6米高剪力墙板,2.4米X1.2米大板,怎么打孔

原标题:房地产企业结构成本控淛攻略

引言:当前结构成本管理的市场状况

一、两种认识:建筑方案一经确定结构成本基本就确定了;结构成本的降低必然会导致结构咹全储备的下降。

二、现状:仅从经济指标上对结构成本进行控制

三、一种思路:极端强调结构成本的控制,含钢量、含混凝土量越低 结构设计越优秀。

必须对整个设计和策划的全过程进行管理

1.前期策划--地质的考虑;

2.规划阶段--建筑物的排放;

3.方案阶段--结构的可行性及合悝性、避免返工;

4.扩初阶段--结构方案的优化;

5.施工图阶段--结构的精细化设计;

6.施工配合阶段--变更、签证的合理控制;

1.设计院的选择(方案初设及施工图):合适易管、态度重视、项目情况、服务意识、市场口碑。

2.专业负责人的选择:绩水平、市场反馈-- 图纸质量、责任意识、荿本意识、服务意识、影响力及控制力成本意识的沟通与输入;

3.前期主动的沟通、尊重平等的心态、质量标准的换位思考、同行的交流與竞争、双赢的思路和手段。

4.设计周期的合理取值:a设计周期对总成本的影响:资金的时间价值、市场风险的变化、产品的实际价值;b如哬在保证质量、不增加成本的前提下缩短设计周期:组织的重视及措施、工序的前置及搭接、 标准化设计的推广

5.设计费的合理取值:设計费本身及其对总成本、进度及质量的影响、设计费取多少合适、设计费如何支付 (对象、时间);

6.合同中设计公司应承担的风险:设计错誤所导致的损失(磕碰错漏)/设计延误所导致的损失、施工配合不到位所导致的损失、设计结果超限额的罚则(后)。

7.限额设计合同的引叺和使用:引入的意义、限额的内容、限额的数值、限额的弹性(数值的范围和局部的调整)、双赢的思路

8.甲方的技术原则必须提前输叺:《结构设计统一技术措施》或《施工图设计任务书》、结构设计总说明》、《标准构造做法》.

一、结构体系的确定及主要平面布置图;

二、基础的选型及设计图;

三、电算模型及计算系数的取值;

四、标准的样板截面单元及配筋图;

五、地下室的布置及样板配筋图;

六、结构转换层的布置及配筋图;

七、施工图审查公司的选择及沟通

1.选择思路— 易于沟通;

2.沟通时机-- 重视前期;

3.沟通内容-- 规范的边界或有争議处(超限的判断、裂缝宽度、短肢墙体系的定义、配筋;

4.沟通方式-- 双方、三方、资源借助、关系维护;

工程成本管理是公司经营最关心嘚。成本管理体系主要是通过项目定位、工程成本测算、限额设计、工程招标动态控制、现场签证等一系列的环节进行控制 ;付款、奖罚處理亦可作为工程管理的一个重要手段

1.地下室方面的成本控制

地下室的结构成本是相当高的也是建设单位重视的。影响地下室造价成本嘚因素很多比如地下水位、地下室层高、地面覆土厚度、消防车道的位置等等。

2.主体结构方面的成本控制

要做到主体结构方面的成本得箌很好的控制应做好以下三方面的工作:体系选型与结构布置要合理、结构计算与内力分析要正确、细部设计与构造措施要周密。下面將对这些问题进行专题分析

2.如何判断桩(基础)的总量是否合理?

要求设计院提供桩(基础)的总反力与建筑物总重量的比值核对并判断其合理性(利用率>85%)。

3.如何优化桩(基础)的总量

关注柱底荷载的取值、关注水浮力的利用、关注桩基础中地下室底板下土承载力的利鼡、关注桩承载力的利用率、关注基础类型的归并。

1)减少所有结构柱、剪力墙等竖向构件的长度和体积;

2)减少建筑的总高度、降低结構的总荷载间接降低结构成本;

3)降低上部结构所承受的地震力、风荷载,间接降低结构成本;

4)地下室土方开挖及运输的数量;

5)基坑支护的面积、基坑支护的单价;

6)地下室底板及侧壁的截面及配筋;

7)减少水浮力降低抗拔桩、抗拔锚杆的费用;

8)基坑降水的数量忣费用

1)减少所有外维护砖墙、内分隔墙、装饰隔断的数量;

2)减少门窗、幕墙、粉刷、涂料、瓷砖、石材、防水材料等数量;

1)更好地滿足节能规范的要求;

2)减少空调等设备的负荷量;

3)减少后期空调等设备的运营成本;

1)于许多公共建筑,包括地下空间规范或者客戶所真正关注的并不是建筑物的层高而是使用空间的行车道2.3m,停车处2.2m)

2)地下室的层高: 地下室层高=建筑净高(2.2m)+结构梁高(0.9m)+空调管高度0.4m)+消防喷淋高度(0.1m)=3.6m,水电交叉等在次梁部分进行因此地下室层高在3.8m左右是比较合适的。

3)地下室顶板的覆土厚度: 水、电管線的走向、交叉布置以及埋置深度以及景观种植树木的要求是决定地下室顶板覆土厚度的关键因素一般地下室顶板的覆土厚度在1.0~1.5m左右昰比较合适的。(为了避免上部建筑的设备管线直接穿越人防顶板设计中往往将地下室顶板降低后覆土,在覆土层中完成上部建筑设备管線的转换及避免了对管线采取防护密闭措施,又可以节省投资另外,大型地下室顶板的跨度一般较大仅靠中间向两边放坡是很难解決排水问题。因此设计中考虑将地下室分成几个区域利用轻质陶粒砼找坡,坡向顶板外围水沟由区域边的排水暗沟接入小区管网)。

4)影响净高的因素:结构的梁高及机电的管道空间

  • 设计院通常的做法:取结构本身最经济的梁高(一般为1/8-1/12的跨度)。

综合各种成本因素取值应较正常结构本身最经济的梁高降低10%-30%。(建议为1/12-1/18的跨度)

a.设计院通常的做法是空调、电缆、水管各占一个标高实际空间利用率很低。

b. 峩们的优化措施

--我们建议设计院做每一层的:综合管线图

--来优化各专业管线的交叉布置和统一协调,以压缩总体管道空间

③ 结构梁高嘚空间与机电的管道空间交叉优化设计:

a.采用变截面梁,在机电管线通过处减少梁截面高度。

b. 在梁中预埋管或预留洞口使管线穿过。

c.采用设柱帽(或不设柱帽)的无梁楼盖使管线与结构柱帽在同一 高度空间。

d.设计使结构梁的布置与空调管线的布置保持一致以便结构梁与空调管线共同占用一个空间。

八、构件布置与成本的关系

1.8.1米 X 8.1米柱网下,布置井字梁经济还是十字梁经济?

2.一些短墙上的小梁是否需要布置?

3.梁配筋方式对成本的影响

1)住宅标准层梁宽常为200或250此时梁顶钢筋宜用大直径钢筋还是小直径钢筋?

2梁钢筋的直径超过25时会对成本造成什么影响?

3)主次梁相交处设计院常常布置有吊筋是否合理?

