道路施工图上LGY代表雨水管,LGW代表污水管,LGJ是代表什么管

⑴ 裸导线:一般为架空线路的主體输送电能。

① 裸单线:TY 铜质圆单线 LY 铝质圆单线

② 裸绞线:TJ 铜绞线 LJ 铝绞线 LGJ 钢芯铝绞线

b、交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆  

⑵ 控制电纜:用于传输控制电流

⑶ 通信电缆:用于传输信号和数据

4、线路敷设方式代号:

5、线路敷设部位代号:

6、线路在平面图上的表示:

7、灯具茬平面图上的表示:

(X吸顶B壁安,G吊杆式L吊链式,R:嵌入式)

表示:2套灯每套有30W的灯管2个,吊链式安装安装高度为2.8m

8、电气工程系统图嘚识读:

   先看图纸目录,再看施工说明了解图例符号,系统结合平面

   ① 供电方式和相数:高压还是低压供电,单相还是三相

   ② 进户方式:电杆进户、沿墙边埋角钢进户、地下电缆进户

④ 线路敷设方式:绝缘子布线、管子布线、线槽布线、电缆布线等

  ⑤ 照明设备器具的布置:安装高度及平面位置

v  二、电气施工图识读案例

1.1常用电气施工图介绍

v   设计说明:设计说明一般是一套电气施工图的第一张图纸主要包括:

(1) 工程概况;(2) 设计依据;(3) 设计范围;(4) 供配电设计;(5)照明设计;(6) 线路敷设;(7) 设备安装;(8) 防雷接地;(9) 弱电系统;(10) 施笁注意事项。

v       识读一套电气施工图应首先仔细阅读设计说明,通过阅读可以了解到工程的概况、施工所涉及到的内容、设计的依据、施工中的注意事项以及在图纸中未能表达清楚的事宜。

v   4、其他有关国家及地方的现行规程、规范及标准

v       本工程拟由小区低压配电网引来380V/220V彡相四线电源,引至住宅首层总配电箱再分别引至各用电点;接地系统为TN-C-S 系统,进户处零线须重复接地设专用PE线,接地电阻不大于4Ω;本工程采用放射式供电方式。

v      低压配电干线选用铜芯交联聚乙烯绝缘电缆(YJV)穿钢管埋地或沿墙敷设;支干线、支线选用铜芯电线(BV)穿钢管沿建筑物墙、地面、顶板暗敷设

v   1、本工程按普通住宅设计照明系统。

v   3、卫生间插座采用防水防溅型插座;户内低于1.8m的插座均采用咹全型插座

v   4、各照明器具的安装高度详见主要设备材料表。

本工程按民用三类建筑防雷要求设置防雷措施利用建筑物金属体做防雷及接地装置,在女儿墙上设人工避雷带利用框架柱内的两根对角主钢筋做防雷引下线,并利用结构基础内钢筋做自然接地体所有防雷钢筋均焊接连通,屋面上所有金属构件和设备均应就近用φ10镀锌圆钢与避雷带焊接连通接地电阻不大于4Ω,若实测大于此值应补打接地极直至满足要求;具体做法详见相关图纸。

v   2、本工程设总等电位联接。应将建筑物的PE干线、电气装置接地极的接地干线、水管等金属管道、建筑物的金属构件等导体作等电位联接等电位联结做法按国标02D501-2 《等电位联接安装》。

v   3、所有带洗浴设备的卫生间均作等电位联接具體做法参见98ZD501 -51、52。

v   4、过电压保护:在电源总配电柜内装第一级电涌保护器(SPD)

v   5、本工程接地形式采用TN—C—S系统,电源在进户处做重复接地並与防雷接地共用接地极。

v   1、电话电缆由室外穿管埋地引入首层的电话组线箱再引至各个用户点;

v   2、电话系统的管线、出线盒均为暗设,管线规格型号见系统图

v   1、电视电缆由室外穿管埋地引入首层的电视前端箱,再分配到各用户分网;

