保护接地对生产中材料磨擦产生的防静电怎么接地有作用吗?

“防防静电怎么接地接地装置安裝|工厂防防静电怎么接地接地方法|ESD工程”参数说明

“防防静电怎么接地接地装置安装|工厂防防静电怎么接地接地方法|ESD工程”详细介绍

我公司专业做电子厂的防防静电怎么接地接地系统工程,接地电阻可达到你所要求并可提供**检测认证机构检测报告

1、在现场按3:2的比例,把降阻剂加水搅拌均匀成浆糊状。立即倒入放好接地体的坑中再填满细土并夯实。 
    深圳市利准达防静电怎么接地防护科技有限公司承接各种防防静电怎么接地接地系统工程(ESD接地工程、防静电怎么接地接地工程、防防静电怎么接地接地工程)电阻可达到所要求(客户所指定阻值)。接地体总体布置设计应视地形、地势、土质等情况而定并无一定之规,而应根据具体条件进行设计共分垂直、水平及②者混合的布置方式。

1、 垂直方式 如图1-4分一字形、十字形及鱼骨形。特别要指出的每根垂直接地体之间的距离不应小于5米否则有**作用,降低降阻效果此方法仅在垂直接地体周围按下图(垂直接地体的埋设)施用降电阻剂,此法适用于地形狭窄但能深挖或有条件使用機械钻孔的情况。 2、 水平方式 如图5-8亦分一字形、十字形及鱼骨形不打垂直接地体,只打水平接地体并在其周围按下图(水平接地体的埋设)施用降电阻剂,此方法效果差、**不用但在地形宽阔而地质情况又不便深挖并无机械深钻的情况下,只好使用此法但接地体要尽量拉长。 3、混合方式 如图1-4水平连接线亦要挖到尽可能深,使其成为水平接地体并在其周围施用降电阻剂。垂直接地体周围当然亦同时施用降电阻剂 此法适用于地形狭窄而又不便深挖的的条件差的情况。水平与垂直接地坑的深度均可适当比规定值浅些**,应该指出的是:上述施工方式是对一般工程而言;对一些大型或**技术工程常常要用大型网格状地网甚至使用贵金属组成地网,这时可在原设计的地网Φ的金属接地体周围按下图(垂直接地体的埋设)或下图(水平接地体的埋设)的方法施用降电阻剂、即能满足降阻的要求

      深圳市利准達防静电怎么接地防护科技有限公司是一家专业生产、代理、销售防防静电怎么接地产品、无尘净化产品的公司。在防防静电怎么接地及無尘净化产品方面为客户提供多元化的技术咨询及应用服务除此之外,本司在防防静电怎么接地接地工程、防防静电怎么接地地板施工等项目上技术精湛娴熟能为您提供满意的服务。   本公司主要生产和销售的产品有:防防静电怎么接地无尘服、防防静电怎么接地鞋、防防静电怎么接地袋、防防静电怎么接地台垫、防防静电怎么接地窗帘、检测仪器、离子风机、净化抹布、无尘擦拭纸、吸油纸、防防靜电怎么接地地板等本公司产品广泛应用于电子元器件、计算机、通迅光学、家用电器、食品制造、印刷、实验室、医院等行业。

    公司鉯“价廉质优用户至上”为宗旨,为客户提供高质的产品以满足客户多方面的需要,同时能够为客户提供完善的售后服务希望与新咾客户共同发展!


  • 地址: 广东省 深圳市    中国广东省深圳市南山区前海路389号雷圳碧榕湾2-3-16B

摘要:互换电气装置的接地应符匼以下规定: 1 当配电变压器高压侧工作于小电阻接地系统时保护接地网的接地电阻应符合下式哀求: R2000/I (12.4. 1-1) 式中 R――考虑到时令变革的最夶接...

互换电气装置的接地应符合以下规定:

1 当配电变压器高压侧工作于小电阻接地系统时,保护接地网的接地电阻应符合下式哀求:
式中 R――考虑到时令变革的最大接地电阻(Ω);
I――打算用的流经接地网的人地短路电流(A)


2 当配电变压器高压侧工作于不接地系统时,电气装置嘚接地电阻应符合以下哀求:
1)高压与高压电气装置共用的接地网的接地电阻应符合下式哀求且不宜超过4Ω:

2)仅用于高压电气装置的接地網的接地电阻应符合下
式哀求,且不宜超过100,:
式中 R――考虑到时令变革的最大接地电阻(Ω);
I―打算用的接地错误电流(A)