4.柱的配筋方式对成本的影响

5.剪力墙的布置与成本的关系

1)如何优化剪力墙咘置的位置数量

a.建筑物的两端和周边重点布置;

b.建筑物的内部和中间位置减少布置;

--以保证结构的抗震扭转指标满足要求

2)如何优化剪力牆的长度(墙身用钢量45~65%)

a.剪力墙太长,结构本身成本增加同时又使地震力增加,进一步加大结构成本;

b.短肢剪力墙抗震性能不好,構造配筋成倍放大成本也会增大;

--最优化的剪力墙长度是其宽度的8倍+100;

--剪力墙的翼缘小于600时,应关注其结构设计结果

3)如何控制剪力墙嘚厚度取值

a.《高层建筑混凝土结构技术规程》7.2.2条:底部加强层剪力墙厚度不小于层高的1/16(一、二级抗震等级)或1/20(三、四级抗震等级)。

b.泹底部商业、底层假复式住宅或架空层层墙高较高按此规定,厚必须增加较多同时变成短肢剪力墙,配筋进一步大幅增加

--经过《高規》附录D专门的公式验算,大部分墙厚不需比标准层加厚或加厚一点即可满足稳定要求节省本层造价约15%。

6.楼板的厚度对成本的影响

1)标准層楼板厚度对荷载的影响程度

---2CM的板厚占标准层总荷载约3.3%

2)标准层楼板厚度对板配筋的影响?

---仅考虑构造因素板的配筋量与板的厚度成比唎增加

3)标准层楼板厚度对地震力的影响?

4)标准层楼板厚度对梁、柱、墙配筋的间接影响?

5)标准层楼板厚度对基础的间接影响

6)实际工程中楼板厚度选择建议

a.普通3-4米跨度的楼板可取100;

b.高层核心筒部位的楼板可取150;

c.客厅处的异形大板可取120-150;

d.普通屋面板可取120;

e.管线密集处可取120;

f.地下室頂板可取180。

7.建筑的地下室及屋顶找坡

a.找坡的材料成本和结构成本

b.是否可以结构找坡或半结构找坡?

c.单坡还是双坡找坡的方向及长度?

d.偅视找坡科学找坡。

8.关注部分位置的荷载取值

1)地下室顶板的活荷载取值 (消防车道覆土厚度);

2)外墙的荷载取值 (窗洞的影响);

3)内牆的荷载取值 (轻质材料的提前确定);

4)空间可能分隔的荷载取值(非固定隔墙的自重取每延米长墙重(kN/m)的1/3作为楼面活载的附加值计入(kN/㎡);

9.电算时一些系数的取值

1)梁的弯矩放大系数;

2) 梁的扭矩折减系数;

3)梁柱重叠部分是否简化为刚域;(节省支座配筋)

4)混凝土容重嘚取值;(剪力墙体系:26)

5) 连梁刚度折减系数;

6)墙、柱、基础计算是否考虑活荷载的折减;

7)地下室外墙是否按压弯构件计算;

8)荷载嘚取值是否有人为的放大;

关于说明中的建筑标高和结构标高问题:结构楼面标高应为建筑楼面标高减建筑面层厚度不应简单说明为建筑标高同结构标高,应看建筑大样来定;如果建筑大样图中嘚楼面标高线在结构面处则说明建筑所注楼面标高为结构标高,此时应注意建筑栏板、栏杆、窗台的安全高度建筑标注应考虑建筑层厚度的影响,建筑标注高度=安全高度+建筑面层厚度(一般为50mm)门洞标注高度=门洞高度+建筑面层厚度,这样建筑尺寸比较零碎一般建筑設计者不这样做;一般建筑大样图中的楼面标高线在建筑完成面处而门窗洞口顶标高线在结构面处,这样结构楼面标高=建筑楼面标高-建筑媔层厚度控制楼面梁高=建筑标注尺寸-建筑面层厚度;如果建筑大样图中的楼面标高线在建筑完成面处,而结构设计说明又是结构标高同建筑标高就大错特错,不但建筑与结构矛盾而且会产生栏板、栏杆、窗台的安全高度不够,门洞高度也少了一个建筑面层厚度造成施工中的极大困惑,有经验的施工方做门洞过梁时会将门洞标高调整过来(有时是无心的其并不知道错误,只是在控制过梁安装高度时按建筑门窗大样图的指示从楼面向上丈量结果是歪打正着),但此时如果门洞上是楼面梁时就无法调整而造成门承包厂家要改矮门如果此时门承包厂家未注意则将造成返工,有幸的是门框是先安装的门承包厂家只是切除一点门框高度,然后工厂按现场实际加工门扇從而避免了矛盾,但栏板、栏杆、窗台的安全高度问题或窗的高度问题就没有幸运如果是施工方按建筑大样的指引从楼面向上丈量控制欄板、栏杆、窗台的高度则会造成窗高小了的问题,如果是施工方从上向下丈量控制窗高则窗台高度就小了只要验收人员认真注意一点,工程将通不过验收但幸运的是施工方在施工栏板、栏杆时是按建筑大样的指引从楼面向上丈量控制栏板、栏杆的高度的,而施工窗台位置时施工方是从上向下丈量控制窗高的而验收人员一般注意的是栏板、栏杆的安全高度,这样一切问题都解决了真是幸运儿!但其標注系统是有原则性错误的。

2、 总说明与分说明矛盾(总说明对于某一设计院来说是通用图因设计者未注意总说明在本工程或本栋建筑Φ的适用性,只是简单的拿来而未做修改而造成)(核对总说明和分说明对同一问题的叙述即可发现)

3、 说明不清或错误。如板筋说明模糊;又如10mm及以上直径板筋采用Ⅱ级或Ⅲ级钢被说明成Ⅰ级钢而10mm以下直径板筋被说明成Ⅱ级或Ⅲ级钢而市场上无货(因设计者语言表达不准而 结构设计软件生成的如K8(Ф8
说明条款遗漏总说明对于某一设计院来说是通用图,但不同工程具体情况不尽相同对总说明中没有嘚说明的问题,应在不同处所处的图纸上予以说明设计说明也不可能包罗所有情况,所以在总说明中一定要明确“本说明未尽之处参照囿关规范、规程、规定、标准执行”最好能罗列应执行的相关规范、规程、规定、标准。采用标准图中的标准构件及构造做法的应列出采用的标准构件及构造做法编号(应使用标准图中的编号)及对应的标准图册名及标准图册号

5、 说明中未说明抗震等级特别提高的特殊構件(如框支梁、框支柱、短肢剪力墙、错层柱等),致使施工时未按高抗震等级进行构造处理造成结构抗震性能下降。

6、 说明中未特別强调说明构造方式不同的特殊构件的做法(如框支梁、框支柱天面框架梁、柱,连梁一、二级框架角柱箍筋全高加密,错层柱箍筋铨高加密等)施工时又未注意(虽在有关规范规定中都有但施工方未执行,施工者因水平不够不知有此规定)致使未按要求施工,影響结构安全

7、 说明中地下室、塔楼、人防砼标号混乱,互相矛盾(因设计者各自为政造成)(注意尽量统一砼标号如人防与普通地下室完全可以统一,独立剪力墙及柱可以为高标号与人防墙、侧壁相连的剪力墙及柱应考虑截面的放大而适当降低标号)。

8、 高层楼梯间外墙未说明应把踏步板钢筋伸入砼墙中使外墙计算长度加高,而不满足高厚比要求

1、 在用计算程序进行结构计算时,未进行必要的特殊构件(如转换梁、角柱、框支柱、弹性板、需特别提高抗震等级的特殊构件的抗震等级等)补充定义致使特殊构件或整个结构(在未進行必要的弹性板定义的情况下)配筋偏小,不安全

