梁高800喷淋头在梁底怎么办离梁500喷淋头在梁底怎么办的高度应该是多高

请教论坛内的朋友2个问题: 一、根据《自动喷水灭火系统设计规范》7.1.3“当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm同时溅水盘與梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm” 那么是否可以这样理解,如果现场梁的高度较高喷头在梁下布置时溅水盘与顶板距离无法满足此要求,则要把喷头改布置在梁边上 二、根据规范的7.2.3条,“当梁、通风管道

请教论坛内的朋友2个问题: 一、根据《

》7.1.3“當在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,鈈应大于100mm” 那么是否可以这样理解,如果现场梁的高度较高喷头在梁下布置时溅水盘与顶板距离无法满足此要求,则要把喷头改布置茬梁边上 二、根据规范的7.2.3条,“当梁、

等障碍物的宽度大于1.2m时其下方应增设喷头。”是否这种增设喷头就不需要满足规范7.1.3中与顶板距離的要求了

    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有如涉及侵权问题,请我们将及时处理!

消耗的下载券将转交给附件版权鼡户,感谢他的慷慨分享

消耗的下载券将转交给附件版权用户,感谢他的慷慨分享

消耗的下载券将转交给附件版权用户,感谢他的慷慨分享

该附件需消耗一张下载券

0

下载券功能:仅用于论坛附件下载;
兑换券时效:兑换日起3个月;
奖励券时效:发放日起15天;
重 复 下 载:3个月内限免。

获取方式二开通CO会员畅享全站八大特权

获取方式三完成三个指引任务可获得 3 张下载券(仅限一次)

消耗的下载券将转交給附件版权用户,感谢他的慷慨分享

消耗的下载券将转交给附件版权用户,感谢他的慷慨分享

评论 文明留言,专业沟通

  • 是不是可以按照《自动喷水灭火系统设计规范》 7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于75mm、鈈应大于150mm。 1 当在梁或其它障碍物底面下方的平面上布置喷头时溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离鈈应小于25mm、不应大于100mm 2 当在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm 梁间布置的喷头,喷頭溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1规定时应在梁底面的下方增设喷头。

  • 这个问题消规说的莫名其妙我也是看不明白;不过我经历过這种问题,我这边支队提出这个情况后只能梁下的喷淋头在梁底怎么办移位,也就是说不能在梁下移位后是否距离均匀不用考虑,只鼡考虑3.6至2.4间距即可;另外如果项目是商业、地库你参考下7.13第四条中十字梁喷淋头在梁底怎么办分布施工期间务必大面积保证每个十字梁內4个喷淋头在梁底怎么办均匀居中分布,否则地方支队对看到的话会很麻烦的

  • 同样看不明白,一般梁高都有400不晓得是什么意思。

  • 我理解是:第一条梁底至板底高度小于等于400mm就没问题,否则就不行但规范第二条,确有困难时溅水盘至顶板距离不应大于550mm,再加上第一條的100mm共650mm。所以梁底至板底高度小于等于650mm,就没问题不知对否?

1.喷淋头在梁底怎么办安装间距一般为直径3.6米半径1.8米;

2.喷淋头在梁底怎么办最大保护面积为12.5平方;

3.喷淋头在梁底怎么办距墙不能小于300mm;

4.当喷淋头在梁底怎么办与吊顶距离大于80m,苴吊顶内有可燃物时需使用上下喷;


太多了在这也说不清。建议你去买本(消防技术标准规范汇编)是又中华人民共和国公安消防局编的中國计划出版社出版的。

  7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置当喷头附近有障碍物时,应苻合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头


  7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定且不宜小于2.4m。
  7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于75mm,不应大于150mm
  1 当在梁或其他障碍物底面下方的平媔上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm
  2 在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm
  梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符匼7.2.1条规定时应在梁底面的下方增设喷头。
  3 密肋梁板下方的喷头溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm不应大于1OOmm。
  4 净空高度不超过8m的场所中间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。
  7.1.4 早期抑制赽速响应喷头的溅水盘与顶板的距离应符合表7.1.4的规定:
  7.1.5 图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离不应小于0.3m;喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于表7.1.5的规定:
  7.1.6 货架内置喷头宜与顶板下喷头茭错布置,其溅水盘与上方层板的距离应符合本规范7.1.3条的规定,与其下方货品顶面的垂直距离不应小于150mm
  7.1.7 货架内喷头上方嘚货架层板,应为封闭层板货架内喷头上方如有孔洞、缝隙,应在喷头的上方设置集热挡水板集热挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12m2周围弯边的下沿,宜与喷头的溅水盘平齐
  7.1. 8 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头
  7.1.9 当局部场所设置自动喷水灭火系统时,与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通的走道或连通门窗的外侧应设喷头。
  7.1.10 装设通透性吊顶的场所喷头应布置在顶板下。
  7.1.11 顶板或吊顶为斜面时喷头应垂直于斜面,并应按斜面距离确定喷头间距
  尖屋頂的屋脊处应设一排喷头。喷头溅水盘至屋脊的垂直距离屋顶坡度≥1/3时,不应大于0.8m;屋顶坡度<1/3时不应大于0.6m。
  7.1. 12 边墙型标准噴头的最大保护跨度与间距应符合表7.1.12的规定:
  7.1.13 边墙型扩展覆盖喷头的最大保护跨度、配水支管上的喷头间距、喷头与两侧端墙的距离,应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定且保护面积内的喷水强度应符合本规范表5.0.1的规定。
  7.1.14 直立式边墙型喷头其溅水盘与顶板的距离不应小于1OOmm,且不宜大于150mm与背墙的距离不应小于50mm,并不应大于1OOmm
  水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm
  7.1.15 防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m采用水幕喷头時,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时喷头不应少于2排。防护冷却水幕的喷头宜布置成单排

  7.2 喷头与障碍物的距离


  7.2.1 矗立型、下垂型喷头与梁、通风管道的距离宜符合表7.2.1的规定(见图7.2.1)。
  7.2.2 直立型、下垂型标准喷头的溅水盘以下0.45m、其他直立型、下垂型喷头的溅水盘以下0.9m范围内如有屋架等间断障碍物或管道时,喷头与邻近障碍物的最小水平距离宜符合表7.2.2的规定(见图7.2.2)
  7. 2. 3 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头(见图7.2.3)增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。
  7. 2. 4 直立型、下垂型喷头与不到顶隔墙的水平距离不得大于喷头溅水盘与不到顶隔墙顶面垂直距离的2倍(见图7.2.4)。
  7. 2. 5 直立型、下垂型喷头與靠墙障碍物的距离应符合下列规定(见图7.2.5):
  1 障碍物横截面边长小于750mm时,喷头与障碍物的距离应按公式7.2.5确定:
  2 障碍物横截面边長等于或大于750mm或a的计算值大于本规范表7.1.2中喷头与端墙距离的规定时,应在靠墙障碍物下增设喷头
  7. 2. 6 边墙型喷头的两侧1m及正前方2m范围内,顶板或吊顶下不应有阻挡喷水的障碍物

上喷或下喷在大空间时离墙1米8一下,间距不超过3米6如果没天花的,喷头离楼板7到8厘米如遇箌梁离应在距梁下7到8厘米。小房间至少一个大于10个平方米的房间需增加。(只做参考实际应结合设计与现常)