v   2、电视系统的管线、出线盒均为暗設管线规格型号见系统图。

v       施工中应与土建密切配合做好预留、预埋工作,严格按照国家有关规范、标准施工未尽事宜在图纸会审忣施工期间另行解决,变更应经设计单位认可

v       照明配电系统图: 用以表示建筑照明配电系统供电方式、配电回路分布及相互联系的建筑电氣工程图,能集中反映照明的配电方式、导线或电缆的型号、规格、数量、敷设方式及穿管管径、的规格型号等通过照明系统图,可以叻解建筑物内部电气照明配电系统的全貌它也是进行电气安装调试的主要图纸之一。

v       主要用来表示电源进户装置、照明配电箱、灯具、插座、开关等电气设备的数量、型号规格、安装位置、安装高度表示照明线路的敷设位置、敷设方式、敷设路径、导线的型号规格等。

v       防雷平面图是指导具体防雷接地施工的图纸通过阅读,可以了解工程的防雷接地装置所采用设备和材料的型号、规格、安装敷设方法、各装置之间的联接方式等情况在阅读的同时还应结合相关的数据手册、工艺标准以及施工规范,从而对该建筑物的防雷接地系统有一个铨面的了解和掌握

v     图纸为某汽车销售公司的电气工程图。该汽车销售公司为五层建筑一层为汽车展厅及卖场,二至四层为汽车修理中惢五层为工作人员办公场所。

v   5、2003全国民用建筑工程设计技术措施——电气;

v     自变电所引入的电源线采自YJV22-1kV电力电缆-0.8m埋地引入供电电壓为220V/380V,电缆在进户处穿焊接钢管保护并伸出散水坡100mm。

v    1、各层配电箱除一层配电间明装外,其他均为暗装;安装高度为底边距地1.5m

v    2、照奣开关、插座均为暗设,除注明者外均为250V,10A插座均为底边距地0.3m,开关底边距地1.3m距门框0.2m。

v    3、出口标志灯在门上方安装时底边距门框0.2m;若门上无法安装时,在门旁墙上安装顶距吊顶50mm;

v    1、本工程防雷等级为三类,建筑的防雷满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的侵入並设置总等电位联接。

v    2、接闪器:采用在女儿墙上安装的避雷带(¢10圆钢)作为接闪器并形成不大于24×16的避雷网,并与引下线牢固相连

v    避雷带支架做法:在女儿墙上预埋25×4镀锌扁钢作为支架,外露长度为0.1m支架间距1.0m,转弯处0.5m

v    3、引下线:利用混凝土柱内两根不小于?16以上主筋通长焊接作引下线,间距不大于25m引下线位置详见防雷平面图。外墙引下线在室外地面下1m处引出与室外接地线焊接

v   4、接地极:接地装置利用地基梁的钢筋,要求所有地基梁的两根主筋均应与引下线焊接

v   5、建筑物四角的外墙引下线在距室外地面上0.5m处设测试卡子,防雷接哋与其他电气接地采用统一接地装置其总接地电阻应不大于1Ω。施工完成后实测接地电阻,不能满足要求时,增加人工接地极。

v   6、所有露出屋面的金属管道及金属构件均应与屋面避雷带可靠连接。所有防雷接地装置中的金属件均应镀锌

v   7、本工程采用总等电位联接,总等電位板由紫铜板制成

v   电视系统:电视信号线埋地引入,在一层设前端放大器通过各层分支箱将信号输送至各电视终端。

v   电话系统:电話电缆埋地引入在每层设电话分线箱。

v   网络系统:多模光纤从室外埋地引入在一层设网络配线架。

v   1、施工做法参见《建筑电气安装工程图集》及现行有关国标执行

v   2、未尽事宜由现场配合解决,电气专业应与土建密切配合预埋管线、预留孔洞、箱体留洞以建施为准。

v   3、电气装置施工、安装及验收按GB 《建筑电气安装工程施工质量验收规范》执行

电 气 设 计与 施 工 说 明

  本工程为康田·南川U18-2地块住宅项目1号樓及12号楼。地上10层;2~10层为普通住宅1层为入户大堂及住宅;吊一层、吊二层为商业。属二类高层纯住宅楼本工程消防控制室位于11号楼负┅层(有直接对外的出口)。

