接线是不是有错误接线?

三相三线有功电能表错误接线接線分析

电能表的正确安装、接线是保证一个合格的电能表进行准确计量的重要前提就某企业经电流、电压互感器接入的三相三线有功电能表错误接线接线实例所带来的电能计量问题进行了分析。同时对错误接线接线的电能更正作了介绍 (本文共计1页)......

1、单相有功电能表的错误接线接線

当直接接入式单相电能表装表时,误将进电能表的火线与零线接反了,零线从电能表引出后处在开断状态,而负载跨接在火线和地线之间,如图1所示,用电依然正常,因电能表电流线圈无电流通过而不转.当电压小钩断开或接触不良造成开路时,其接线如图2所示,此时电能表的测量功率P=(0)×IcosΦ=0,電能表不转. 当电流互感器二次测开路时,电能表电流线圈无电流通过,电能表测量的功率P=U(0)cosΦ=0,电能表不转.同样,电流互感器二次侧短路时,因无电流通过电流线圈,电能表也会不转. 当电流互感器二次侧极性接反时,电能表测量的功率P'=-UIcosΦ电能表反转。

2、三相三元件电能表的错误接线接线

当有任一只电流线或CT极性接反时,接反相测量的有功功率为负值,其更正系数 电能表变慢当有两相电流线或CT极性接反时,接反两相的测量值为负值,哽正系数 电能表反转.当三相电流线或CT极性接反时,电能表反转,K=-1.

当电流回路一相开路时,电能表仅计量两相电量; 二相开路时,仅计量一相电量; 三相開路时,电能表停转.同样,电流回路出现一相、两相、三相短路时,电能表计量值同上.当低压三相四线电能表CT接线正确,而电压辅助线相序与电流鈈一致时,如 电能表反转. 在电压回路存在开路故障时,有以下特征: 相电压回路开路,电能表计量两相电量; 两相电压回路开路时,电能表仅计量一相電量,电能表变慢; 三相电压回路开路时,电能表停转。

3、三相三线两元件电能表错误接线接线 当电压线A、B相电压对调; B、C相电压对调; A、C相电压对調时,对调后计量值P'均为零,电能表不转