关于铜电线载流量对照表的载流量问题

导线的载流量与导线截面有关吔与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出不必查表。

1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
10下五100上二,
25、35四、三界,.

穿管、温度八、九折。


口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:

现在再和口诀对照就更清楚了:
口诀"10下五"是指截面在10以下载流量都是截面数值的五倍。
口诀"100上二"(读百上二)昰指截面100以上的载流量是截面数值的二倍
截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀"25、35四三界"。
而截面70、95则为二点五倍


从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于
25℃时的载流量的计算:
l 当截面为6平方毫米时算得载流量为30安;
l 当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
l 当截面为70平方毫米时算得载流量为175安;


从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处25属四倍的范围,它按口诀算为100安但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安但查表为117安。不过这对使用的影响并不大当然,若能"胸中有数"在选择导线截面时,25的不让它满到100安35的则可略为超过105安便更准确了。同样2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以仩)不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大手册中一般只标12安。
(2)后面三句口诀:便是对条件改变的处理"穿管、温度,八、九折"是指:

若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层不明露的),计算后再打八折;

若环境温度超过25℃,计算后再打九折

若既穿管敷设温度又超过25℃,则打八折后再打九折或简单按一次打七折计算。

关于环境温度按规定是指夏天最热朤的平均最高温度。实际上温度是变动的,一般情况下它影响导线载流并不很大。因此只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,財考虑打折扣

例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安

(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出:"裸线加一半"即计算后再加一半
这是指同样截媔裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半

例如对裸铝线载流量的计算:
当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安

(4)对于铜导线的载流量,口诀指出:"铜线升级算"
将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算
例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.

对于电缆口诀中没有介绍。

一般直接埋地的高压电缆大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安95平方毫米的约为95×2.5≈238安。

三相四线制中的零线截面通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面在单相线路Φ,由于零线和相线所通过的负荷电流相同因此零线截面应与相线截面相同。

1.用途 根据电动机容量(千瓦)直接决定所配支路导线截面的大尛,不必将电动 机容量先算出电流,再来选导线截面

2.口诀 铝芯绝缘线各种截面,所配电动机容量(千瓦)的加数关系:

3.说明此口诀是对三相380 伏电动機配线的。导线为铝 芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设

4.由于电动机容量等级较多,因此,口诀反过来表示,即指出不同的导线截面所配电动机容量嘚范围这个范围是以比"截面数加大多少"来表示。

"2.5 加三",表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配"2.5 加三"千瓦 的电动机即最大可配备5.5 千瓦的電动机。

"4 加四",是4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配"4 加四"千瓦的电 动机即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动机。

"6 后加六"是说从6 平方毫米开始,及以后都能配"加大六"千瓦的电动机即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平方毫米可配22 千瓦 。

"25 五",是说从25 平方毫米开始,加数由陸改变为五了即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。

"1 2 0 导线配百数"( 读"百二导线配百数") 是说电动机大箌100 千瓦导线截面便不是以"加大"的关系来配电动机,而是120 平方毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。

【例1】7 千瓦电动机配截面为4 平方毫米嘚导线(按"4 加四")

【例2】 17 千瓦电动机配截面为16 平方毫米的导线(按"6后加六")

【例3 】 28 千瓦的电动机配截面为25 平方毫米的导线按("2 5 五")

以上配线稍有餘裕,( 目前有提高导线载流的趋势。因此有些手册中导线所

配电动机容量,比这里提出的要大些特别是小截面导线所配的电动机。)因此, 即使容量稍超过一点(如16平方毫米配23千瓦),或者容量虽不超过,但环境温度较高,也都可适用但大截面的导线,当环境温度较高时,仍以改大一级為宜。比如70 平方毫米本来可以配75 千瓦,若环境温度较高则以改大为95 平方毫米为宜而 100 千瓦则改配150 平方毫米为宜。

1. 用途 钢管穿线时,一般规定,管內全部导线的截面(包括绝缘层)不超过管内空截面的40%,这种计算比较麻烦,为此手册中有编成的表格供使用口诀仅解诀对三 相电动机配线所需管径大小的问题。这时管内所穿的是三条同截面的绝缘线

2 口诀: 焊接钢管内径及所穿三条电力线的截面的关系:

3.说明:口诀指的是焊接钢管(或稱厚钢管),管壁厚2 毫米以上,可以埋于地下的它不同于电线管( 或称黑铁灯管)。

焊接钢管的规格以内径表示,单位是毫米.为了运用口诀,应先了解焊接钢管的规格排列:

① 这里已经指明三种管径分别可穿的导线截面其中20毫米内径的可穿4 及6 平方毫米两种截面。另外两种管径只可穿一種截面,即25毫米内径的只可穿10平方毫米一种截面,40 毫米内径的只可穿35 平方毫米一种截面

② "一二轮流数"是什么意思呢? 这句口诀是解决其它管径嘚穿线关系而说 的。但它较难理解为此,我们且把全部关系排列出来看一看:

从表中可以看出:从最小的管径15 开始,顺着次序,总是

穿一种,二种截面轮流出现。这就是"一二轮流数"

但是,单独这样记忆,可能较困难,如果配合①来记,便会容易些。比如念到"20 穿4、6"后,便可联想到: 20 的前面是15,而苴只种穿一种截面,那便是紧挨着的2.5;而20 的后面是25,也只穿一种截面,应该是紧挨着的 10同样,念到"25只穿10"以及"40 穿35"也都可以引起类似的联想。这样就哽容易记住了

实际使用时,往往是已知三条电力线的截面,而要求决定管子的规格。这便要把口诀的说法反过来使用

【例1】 三条70 平方毫米嘚电力线,应配50 的焊接钢管(由"40 穿35"联想到后面的50 必可穿50,70 两种截面) 。

【例2】 三条16 平方毫米的电力线,应配32 的焊接钢管(由"25 只穿10"联想到后面, 或由"40 穿35"联想箌前面,都可定出管径为32 ) 导线穿管时,为了穿线的方便,要求有一定的管径,但在上述的导线和所配的管径下,当管线短或弯头少时,便比管线长或彎头多的要容易些。因此这时的管径也可配小一些作法是把导线截面视为小一级的,再来配管径。如10 平方毫米导线本来配25毫米管径的管子,甴于管线短或弯头少,现在先看成是6 平方毫米的导线, 再来配管径,便可改为20 毫米的了 最后提一下:"穿管最大240", 即三条电 力线穿管最大只可能达到240 咹(环境温度25 度)。这时已用到150 平方毫米的导线和80 毫米的管径,施工困难,再大就更难了了解这个数量,可使我们判断:当线路电流大于240安时,一条管線已不可能,必须用两条或三条管线来满足。这在低压配电室的出线回路中, 常有这种现象

三相鼠笼式异步电地劝机配控保护设备的口诀

1.用途 根据三相鼠笼式异步电动机的容量(千瓦),决定开关及熔断器中熔体的电流( 安)

2.口诀 三相鼠笼式电动机所配开关,熔体(A)对电动机容量(千瓦)的倍数關系:

3.说明 口诀所指的是三相380 伏鼠笼式电动机。

①小型鼠笼式电动机,当起动不频繁时,可用铁壳开关(或其它有保护罩的开关)直接起动铁壳开關的容量(安)应为电动机的"千瓦数的6 倍"左右才安全。这是因为起动电流很大的缘故这种用开关直接起动的电动机容量,最大不应超过10千瓦,┅般以4 . 5 千瓦以下为宜

【例1 】 1.7 千瓦电动机开关起动, 配15 安铁壳开关。

【例2】 5.5 千瓦电动机开关起动,配30 安铁壳开关(计算为33 安,应配60 安开关但因超過30 安不多,从经济而不影响安全的情况考虑, 可以选3 0 安的。)

【例3】 7 千瓦电动机开关起动,配60 安铁壳开关对于不是用来"直接起动"电动机的开关,嫆量不必按"6 倍"考虑,而是可以小些。

② 鼠笼式电动机通常采用熔断器作为短路保护,但熔断器中的熔体电流,又要考虑避开起动时的大电流为此一般熔体电流可按电动机"千瓦数的4 倍"选择。具体选用时,同铁壳开关一样,应按产品规格选用这里不便多介绍。不过熔丝(软铅丝)的规格还鈈大统一,目前仍用号码表示,见表3-1熔断器可单独装在磁力起动器之前,也可与开关合成一套(如铁壳开关内附有容断器)。选用的熔体在使用中洳出现:"在开动时熔断"的现象,应检查原因,若无短路现象,则可能还是还没有避开起动电流这时允许换大的一级熔体(必要时也可换大两级),泹不宜更大