1) 业主提供的设计任务书及设计要求;

2) 土建、公用专业提供的相关图纸和设计资料;

3)各行政主管部门对本工程初步设计的审批意见;

4)国家现行主要设计规范、标准规定:

《建筑照明设计标准》GB;《住宅设计规范》GB 年版)

1) 小区供、配电系统及公共鼡房照明设计;

2) 物管用房、商业门面、电梯机房只设计到配电箱为止;

3) 建筑物防雷、接地设计;

4) 电视、电话系统管线预留设计;

5)多功能訪客对讲系统设计。

    二级负荷: 楼道普通照明、应急疏散照明,普通电梯等消防负荷其安装容量为58kW;

        本工程住宅电源由1号公用变配电所提供,其余用电设备的主电源由1号专用变配电所提供    备用电源由自启动柴油发电机组提供。当主电源中断后,发电机自动启动并在30s内向二级负荷供电    主电源与备用电源机械闭锁运行。

1)220/380V低压配电系统采用放射式与树干式相结合的方式对于单台容量较大的负荷或重要负荷

    采用放射式供电,照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的配电方式;

1)根据业主设计任务书凡需二次精装修的场所,照明设计仅做到照明配电箱为止;

2)本工程楼梯间、电梯前室及主要出入口设有市电供电的正常照明及带蓄电池供电的应急疏散照明;

3)应急照明灯和灯咣疏散指示标志应设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩

4)本工程设计为光彩、广告照明预留有供电回路,具体设计由业主另委托专业單位完成

5)照明设计应满足《建筑照明设计标准》中规定的各种照度标准、视觉要求、照明功率密度,

6)在满足照明质量的前提下一般房间(场所)优先采用高效发光的荧光灯(如T5、T8管) 及紧凑型荧光灯。

7)使用低能耗及性能优的光源用电附件;公共建筑场所内的荧光灯选用带囿无功补偿的灯具紧凑型荧光灯优先选用电子镇流器。

8)根据照明使用特点采取分区控制灯光或适当增加照明开关点;公共场所及室外照明采用程序控制或光电、声控开关;走道、楼梯等人员短暂停留的公共场所采用节能自熄开关。

    本工程根据初设防雷办的审查意见按三类防雷等级进行设计,其余说明详防雷、接地平面图

1) 本建筑采用综合接地系统,接地系统工频电阻R<1Ω,接地极利用结构基础钢筋,实测鈈满足要求时,增设人工接地极;

2) 本工程低压配电系统接地型式采用TN-S(TN-C-S)系统电源进户PE(PEN)线在进户配电箱处做重复接地;

3) 住宅卫生间应莋局部等电位联结以确保人身安全,具体做法详02D501-2标准图集;

4)凡正常不带电的电气设备金属外壳、穿线钢管、金属电缆桥架及电缆外皮、支架等均应可靠接地;

5)电气竖井及电梯井道内各敷设一条80X6或40X4镀锌扁钢专用接地干线,专用接地干线每二层与筒体水平主钢筋焊连一次。金属桥架内通长敷设一条25X4镀锌扁钢作为桥架接地金属桥架及线路保护管兼作辅助PE线,各段PE线之间可靠连接;

6) 在电源总配电箱、屋顶设备配电箱內装设第一级电涌保护器(SPD)作设备过电压保护

7)在建筑的低压进线处设置漏电保护电器,以防电气故障引起的火灾

8.有线电视系统囷电话系统

    仅预留安装管路,具体由专业单位设计实施

9. 多功能访客对讲系统

1)本工程采用总线制多功能访客对讲系统,将住户的各种报警系统纳入其中;

2)本工程每户住宅内均设红外探测、紧急报警按钮及燃气泄漏报警等安全防范设施所有报警信号均引入对讲分机。具體由专业单位设计实施

1)本工程应严格按照国家现有的施工验收规范中各相关规定进行施工;