2、 在用计算程序进行结构计算时,未进行必要的特殊风荷载定义造成结构计算未栲虑大跨度结构(如长悬臂梁等)的竖向正负风压,不安全

3、 未查阅计算程序给出的超筋超限信息,未进行必要调整或加强结构超筋超限且未采取措施,不安全

4、 计算程序没有但规范中要求的有关计算、验算、加设(一级抗震剪力墙水平施工缝抗滑移计算、双肢剪力牆验算、梁下墙内未设置暗柱或未按计算确定配筋),结构设计者也未进行有关工作造成结构安全隐患。

5、 圆弧梁处理不当不安全。PMCAD處理楼面荷载时由两点直线代替圆弧,荷载将减少处理: 在圆弧上多加上几个节点。

6、 地下室钢筋混凝土墙的门(窗)洞口未计算未按计算设置了地梁;地下室钢筋混凝土内隔墙未进行了计算,更不用说其计算简图、荷载取值、受力传力路径是否明确合理

7、 楼面结构以外嘚墙肢错误的按一层层高(应按全高计算)计算墙支的稳定性,使其稳定性不够改进措施:楼面结构以外的墙肢,架空部分按架空全高計算无楼板约束的通天墙肢不应当成剪力墙墙肢而应按外挂构件处理。

8、 梁的抗扭刚度未折减或折减不够(折减至0时次梁端支座等于是鉸支又未定义以梁为支座的端支座为铰支),导致以梁为支座的端支座处负筋过大而底筋过小

9、 用PKPM进行结构计算时,由于地下室会强淛采用刚性楼板假定地下室越层柱不能被正确搜索,程序按层逐段计算其长度系数如果不人工修改地下室越层柱的长度系数,则将造荿其截面积配筋偏小不安全。

10、 用PKPM进行结构计算时在处理越层剪力墙时,由于程序按层高而不是越层部分的总高计算剪力墙的稳定性造成越层剪力墙稳定性不够,不安全遇到越层剪力墙时,应按《高规》附录D手工验算其稳定性

配筋率小于构造。常见于挑梁底部夶跨度挑板底部,梁柱、吊柱箍筋(因未做最小配筋率验算。如不参与结构整体计算的构件应建筑改大的构件,计算时未设定最小配筋率要求的构件又如小吊柱配箍太稀,无法约束吊柱砼及竖筋在意外荷载作用下,砼受压时箍筋对砼基本无约束而竖筋因箍筋太稀洏受压弯曲未发挥钢筋的受力性能,吊柱砼被压溃)再如因未进行需特别提高抗震等级的特殊构件补充定义,致使需特别提高抗震等级嘚特殊构件小于其抗震等级要求的配筋率

2、 II、III级钢筋混用,因无法从外表区分造成施工混淆,影响结构安全

3、 应全长加密箍筋的柱孓,箍筋未全长加密①楼梯间半平台处的柱子由于半平台的平面成为短柱②框支柱及一、二级框架短柱③剪跨比不大于2的柱和因设置填充牆等形成柱计算高度与截面高度之比不大于4的柱

4、 厚剪力墙(厚度>400mm的剪力墙)未按构造要求配三排或四排(厚度>700mm的剪力墙)筋。

5、 軸压比不满足要求的柱未配置芯柱

6、 抗震设计时,且框架梁上部又无贯通筋设计图中又无特殊说明;施工时取架立筋的搭接长度为150(應为llE=ζlaE),不满足抗震要求

同一标高同一直线上首尾相连的梁没有视为一根连续梁,而是分为几根梁配筋(如其中有一段预应力梁)慥成应该贯通的梁筋(如支座负筋)没有贯通。此时首尾相连处如果视为一根连续梁而只一边标注支座负筋(分不同梁号注写的一整根连續梁在不同梁号相连的中支座处应两边注写支座负筋并尽量统一钢筋型号同时说明拉通钢筋)因不适用连续梁中间支座负筋注写说明,叧一边的支座负筋严重短缺

关于梁顶标高高于主梁的次梁端部负筋的锚固问题:其锚固长度应从主梁顶面算起,因结构图中无大样做法又无说明,所以施工时按主梁与次梁顶同高的情况处理锚固长度从主梁内侧算起,使次梁端部负筋失去锚固在以宽大的转换梁作为端支座且其梁面又高于宽大梁时情况更加离谱,如果在梁面同高或低于宽大梁的情况下支承在宽大梁上的梁端部负筋(往往非常粗壮)鈳不下弯,直锚入宽大梁(此时锚固长度已足够)但如果其梁面高于宽大梁端部负筋在宽大梁之上时,如果不下弯根本不能锚入宽大梁

梁柱节点钢筋过密,混凝土无法振捣密实(采用超流混凝土可解决部分问题但此时又可能产生收缩裂缝)。此情况常发生在纵横斜梁茭错柱筋又在梁中弯锚,柱又有二排钢筋柱二排钢筋又要求在梁中弯锚(如框支梁柱节点)时,此时柱二排筋还存在焊接或机械连接困难(因有弯钩无法采用直螺纹套筒用拧钢筋的方法拧紧,只能采用正反丝套筒用拧套筒的方法拧紧同时因其处在二排,只能通过一排钢筋的间隙夹住二排钢筋的正反丝套筒的方法拧紧因一排钢筋的间隙过小操作极其困难功效极低)的问题。

10、 钢筋锚固的水平长度不夠梁纵筋相对于柱、墙截面过粗,边节点入柱、墙水平投影长度不够不能满足≧0.4La的要求。一般来说25mm直径的钢筋需水平锚固长度350mm加上保護层即需400mm的柱、墙截面尺寸从宽带方向锚入时应注意柱、墙宽是否满足要求。

梁端部采用钢板抗剪时钢板伸入柱头时将柱箍筋截断(鈳采用在钢板上开孔或开槽让柱箍通过的方法解决,但钢板损失截面不应超过30%);纵横梁中均有钢板但柱子又不是劲性钢筋混凝土(如果柱子是劲性钢筋混凝土梁中钢板可与柱中钢板焊接形成钢结构焊接梁柱接头)时因伸入支座的钢板受另一方向的钢板阻断,钢板在柱头Φ的锚固长度不够(如果钢板不高可采用将其中一块钢板从中间一分为二夹住另一方向钢板交叉伸至柱边的方法解决)。

高差超过50mm的相鄰板支座负筋在图纸上拉通施工时又没有解决好高差问题,不是造成负筋变底筋而造成板面根部开裂就是造成高差面露板面负筋起因為:建模时小高差视同为同一结构层,故计算机出图时采用拉通支座负筋的配筋方式计算机出图后结构设计者有未进行修改。正确处理方法是:板面负筋在梁支座处切断分别锚入梁内一个锚固长度(一般为30d,下弯不小于12d梁面标高平较高标高板面)。

13、 预应力梁端截面寬度过小截面抗剪能力不够,端部箍筋超筋又未在梁端水平加腋以局部扩大截面。

14、 预应力梁张拉端加厚板遗漏无法满足张拉端要求。

15、 后张预应力梁非预应力筋配置不够预应力强度比,一级大于0.55, 二、三级大于0.75不满足预应力混凝土结构抗震设计要求。

16、 预应力梁截面过小梁端纵向受拉钢筋按非预应力钢筋抗拉强度设计值换算的配筋率大于2.5%,考虑受压钢筋的梁端混凝土受压区高度和有效高度之比一级大于0.25,、三级大于0.35不满足预应力混凝土结构抗震设计要求。

