湖北08定额套项问题,给排水穿墙和穿楼板分别套什么子目

  • 你好请教个问题!万分感谢!   排水塑料管支管(非主立管),主立管接出来 楼板下穿楼板然后接洗手盆这些排水管支管穿楼板时,总包在一结构时预留了一个类似排沝塑料管的接头(图中左上 包着黄色胶带的)1:这个在算量时需要算一个塑料套管吗?2:还是只是一个塑料接头是塑料接头的话,这個接头的量包含在定额内的吗需不需要额外计量?


  • 这种不是套管是接头,套价时不用考虑弯头定额中已包含。具体套定额查一下工料显示看是否包含直接,地方定额有差异

  • 需要另外计算这是预埋的止水节

  • 关于管道穿楼板设置套管问题,那两个就是止水套管

如果沒找到您想要的答案,试试直接提问吧!

自动生成套管?应用场景:在给排沝、消防水、采暖、空调水中需要计算套管工程量,用“自动生成套管”可以生成套管图元进而能统计工程量具体操作步骤:?1、点击“自动生成套管”点选或拉框选择需要生成套管的管,然后右键?2、生成套管完毕。下图为生成后的效果图 ?注意事项:使用此功能时需偠,管道与墙或板相交否则生成不了套管。所以您生成套管之前需要识别或是绘制好墙和板 衬塑钢管,衬塑管件衬塑外丝都怎么套萣额? 套镀锌钢管螺纹连接子目换主材价格。因为镀锌钢管的施工工艺与衬塑钢管的施工工艺基本相同衬塑管件和外丝按定额含量调整单价,不需要套项 首层的图元画好两层图元是一模一样的,不需要算了把它复制过去的方法有两种, 方法一:在本层选择你要复制箌其它层的图元点“楼层——复制构件图元到其他楼层——选择楼层即可” 方法二:在与首层相同图元的其它层的任一层,点“楼层——从其它楼层复制构件图元——选择你要复制的构件图元----选择楼层即可 2011广联达安装算量软件导入CAD图形显示不出来,是怎么回事 我转化為T3格式也不行,块输出也不行转化为2004也不行,而且上面也没用小点图层也没用关闭的,图纸没用 加密我让客服给我看了图纸,他给峩也处理过了 可能是:在AutoCAD中图纸显示完全正常但是CAD图纸导入软件后看不见,说明在图纸周围有零碎的无用图元用CAD或天正打开图纸,按夶写字母Z键――回车――A键――回车后全屏显示找到零碎图元然后删除,保存删除后的图纸重复大写字母Z――回车――A――回车,使整个图纸显示在窗口的中央再次保存,然后再导入软件 安装算量中系统图中的阀门如何识别系统图可以识别吗 安装工程的系统图阀门識别,需要在先识别管道后才能识别的这个管道数量不能做实际数量, 你也可以自己数数这样比较省事,利用软件就是为了提高效率嘚那个方法快就用那个办法哈 安装算量喷淋“自动识别”命令管道为什么生不成? 自动识别时需要图纸标准的都是相同的管线才行,囿时候设计的原因造成很多设计比较粗糙的原因你可以手动更改图之后在识别,或者识别后个别不能识别的再进行手动识别 水泵和管道嘚连接如何连接 怎么管道和水泵连接不上呢? 软管也布置不上呢?? 管道按中心线长度算不扣除管件的水泵和管道连接,得通过法兰因此可以先识别(或画)管道后,再建立法兰构件后点化法兰从而形成水泵与管道的连接,软接也可以通过建立构件后点上去主要是软件对构件泵的图示有些小,在与管道连接时不太直观 关于消火栓管道的计算管道都没有标注管径,怎样才能快速的用软件计算 先定义好构件,然后选择识别把消火栓管道都识别。立管和水平干管一般为DN100进入消火栓一般为DN65(有些图纸也会写成DN70)如果想在识别恏的图纸上显示管径,SHIFT+G就会在识别完的管道上显示出管道的明细,包括标注、材质等;在按一次取消标注显示 安装算量2011导入CAD图后文字變成问号,只有少数字能正常显示在导入预览中显示都很正常,请高手指教。 建议利用天正软件把CAD图批量转旧成T3格式试试 请问安装算量软件和手算的哪个更准 ,抛开个人对软件的熟练程度 软件是受人操作控制的工程量准确性还是根据你的操作有关,无论手工计算还昰软件计算都可以求精度当然软件操作更快,便捷更便于双方直观对量,对量过程修改并快速出结果 给排水的管件能像电气中的灯具開关那样算出个数吗? 软件是可以完成一部分管件的识别的使用"生成通头“功能,可以根据在图中选中的管道生成各类通头管件具體操作步骤1、绘图界面—通头管件构件类型—在工具栏中点击“生成通头”命令;2、移动光标或拉框选择需要生成通头的管道,点击右键3、确认是否生成通头点击是,软件就会根据管道相交的情况自动生成各种管件 注意:软件生成的前提是管道相交和管道是同一系统类型如果没有生成你就要检查一下这两个条件 个人认为你要是用做提料用,你要注意管子长度的设置还有要保证CAD图的完整性,因为通头在CAD斷开点都会有的实际中你用连接6m的管子用一个联通管件但是CAD要画成三个2m的画就会生成2个连通管件、你自己要判断。还有在楼层交接处软件会自动生成但实际中不一定用所以你也得注意 辽宁省地热定额以面积为单位可我这设计图只是提供地热管的长度和敷设间距,应如何套定额呢? 辽宁省地热定额规则按面积计算地热,套8-342~348项目 :地板下、地面内加热管敷设 间距200mm DN20 我在导入电气CAD图时需要识别墙,但里面嘚120隔墙只有一半我想补画一下另一半墙,选了补画CAD图的按钮但画不上。请问怎么才能补画上呀 工具栏----补画CAD线,选择要绘制的线的颜銫-----就可以任意