2)工程所选用的电气设备、主要材料及配件,必须具有法定的电气产品检测并取得合格的检测报告所选用的电气设备、主要材料及配件,必须具有生产厂家产品出厂合格证;

3)茬不改变系统接线和满足相关规范要求的前提下, 线路走向可根据具体情况和施工习惯酌情调整若需修改设计时,必须按照国家规定的设計变更制度及程序办理应有设计单位的更改通知或核定签证;

4)施工过程中,应与土建及相关专业工种密切配合共同做好土建预留洞忣线管预埋工作。

1)落地安装的控制柜(箱)采用10#槽钢垫高安装;

2)有淋浴、浴缸的卫生间内的开关、插座均需采用密封型并底边距地1.5m嵌墙暗装;

3) 电梯机房配电设备只安装电源箱,由电源箱至电梯控制箱及电梯控制箱至马达线路由供货

    厂家自行安装设计只预留电梯轿箱、井噵照明及插座电源,检修用行灯变压器由供货

3. 线路敷设及施工要求

1)住宅用电线路由车库沿电气井敷设引来;

2)从各栋住宅楼总开关箱至各层电表箱竖向干线采用绝缘穿刺线夹沿电气井敷设;

3)由楼层电表箱引至个住户开关箱线路采用(ZR)-BV-450/750V导线穿钢管PVC管沿墙、棚或吊顶内敷设;

5)同类照明的几个回路可共管敷设,但导线根数不应超过8根;当超过8根时应分管敷设并使同一管内的导线自成回路;

6)强、弱电線路共井敷设时,应分设于井道两端且用金属桥架(管)保护。

7)不同用途、不同电压等级等线路不应共管敷设;

8)不同用途、不同电压等級电缆及同一路径向消防设备供电的两回配电电缆不宜共桥架敷设若受条件限制需敷设在同一层桥架上时,必须加金属隔板隔开;

9) 明敷的消防联动线路、消防设备配电线路、应急疏散照明线路金属保护管或电缆桥架表面 应刷防火涂料;消防相关线路穿保护管暗敷时,应敷设在鈈燃烧的结构体内暗敷深度不小于30mm.

10) 电缆井内供电缆贯穿预留洞、管孔,在设备安装完毕后应采用防火材料作密封处理;

11) 电缆桥架、封閉式母线槽、金属线槽在穿越楼板或防火分区隔墙处,应采用防火隔板及防火堵料隔离;

12) 电缆和绝缘电线穿钢管布线时应在穿越楼板或防火分区隔墙处预埋钢套管,布线后两端管口空隙应采用防火堵料隔离;

13) 应急照明配电箱和消防设备配电箱箱体应刷防火涂料;

14) 为便于维修绝缘导线应使用不同相色线:

    L1——黄色;L2——绿色;L3——红色;N——浅兰色;PE——黄、绿相间双色;

15) 电缆桥架梁下0.10m安装,当与风管、沝管交叉时管道从上至下安装顺序为:风管、 电缆桥架、压力水管,各层管道之间应预留安装维护间距;

16)一般线路 标注含义如下:

17) 未尽倳宜请施工单位严格按照国家有关规范、规程的要求执行

消火栓泵设于车库负一层水泵房内,当消防中心收到本楼内任意一处消火栓按鈕信号或当本楼发生火灾时接收到火灾报警信号经消防中心确认后自动启动消火栓泵,如自动启动失败则手动强迫启动

本工程所有非消防低压出线回路或楼栋配电总进线断路器均带分励脱扣器,火灾时由消防控制室确认后,按楼栋断开着火区非消防电源。

3、火灾应急照奣及疏散标志

消防控制室确认火灾后,自动或手动接通疏散、应急照明

消防控制室确认火灾后,电梯强制返到底层并停止使用。

1、消防设备咹装和线路敷设应按GB50116-98的要求进行

消防泵,正压送风机消防电梯,排烟风机等强制手动控制线即消防联动控制线(K)采用ZR-KVV-5X1.5线穿S20钢管

控制线蕗在电气井沿桥架敷设,其它管线沿墙棚或吊顶内暗敷

2、设备安装方式及高度

手动报警按钮、消防电话分机、插口: 底距地1.5m墙上安装;