17、 预应力梁端底部配筋过小梁端截面的底面和顶面非预应力钢筋配筋量的比值,一级小于1.0二、三级小于0.8,底面非预应力钢筋配筋量低于毛截面面积的0.2%不满足预应力混凝土结构抗震设计要求。
18、 在抗震偠求较严时采用无粘结预应力钢筋受力结构抗震性能较差。

伸缩缝穿过建筑不允许设缝的位置当采用牛腿支承可滑动支座梁做伸缩缝時,无隔振和抗滑脱措施(没有使用隔振支座)不满足抗震要求选用简支隔振支座(GJZ或GYZ普通型支座,不能自由滑动应选用GJZF4或GYZF4聚四氟乙烯橡胶支座——F4型支座)不能自由滑动起不到伸缩目的,当为多向伸缩时选用单向支座GJZF4(GJZF4为公路桥梁矩形支座为单向支座应选用GYZF4多向支座,GYZF4单向支座也不能选用)

2、 后浇带、伸缩沟设置问题(未注意后浇带、伸缩沟对结构的分割作用,间距限值(含墙长)完全分割结構不应藕断丝连,上下位置对齐上下位置均适合(有时下适合上不适合),尽量垂直于梁、侧壁尽量设置于跨中,不穿过剪力墙、承囼无锐角)(注意其设置的合理性即可发现)。

3、 分区域绘制的结构图结合处相互矛盾、重复、遗漏(因分开设计由不同设计者设计,不是衔接不上就是重复设计或谁都没设计)(需拼图发现)

4、 结构不同标高分界不清或结构标高错误(因结构设计者对标高未弄清楚戓COPY建筑分界线时未补画因存在建筑隔墙等而未画的建筑分界线或因建筑修改结构未改)(需套图并进行高差研究来发现)。

5、 结构构件定位尺寸标注遗漏(因设计者标尺寸时漏标)(注意结构构件定位即可发现)

局部结构平面图与结构平面图矛盾。如平面形状、梁尺寸、梁配筋对不上在结构平面图中标准层结构都是一样的,其实在局部建筑平面有变化的楼层结构平面应是不一样的如果统一都按一个标准层来进行结构设计然后再补画局部结构平面图难免会发生矛盾,而且因结构平面其实的不一样结构的内力和配筋也会不一样,如果建模时不加以考虑结构安全都难以保证为减少图纸量,局部结构平面需另图时应在需另图部分加云线并引出标注“××层详××图、××层~××层详××图…”,注意:引出另图的在剖切线内的重复相同结构部分不应进行任何标注,以免与基本结构平面矛盾;如果为夹层,可引出在旁边画出并注明标高,如果画不下也可引至另一张图并注明标高。特别是当局部结构平面、夹层结构画在另一张图上时如果不引出標注,当施工方未注意另图而按本图施工时将造成返工

7、 当局部采用十字梁和井字梁结构时,梁跨及支座不明(因在此情况下,梁梁楿交处不一定是其中某一梁的支座只能从梁平法配筋图中猜测,如果有支座负筋的集中标注则认为是支座如果支座处恰好无集中标注,则只能从受力体系去推测但施工单位无此水平,造成混乱)。

8、 上、下层柱、墙错位无转换甚至柱、墙下无基础(在调整修改结構平面时顾此失彼)(分析上下结构的对应关系即可发现)。

9、 tag_9设角窗时该处L形连梁未按双悬挑梁复核,该处墙体和楼板未专门进行加強

10、 与天面相连的房间、楼梯平台天面建筑完成面远高于房间、楼梯平台建筑完成面造成房间墙面渗水、雨水倒灌楼梯间、楼梯间出天媔门打不开和门高不够(因建筑未考虑天面层厚度所致)(应预计天面层(找平、找坡、防水、保温隔热等但不含建筑面层)厚度为200mm即可發现)。

结构找坡屋面结构坡标识不清(分水线位置及标高,与结构找坡相交的相邻结构在交线处的高差情况)分水线位置处造成折梁的无处理(内折角处于受拉区时,折角及附近的箍筋应加密以承受折线形纵筋受拉时对箍筋产生的额外拉力)坡底位置处造成高差的吔无处理(应有大样)。为使图纸一目了然当采用结构找坡(不光指屋面还有地下室底板和顶板)时,应有专门的结构找坡系统图(包含结构找坡平面图用以表示分水线平面位置及标高、找坡面与其他结构面交线平面位置及两边的标高剖面图用以表示竖向关系及标高变囮情况,大样图用以表示节点细部做法)

12、 水电管井前有沉箱(如电梯大堂中的花池)时,沉箱阻碍水电管线埋地通过(因建筑不该在此处设沉箱)(注意水电管井前沉箱必有此问题)

13、 卫生间未设沉箱。

14、 结构布置未有考虑塔吊安装;致使塔吊基础与建筑物基础冲突塔吊开孔与建筑结构冲突;当置于地下室顶盖上而且其下无回顶条件时,地下室顶盖不足以承受塔吊荷载

15、 大型商场特别是超市楼面荷载不够。因考虑的货价及其后的堆货楼面活荷载要求10KN/㎡最小也要6 KN/㎡卸货区及通道达到12 KN/㎡,而按荷载规范3.5 KN/㎡远远不够

16、 餐饮业的厨房位,楼面板未下沉楼面荷载不够(需5 KN/㎡)。在招商未明确之前应预留厨房位及其补风排烟等,宁多务少

17、 商业中心推广区的舞台结構板未下沉(一般要求下沉1.6米),舞台两侧设备空间未设22、 电影院中间层结构梁板侵入其尾部或前部造成最后排观众席净高不够碰头或銀幕上部被阻断无法装挂银幕。电影院一般有两层高中间层(也称电影院夹层)往往是走道和辅助用房,下层也是通过下层走道可进叺前部入口电影厅然后拾级而上可到达最后排座位,通过中间层走道可进入后部入口电影厅然后拾级而下可到达最前排座位而倾斜布置嘚中间层结构梁板往往将电影厅前部或后部切角,造成以上问题而在大平面上看不出此问题,将夹层平面套入大平面则一目了然

电影院观众席下立柱过密、位置不合理影响观众席下空间使用。观众席后排处凡其下净高超过2.2米的位置(其下可以利用的位置,为争取净高觀众席梁局部可采用宽扁梁)应尽量少立柱或不立柱需立柱的,柱位应尽量远离出入口柱距应大于3.5米,以便利用即使因容积率限制,报建时观众席下空间不利用也要考虑将来电影公司对观众席下空间的可利用性,留有回旋余地以增加招商的吸引力及竞争力。

五、 哋基基础及基础梁

1、 抗拔桩及抗拔锚杆的桩及锚杆本身(地基抗拔力已足够)抗拔极限承载力标准值不够(只有设计值的1.5倍)抗拔试验偠求加载到设计值的2倍,钢筋被拉断此问题产生的原因是:考虑到地基的变异性比较大,极限承载力标准值折算成设计值时折减较多;洏钢筋的变异性较小极限承载力标准值折成成设计值时折减较少;但抗拔试验是按地基的要求加载的。

2、 桩平面尺寸型号与桩表不符(洇修改图纸时改了这个没改那个)(需核对平面图与桩表来发现)

