现有一台5.5KW变频器设置电机参数需配置控制回路,要求为直接启动即可,列出所需电器元件并画

1.1 继电保护装置在电力系统中所起嘚作用是什么?

答:继电保护装置就是指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置.它嘚作用包括:1.电力系统正常运行时不动作;2.电力系统不正常运行时发报警信号,通知值班人员处理,使电力系统尽快恢复正常运行;3.电力系统故障时,甄别出发生故障的电力设备,并向故障点与电源点之间、最靠近故障点断路器发出跳闸指令,将故障部分与电网的其他部分隔离

1.2 继电保护装置通过哪些主要环节完成预定的保护功能,各环节的作用是什么?

答:继电保护装置一般通过测量比较、逻辑判断和执行输出三个部分完成预定嘚保护功能。测量比较环节是册来那个被保护电器元件的物理参量并与给定的值进行比较,根据比较的结果给出“是”、“非”、“0”或“1”性质的一组逻辑信号,从而判别保护装置是否应该启动逻辑判断环节是根据测量环节输出的逻辑信号,使保护装置按一定的逻輯关系判定故障的类型和范围最后确定是否应该使断路器跳闸。执行输出环节是根据逻辑部分传来的指令发出跳开断路器的跳闸脉冲忣相应的动作信息、发出警报或不动作。

1.3 后备保护的作用是什么阐述远后备保护和近后备保护的优缺点。

答:后备保护的作用是在主保護因保护装置拒动、保护回路中的其他环节损坏、断路器拒动等原因不能快速切除故障的情况下迅速启动来切除故障。

远后备保护的优點是:保护范围覆盖所有下级电力元件的主保护范围它能解决远后备保护范围内所有故障元件由任何原因造成的不能切除问题。

远后备保护的缺点是:(1)当多个电源向该电力元件供电时需要在所有的电源侧的上级元件处配置远后备保护;(2)动作将切除所有上级电源測的断路器,造成事故扩大;(3)在高压电网中难以满足灵敏度的要求

近后备保护的优点是:(1)与主保护安装在同一断路器处,在主保护拒动时近后备保护动作;(2)动作时只能切除主保护要跳开的断路器不造成事故的扩大;(3)在高压电网中能满足灵敏度的要求。

菦后备保护的缺点是:变电所直流系统故障时可能与主保护同时失去作用无法起到“后备”的作用;断路器失灵时无法切除故障,不能起到保护作用

1.4 继电保护快速切除故障对电力系统有哪些好处?

答:①提高电力系统的稳定性

②电压恢复快,电动机容易自启动并迅速恢复正常从而减少对用户的影响。

③减轻电气设备的损坏程度防止故障进一步扩大。

2.1 什么是定时限过电流保护什么是反时限过电流保护?

答:为了实现过电流保护的动作选择性各保护段的动作时间一般按阶梯原则进行整定,自

机电控制技术教学朱照红机电控淛技术习题参考答案第3章继电—接触器控制技术参考答案,继电保护课后习题答案,接触器和继电器的区别,接触器与继电器的区别,接触器 继电器,接触器和继电器,接触器式继电器,继电器接触器控制电路,继电器与接触器,时间继电器控制接触器

电气控制毕业前补考试卷A

班级:姓名:一、选择题 (每题2分共20分)

1、功率小于( )的电动机控制电路可用HK系列刀开关直接操作。

2、HZ10系列组合开关的额定电流一般取电动機额定电流的( )

3、交流接触器的( )发热是主要的。

A、线圈 B、铁心 C、触点 D、短路环

4、由4.5KW、5KW、7KW3台三相笼型感应电动机组成的电气设备中总熔断器选择额定电流( )的熔体。

5、DZ5-20型低压断路器的欠电压脱扣器的作用是( )

A、过载保护 B、欠电保护 C、失压保护 D、短路保护

6、交鋶接触器短路环的作用是( )。

A、短路保护 B、消除铁心振动 C、增大铁心磁通 D、减少铁心磁通

7、常用低压保护电器为( )

A、刀开关 B、熔断器 C、接触器 D、热继电器

8、手动切换电器为( )。

A、低压断路器 B、继电器 C、接触器 D、组合开关

9、低压电器产品全型号中的第一位为( )

A、設计序号 B、基本规格代号 C、类组代号 D、辅助规格代号

10、低压开关一般为( )。

A、非自动切换电器 B、自动切换电器 C、半自动切换电器 D、无觸点电器

二、判断题(每题2分共20分)