消吙栓按钮: 装于消火栓箱内;    感烟,感温探测器: 吸顶安装;

联动模块、总线隔离器、信号模块: 电气竖井内底边距地1.5m墙上明装;

风机、配电柜(箱)等设备联动模块: 靠近设备底距边地 1.5m墙上明装;

声光报警器: 底距地2.2m墙、柱上明装;

给排水施工图设计总说明

1、本工程的初步设计文件及其审查批複
2、建设单位提供的本工程有关资料和和相关要求。
3、建筑和有关工种提供的作业图和有关资料
4、现行国家有关规定及规范:
《建筑给沝排水设计规范》GB
《高层民用建筑设计防火规范》GB5年版)
《自动喷水灭火系统设计规范》BG(2005年版)
《建筑灭火器配置设计规范》GB
《建筑设计防火規范》GB
本设计范围包括本建筑的给水排水、消防等管道系统及小型给水排水构筑物。
1、水源:从小区给水管上引入两根DN150的给水管为本建筑苼活及消防水源
2、市政给水管的压力为350米(绝对标高)。
3、1、12号楼生活最高日用水量为70.2m3/d,最大时用水量为7.3m3/h
4、本工程生活给水-2层至3层由室外管网直接供水,4层以上由无负压设备变频供水
5、室内给水管分户水表前采用PSP钢塑复合管,卡环式连接;分户水表后采用PP-R管热熔连接
6、给水系统管道、管件及阀门的工作压力不低于1.0MPa。
7、管径小于50mm时.采用截止阀;管径大于或等于50mm时采用闸阀或蝶阀
8、全部给水配件均采用節水型产品,不得使用淘汰产品
1、排水系统采用雨污分流,废污合流制污水经化粪池处理后排入市政污水管网,雨水直接排入市政雨沝管网
2、本建筑最高日污水量为63m3/d。
3、排污泵出水管采用焊接钢管焊接连接其余排水管采用UPVC管承插粘接。
4、排水立管和出户管连接应用兩只45°弯头,90°弯须采用带检查口弯头,支管与主管连接采用顺水三通或斜三通。
5、除特殊标注外排水横管按通用坡度施工,如果按通鼡坡度施工有困难时可现场适当调整,但不得小于最小坡度通用及最小坡度见“排水管坡度表”。
6、卫生洁具的水封深度不得小于50mm
7、DN≥100室内塑料排水管穿楼层、防火墙时应设阻火圈。
1、本建筑为二类高层普通住宅楼其消防水量为:
室内消火栓系统:20L/s;室外消火栓系統:20L/S。
火灾延续时间为2小时
自动喷淋系统:30L/s;火灾延续时间为1小时。
一次火灾最大用水量为396m3/d
2、在-1层设置消防水池、消防水泵房各一座。消防水池的有效体积为396m3
3、消防专用水箱设于屋顶,有效体积为12m3用于火灾初期供水.
4、本工程消火栓系统不分区。
5、消防管采用焊接鋼管丝接、焊接、法兰连接或沟槽式连接。
6、消防管道应有0.002的坡度坡向立管或泄水装置
7、室内消火栓采用SN65型,配备25米DN65麻质水带?19铝匼金水枪及自救式卷盘。
8、消火栓栓口距地坪为1.1米,栓口压力大于0.5MPa时设置减压孔板
9、消火栓系统在室外设置SQS100型水泵接合器2套。
11、消防管道刷樟丹两道红色调和漆两道。在涂刷底漆前应除锈、除垢及焊渣等物油漆厚度要均匀。
12、消火栓系统管道、管件及阀门的工作压力不低于1.6MPa
1、喷淋系统按中危险Ⅱ级设计,喷水强度8L/min.平方米设计流量30L/S。
2、喷淋系统由消防水池和屋顶消防水箱联合供水
3、喷淋系统设一组報警阀,型号为ZSFZX150各层及各防火分区设置水流指示器和安全信号阀。
4、喷头采用68°C标准响应喷头有吊顶的地方采用固定装饰吊顶型喷头;不吊顶的地方如果遇到梁或风管时采用普通下垂型喷头,其余采用直立型喷头保证喷头溅水盘离顶板高度在75MM至150MM之间,安装详04S206
5、喷淋管道采用内、外热浸镀锌钢管,丝接、沟槽式连接或法兰连接工作压力为1.6MPa。
6、喷淋管道应做防腐处理做法同消火栓系统管道。
7、喷淋系统在室外设置SQS150型水泵接合器2套
1、灭火器配置1~11层按A类严重危险等级配置,其余按A类中危险等级配置;车库按B类中危险等级配置
2、灭火器采用MF/ABC4型磷酸铵盐干粉灭火器。
3、塔楼每个消火栓旁配置2具磷酸铵盐干粉灭火器每具充装量4Kg,与消火栓配套安装于消火栓下。车库设置点嘚保护距离不大于12m
4、配电房设置S型SOK气溶胶自动灭火装置。设计密度140g/m3
1、尺寸单位:除特殊说明外,标高为米其余为毫米。
2、图中所标高程除特殊说明外,压力管以管中心计重力管以管内底计。
3、图中标注管径为公称直径塑料管对应外径见"塑料管公称直径与外径对照表"。
4、给排水管道穿过现浇板、基础、屋顶、剪力墙、柱子等处,均应预埋套管,有防水要求处应焊有防水翼环套管尺寸给水管比安装管夶二档,排水管比安装管大一档
5、管道安装过程中,如遇有与其它管道或梁柱相碰的可根据现场情况作适当调整。原则是有压让无压小管让大管。
6、雨水管排至屋面时应在排出点屋面配合土建专业做防冲刷措施。
7、室内所有管道应按有关规范设置管卡、吊架、支吊架在墙体内埋设必须牢固
8、所有铁件,包括支吊架均须做好防腐处理。
9、室内所有立管要尽可能靠墙靠角安装,力求美观实用
10、安装阀门,檢查口,清扫口等配件要考虑使用方便。
11、请按有关规范进行施工、清洗、试压及验收
12、本工程施工及验收按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB有关规定进行。
13、其余未及事项均按国家最新公布的有关规定执行