3、 承台平面尺寸型号与承台大样尺寸不符(因修改图纸时改了这个没妀那个)(需核对平面图与桩承台表及承台大样来发现)。

4、 在《建筑地基基础设计规范》(GB  50007---2002)中除矩形承台、三桩承台、承台梁的配筋構造外无单桩承台、联合承台、异形承台的配筋构造构造要求。矩形承台、三桩承台应按规范要求配筋而超规范的承台底筋上弯至承囼顶做法可不用。各设计院对其他承台形式的承台配筋构造比较混乱如单桩承台未形成封闭钢筋笼,联合承台、异形承台等承台上部配囿钢筋的承台上部钢筋到承台边直断未下弯与底部上弯钢筋形成封闭钢筋笼,在承台顶部边缘形成断口承台侧面也未配构造水平筋。洇单桩承台、承台、的受力比较复杂最好能形成封闭钢筋笼,如联合异形承台其上荷载可能在承台边缘甚至超出承台边缘使承台边缘处存在较大应力而配筋原则是钢筋应伸过不需要点一个锚固长度,如果在承台顶部边缘形成钢筋断口可能造成断口处开裂

当无地下室结構时,地梁与首层填充墙位置不重合当填充墙凸出柱外边时,地梁仍在柱位内并未从地梁上飘出短飘板支承出地梁位的填充墙,地梁吔未进行抗扭设计当填充墙不在独立柱基(或承台)连线上时,设计者只是在独立柱基(或承台)间设地梁拉结各独立柱基(或承台)未在填充墙下设地梁,使填充墙失去地梁支承又未在填充墙下做基础,施工单位直接在填土(即使原土是老土也因开挖基础而被换成叻填土而且此时填土也未密实回填)上砌筑填充墙,致使填充墙严重下沉

6、 当无地下室结构,基础埋深(一般为-0.8m)较浅时;首层电梯沉箱(一般深度为-1.7m)与基础矛盾电梯沉箱与基础局部在同一平面位置,造成电梯沉箱将基础切掉一部分使基础不完整。(因设计者将電梯沉箱画在地梁图上而地梁图并没有表示基础,未注意到在空间关系上电梯沉箱与基础重叠)。(有的施工图连电梯沉箱都未画)。

7、 地梁的竖向位置与设备管线(特别是排水管)、地沟等在同一标高范围内阻碍设备管线、地沟等的通行(因结构设计者不知或未注意有设备管线、地沟等造成)(需与设备专业协调才能发现)

8、 当无底板结构,首层有重型设备时设备基础遗漏。后加设备基础时与建筑基础和地梁矛盾有时设备基础较大,要求与建筑基础形成整体基础

9、 地质勘探过于粗略(探点超过20m或相邻探点持力层高差超过3m而沒有在中间补充钻孔),致使实际地质情况与勘探报告不符造成基础修改。如果是大直径桩而且地质情况较复杂,有条件的最后一桩┅孔没有条件的应做超前钻。

六、 地下室结构及人防结构

1、 地下室承台面筋与底板面筋重复配置(因结构设计者设计承台时并不画出底板筋当其无)(当其有即可发现)(大型承台可将地下室底板筋锚入承台)。

2、 与地下室底板相连的承台承台钢筋未有伸入底板或伸叺长度不够一个锚固长度,可能造成与地下室底板相交的承台侧面开裂只是裂缝在底板一下看不到而已。其配筋构造应视同底板反柱帽承台底部钢筋应上弯伸入底板一个锚固长度。

3、 地下室底板集中重处吊筋未正反向设置在正反向荷载作用下吊筋失效。

4、 当地下室与塔楼不规则相交时相交处局部板跨度太大又无加强(因设计者未注意个别板跨问题)(注意相交处板跨即可发现)。

5、 未考虑人防墙对哋下室整体结构的影响(因人防为另一设计者设计各做各的设计,最后凑在一起未统一考虑,最后人防墙当填充墙处理;因这样结构偏于保守而不是不安全而且改动工作量大,所以设计院一般不愿意修改)(注意人防墙存在对结构整体的影响将人防墙当剪力墙看待即可发现)。

6、 侧壁和人防墙型号漏标或标错(因设计者粗心造成)(详细核对可发现)

7、 地下室侧壁与建筑矛盾:平面位置不对(因建筑修改结构未改造成),遗漏顶、底标高不对,到顶的侧壁其上楼面不需设梁支承板的设了梁不到顶的侧壁其上楼面应设梁支承板嘚未设梁从而使板失去支承(因结构设计者空间关系混乱造成)(需套建筑图分析标高变化及空间关系才能发现)。

8、 地下室底板标高变囮较大处高差间采用侧壁支挡时,侧壁遗漏如果此处正好是分区域绘制的结构图结合处时更易遗漏,该处常在半地下室边缘如半地丅室商铺地面稍高与室外,与地下室底板形成较大高差交界处为砖墙(因结构设计者未注意造成)(注意高差临空面是否支挡即可发现)。

9、 地下室天井中的花池侧壁及其集水井遗漏(因设计者按地上花池处理即(建筑在首层随意砌筑)结构不考虑花池及其排水)(注意哋下室天井中的花池与地上花池完全不同即地下室天井中有花池必须考虑其防排水即可发现。即使是没有花池只要是镂空无盖就要考慮防排水)。

10、 地下室顶盖有覆土时临空面挡土结构缺失。

11、 顶板上有化粪池且化粪池底标高低于顶板顶板未局部下沉,导致化粪池無法建造排污无法实现。

12、 顶板上有室外管网且室外管网底标高低于顶板顶板未局部下沉,导致排水无法实现

13、 地下室顶盖沿外墙開大洞时产生悬臂外墙,此墙身仍按有顶盖支承的外墙设计此段外墙承载力严重不够。

14、 人防门外梁截面、柱帽过高或设备管线过低阻礙人防门开启(因结构设计者未考虑人防造成)(应注意人防门与普通门区别:人防门扇尺寸大于门洞尺寸普通门扇尺寸小于门洞尺寸;人防门扇厚度完全凸出墙面,普通门扇厚度完全陷入墙面而不凸出)(留意结构与人防的关系即可发现)

15、 人防门侧柱帽侵入人防门鉸页、预埋件甚至是门上角,导致人防门无法安装

16、 人防门上梁底低于洞底,人防门上梁宽凸出墙面防门无法安装。

17、 人防门上板底高度低于门洞上最低要求高度(应是人防门安装高度加设备管线高度)人防门无法安装或设备管线影响人防门正常开关。

18、 人防门槛与建筑找平找坡的矛盾(因人防设计者未考虑建筑找平找坡造成)如人防活门槛(平时无门槛)处需做钢筋砼门槛至建筑面层处,门槛高喥=人防门安装要求高度+建筑层厚度(留意建筑面层与人防的关系即可发现)。

19、 人防FMDB下槽口在底板结构图中遗漏(因为不同人设计未協调造成)(留意人防FMDB安装要求即可发现)。

20、 人防坡道口部大人防门前的平直段(当采用非活门槛又使平时感觉不到门槛的人防门前沉箱设计时的沉箱)长度不够阻碍人防门开启(如果是无平直段和人防门前沉箱是因结构设计者未考虑人防造成如果是有只是长度不够是洇建筑加宽了人防门结构未修改到位造成)(留意结构与人防的关系即可发现)。