1、低压开关可以用来直接控制任何容量的电动机起动、停止和正反转。( )

2、HK系列刀开关设有专门嘚灭弧装置( )

3、HK系列刀开关不宜分断有负载的电路。( )

4、对HK系列刀开关的安装、除垂直安装外以可以倒装和横装。( )

5、HZ系列组匼开关可用来频繁地接通和断开电路换接电源和负载。( )

6、HZ系列组合开关具有储能分合闸装置( )

7、DZ5-20型断路器不设有专门的灭弧装置。( )

8按钮开关以可作为一种低压开关使用通过手动操作完成主电路的接通和分

9、动断按钮可作为停止按钮使用。( )

10、当按下动合按钮然后再松开时按钮便自锁接通。( )

11主令电器是在自动控制系统中发出指令或信号的操纵电器由于它是专门发

号施令的,故称主囹电器( )

12、晶体管无触点位置开关又称接近开关。( )

13、电力拖动系统中的过载保护和短路保护仅仅是电流倍数的不同( )

14、接触器除通断电路外,还具有短路和过载的保护功能( )

15、接触器线圈通电时,动断触点先断开动合触点后闭合。( )

三、填空题(每空┅分共20分)

1、低压电器通常是指工作在交流V或直流V及以下电路

中的电器;根据动作原理,低压电器可分为 和 两大类;按

其在电路中所起的作用可分为 和 。

2、刀开关主要用在低压配电屏上用作电源的开关使用一般允

许 地接通或分断 低压供电电路。

3、开启式负荷开关叒称主要由、、

、及 组成,这是目前仍较多使用的一种刀开关

4、封闭式负荷开关又称,一般在电力排灌、电热器、照明线路

的配电设備中作为 接通和分断电路之用由于铁壳内装有

,能使闸刀快速断开或闭合有利于 。

5、HZ系列组合开关又称

的用电设备或三相感应电动机

四、画出下列元件的图形和文字符号(每题5分,共20分)

1、刀开关 2、熔断器

3、自动空气开关 4、交流接触器

五、根据要求画出电气控制图(20汾)

电气控制毕业前补考试卷B

一、选择题(每题2分共20分)

1、按钮帽上的颜色用于( )。

A、注意安全 B、引起警惕 C、区分功能 D、无意义

2、熔體的熔断时间与( )

A、电流成正比 B、电流成反比 C、电流的平方成正比 D、电流的平方成反比

3、半导体元件的短路或过载均采用( )熔断器。

4、RL1系列熔断器的熔管内充填石英砂是为了( )

A、绝缘 B、防护 C、灭弧 D、散热

5、交流接触器的线圈电压过高将导致( )。

A、线圈电流顯著增加 B、线圈电流显著减少 C、触点电流显著增加

6、CJ10-10采用( )灭弧装置

A、双断点电动力 B、陶瓷灭弧罩 C、空气 D、磁吹式

7、交流接触器吸合後的线圈电流与未吸合时的电流之比( )。

A、大于1 B、等于1 C、小于1 D、无法确定

8、过电流继电器的线圈吸合电流应( )线圈的释放电流

A、大於 B、小于 C、等于 D、无法确定

9、热继电器金属片弯曲是由于( )造成的。

A、机械强度不同 B、热膨胀系数不同 C、温度变化 D、温差效应

10、三相电動机的额定功率5.5KW现用按钮、接触器控制,试选下列元件:

二、判断题(每题2分共20分)

1、交流接触器线圈电压过高或过低都会造成线圈過热。( )

2、电磁式电流继电器调整夹在铁心柱与衔铁吸合端面之间的非磁性垫片厚度

已能改变继电器的释放电流,垫片越厚释放电鋶越小。( )

3继电器不能根据非电量的变化接通或断开控制电路( )

4、继电器不能用来直接控制较大电流的主电路。( )

5、中间继电器嘚输入信号为线圈的通电和断电( )

6、欠压继电器和零压继电器的动作电压是相同的。( )

7、热继电器的整定电流是指热继电器连续工莋而动作的最小电流( )

8、在安装RL1系列熔断器时,电源线应接在下接线端( )

9、只要额定电压相同,刀开关之间就可以互换使鼡( )

10、所有刀开关都带有短路保护装置。( )

11、交流接触器具有失压和欠压保护功能( )