你对这个回答的评价是


· 贡献叻超过2462个回答

道路施工图上LGY代表雨水管,LGW代表污水管,LGJ是代表什么管?

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鮮体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

更多内容请查看筑龙学社

施工圖设计总说明;主要工程数量汇总表;电力管廊总平面图;电力管廊平面布置图;电力管廊横断面布置图;电力管廊过桥设计图;电力管廊过箱涵设计图;电力管廊过管涵设计图;排列14+2孔10kv电缆埋管剖面图;排列14+2孔10kv电缆敷设管枕及大样图;直通井一般构造图;直通井钢筋构造圖;三通井一般构造图;三通井钢筋构造图;过路埋管设计图;预制钢筋砼盖板设计图;防盗盖板设计图;电缆支架大样图;工井碎石垫層设计图;接地设计图;砼封包保护设计图;电力管廊交通疏解平面图 …… 设计荷载:公路-Ⅰ级;结构设计安全等级:二级。管廊纵坡:原则上与道路纵坡相同且不小于5‰;管廊覆土厚度:人行道≧

   目前,南运河段地下综合管廊工程正处于施工中这是国内首条盾构挖掘嘚地下管廊,上“骑”地铁、过桥、穿河、过暗渠……盾构机施工中也遇到了很多难点目前盾构施工已顺利完成八成工程量,预计年底建成试运营建成后,附近的给水、电力、供热、天然气、中水、通信六类管线将统一进住昨日,沈阳晚报、沈报融媒记者进入地下管廊“探秘” 01 全线穿越一环老城区   南运河地下综合管廊全线位于一环内老城区,西起和平区南运河文体西路桥北侧绿化带内东至大東区善邻路和睦公园内,全长约12.8公里   南运河地处沈阳老城区内,随着周边建筑需求增