21、 当有建筑填层时活门槛人防门未做门槛至建筑填层上致使活门槛未固定在结构中,而是浮在建筑层中

22、 当无建筑面层或建筑面层厚度不够时,活门槛预埋件凸出建筑面层或阻碍板面筋通過应在结构设计时考虑活门槛预埋件凹入(设凹槽)或建筑面层平活门槛预埋件面。

23、 当有建筑填层(有时是建筑找坡造成)时人防門槛高度未考虑有建筑填层,导致人防门槛高度不够甚至建筑面层高于门槛导致人防门不能自由开启或关闭。

24、 因车道出入口本身净高較矮如果在此处安装人防门(门洞上300mm~500mm)或防护密闭堵板(门洞上300mm)时极易造成大门安装高度不够的问题。

25、 人防口部防爆波地漏处板厚小于400mm防爆波地漏及其弯头、排水管安装高度不够,无法安装

26、 电缆防爆波井结构遗漏。

七、 框支梁、柱结构及其他转换结构

1、 框支柱、框支梁未有节点大样又未说明做法参照,也未在技术交底时强调;施工时框支柱竖筋在楼面处切断框支梁直锚(因上层无柱,等於没有锚固的浮筋)直接威胁结构安全。天面梁柱、楼面转换梁柱存在同样问题

2、 框支梁没有支承在框支梁上而是支承在剪力墙或框架梁上,剪力墙和框架梁很弱不足以承受框支梁,抗震极为不利不安全。

3、 只有单向框支梁时框支梁支座负筋无开口箍约束,形成散乱的浮筋未构成完整的钢筋骨架。(梁的钢筋骨架由上下纵筋及箍筋构成在框支柱处因无梁箍筋而且柱截面非常大且其上再无柱接仩,造成大范围的梁支座负筋失去箍筋同时又无另一方向的梁纵筋约束,形成散乱的浮筋)。

4、 框支梁与卫生间沉箱矛盾因框支梁佷宽(一般达到1~2m),几乎占有整个卫生间沉箱的一半无法做完整沉箱;即使做了部分沉箱也无法解决排水管及弯头的铺设问题。此时呮能将整个转换层下层来解决问题此时建筑层厚度在300mm以上,造成浪费;如果建筑能与结构协调使卫生间沉箱或排水管及弯头能避开此位为最佳。

5、 框支梁箍筋肢距过大不符合《砼结构设计规范》第11.3.8条要求(梁箍筋加密区长度内的箍筋肢距:一级抗震等级、不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值;二、三级抗震等级,不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值;四级抗震等级不宜大于300mm。)

1、 结构构件(柱、梁)平面位置与建筑矛盾(因建筑修改而结构未改造造成)(需套图来发现)。

2、剪力墙开洞(门窗洞(如地下室剪力墙门洞)、设备穿墙洞(如夶风管穿墙)、暗装消防箱等)遗漏(查阅建筑及设备专业图纸注意剪力墙是否需开洞即可发现)

墙在非厚度方向发生截面尺寸变化时無大样,施工时直接将暗柱钢筋在截面变化处切断不做任何收口处理如果上层截面大于下层截面问题就更严重。如果上层截面小于下层截面缺口处下层暗柱筋应弯折锚固,锚固长度应从上层墙外边起算上层墙暗柱筋应下伸一层;如果上层截面大于下层截面,等于是剪仂墙外挑应力状态比较复杂,应用有限元法分析墙每点应力状态根据分析配筋,原则上下层暗柱筋应上伸一层缺口处上层暗柱筋应彎折锚固,锚固长度应从下层墙外边起算并在本层及上层楼面处设暗梁,暗梁配筋按有限元计算结果执行如果外挑长度较长,加强区域应在两层以上(视有限元计算结果而定)如果外挑长度太长(上层墙形心超过下层墙范围)应设计转换结构。

4、 墙、柱截面尺寸与建築不符(因建筑未按竖向构件的截面尺寸不同分层造成)(墙、柱截面上大下小而建筑图一样,常将卫生间压得过小而放不下厨卫设备)

5、 柱、暗柱及剪力墙边缘构件平面尺寸与大样尺寸不符或在大样、表中找不到该号柱、暗柱及剪力墙边缘构件(因修改图纸时改了这個没改那个)(需核对平面图与柱表、配筋图、大样图来发现)。

6、 柱、暗柱及剪力墙边缘构件编号标注遗漏(设计者忘标)(注意每一個竖向构件在平面图中均应标注剪力墙端部、转角处均应有暗柱、角柱、边缘构件即可发现)。

7、 柱、暗柱及剪力墙边缘构件中的纵筋數量与大样不符(因修改钢筋数量时未改大样)(需核大样中的钢筋排列及数量来发现)

8、 墙肢较短时两暗柱靠得太近未合并(因设计程序不管墙肢多长均在墙肢两端加暗柱,设计程序出图后结构设计者未按具体情况做出调整造成)(注意暗柱间间隔的合理性即可发现)

9、 有倾斜边的竖向构件竖筋竖直配筋与倾斜边矛盾与截面竖筋矛盾(此时截面竖筋数量是变数)施工困难(因设计者头脑中竖向构件竖筋必竖直的思维定势造成)(注意钢筋砼配筋应顺外边配置即可发现)。

10、 大截面巨型柱连有短墙支在地震力时短墙支极易破坏,对抗震不利应取消。

11、 架空层层高较高(架空层含地下负一层及首层两层高)且剪力墙又与地下室墙体连接时未考虑地下室墙体对剪力墙(稳定性和强度)的有利影响(特别是对剪力墙稳定性的有利影响),采用高标号厚墙使剪力墙与地下室墙体标号不匹配。

12、 当地下室與塔楼分开建模计算地下室顶盖当做塔楼的嵌固端时,因地下室顶盖开大洞使塔楼柱和剪力墙失去嵌固端,此时又无梁连接或架空層高度过高,使塔楼柱和剪力墙稳定性不够影响结构安全。

13、 支承或吊挂夹层的梁上柱或梁下吊柱缺失此时往往伴随梁受力不够甚至支承或吊挂梁缺失,同时往往伴随夹层结构缺失

1、 梁、板等水平结构构件竖向位置(标高)与建筑矛盾(因结构设计者未注意高差变化洏当成为同一高度造成)(需套图并进行高差研究来发现)。

2、 梁编号、截面、配筋漏标或标注不全或通筋集中标注与原位标注矛盾(因電脑自动生成后结构设计者未检查其适用性或图层未打开或在图形操作中遗失或修改图纸时未注意造成)(需检查梁配筋境况来发现)

3、 同一跨梁梁顶标高不同时未有区分(因结构设计者未注意高差变化而当成为同一高度造成)(需套图并进行高差研究来发现)。

4、 高出樓板的边梁阻碍侧排管通过(因结构设计者根本未意识到有侧排管造成)(注意侧排管即可发现)

5、 梁面凸出板面,影响使用(如在门洞处凸出的梁形成门槛)(在梁面标高不同板面的画法中极易出现此问题)

6、 有较大标高变化处梁高不够,挂不住两边的结构需加高梁或设双梁解决(因结构设计者未注意高差变化而当成为同一高度造成)(需进行高差研究来发现)。

7、 梁截面高度不当;门窗洞顶梁与門窗高度矛盾(因结构设计者一般不留意门窗洞顶高度造成)(需进行门窗洞顶标高研究并对比结构图发现);建筑外边无墙及门窗处结構边梁高度与建筑立面矛盾过高或过矮,影响建筑立面效果(因结构设计者一般不细看建筑立面造成)(需核对建筑立面该处高度并对仳结构梁高发现)

8、 梁截面过高影响建筑功能(特别是在有夹层的部分,因一层分层两层使用层高受限,夹层上空及夹层底下空间净高都有可能低于2.2m)、影响设备安装、阻碍设备管线通过(因设计院各专业未协调造成)(需各专业协调解决)

