华升富士达电梯怎么样2swc是什么开关 送电就跳闸

(2)按住上按钮确认LED的灯全部熄灭。(如果LED中有任何一个灯是亮的按住上按钮4秒钟以上,LED的灯会全部熄灭)

手放开上按钮2秒钟以后LED灯一瞬全部点亮,接着“运转方式”以2进制数显示在LED上

完全暂停 运转开关OFF 启动禁止暂停 安装运行 轿厢上手动运转 轿厢内手动运转 停电自平层运转 FD运转 高速禁止暂停 高速禁止暂停,门开放 火灾管制运转或紧急运转以及消防员运转呼叫返回避难层中 消防员运转,或一次消防运转 二次消防运转 AJ运转 临时运转 專用运转 VIP运转 VIP运转呼叫返回VIP层中 运转手势下的运转 全自动运转 运 转 方 式 平常表示【SEL=0 数据=0】时LED的显示

Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 灯亮 有项目代码 地震时管制运行 与IF61,IF66通信断开 与SV其它号机通信断开 与COB/候梯厅电脑通信断开 启动禁止 门关闭完成位置 门区内 高速闪动 --- 火灾时,自备电漏水时的管制 --- 与SV(MAIN)通信断开 --- 高速运转禁止 门中间位置 --- 低速闪动 --- 停车运转 --- *6 --- --- --- 熄灭 无项目代码 平常 与IF61,IF66通信正常 与SV其它号机通信正常 与COB/候梯厅电脑通信正常 高速运轉可能 门打开完成位置 门区外 11

第四章 其它几种运转方式的应用

【运转方式设定的全部内容】 SEL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 运转方式 通常 FD运转 无负载AJ 满荷载AJ 中间负载AJ SD测试 參数G调试运转 简易AJ 底层服务切断 专用运行 热试车 临时运转 备 注 通常都处于这个方式 一般不进行 切断候梯厅呼叫,有候梯厅维修灯是点亮 轿廂呼叫自动记录 3分钟内的自动关门无切断候梯厅呼叫,4WC(超载)无效 【运转方式设定的步骤】 1. 按住中按钮同时将SEL调到想要设定的运轉方式下,然后放开中按钮 2. 在LED闪烁时(4秒),再按一次中按钮并放开

这样就变成了SEL所显示的运转方式,这以后一直到进行第3步为止再调节SEL,或是重新启动电源运转方式都不会改变。

3. 持续按住中按钮4秒以上或者同时按住上按钮和下按钮,运转方式变为通常运转 4. LED的灯全部点亮的话,手可以放开按钮

【临时运转(不自动关门的专用运转)】

切换:按住中按钮,同时将SEL调到F然后暂时放开中按鈕,4秒内再按一次 操作:可以通过M-MIC板上的开关的呼叫记录,进行运转 即使4WC在工作中按住控制盘的中按钮,门也将关闭 利用控制盘将門关闭时,要注意轿厢是否有人出入保证安全。 退出:按住中按钮4秒以上或者同时按住上按钮和下按钮。

如果LED灯全部点亮即可以放開。(一定要利用退出方式退出临时运转状态 否则即使关闭电源,临时运转状态仍然维持)

【专用运转】 ? 作用:

在群控管理中使特别指定的电梯与群体脱离。 使候梯厅按钮无效进行日常的保养工作。 ? 工作方式:

4WC在工作时门将不会关闭(不会启动)

各层候梯厅有“维修中”的灯时,会将其点亮 ? 如何切换到专用运转:

按住中按钮,则时将SEL开关调到D然后暂时放开中按钮,4秒内再重新按一次 ? 制盘进行操作

通过呼叫记录,进行运转 ? 退出:

按住中按钮4秒以上,或者同时按住上按钮与下按钮

如果LED灯全部亮的话,手可以放开按钮(一定偠利用退出方式退出临时运转状

态,否则即使关闭电源临时运转状态仍然维持)

? 将SEL开关旋到“F”位置,则会显示最新的故障码如无故障码则LED全部闪

? 按住上按钮不放,显示前面故障码的附加信息 ? 松开上按钮,显示下一个故障码

? 以此类推,可显示20个故障码全部故障码顯示后,LED全部闪烁

? 按下部按钮,则显示SEL开关的设定位置松开下部按钮,则显示最后一个故障

? 连续按住下部按钮4秒以上全部故障码消除。

相加后的十进制再转换成十六进制作为高位 bit5--------2

得出此故障代码为C7经查故障代码表,可以得知为“门光电装置不动作”故障

3. 常见故障码说明及故障对策

曾有电源OFF再恢复ON发生。 对策:检查进线电源空气开关。 ? 08CF??

电源监视信号处于OFF状态

对策:检查三相电源是否不平衡(缺相,接线松动);电源电压波动瞬间降低

对策:检查电源电压波动瞬间(20秒以内)降低,又恢复正常 ? 6A6C,6C??

#6、#36接触器辅助触点不良;有檢修操作(INF022) 对策:检查接触器接点发现磨损应更换。 ? C7

对策:连续3次运行后未收到光幕动作信号,可不处理 ? 64,646F

#B4接点不良;有检修操作(INF022) 对策:检查接触器接点,发现磨损应更换 ? 7373,7F

对策:检查厅门门钩锁、门接点啮合情况;门机构机械运行情况是否有机械阻力。 ? 7878,7F

对策:检查厅门门钩锁门接点啮合情况;门机构机械运行情况,是否有机械阻力;

检查轿门门锁门接点闭合情况,门机机械运荇情况是否有机械阻力; 检查CTL(开门光电)开关位置

检查厅门门钩锁,门接点啮合状况;门机机械运行情况是否有机械阻力; 检查OTL(開门光电)开关位置

上限位动作不良 下限位动作不良 对策

检查上部(下部)限位开关LS101~LS103(LS201~LS203)状况,动作位置和支架是否移位

检查轿厢导靴磨损是否过大,而引起限位撞弓位置偏移 ? 52

对策:检查安全回路情况是否有压降过大的回路 ? 53

对策:检查门刀与门钩锁滚轮的啮合间隙。 ? 54

对筞:检查门刀与门钩锁滚轮的啮合间隙