  • 计价方式:工程量清单计价

该资料为北京小区綜合管线及道路铺装图纸及预算rar文件,带图纸 主要内容为北京小区综合管线及道路铺装图纸及预算,项目包括25~32号住宅楼、商业、配套建筑及b4地下车库等本工程总建筑面16.74万平方米,占地面积4 .74万平方米燃气锅炉房建在本小区内b4地下车库,覆土1.8m为本小区提供85/60°C采暖热水。采暖系统采用定压罐定压设在锅炉房本工程锅护房至各楼的热力管线、热水管线给水加压泵房和中水加压泵房至各楼的加压给水管线忣和压中水给水管线均设置在4地下车库内。 内容含有: 1.综合管线设计图 2.道路铺装设计图 3.图纸预算&

该资料为供水管线工程图纸含招标文件及圖纸rar文件,带图纸 主要内容为供水管线工程图纸含招标文件及图纸,本次招标要求投标人须具备电力工程施工总承包叁级及以上且须哃时具备电力监管委员 会核发的三级及以上承装(修、试)电力设施许可证,拟派项目经理具备机电专业二级注册建造师执 业资格,具备有效的安铨生产考核合格证书,且未担任其他在建建设工程项目的项目经理企业需 具有独立法人资格,并在人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力; 主要含有: 1、图纸 2、招标文件  供水管线工程图纸含招标文件及图纸  电缆穿管示

该资料为电力、通信工程图纸含清单招标文件,rar文件带图纸。 主要内容为电力、通信工程图纸含清单招标文件招标文件、图纸、工程量清单及补遗、答疑所包含的全部内容,包括设計内容包括电力工程、通信工程等内容(详见工程量清单)。 内容含有: 1、整套图纸 2、招标文件 3、投标限价  电力、通信工程图纸含清单招標文件  照明标准横断面图  分部分项工程项目清单计价表  

本资料为:[重庆]防洪护岸综合整治电力工程施工图纸编制于2016年,CAD格式 工程概况: 本次设计沙滨路拟新建12孔电力管线,起点与已设计电力管线接顺终点与远期电力管线接顺。管线过街处拟采用9孔电力管线电缆排管過街管顶距道路路面不小于1.0m。 电力管线采用排管敷设依据综合管网方案设计,本次设计电力管廊主线采用12孔电缆排管过街直线采用9孔電缆排管。具体布置详见《综合管网标准横断面图》经各管线专业复核,各管线满足地下敷设时的排列顺序和工程管线间的最小水平净距、最小垂直净距要求 ...... 相关目录: 供电范围示意图

本工程是中小型废水预处理站电气设计及电力工程项目。  一、设计范围 0.4kV配电系统、照明系统、应急照明、防雷接地、PLC控制系统、仪表的布置及选型   二、图纸特点 本项目属于机电设计专业性较强,涉及的电力工程、供配电知識较多此套图纸包括机电设备的供电、机房照明防雷接地,还有自动控制系统适合设计院及设计公司、施工单位等人员参考学习。  三、部分图纸摘录  气浮房和压滤房照明平面图  接触池等池顶及屋面防雷图  PLC控制柜配电系统图 &

  • 强电设计:供配电系统,配变电所,低压配电,其它

该資料为弱电通讯管线及设备迁改图纸及招标文件rar格式,带图纸 主要内容为弱电通讯管线及设备迁改图纸及招标文件,本工程为高速公蕗弱电管线及设备迁改工程7家弱电管线及设备产权单位 的光缆迁改(二标段内容见招标清单及施工图),招标范围:本项目招标文件、圖纸、工程量清单所示全部内容投标人须具备通信工程施工总承包二级及以上资质,并在人员、设备、资金等方

【简介】该资料为小区室外综合管线及道路工程预算书(含图纸及软件实例)zip格式 【工程概况】项目包含住宅楼、商业、配套建筑及地下车库等。本工程总建築面积16.74万平方米占地面积4.74万平方米。建设范围包括:室外生活给水管线室外中水管线,室外消火栓给水管线室外自动喷淋给水管线,采暖管线热水管线,污水管线雨水管管线等。 【目录】 图纸 清单 预算文件  小区室外综合管线及道路工程预算书(含图纸及软件实例)  污水  消防  加压  雨

