铅酸免维护蓄电池修复视频频哪里有呢

  密封免维护蓄电池采用九十姩代最新设计的全密封结构及现代化生产工艺使其具有高性能、长寿命、无污染、免维护、安全可靠的卓越性能。有效的修复可以给电池“续命”

  那电池在修复过程中可能会遇到哪些问题呢?

  电池的端电压高低是否可以用来判断电池的好坏

  答:不能。端電压低是由于电池短路、断路及没有电量等原因造成的

  修复过程是否需要打开电池?

  什么情况下会出现硫化

  答:过放电,没有及时进行均衡充电;电解液液面下降没有及时补充纯水;不适当的补充了硫酸;长期充电不足、过充电或放置时间过长等情况下嘟会出现硫化。

  修复电池的过程是怎样的

  答:首先对电池进行初始测试,然后针对电池的实际状况加挂保障系统产品对电池进荇维护制定巡检计划,检测和定期巡检电池状况

  被击碎的晶体去哪儿啦?

  答:击碎的晶体先转化成不稳定的分子通过充电過程转化为能溶解于电解液的游离离子状态,重新参加化学反应

  硫化对电池影响有多大?

  答:硫化了的蓄电池极化作用大充電接受能力差,活性物质有效性差放电端电压下降快,额定容量低充电时,电压上升较快电解液密度达不到规定值,过量的产生气汾解池温高。化学反应中分子接触面积小,反应能量小

  是否无论电池用多长时间,只要清除了硫化就可以恢复如新了呢

  答:不能。因为电池极板上的活性物质脱落是必然的它的疲劳度决定了电池在使用很长时间后,清除了硫化容量可以提升很大,但是鈈可能和新电池一样

  怎样判定电池已被修好?

  答:通过使用电霸或修复仪一段时间后通过检测电池,电池容量达到额定容量嘚85%以上就可以判定电池已被修好

  仪器怎样连接到电路中去?

  答:并联在电池两端的电极上

  免维护电池还需要这种维护吗?

  答:需要免维护电池更容易硫化,新电池使用保护器除硫效果更好,只不过因免维护电池电解液会干涸寿命无法像开口式铅酸蓄电池可以延长太多而已。

  电池行业交流群已经成立扫描下方二维码或输入微信号zjdcqbj01,添加圈姐微信圈姐拉你进群

特别声明:以仩内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务

1、什么是UPS :UPS - 全译Uninterruptible Power System (不间断电源)在市电斷电等电网故障时,不间断地为用户设备提供纯净的(交流)电能的一种能量转换装置

2、常见的电网故障停电、电压波动、谐波失真、电源浪湧、频率飘移、瞬间尖峰、电线噪音、电磁干扰。

A、按工作原理不同,UPS分为:后备式UPS、互动式UPS、在线式UPS 、delt变换式

B、按供电体系不同,UPS分为:单进單出UPS、三进单出UPS、三进三出UPS

D、按电池放置分标机(内置电池)、长机(外接电池)

二、UPS原理1、后备式UPS后备式UPS运行原理有市电时,市电通过开关后直接供给负载,逆变器不工作;另外,市电通过充电器给电池充电。停电后,启动逆变器,把电池储存的能量通过逆变器和开关供给负载

2、后备式UPS运行原悝在线互动UPS与后备式比,主要区别在于:逆变器与充电器合二为一,输出通过变压器的抽头跳变,实现分段稳压

3、在线式UPS不管电网电压是否正常,负載所用的交流电压都要经过逆变电路,即逆变电路始终处于工作状态

4、delt变换式:技术复杂要求高,用量少(APC秀康曾经用这种结构,已经淘汰)在此不洅多提。三、各种UPS的比较

四、UPS多机连接方式

1、主从机串联“热备份”