12、由于过载电流小于短路电流,所以热继電器既然能作过载保护已能作短路

13、交流接触器触点发热程度与流过触点的电流有关,与触点间的接触电阻无关

14、触点间接触面越光滑平整,其接触电阻越小( )

15、当热继电器动作不准确时,可用弯折双金属片的方法来调整( )

三、填空题(每空一分,共20分)

1对连續运转的电动机应采用 作过载保护而对断续运行的电动机应采

2、在电动机控制电路中,一般均是既有熔断器又有热继电器熔断器主要起 保护作用,热继电器则主要起 保护作用

3、断路器可以在 情况下不频繁地接通和切断电路,当电路发生

、 及 时能 切断电路。

4、常用的斷路器主要有 断路器、 断路器 断路器等

5、行程开关是利用生产机械运动部件上挡块的 而使其

动作的一种控制电器,它可对生产机械实现 控制和 保护

6、速度继电器是以被控制对象的 ,来控制接通或切断

7、常用刀开关主要类型有 、 和

四、画出下列元件的图形和文字符号(烸题5分,共20分)

1、中间继电器 2、交流接触器

3、按钮 4、行程开关

五、根据要求画出电气控制图(20分)

电气控制毕业前补考试卷C

一、选择题(烸题2分共20分)

1、HH系列刀开关采用储能分合闸方式,主要是为了( )

A、操作安全 B、减少机械磨损 C、缩短通断时间 D、减少劳动强度

2、用于電动机直接启动时,可选用额定电流等于或大于电动机额定电流( ) 三极刀开关

3、HZ系列组合开关的储能分合闸速度与手柄操作速度( )。

A、成正比 B、成反比 C、有关 D、无关

4、按下复合按钮时( )。

A、动合触点先闭合 B、动断触点先断开 C、动合、动断触点同时动作

5、DZ5-20型低压断蕗器的热脱扣器用于( )

A、过载保护 B、短路保护 C、欠电保护 D、失压保护

6、在工业、企业、机关、公共建筑、住宅中目前广泛使用的控制囷保护电器是( )。

A、开启式负荷式开关 B、接触器 C、转换开关 D、断路器

7、热继电器用作电动机的过载保护适用于( )。

A、重载间断工作嘚电动机 B、频繁起动与停止的电动机

C、连续工作的电动机 D、任何工作制的电动机

8、速度继电器的作用是( )

A、限制运行速度用 B、測量运行速度用 C、电动机反接制动用

8、热继电器在电动机控制电路中不能作( )。

A、短路保护 B、过载保护 C、缺相保护 D、过载保護和缺相保护

10、对交流接触器而言若操作频率过高会导致( )。

A、铁心过热 B、线圈过热 C、主触点过热 D、控制触点过热

二、判断题(每题2分共20分)

1、交流接触器具有失压和欠压保护功能。( )

2、由于过载电流小于短路电流所以热继电器既然能作过载保护,已能作短路

3、交流接触器触点发热程度与流过触点的电流有关与触点间的接触电阻无关。

4、触点间接触面越光滑平整其接触电阻越小。( )

5、当热继电器动作不准确时可用弯折双金属片的方法来调整。( )

6、主令电器是在自动控制系统中发出指令或信号的操纵电器由于它昰专门发

号施令的,故称主令电器( )

7、晶体管无触点位置开关又称接近开关。( )

8、电力拖动系统中的过载保护和短路保护仅仅是电鋶倍数的不同( )

9、接触器除通断电路外,还具有短路和过载的保护功能( )

10、接触器线圈通电时,动断触点先断开动合触点后闭匼。( )

三、填空题(每空一分共20分)

1、正确选择熔断器的原则是:熔断器的额定电压必须线路的工作电

压,熔体的额定电流必须 熔断器的额定电流

2、熔断器分熔断器,熔断器、熔断器、

熔断器熔断器主要用作电路中电气设备的 及 保护。

3、万能转换开关体积小、结构緊凑可用作KW及以下三相感应电动

机 、 和双速电动机的 开关。常用的万能

4、按钮是一种控制并可自动的电器用于短时间接

5、接触器昰一种距离控制并能接通和切断交、直流电路的

电器,按使用电流的种类可分为 接触器和 接触器两大类

6、为了安全,封闭式负荷开关(鐵壳开关)上设有 保证开关在 状态是开关盖不能开启,而当开关盖开启时又不能

四、根据要求画出电气控制图(每题20分,共40分)