该资料为徕卡公园配套路工程(初步设计图纸) -.rar 目前知名地产城市之光和知名地产徕卡公园两个小区正施工建设外围市政道路(江山一路和江山二路)尚未形成急需周边道路及市政管网配套系统的建设,受业主委托我院对徕卡公园项目配套路工程(包含江山一路和江山二路)进行设计。 本次实施徕卡公园项目配套路工程共包含两条路分别为:江山一路、江山二路,本设计为江山一路喃起江山二路北至园区路,道路全长457.44m规划红线24m。江山一路设计内容包括道路工程、三水工程、景观工程、交通工程以及路灯工程本說明仅为道路工程设计说明。 ······  道路平

  • 强电设计:配变电所,低压配电,建筑物防雷,接地安全,继电保护

0.2 级 输电电压等级:10kV 输电距离:0.015km 敷设回路:单回 导线型号:JKLYJ-10kV-70。 电缆敷设方式:无 设计覆冰为 10mm 冰区,设计风速 25m/S 地形:100%平地。

本图纸为110KV电力走廊线路新建工程电气施工图包括: 排管剖面示意图,电缆沟大样图排管断面图,双回路直线工井大样图0°~80°转角工井大样图(双回路),80°~90°转角工井大样图(双回路),等等,供大家参考!  封面  80-90°转角工井大样图  岛内敷设路径图  四回路接头井大样图  

地下配套基础设施建设项目电力入地工程施工图纸包括地下配套基础设施建设项目电力入地工程施工图纸包括管线标分辨率横断面布置图、电力入地工程平面布置图、电力井构配件图、接地系统示意图、四通井结构图等   电力平面设计图  

一、工程概况 1.项目名称:海湖新区电力住宅小区 2.子项名称:P1 3.建设单位:青海华益房地产开发有限公司 4.建筑层数: 33层,地下一层,1单元 二、设计范围 住宅部分:通信管网系统、有线电视接收网络系统、楼宇访客对讲及安铨防范系统、火灾自动报警及其消防联动控制系统、电表远传智能系统。 商铺部分:设计火灾自动报警及其消防联动控制系统预留信息箱,预留电信电视,安防等预埋管内部由进驻商铺二次装修。 三、设计内容及功能 1.通信管网系统每栋楼设置一个进户点小区语音/数據网络系统的电缆/光缆进地

110kV电力隧道设计全长689米,设计内容包括隧道工艺(即平、纵面及节点大样图)、结构工程、支护工程、绿化工程(施工回填后绿线内撒草籽)、管线迁改、排水工程、标识工程、消防工程、暖通工程、供配电及信息检测与控制工程(含照明、电气、洎控等)全线共设端部井一座、支线井一座、出线井一座;设5个防火分区,共5座自然通风井和4座机械排风井;设8座集水坑集水坑内设潛污泵,将水提升之后经管道排入市政雨水管中;全线设8座人员出入口(包含端部井人员进入)设4个配电间;隧道内设有标识标牌,如標“禁止吸烟”“禁止烟火”“禁止触摸”“当心坠落”“有电危险”“小心台阶”等标识标牌 …… 共

内容简介 [山东]公租房项目室外管線工程预算书(附施工图纸),编制于2012年工程包括室外热力管网(含换热站)、室外给水管网、室外消防报警及联动线缆工程、室外雨污水管网与道路等。工程造价约659万元含预算书,EXCEL格式报表详实,附施工图纸DWG格式,相关说明如下:   编制依据:   1、《山东省建筑笁程工程消耗量定额》(2003年);   2、《山东省安装工程工程消耗量定额》(2003年);   3、《山东省市政工程工程消耗量定额》(2002年);   4、《山东省建筑安装工程工程消耗量定额—青岛市价目表》(2011年);   4、《青岛市工程结算资料汇编》(2011年

我要回帖

 