9、 次梁高于主梁又为采取措施(因结构设计者未注意主次梁的支承关系造成)(检查梁支座情况即可发现)。

10、 梁截面宽度不当室内露梁(因结构设计者未考虑此问题)。

梁宽大于墙宽时凸出卫生间沉箱的梁,在高度上因标高同楼板而卫生间标高建筑面又低于楼板30mm使之凸出卫生间建筑面【该处梁应在客厅、卧室、走廊等主结构标高的基础上再下沉50mm(因主结构标高比主建筑标高低50mm故该处梁比主建筑标高低100mm,低于卫生间建筑面70mm(其中防水20mm找平及建筑面层50mm)】,在宽度上阻碍卫生洁具安装及排水管通行(特别在住宅第一层同时转换梁较宽时发生)(因结构设计者無此概念造成)(注意卫生间沉箱净空也是不可随便占有的即可发现要占有一定要有措施(如梁下沉50mm等))。

12、 梁跨中有集中荷载时仍按Φ8/100/200配箍,梁跨中抗剪能力不够可能造成梁的剪切破坏。结构设计者未注意此时梁跨中剪力几乎与支座处相等,仍认为梁跨中剪力為0造成梁跨中抗剪能力严重不足,影响结构安全此时梁箍筋应通长加密。 

关于悬挑板根部梁及边梁的抗扭问题:因悬挑板及边板产生嘚不平衡弯矩需用梁的抗扭抵抗所以与之相连接的梁应配足够的抗扭箍筋和抗扭纵筋。因一般情况下板不参与结构整体计算,只是假萣板在平面内无限刚并考虑板对梁弯曲刚度的影响所以在结构整体计算时悬挑板不能将根部负弯矩传给梁而形成梁的扭矩,故只能用相鄰板平衡悬挑板根部负弯矩这样计算出来的梁没有足够的抗扭能力抵抗悬挑板根部负弯矩。如果在建模时悬挑板不参与建模而只是作为荷载加入此时又没有将板产生的弯矩作为梁的扭矩加入(因计算软件无此荷载类型而无法输入或忘记输入),造成梁抗扭不够此问题哆发位置为:悬挑板阳台、梁上飘窗、梁上飘空调位、梁上飘板、无飘出构件的边梁。即使梁的抗扭承载力足够因梁的抗扭刚度较差,梁抗扭时变形较大也易引起结构开裂。故一般结构设计原则是尽量避免梁抗扭因结构设计者对梁抗扭接触较少研究不够,没有引起足夠重视特别是梁抗扭刚度问题;结构设计时忘记配抗扭箍筋或抗扭腰筋导致梁抗扭承载能力不够,对梁的抗扭刚度较差的问题没有引起足够重视认为梁抗扭承载力够了就可以了,用梁的抗扭平衡悬挑板的负弯矩造成相邻板支座开裂(正确做法是用相邻板平衡悬挑板的负彎矩)一层下沉板)未设设备检修人孔。

真冰溜冰场冰面楼面未下沉(一般要求从楼面算起下沉0.8米从冰面周边走道起下沉0.6米);下沉區域不够大,只考虑了冰面而未考虑铲冰车位、地沟及周边设备管道区域(设备管道区域未下沉时将造成众多DN400套管穿越冰面周边梁顶因栤场面周边走道下沉200mm,套管下为防止冰的溶水倒灌需150mm反槛相加是750mm,只比“冰面下沉800mm”少50mm即套管顶面只在梁面下50mm造成设备管道无法穿越冰面邊梁)。

19、 真冰溜冰场冰面周边走道及其服务楼面未下沉(一般要求从楼面算起下沉0.2米)这样铺上真冰溜场特殊地面后才能保证其建筑媔与其他楼面的建筑面平,不然真冰溜冰场建筑面将高于其他楼面的建筑面

20、 真冰溜场冰面临界边上空中间层(结露区)有结构梁板,慥成结露;露水又滴入冰面结冰造成冰面不平。因真冰溜场高度跨越两层最好保证从上至下贯通,如有结构从上空通过要高于结露区高度(因湿冷空气沉在下面干热空气浮在上面,故如果结构在干热空气层中就不会结露)

21、 电影院观众席结构与实际的观众席不符(包括最佳视角,遮挡、声音等要求不能得到满足)因各种(含各种档次)电影厅及各个电影公司要求不一样,故最好是先在楼面结构中栲虑其荷载等电影公司进场并将影院设计好后,按其要求在楼面梁上立柱支承观众席

14、 挑梁端部高度高于边梁,此时如果其底部为通窗时影响通窗安装;一般情况下挑梁端部高度高于边梁,将造成挑梁端头外露影响建筑立面美观,况且建筑立面往往为一条水平线拉通不是在挑头处弯折,此时将造成结构与建筑不符

15、 因未重视梁的抗扭问题,梁的抗扭筋不够或配置错误

16、 反梁未注意到板的荷载偠通过箍筋传给梁,梁箍筋只考虑了抗剪未考虑吊挂板箍筋不够。

高层建筑的阳台等较大的悬挑结构(悬挑梁和悬挑板)未考虑风荷载對悬挑结构的抬升作用(好像飞机机翼的空气动力学性能)底部未配筋或配筋不够(如悬挑梁底部只配有两根架立筋连最小配筋率都未達到,悬挑板底部未配筋)(高层建筑的阳台等较大的悬挑结构底部配筋至少应达到最小配筋率最好能计算一下风荷载对悬挑结构的抬升作用,如果计算配筋大于构造配筋时按计算配筋)大悬挑结构未考虑垂直地震力。

18、 当屋面、楼面出现相邻跨梁截面一样的长短跨连續梁且柱截面较大时因梁、柱刚度相当,长跨不平衡支座负弯矩被柱吃掉很大一部分致使中间支座左右两端支座负筋不一样,长跨有蔀分支座负筋不通过支座而是锚入柱内从构造上说不是很合理,也不节省钢筋内柱又承受了过大的弯矩使柱易出问题,故应做一定调整将支座负筋全部通过支座。

19、 梁宽大于柱宽时梁箍筋未贯通节点,造成支座处宽出部分(外核心区)箍筋缺失;支座处梁宽出部分(外核心区)角部纵向底筋未贯通形成梁角筋在支座处既无支承又不贯通的断点。

20、 边梁宽度大于柱截面而未采取措施(在柱截面范圍内宽出部分应按牛腿方式采取加强措施)

21、 与边梁相交的内部梁,梁宽大于柱宽时未对边梁采取措施,以考虑边梁受扭的不利影响

洇梁宽大于柱宽时,节点分内核心区和外核心区与一般梁柱节点不一样,此时未对其进行节点设计未有节点大样图,造成施工时节点構筑错误严重影响结构安全。节点内核心区的配箍量及构造要求同普通框架节点外核心区(两向宽扁梁相交面积扣除柱截面面积部分),对于中柱节点可配置附加水平箍筋及竖向拉筋拉筋勾住宽扁梁纵向钢筋并与之绑扎;拉筋直径:一、二级抗震等级不宜小于10mm,三、㈣级抗震等级不宜小于8mm;当核心区受剪承载力不能满足计算要求时可配置附加腰筋;对于宽扁梁边柱节点核心区,也可配置附加腰筋 

23、 高层建筑顶层连粱纵向钢筋伸入墙体的长度范围内,未按《高规》JGJ3-2002第7.2.26条第4款(此条为强制性条文)要求配置间距不大于150mm与该连梁箍筋直徑相同的构造箍筋(因图纸中未有针对此条的专门说明造成)。

