电磁阀灯不亮了有24V过来,灯不亮,继电器是亮的

首先看看PLC输出端采用的工作电压看你的意思是24V,那你就选择线圈额定工作电压为24V的继电器与PLC输出端连接就可以

你对这个回答的评价是

采纳数:0 获赞数:0 LV1

假设你的电磁閥灯不亮了是220v的,PLC是三菱的输出是Y0你可以将Y端COM接0V继电器线圈14接+24v 13接Y0,电磁阀灯不亮了线圈两根线一根接L,也就是火线另外一根接到继電器的常开触点上,常开触点的另外一端接N(零线)

你对这个回答的评价是

1、继电器是有功元件它也需要損耗功率的。不知道你接的是继电器的哪个引脚

2、你接的应该是它工作的线圈电源的两个引脚,

你对这个回答的评价是

继电器自身的笁作电源和电磁阀灯不亮了的电源是两个单独的电路。电磁阀灯不亮了的电源是于继电器接点串联的继电器的电源是加在线圈上的。

你對这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

电线太细或太长压降大!

你对这个回答的评价是?

我要回帖

更多关于 电磁阀灯不亮了 的文章

 

随机推荐