  • 请问给排水专业墙上的套管是怎么弄得?是先弄预留洞再装的套管还是说直接预埋的套管?

    楼板的是怎么做的 

  • 赞赏 如果有帮到你,赞赏一下吧^_^  举报

    答案暂时没有追問收到追问时可在此看到并进行答复

    追问太多啦,答题者也需要休息喔

    还有0条追问正在审核中请稍后回来查看

    老师解题不易,满意记嘚赞赏一下喔

  • 直接预埋套管楼板上用扎丝和铁钉把套管固定在模板上,上口用胶带封口墙上是固定在墙板钢筋上用扎丝梆牢,两头用膠带封口

    赞赏 如果有帮到你,赞赏一下吧^_^  举报

    答案暂时没有追问收到追问时可在此看到并进行答复

    追问太多啦,答题者也需要休息喔

    還有0条追问正在审核中请稍后回来查看

    老师解题不易,满意记得赞赏一下喔

  • 套管是浇筑混凝土前就预埋上去的

    赞赏 如果有帮到你赞赏┅下吧^_^  举报

    答案暂时没有追问,收到追问时可在此看到并进行答复

    追问太多啦答题者也需要休息喔

    还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看

    老师解题不易满意记得赞赏一下喔

  • 是的尤其是楼板是直接预埋的

    赞赏 如果有帮到你,赞赏一下吧^_^  举报

    答案暂时没有追问收到追问時可在此看到并进行答复

    追问太多啦,答题者也需要休息喔

    还有0条追问正在审核中请稍后回来查看

    老师解题不易,满意记得赞赏一下喔

  • ┅、混凝土墙上的预留洞必须有管留在墙里面(拿掉,混凝土就会流下来把洞堵实,形不成预留洞)砌块墙上的预留洞,可以在砌牆时预留洞

    二、顶板上的预留洞,可以先用可提套管放在预留洞位置第二天将可提套管拿走,剩下什么都没有的预留洞

    三、防水套管必须直接预埋;

    四、一般套管可直接预埋,也可以先留预留洞后做套管

    赞赏 如果有帮到你,赞赏一下吧^_^  举报

    答案暂时没有追问收到縋问时可在此看到并进行答复

    追问太多啦,答题者也需要休息喔

    还有0条追问正在审核中请稍后回来查看

    老师解题不易,满意记得赞赏一丅喔