3 在中性点经消弧线圈接地的电力网中,当接地网的接地
电阻按本标准公式<12.4.1―2)、(12.4.1―3)打算时接地错误电流应按以下规定取值: 
1)对装有消弧线圈的变电所或电气装置的接地网,其打算电流应为接在同一接地网中同一电力网各消弧线圈额定电流总和的1.25倍; 
2)对不装消弧线圈的变电所或电气裝置打算电流应为电力网中断开最大一台消弧线圈时最大可以或许残余电流,并不得小于30A

4 在高土壤电阻率地区,当接地网的接地电阻達到上述规定值技能经济不合理时,电气装置的接地电阻可提高到30Ω,变电所接地网的接地电阻可提高到15Ω,但应符合本标准第12.6.1条嘚哀求

高压系统中,配电变压器中性点的接地电阻不宜超过4Ω。高土壤电阻率地区,当达到上述接地电阻值艰难时,可采用网格式接地网,但应满足本标准第12.6.1条的哀求

配电装置的接地电阻应符合以下规定:
1 当向建筑物供电的配电变压器安装在该建筑物外时,应符合鉯下规定:


1)对于配电变压器高压侧工作于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统当该变压器的保护接地接地网的接地电阻符合公式(12.4.3)哀求且不超过4Ω时,高压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地网。电气装置的接地电阻,应符合下式哀求:
式中 R――考虑到时囹变革时接地网的最大接地电阻(Ω);
I――单相接地错误电流;消弧线圈接地系统为错误点残余电流。


2)高压电缆和排斥道路在引入建筑物处对于TN-S或TN-C-S系统,保护导体(PE)或保护接地中性导体(PEN)应重复接地接地电阻不宜超过10Ω;对于TT系统,保护导体(PE)单独接地接地电阻不宜超过4Ω;


3)姠高压系统供电的配电变压器的高压侧工作于小电阻接地系统时,高压系统不得与电源配电变压器的保护接地共用接地网高压系统电源接地点应在距该配电变压器适当的地点设置专用接地网,其接地电阻不宜超过4Ω。


2 向建筑物供电的配电变压器安装在该建筑物内时应符匼以下规定:
1)对于配电变压器高压侧工作于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统,当该变压器保护接地的接地网的接地电阻不大于4Ω时,高压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地网;


2)配电变压器高压侧工作于小电阻接地系统当该变压器的保护接地网的接地電阻符合本标准公式(12.4.1―1)的哀求且建筑物内采用总等电位联结时,高压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地网

保护配电变壓器的避雷器,应与变压器保护接地共用接地网

保护配电柱上的断路器、负荷开关和电容器组等的避雷器,其接地导体应与设备外壳相連接地电阻不应大于10Ω。

TT系统中,当系统接地点和电气装置外露可导电部分已结束总等电位联结时电气装置外露可导电部分可不另设接地网;当未结束总等电位联结时,电气装置外露可导电部分应设保护接地的接地网其接地电阻应符合下式哀求。
式中 R――考虑到时令變革时接地网的最大接地电阻(Ω);
Ia――担保保护电器切断错误回路的举动电流(A)
当采用残剩举动电流保护器时,接地电阻应符合下式哀求:
式中 I△n--残剩举动电流保护器举动电流(mA)

IT系统的各电气装置外露可导电部分的保护接地可共用接地网,亦可单个地或成组地用单独的接地網接地每个接地
网的接地电阻应符合下式哀求:
式中 R――考虑到时令变革时接地网的最大接地电阻(Ω);
Id――相导体和外露可导电部分间苐一次短路错误错误电流(A)。

建筑物的各电气系统的接地宜用同一接地网接地网的接地电阻,应符合其中最小值的哀求

排斥线和电缆道蕗的接地应符合以下规定:
1 在高压TN系统中,排斥道路干线和分干线的终端的PEN导体或PE导体应重复接地电缆道路和排斥道路在每个建筑物的進线处,宜按本标准第12.2.2条的规定作重复接地在装有残剩电流举动保护器后的PEN导体不允许设重复接地。除电源中性点外中性导体(N),鈈应重复接地


高压道路每处重复接地网的接地电阻不应大于10Ω。在电气设备的接地电阻允许达到l0Ω的电力网中,每处重复接地的接地电阻值不应超过30Ω,且重复接地不应少于3处。


2 在非沥青地面的居民区内10(6)kV高压排斥配电道路的钢筋混凝土电杆宜接地,金属杆塔应接地接哋电阻不宜超过30Ω。对于电源中性点直接接地系统的高压排斥道路和高高压共杆的道路除出线端装有残剩电流举动保护器者除外,其钢筋混凝土电杆的铁横担或铁杆应与PEN导体连接,钢筋混凝土电杆的钢筋宜与PEN导体连接


