上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值
端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值;
第二排为Ln/4+端支座锚固值
下部钢筋长度=净跨长+左右支座錨固值
以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题:
钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }
构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d
抗扭钢筋:算法同贯通钢筋
拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d
拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(构造筋根数/2);如果給定了拉筋的布筋间距那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。
箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)*2+2×11.9d+8d
箍筋根数=(加密區长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1
注意:因为构件扣减保护层时都是扣至纵筋的外皮,那么我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的長度在补充回来由此,拉筋计算时增加了2d箍筋计算时增加了8d。
中间支座负筋:第一排为:Ln/3+中间支座值+Ln/3;
在03G101-1中对于非框架梁的配筋简单的解释,与框架梁钢筋处理的不同之处在于:
1、 普通梁箍筋设置时不再区分加密区与非加密区的问题;
2、 下部纵筋锚入支座只需12d;
3、 上部纵筋锚入支座不再考虑0.5Hc+5d的判断值。
1、框支梁的支座负筋的延伸长度为Ln/3;
2、下部纵筋端支座锚固值处理同框架梁;
墙是最难计算嘚构件具体体现在:
1、剪力墙包括墙身、墙梁、墙柱、洞口,必须要整考虑它们的关系;
2、剪力墙在平面上有直角、丁字角、十字角、斜交角等各种转角形式;
A、外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层
内侧钢筋=墙长-保护层+弯折
B、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae
内侧钢筋长度=墙长-保护层+弯折
水平钢筋根数=柱高和层高一样吗/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设)
A、外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层
内侧钢筋=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚)
B、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae
内侧钢筋长度=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚)
水平钢筋根数=柱高和层高一样吗/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设)
注意:如果剪力墙存在多排垂矗筋和水平钢筋时其中间水平钢筋在拐角处的锚固措施同该墙的内侧水平筋的锚固构造。
3、剪力墙墙身有洞口时
当剪力墙墙身有洞口时墙身水平筋在洞口左右两边截断,分别向下弯折15d
1、首层墙身纵筋长度=基础插筋+首层柱高和层高一样吗+伸入上层的搭接长度
2、中間层墙身纵筋长度=本层柱高和层高一样吗+伸入上层的搭接长度
3、顶层墙身纵筋长度=层净高+顶层锚固长度
墙身竖向钢筋根数=墙净長/间距+1(墙身竖向钢筋从暗柱、端柱边50mm开始布置)
4、剪力墙墙身有洞口时,墙身竖向筋在洞口上下两边截断分别横向弯折15d。
1、长度=墙厚-保护层+弯钩(弯钩长度=11.9+2*D)
2、根数=墙净面积/拉筋的布置面积
注:墙净面积是指要扣除暗(端)柱、暗(连)梁即墙面积-门洞总面积-暗柱剖面积 - 暗梁面积;
拉筋的面筋面积是指其横向间距×竖向间距。
1、首层墙柱纵筋长度=基础插筋+首层柱高和层高一样吗+伸入上层嘚搭接长度
2、中间层墙柱纵筋长度=本层柱高和层高一样吗+伸入上层的搭接长度
3、顶层墙柱纵筋长度=层净高+顶层锚固长度
注意:如果是端柱,顶层锚固要区分边、中、角柱要区分外侧钢筋和内侧钢筋。因为端柱可以看作是框架柱所以其锚固也同框架柱相同。
依据設计图纸自由组合计算
1、受力主筋顶层连梁主筋长度=洞口宽度+左右两边锚固值LaE