优点: 价格便宜,安装方式简单可靠

缺点: 从机电池寿命缩短。对单机抗階跃负载能力要求高没有扩容能力。

优点: 多台UPS平均分摊负载可靠性高。

缺点: 控制电路复杂成本高。

五、ups的主要组成部分

1、整流器:把矗流转化为交流

2、逆变器:把交流转化为直流

3、静态旁路:在ups出现故障时直接不间断转入静态旁路有市电工作

4、充电器:主要给电池充电

5、蓄电池:储存电能,在试点故障时通过逆变器把储存的直流电转化成交流电给负载供电

1、输入电压范围输入电压范围宽可减小电池放电机会,延长電池寿命。

2、输入功率因数如果功率因数低,则输入无功功率大,谐波电流污染电网 ,影响干扰其它设备3、主电源频率允许范围。

4、输入电流諧波分量(PFC、6/12脉冲整流器)

1、静态稳定度。大型为1%,中小型为2%

2、输出瞬态特性。大型5%,中小型8%

4、输出功率因数。 (0.6、0.7、0.8)5、输出电压谐波失真度典型3%以内。UPS蓄电池的选择

1、蓄电池容量(Ah)的选择

蓄电池容量(Ah)是指在标准环境温度下每2V电池单体在给定时间至1.80V终止电压时,可提供的恒定電流值(A)与持续放电时间(h)的乘积给定持续放电时间为10h的容量称为10h率容量,用符号C10来表示蓄电池容量可用20h率、10h率、8h率、5h率、3h率、1h率、0.5h率等哆种方法表示,一般采用C10作为蓄电池的额定容量来标称蓄电池额定容量是蓄电池的主要参数,不少工程人员就认为两种品牌相同额定嫆量的蓄电池可以在同一套UPS系统中替代使用。这种观点是有偏颇的因为两种蓄电池具有相同额定容量,只表示它们的10h放电性能一致但茬10min、30min、lh、3h等时间内可提供的恒功率值和恒电流值则可能差异较大,而UPS后备时间通常不到10h所以UPS配用蓄电池时,考察其在后备时间内的放电性能就尤为重要

在已知UPS主机一些基本参数和确定蓄电池品牌后,我们就可以根据这一蓄电池品牌样本资料中提供的恒功率放电数据表或恒流放电曲线通过功率定型法或电流定型法来计算确定蓄电池的容量和型号。

这种方法比较简便根据蓄电池恒功率放电参数表可以快速准确地选出蓄电池型号。首先计算在后备时间内每个2V的蓄电池至少应向UPS提供的恒功率:

式中:S---UPS标称输出功率;cosφ---UPS输出功率因数;η  ---逆变器效率;N---在UPS中以12V电池计算时所需的串联电池个数,由UPS正常工作电压确定;K---系数厂家提供的电池恒功率放电数据表,一般是以2V单元电池为计算基准的12V/节电池相当于6个2V单元串联,此时取K=6;如果电池厂家提供的电池恒功率放电数据表是以12V单元电池为计算基准的则K=1。然後确定蓄电池的放电终止电压UT:

我们可以在厂家提供的UT下的恒功率放电参数表中找出等于或稍大于P的功率值,这一功率值所对应的型号即能满足UPS系统的要求如果表中所列的功率值均小于P,可通过多组电池并联来达到功率要求一般并联不应超过4组。

下面举例说明:例如一囼80kVA梅兰日兰UPS后备15min已知UPS输出功率因数cosφ为0.8,逆变器效率η为0.94正常工作电压为384V, 低工作电压Umin为320V则配套蓄电池组N应为32节(384V/12V)12V/节电池串联,根据式(1)得出P=354.6W根据式(2)得出放电终止电压UT=1.67V。如我们选用美国GNB Sprinter系列电池根据GNB Sprinter样本提供的在25℃时每单元恒功率放电数据表,查找15min列下等于或稍夶于354.6W的功率值为373W对应的型号为S12V370,其额定容量为100Ah也就是说,用32节GNB S12V370蓄电池串联可以满足该UPS系统的要求。如果选用2V/节电池串联则在2V系列电池的恒功率放电数据表中查出相应型号,整组串联电池数量为6N

这是根据某一品牌蓄电池的恒流放电曲线来确定蓄电池容量和型号的方法。首先计算UPS系统要求的蓄电池最大放电电流:

式(3)中各符号的含义与功率定型法中所定义的相同在计算出电池串联数量N和放电终止电壓UT后,就可以根据UPS要求的后备时间从蓄电池恒流放电曲线中查出放电速率n然后根据放电速率的定义:n=Imax/C10,得出配置蓄电池的额定容量C10并確定电池型号

下面仍以80kVA梅兰日兰UPS后备15min系统配套美国GNB Sprinter l2V电池为例来说明。首先按式(3)计算蓄电池的最大放电电流Imax =212.8A,由式(2)得出每2V单元的放电終止电压UT=1.67V在sprinter恒流放电曲线图(图6)中,根据后备时间15min(横坐标)和放电终止

S12V370电池串联能满足系统要求UPS作为通信机房、机房中电力安全的关键设備,同时也是较大的能耗设备一直受到大的关注。随着现代信息化技术的迅猛发展更多大型IDC机房的涌现,云技术的大量应用IT及CT机房垺务器、计算机类设备对供电质量均提出了更高的要求。

蓄电池供电设备的性能保护:
1.停电保护---一瞬间停电时立即由UPS不间断电源将电池直鋶电源转换成交流电继续供电
2.高低电压保护---一市电电压过高或过低时UPS内建稳压器(AVR)将做适当的调整,使市电的电压保持在可使用的范围,若电壓过低或过高超过可使用范围,UPS电源将电池直流电源转换成交流电继续供电,以保护用户设备。
3.波形失真处理---一由于电力经由输配电线路传送臸客户端,各种机器设备的使用,往往造成市电电压波形的失真,因为波形失真将产生谐波干扰设备且会使电力系统变压器温度升高,一般要求失嫃率<5%,一般UPS电源设计失真率<3%
4.频率稳定---一市电频率分为50Hz/60Hz两种,所谓频率就是每一秒变动的周期,50Hz就是每秒50周次,台湾市电的频率是60Hz,大陆是50Hz。发电机運转时受到客户端用电量的突然变化造成转速的变动将使转换出来的电力频率飘移不定,UPS不间断电源转换的电力可提供稳定的频率
5.电压稳萣---一市电电压易受电力输送线路品质的影响,离变电所较近的用户电压较高约130~120V,离变电所较远的用户电压较低约100~90V,电压太高或太低会使用户设备縮寿命,严重时会烧毁设备,使用在线式UPS电源可提供稳定的电压电源,电压变动不到2V,可延长设备寿命及保护设备。
嘉博特蓄电池正确的充电方法:
由于蓄电池正负极板材料不同除了活性物质外,负极板还添加了硫酸钡、腐殖酸、炭黑和松香等材料用来防止负极板收缩和氧化。叧外每个单格蓄电池的负极板数又总是比正极板数多一片,而且负极板比正极板略薄当进行蓄电池的初充电或补充充电时,若不注意極性会使蓄电池充反,使正、负极几乎都变成粗晶粒的PbSO4造成蓄电池电荷容量不足,不能正常工作甚至导致蓄电池报废。因此充电時一定要注意极性,切不可极性充反所以在使用科士达蓄电池要正确合理的充放电,来维护蓄电池使用寿命

随着通信网络规模的迅猛發展,现网电源维护专业技术人员相对较少当前电池放电容量测试方式存在安全隐患,操作复杂测试工作量大的问题,致使维护规程偠求的电池放电测试工作得不到有效落实落后电池不能及时得到预警和维护,在用电池往往被提前报废造成资源浪费。

集团公司、福建公司针对电池放电技术联合进行研究导入了创新性的全在线电池放电技术,全面解决了几十年来原电池放电技术中存在的安全隐患问題

1、当前电池放电技术分析

1.1 离线式放电法技术分析

(1)将其中一组电池脱离系统后,一旦市电中断系统备用电池供电时间明显缩短,何况此时尚不清楚另一组在线电池是否存在质量问题此放电方式事故风险性高。如要用此方式放电建议提前启用发动机组,并确保發电机组、等设备能正常运行保证安全;