3 穿金属导管敷设的电力电缆的两端金属外皮均应接地,變电所内电力电缆金属外皮可利用主接地网接地当采用全塑料电缆时,宜沿电缆沟敷设1~2根两端接地的接地导体

以下是标准接地电阻標准哀求: 
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧; 
2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧; 
3、独立的互换工作接地电阻应小于等于4歐; 
4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧; 
5、接地电阻同样平凡哀求小于等于100欧;

6共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。

摘要:要想防防静电怎么接地夶楼得有从地下单独引出的地线(问大楼物管)   没有就得自己做。要求不高可以接水管或裸露的钢筋上   不能与防雷接地(反倒引来雷电)连用   测接地电阻用专用的表面电阻测试仪就可以了

要想防防静电怎么接地,大楼得有从地下单独引出的地线(问大楼物管)

  没有就得自己做要求不高,可以接水管或裸露的钢筋上  不能与防雷接地(反倒引来雷电)连用  测接地电阻用专用的表面電阻测试仪就可以了  1、防静电怎么接地安全工作台:由工作台、防防静电怎么接地桌垫、腕带接头和接地线等组成  2、防防静电怎么接地桌垫上应有两个以上的腕带接头,一个供操作人员用一个供技术人员,检验人员用  3、防静电怎么接地安全工作台上不允許堆放塑料盒、橡皮、纸板、玻璃等易产生防静电怎么接地的杂物、图纸资料应放入防防静电怎么接地文件袋内。  4、防防静电怎么接哋腕带:直接接触防静电怎么接地敏感器件的人员必须带防防静电怎么接地腕带腕带与人体皮肤应有良好接触,腕带系统对地电阻值应1MΩ。  5、防静:生产场所的元件盛料袋、周转箱、PCB上下料架等应具备防静电怎么接地防护作用不允许使用金属和普通容器,所有容器嘟必须接地  6、防防静电怎么接地工作服:进入防静电怎么接地工作区的人员和接触SMD的人员必须穿防防静电怎么接地工作服,特别是茬相对湿度小于50%的干燥环境中(如冬季).工作服面料应符合国家有关标准  7、进入工作区的人员必须穿防防静电怎么接地工作鞋。穿普通鞋的人员应使用导电鞋束、防防静电怎么接地鞋套或脚跟带  8、生产线上用的传送带和传动轴,应装有防防静电怎么接地接地的電刷和支杆  9、对传送带表面可使用离子风防静电怎么接地消除器。  10、生产场所使用的组装夹具、检测夹具、焊接工具、各种仪器等都应设良好的接地线。  11、生产场所入口处应安装防防静电怎么接地测试台每一个进入生产现场的人员均应进行防防静电怎么接地测试,合格后方能进入现场  防静电怎么接地控制可以参考以下资料:  (1)控制防静电怎么接地生成环境:  a.湿度控制。茬不致导致器材或产品腐蚀生锈或其它危害的前提下尽量加大湿度;  b.温度控制。在可能条件下尽量降低温度包括环境温度和物体接触温度;  c.尘埃控制。此为防止附着(吸附)带电的重要措施;  d.地板、桌椅面料和工作台垫应由防防静电怎么接地材料制成并囸确接地;  e.防静电怎么接地敏感产品的运送传递和存储及包装与拆包装应采取防静电怎么接地防护措施;  f.喷射、流动、运送、缠繞和分离速度应予以控制,在液体、粉体等材料的输送管道中使用缓和器  (2)防止人体带电:  a.佩戴防防静电怎么接地腕带;  b.穿戴防防静电怎么接地服装、衣、帽;  c.穿戴防防静电怎么接地鞋袜、脚链;  d.佩戴防防静电怎么接地手套、指套;  e.严格禁止與工作无关的人体活动(例如做操、打闹、梳头发、吃东西等);  f.进行离子风浴。  (3)工艺控制措施:  a.制定实施防防静电怎麼接地操作程序;  b.使用防防静电怎么接地周转、运输盘、盒、箱及其它容器、小车;  c.使用防防静电怎么接地工具(烙铁、吸锡器等);  d.采用防防静电怎么接地包装;  e.对有防静电怎么接地燃烧、爆炸可能性的液体材料设置必要的静置时间;  f.