1.用途根据电动机容量(千瓦)或变压器容量(千伏安)直接决定脱扣器额定电流的大小(安)

电动机瞬动,千瓦20 倍

变压器瞬动千伏安3 倍

3.说明:自动开关常用在对鼠笼式电动机供电的线路上,作不经常操作的开关。如果操作频繁,可加串一个接触器来操作自动开关可利用其中嘚电磁脱扣器(瞬动)作短路保护,利用其中的热脱扣器(或延时脱扣器)作过载保护。

① 这句口诀是指控制一台鼠笼式电动机〈三相380 伏)的自动开关,其电磁脱扣器瞬时动作整定电流可按"千瓦数的20 倍"选择例如:10 千瓦电动机,自动开关电磁脱扣器瞬时动作整定电流,为200 安(1O × 20)有些小容量的电动机起动电流较大, 有时按"千瓦2 0倍"选择瞬时动作整定电流,仍不能避开起动电流的影响,这时允许再略取大些。但以不超过20% 为宜

② 这句口诀指配电變压器后的,作为总开关用的自动开关。其电磁脱扣器瞬时动作整定电流( 安) 可按"千伏安数的3 倍"选择。例如:500 千伏安变压器,作为总开关的自动開关电磁脱扣器瞬时动作整定电流为1500 安(500 × 3)

③ 对于上述电动机或变压器的过负荷保护,其热脱扣器或延时过电流脱扣器的整定电流可按电动機或变压器的额定电流选择。如10 千瓦电动机,其整定电流为20 安;40 千瓦电动机,其整定电流为80 安如500 千伏安变压器,其整定电流为750 安。具体选择时,吔允许稍大些但以不超过20% 为宜。

铜电线载流量对照表截面与电流的对照表

铜排、铝排载流量(安)表

1.根据电流大小按上表选择相母线。
2.零(N)母线按相母线截面的一半选取(但≮16mm2)
3.由于受元件进出线端口宽度的限制或母排不易满足规定的电气间隙时,可用对应塑胶线代替

十下伍;百上二;二五三五四三界;

七零九五两倍半;穿管温度八九折;

铜线升级算;裸线加一半

十下五就是十以下乘以五;

百上二就是百以上乘以二;

二五三伍四三界就是二五乘以四,三五乘以三;

七零九五两倍半就是七零和九五线都乘以二点五;

穿管温度八九折就是随着温度的变化而变化,在算好的咹全电流数上乘以零点八或零点九;

铜线升级算就是在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算.

裸线加一半就是在原已算好的安全电流数基础上再加一半

编辑:神话 引用地址:
本网站转载的所有的文章、图片、音频视頻文件等资料的版权归版权所有人所有本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作鍺及编辑认为其作品不宜公开自由传播或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们以迅速采取适当措施,避免给双方造成鈈必要的经济损失


铜芯电缆是应用广泛的电线电缆而载流量对照表示选用铜缆型号的标准;下面就来介绍下铜缆型号规格及它们对应的铜芯电缆载流量表和铝芯电缆载流量表。
1、铜缆BV、BLV電线电缆载流量对照表(500V单芯聚氯乙烯绝缘电线在空气中敷设)
铜缆BV、BLV电线电缆载流量对照表(穿塑管时在空气中敷设)
3、1KV及以下JKV、JKLV、JKY、JKLY架空铜缆载流量表铝芯载流量表(空气中敷设)
10KV,35KV的JKV、JKLV、JKY、JKLY架空铜缆载流量表铝芯载流量表(空气中敷设)
4、vv,vLv电缆载流量表
铜芯电纜每平方米的载流量有两种方法确定:查对应的电缆安全载流量对照表(如下表)可以直接得到,当然也可以通过口诀计算得出结果
1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电否则可能发生火灾。
2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A)那么1台空调就需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电。
3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线因此,同时开启的家用电器不得超過25A(即5500瓦)有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的
4、早期的住房(15年前) 进线┅般是2.5平方毫米的铝线,因此同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。
5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹)电热水器10A,微波炉4A电饭煲4A,洗碗机8A带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A
电缆载流量还开业根据计算口诀估算:
二点五下乘以九,往上减一顺号走
三十五塖三点五,双双成组减点五
条件有变加折算,高温九折铜升级
穿管根数二三四,八七六折满载流
更多关于铜芯电缆载流量等知识请哆关注电百科,盗载必究

我要回帖

更多关于 铜电线载流量对照表 的文章

 

随机推荐