(2)离线放电结束后的电池组与在线电池组间存在较大电压差,若操作不当将引起开关电源和茬线电池组对离线放电后的电池组进行大电流充电产生巨大火花,易发生安全事故用此方式放电,需要配备一台整组智能充电机对該离线电池组先充电恢复后再并联回系统,以解决打火花问题这样将使系统更长时间处于单组供电状态,事故风险高另通过调整整流器输出与被放电的电池组电压相等后进行恢复连接。上述操作一定要谨慎操作;

(3)此放电方式操作时既要脱离电池组的正极又要脱离電池组的负极,尤其是脱离电池组负极时需要特别小心操作不当引起负极短路,将造成系统供电中断导致通信事故的发生;

(4)此方式是将电池通过假负载以热量形式消耗,浪费电能影响机房设备运行环境,需要维护人员时刻守护以免高温引发事故

1.2 在线评估式放電法技术分析

(1)调整整流器输出电压至保护低压值(如46V),使所有后备电池组直接对实际负荷进行放电至整流器输出电压保护设置值甴于现网系统设备绝大多数电池配置后备供电时间为1~4h,放电电流大应考虑电池组至设备供电回路压降及设备低压工作门限,以及保证系统供电安全在线评估式放电其调整整流器输出电压不允许过低(如46V),放电深度有限对实际负载的放电时间掌握比较困难,评估电池容量难以准确对电池性能测试有不确定因素存在,从而对保持电池组活性这一放电测试目的难以达到维护预期工作效果;

(2)如果两組电池都有失容或欠容、落后等质量问题当其放电至整流器输出保护值的时间,不易被维护人员及时发现此时可能后备电池容量所剩無几,存在高风险在此情况下,此放电方式比离线放电方式安全性更低;

(3)由于放电深度有限对保持电池组的活性这一放电测试的目的无法达到,更为关键的是在全容量放电的实践中我们经常发现有些电池组在放电前期表现正常但到中后期,有些落后电池才开始逐步暴露出来这一部分落后单体,于此放电方式的深度不够而没有被发现所以我们称此放电方式为在线评估式,它只能大致评估电池组性能或检测此电池组可以放电至此保护电压的时间长短,而无法进一步检查除此时间外究竟还能放电多长时间;

(4)组间电池放电电流鈈均衡各组电池将根据自身情况自然分摊系统的负荷电流来放电,落后电池组内阻大,分摊电流小而健康电池组,内阻低分摊电鋶大,造成某些落后电池因放电电流不够大而无法暴露出来的现象达不到我们进行放电性能质量检测目的。

综上所述在中心机房蓄电池必须定期进行容量测试的需求下,目前两种容量测试方法各有特点又各有弊端,离线放电方法虽然可以达到蓄电池容量测试的目的泹是工作量太大,系统安全性偏低而在线评估式放电方法虽然工作量比较小,但是系统安全性低达不到蓄电池容量测试的目的,潜在嘚安全隐患大因此,当前的蓄电池容量测试方法必须改革现将引入一种全新的、科学的容量测试技术——全在线放电技术,以使电池放电容量测试达到预期维护质量检测效果电池放电维护操作简便安全,提高了维护工作效率易得到有效的落实

2、全在线放电技术分析

铨在线放电技术指被测电池组通过串接电池组全在线放电测试设备提升在线供电电压,以自动稳流或恒功率控制输出使被测电池组对在線负载设备进行供电,实现被测电池组恒电流放电测试或恒功率放电测试达到安全节能维护效果。

系统技术原理图如图1所示

图1 蓄电池全在线放电设备工作原理图

放电技术原理如图2所示。被测电池组的全在线放电原理分析:如图2所示在被测电池组的正极串联电池组全茬线放电设备,使被测组电池所在支路的电压略高出整流器输出或另一组电池的电压这样就能使该组电池对实际负荷进行放电,在其放電过程被测电池组电压随着放电时间的变化(延长)而变化(逐渐下降)通过全在线放电设备进行自动电压补偿调整,保证被测电池组始终保持恒定的电流或恒定的功率进行放电当电池组放电终止电压、容量、时间和单体电压达到我们预期所设置的放电门限值时,完成放电测试实现该电池组在线放电测试目的和预期维护效果。全在线放电工作原理如图3所示。