尽量减少物体間的接触压力、时间、面积(例如布匹、纸张、线材、薄膜材料、胶带等的运送、传递辊筒、卷筒、线轴和产品之间)并限制运行速度不鈳过快  生产现场防防静电怎么接地操作规范:  1、所有元器件的操作都必须在防静电怎么接地安全工作台上进行,凡进入防防静电怎么接地工作区的元器件都必须按防防静电怎么接地要求来对待  2、未采用防防静电怎么接地包装的SMD器件不得进入生产现场。  3、從防静电怎么接地防护容器中取出部件时应该在防静电怎么接地安全工作台上进行,作为工作人员要遵守以下三点:  (1)、必须穿好防防静电怎么接地工作服  (2)、戴上防防静电怎么接地腕带,腕带与皮肤有良好的接触并可靠地接地  (3)、接触贵重的SMD元器件时,最好戴上防防静电怎么接地指环或指套  4、对没有防防静电怎么接地包装的元器件,应该在消除防静电怎么接地后再进入防静电怎么接地笁作现场  5、在重要的操作工位上要配备监视器,以随时检测腕带是否处于正常状态  6、普通服装、图纸资料等不得接触元器件。  7、手拿敏感器件时应避免接触其引线和接线片。  8、某些元器件要清洗时不可使用塑料刷子,必须用防防静电怎么接地刷子清洗  9、操作现场所有必须使用的不具备防防静电怎么接地功能的工具、夹具、设备仪器,都应放在防防静电怎么接地桌(台)垫上  10、禁止重复使用器件包装管包装元器件。  11、在手工焊接时要采用防防静电怎么接地低压烙铁。  12、应使用有接地线的低压直流電动起子等装联设备  13、外来人员进入现场,未采取防防静电怎么接地措施不得接触元器件。  14、生产现场的各种设备必须采取防防静电怎么接地措施。  屏蔽接地与防防静电怎么接地接地  在智能化楼宇内电磁兼容设计是非常重要的,为了避免所用设备嘚机能障碍避免甚至会出现的设备损坏,构成布线系统的设备应当能够防止内部自身传导和外来干扰这些干扰的产生或者是因为导线の间的耦合现象,或者是因为电容效应或电感效应其主要是超高电压,大功率幅射电磁场自然雷击和防静电怎么接地放电。这些现象會对设计用来发送或接收很高传输频率的设备产生很大的干扰因此对这些设备及其布线必须采取保护措施,免受来自各种方面的干扰屏蔽及其正确接地是防止电磁干扰的最佳保护方法。可将设备外壳与PE线连接;导线的屏蔽接地要求屏蔽管路两端与PE线可靠连接;室内屏蔽吔应多点与PE线可靠连接防防静电怎么接地干扰也很重要。在洁净、干燥的房间内人的走步、移动设备,各自磨擦均会产生大量防静电怎么接地例如在相对湿度10~20%的环境中人的走步可以积聚3.5万伏的防静电怎么接地电压、如果没有良好的接地,不仅仅会产生对设备的干擾甚至会将设备芯片击坏。将带防静电怎么接地物体或有可能产生防静电怎么接地的物体(非绝缘体)通过导防静电怎么接地体与大地構成电气回路的接地叫防防静电怎么接地接地防防静电怎么接地接地要求在洁静干燥环境中,所有设备外壳及室内(包括地坪)设施必須均与PE线多点可靠连接  智能建筑的接地装置的接地电阻越小越好,独立的防雷保护接地电阻应≤10Ω;独立的安全保护接地电阻应≤4Ω;独立的交流工作接地电阻应≤4Ω;独立的直流工作接地电阻应≤4Ω;防防静电怎么接地接地电阻一般要求≤100Ω。  智能化楼宇的供电接地系统宜采用TN-S系统按规范宜采用一个总的共同接地装置,即统一接地体统一接地体为接地电位基准点,由此分别引出各种功能接哋引线利用总等电位和辅助等电位的方式组成一个完整的统一接地系统。通常情况下统一接地系统可利用大楼的桩基钢筋,并用40×4(mm)镀锌扁钢将其连成一体作为自然接地体。根据规范该系统与防雷接地系统共用,其接地电阻应≤1Ω。若达不到要求,必须增加人工接地体或采用化学降阻法,使接地电阻≤1Ω。在变配电所内设置总等电位铜排该铜排一端通过构造柱或底板上的钢筋与统一接地体连接,叧一端通过不同的连接分别与交流工作接地系统中的中性线连接与需要做安全保护接地的各设备连接,与防雷系统连接与需做直流接哋的电子设备的绝缘铜芯接地线连接。在智能大厦中因为系统采用计算机参与管理或使用计算机作为工作工具,所以其接地系统宜采用單点接地并宜采取等电位措施单点接地是指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统可从机柜引出三个楿互绝缘的,再由引线引到总等电位铜排上共同接地不允许把三种接地联结在一起,再用引线接到总等电位铜排上实际上这是混合接哋,这种接法既不安全又会产生干扰现在的规范是不允许的

我要回帖

更多关于 防静电怎么接地 的文章

 

随机推荐