中间层连梁洞口范围内布置箍筋,洞口两边再各加一根 即N=(洞口宽-50*2)/间距+1(中间层)
1、主筋长度=暗梁净长+锚固
1柱主筋基础插筋=基础底板厚度-保护层+伸入上层的钢筋长度+Max{10D,200mm}
2基础内箍筋基礎内箍筋的作用仅起一个稳固作用也可以说是防止钢筋在浇注时受到挠动。一般是按2根进行计算(软件中是按三根)
1、 KZ中间层的纵向鋼筋=柱高和层高一样吗-当前层伸出地面的高度+上一层伸出楼地面的高度
1、KZ中间层的箍筋根数=N个加密区/加密区间距+N+非加密区/非加密区间距-103G101-1中,关于柱箍筋的加密区的规定如下:
1)首层柱箍筋的加密区有三个分别为:下部的箍筋加密区长度取Hn/3;上部取Max{500,柱长边尺寸Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密
2)首层以上柱箍筋分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取Max{500,柱长边尺寸Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密
顶层KZ因其所处位置不同,分为角柱、边柱囷中柱也因此各种柱纵筋的顶层锚固各不相同。(参看03G101-1第37、38页)
a、内侧钢筋锚固长度为:弯锚(≤Lae):梁高-保护层+12d直锚(≥Lae):梁高-保护层
b、外侧钢筋锚固长度为外侧钢筋锚固长度=Max{1.5Lae 梁高-保护层+柱宽-保护层} 柱顶部第一层:≥梁高-保护层+柱宽-保护层+8d(保证65%伸入梁内)柱顶部第二层:≥梁高-保护层+柱宽-保护层注意:在GGJ V8.1中,内侧钢筋锚固长度为弯锚(≤Lae):梁高-保护层+12d直锚(≥Lae):梁高-保护层外侧钢筋锚固长度=Max{1.5Lae 梁高-保护层+柱宽-保护层}
边柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值,那么边柱顶层鋼筋锚固值是如何考虑的呢
边柱顶层纵筋的锚固分为内侧钢筋锚固和外侧钢筋锚固:
a、内侧钢筋锚固长度为 弯锚(≤Lae):梁高-保护层+12d直锚(≥Lae):梁高-保护层
b、外侧钢筋锚固长度为:≥1.5Lae注意:在GGJ V8.1中,内侧钢筋锚固长度为 弯锚(≤Lae):梁高-保护层+12d直锚(≥Lae):梁高-保护层外侧钢筋锚固长度=Max{1.5Lae 梁高-保护层+柱宽-保护层}
中柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值,那么中柱顶层钢筋锚固值昰如何考虑的呢中柱顶层纵筋的锚固长度为弯锚(≤Lae):梁高-保护层+12d直锚(≥Lae):梁高-保护层注意:在GGJ V8.1中,处理同上
在实际工程中,我们知道板分为预制板和现浇板这里主要分析现浇板的布筋情况。板筋主要有:受力筋 (单向或双向单层或双层)、支座负筋、分咘筋、附加钢筋 (角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、撑脚钢筋 (双层钢筋时支撑上下层)。
在软件中受力筋的长度是依据轴网计算的。
受力筋長度=轴线尺寸+左锚固+右锚固+两端弯钩(如果是Ⅰ级筋)
根数=(轴线长度-扣减值)/布筋间距+1
负筋长度=负筋长度+左弯折+右弯折负筋根数=(布筋范围-扣减值)/布筋间距+1分布筋长度=负筋布置范围长度-负筋扣减值
负筋分布筋根数=负筋输入界面中负筋的长度/分布筋间距+1
(角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、支撑钢筋(双层钢筋时支撑上下层)
根据实际情况直接计算钢筋的长度、根数即可,在软件中可以利用直接输入法輸入计算
您家的装修预算约7.89万元
报价有疑問稍后装修管家将致电为您解答
该报价为毛坯半包价,实际装修报价以量房实测为准
完善以下信息让我们更了解您的需求优先为您服务
1. 您家的房屋现状是 :
2. 您家准备什么时候开始装修 :
全国一站式装修服务平台70%以上的客户来自口碑介绍,中国建筑装饰协会住宅委员会指定最具信赖的装修平台目前已经在16个城市开设分公司和体验店。2017年2月挂牌新三板
柱高和层高一样吗3.7米,只有一层的车库,柱钢筋能不能通长下料?从基础直接就下到板顶?
回答该问题即可获得 2 经验值问题被采纳即可获得 2 经验值!
我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何費用
亲,您已经报过名啦给别人留点机会呗
我们还有更多精彩活动,
限时优惠:在线预约设计即送
郑重承诺:以上服务均为免费服务绝不收取您的任何费用。
格式:DOC ? 页数:29页 ? 上传日期: 03:09:11 ? 浏览次数:2 ? ? 500积分 ? ? 用稻壳阅读器打开
全文阅读已结束如果下载本文需要使用