图3 在线放电工作原理图

2.1 在线放电结束後自动完成在线充电恢复等电位连接

被测电池组放电测试结束后,电池组全在线放电设备自动进入充电程序引导在线开关电源的整流輸出,经过全在线放电测试设备的充电、等电位控制保护电路自动对被测放电的电池组进行限流充电自动完成在线等电位连接,根据全茬线放电测试设备系统提示操作要求恢复系统的正常连接后,全在线放电测试设备退出服务完成结束蓄电池组全在线放电、充电恢复等电位正常连接全过程。另一组电池以同样的方式进行在线放电容量测试如图4所示。

图4 在线充电自动控制等电位连接工作原理图

2.2 在線放电“无缝连接”技术

为确保电池放电测试的安全性电池组全在线放电设备在串联接入电池组正极时要求以无缝连接方式,如图5所示

图5 在线放电容量测试接线图

电池组在线放电测试无缝连接操作,“设备”接入应遵守“先接三后拆一”,即为先接电源线L1、L2、L3后拆原电源连接线L5;“设备”成测试退出服务,应遵守“先接一后拆三”的原则,即为先接原电源连接线L5后拆电源线L1、L2、L3。

3、在线放电技术与当前放电技术对比分析

3.1 与离线放电技术对比分析

(1)放电过程大限度保证电池组备用电能大限度降低放电测试造成系统瘫痪的風险;

(2)电池组放电后能自动进行充电恢复,克服离线放电后等电位接入系统操作难度大及潜在安全等问题;

(3)电池组存储的电能大限度地得到利用克服了离线放电能源的浪费,基本没有发热现象不存在高温的风险,不影响机房环境温度;

(4)仅在电池组的正极进荇无缝连接操作避免了离线放电因操作不当引起的短路风险;

(5)该设备一旦串联接入电池组的正极,设定相关放电参数后所有放电充电工作自动完成,维护人员可以进行其它工作降低工作强度,提高工作效率

3.2 与在线评估式放电技术对比分析

(1)全在线放电方式能够达到深度放电保持电池活性及检测落后电池的放电测试目的,充分把握电池组剩余容量和后备供电时间;

(2)在放电过程中大限度地保证电池组备用电能大限度地降低了容量测试造成系统瘫痪的风险;

(3)全在线放电方式能够实现各组电池以相同电流进行分组放电,任何落后单体电池都能暴露出来克服了在线评估式放电的局限性;

(4)全在线放电设备一旦串联接入电池组的正极,设定相关放电参数後所有放电充电工作自动完成,维护人员可以进行其它工作降低工作强度,提高工作效率

本公司专业出售德国阳光蓄电池、松下蓄電池、阳光蓄电池、汤浅蓄电池、赛特蓄电池、冠蓄电池、奥特多蓄电池、友联蓄电池、梅兰日兰蓄电池、山特蓄电池、圣阳蓄电池、鸿貝蓄电池、特殊蓄电池、NPP蓄电池、耐普蓄电池、劲博蓄电池、泰力克蓄电池、山顿蓄电池、滨力蓄电池、OTP电池、大力神电池、冠军电池、湯浅电池、理士蓄电池、友联电池、CSB电池、CSB蓄电池、山顿电池、GNB电池、星怡电池、山特电池、奥克松电池、博尔特电池、OTO电池、直流屏电池等高质量的ups电池及ups电源、eps电源、山特ups电源、山顿ups电源、艾默生ups电源、梅兰日兰ups电源、apc ups电源等 我公司长期以来一向坚持"一流商品,一流工程、一流效劳一流诺言、一流公司"的开展理念,凭所代理商品的杰出质量、所规划施工项目的优异质量和对用户真挚周到的效劳深受廣阔用户赞誉。公司将自始自终地把世界名牌商品介绍推荐给广阔用户把更完美的工程奉献给广阔用户,为广阔用户供给更全部更专業,更优质的效劳 订货商品需求沟通 沟通 效劳电话 高先生 QQ 微信 ups电源蓄电池出售基地 咱们真挚期待您的来电垂询,你的咨询即是对咱们的支撑您的主张即是咱们的动力!

我要回帖

更多关于 免维护蓄电池修复视频 的文章

 

随机推荐