煤矿掘进机用的总馈电开关运行Φ出现过压保护关闭过压保护,怎么烧坏馈电三相电抗器器移变电压正常,拜赐煤矿掘进机用的总馈电开关运行中出现过压保护再佽合闸一直出现过压保护,求各... 煤矿掘进机用的总馈电开关运行中出现过压保护关闭过压保护,怎么烧坏馈电三相电抗器器移变电压囸常,拜赐煤矿掘进机用的总馈电开关运行中出现过压保护再次合闸一直出现过压保护,求各位大神赐教什么故障

1、综合保护器内部有漏电保护关闭的选项设置为关闭就可以。

2、馈电开关一般都带三相同步电抗器或者三相中性点电抗器把电抗器的中性点甩掉就可以了。

短路保护是依据电流互感器提供的电流点好来判断如果是相敏保护的馈电开关,只要电流互感器线路和三相同步电抗器电压线路为甩掉就可以可以继续使用短路保护 。

或者将综合保护器内部参数设置为幅值保护过载设置为8倍。然后把连接馈电三相电抗器器的三个负載出线全部甩掉也可以做到甩掉漏电保护而保持短路保护。

你对这个回答的评价是

  1、原工频励磁调速时在一萣的调速范围内,反馈电压的建立使励磁线圈内的励磁电流,维持在一个较小的幅度内基本上不会达到最大值,除非是全速运行状态丅才能达到最大值在变频运行中,电机实际转速为变频器所控制也许只达到额定转速的一半,速度反馈电压只达到一半的幅度此时調速盒给定的转速却是全速。调速盒“以为”电机转速小于给定值因而一直输出最大的励磁电流(电压),施加于励磁线圈上励磁线圈的溫升加大,是造成励磁线圈易于损坏的一种因素

  2、调速盒的励磁线圈的电源与变频器进线电源在同一供电支路上,实质上是接于一處的变频器内部的三相整流器为非线性元件,较大幅度整流电流的吸入导致了电源侧电压(电流)波型的严重畸变,形成了不可忽视的尖峰电压和谐波电流这就有可能造成励磁线圈的匝间击穿,或调速盒内的续流二极管击穿、调压可控硅击穿也同时导致了励磁线圈的烧毁!這应是调速盒和励磁线圈屡次烧毁的主要因素

你对这个回答的评价是?

限流的作用是电流不突变,变平滑保护用电设备

你对这个回答的评价是?

平滑电流抑制浪涌电流

你对这个回答的评价是?