24、 较大跨板板厚及配筋偏小(因该处不是板说明中的普通板,而该处板厚及配筋漏标造成按板说明施工的假象)。(注意较大跨板与普通板的差异性即可发现)

25、 用以传递水平力连接板(单块净宽不应尛于2m)(如高层建筑外伸段凹槽处,又如核心筒因消防梯井及电梯井使楼板开大洞处)板厚及配筋偏小或未双层双向配筋

26、 刀把形板刀紦部位及其下部板面负筋漏画。(因设计时将刀把部位扩大为同大板板宽当成完整大板设计,而实际刀把部分被割小于是把板面负筋吔割掉了)。(注意刀把形板受力特征:刀把部分应视为大板的宽扁梁以暗梁建模)(因边界问题,刀把形板程序自动绘制的板筋图比較混乱程序是按矩形板绘制的)。
27、 大板邻小板时邻边板面负筋漏画(因小板按板说明配筋即可,板筋不画出但大板不能按板说明配筋板筋需画出,而大板邻小板时板面负筋为同一根钢筋因小板板筋不画出则连大板的板面负筋也没画)。施工时按板配筋说明执行板面负筋偏小造成板面开裂。

28、 端跨板阳角、跨度较大的内跨板板角、各种板的阴角、挑板转角处无加强筋或加强筋设置不当(违反受仂原则)。

29、 楼面结构未考虑设备基础及其荷载未考虑超重设备管网(如直径600mm的水管每米重量可达1吨,9m一个吊点每个吊点受力达9吨)吊挂(有的直接吊挂在板上,受力极成问题)没有吊点预埋件及吊杆等吊挂结构图,又无设备管线安装大样(因超重设备管网在标准图Φ因超出范围而查不到)设备专业随意吊挂,极其危险

十、 电梯井、电梯坑及电梯机房结构

1、 不下地下室的电梯井未封板形成电梯坑,造成电梯底座无法安装(因结构设计者简单的当电梯井处理)(注意不下地下室的电梯必坑在首层即可发现)

2、 电梯门洞尺寸建筑与結构不符。主要体现在高度尺寸因结构设计者在设计连梁高度时未考虑其与电梯门洞高度的匹配性。

3、 电梯井道尺寸与建筑(建筑可能叒与电梯厂家的不符而且不限于电梯井道平面尺寸,可能还有电梯坑高度、最上层电梯井道高度等)不符主要体现在剪力墙厚度变化時不是以内壁对齐为原则,造成电梯导轨安装困难

4、 电梯门洞顶“指层器”安装洞和电梯门洞右侧“召唤箱” 安装洞在结构图中没有体現,导致结构未有对此(电梯门洞顶连梁和电梯门洞右侧暗柱)进行加强施工随意性大,甚至将暗柱竖筋切断

5、 电梯机房未按电梯安裝要求设计机器承抬梁,用钢梁承抬时未在剪力墙上留钢梁支座洞未在机房楼板上预留缆绳过洞,未在机房天花上留吊装环及与之配套嘚梁

6、无机房电梯顶层高度(净高)不够。之所以选用无机房电梯是因为其顶层以上有其他用途(如大型商业建筑中的货梯以上可能昰买场、餐厅等(不属于同一家)),不能设置电梯机房如果光从这一层的建筑平面来看,看不出其下是电梯井做结构布置时忽略了此处的电梯井,其中有大梁通过结果梁下净高不够(此时因商场层高一般较高,如果此处只有楼板本来净高是够的但如果有大梁,从梁底算起净高就不够了)
7、 一个电梯井道上下两台电梯时(其下为无机房电梯),电梯井道中的隔板(其位置应考虑上层电梯坑的深度(1.7m)和下层电梯井道顶层高度(4m)同时满足要求(加300mm厚隔板总层高6m))漏做或未考虑足够的抗冲击力(电梯本身也要有安全钳)

十一、 洎动扶梯支承结构

1、 自动扶梯支承结构承载力不够,不足以承受自动扶梯荷载

2、 跨越两层及以上的自动扶梯未在其中部设置支承结构,洇自动扶梯跨度太大而无法实现

3、 自动扶梯孔平面尺寸与选用型号的自动扶梯孔尺寸不符,自动扶梯孔无栏杆反沿

4、 自动扶梯坑平面囷竖向尺寸与选用型号的自动扶梯坑尺寸不符,或遗漏自动扶梯坑

5、 室外自动扶梯未在其底部设置积水坑,无法排除雨水造成积水和沝淹。

6、 设中间转乘平台的自动扶梯平台结构遗漏。

1、 楼梯间等结构布置不合理形成外排柱只有一个方向有框架梁。

2、 楼梯休息平台梁板将该处窗切断(因该处为错层而建筑窗位在平层处)(注意该处建筑窗位是否错层可发现)

3、 楼梯结构与楼面结构衔接不上(因结構设计者设计楼面结构时只是将楼梯当楼梯井处理并不设计楼梯结构,楼梯结构在建筑楼梯大样中设计甚至结构设计者不知道建筑楼梯夶样的具体平面位置,设计楼梯结构时未注意其与楼面结构的衔接问题)(核对其衔接即可发现)

剪刀梯遇到较高楼层(如首层、下负┅层)处,平台结构遗漏(因剪刀梯平台随楼面结构,不在楼梯结构图中体现而此时楼梯平台又为夹层,在结构平面图中被楼面结构覆盖如果在结构平面图中不另引出绘制则无法表示出来,造成遗漏)(注意楼梯大样图是否存在夹层即可发现)。

十三、 构架及雨篷結构

出入口处只用二点吊挂雨篷且吊柱截面较小(只有200×200mm)只考虑吊柱的吊挂作用(按轴心受拉构件计算),雨篷活载未按吊柱两边分別加载计算未考虑垂直地震力对雨篷和吊柱的作用,未考虑水平地震力对吊柱两个方向的作用及双向地震力未考虑风荷载对雨篷的抬升或下压(好像飞机机翼的空气动力学性能),未考虑雨篷的倾覆力矩对吊柱的作用雨篷稳定性不够,吊柱刚度及受力不够;未作裂缝寬度验算裂缝宽度超限;吊柱箍筋配置太稀(只有Φ8@200,连构造要求都未达到应为Φ8.gif" />100),抗剪能力明显不足剪切破坏同素砼,沿整个截面完全剪坏裂缝贯通整截面,而且箍筋起不到约束砼及钢筋的作用砼被压溃,钢筋被压弯

2、 构架、雨篷等构筑不合理。如天面构架按梁板构筑不美观应按宽扁梁构筑;又如采用角钢龙骨包厚铝板(如3mm厚)的出入口雨篷用小吊柱吊挂造好型的厚雨篷砼板(如200mm厚),既不经济也不安全应采用钢结构。

1、 设备水平孔洞(如风井、设备吊装孔)、集水井、沉池(如地下室顶板化粪池沉池、卫生间沉池)、烟道、水电管井等遗漏或位置不对(因其他专业图纸修改而结构未改造成)(需套图来发现)

2、 需水平封闭的水电管井未封闭(因结構设计者简单的当井处理)(注意水电管井未封闭要求(每层或隔层封闭)即可发现)。

3、 在厨卫等有水的位置设烟道及设备管井时因洞口未设反边而漏水(因结构设计者未有防水意识而造成)(注意烟道及设备管井防水即可发现)。

1、 中间支座高底跨梁无节点大样做法因此情况国标中也没有,故施工中随意性较大如果中间支座足够大时,施工往往采用直锚(此时如果上部无柱支座负筋为浮筋,根夲起不到受力作用影响结构安全)。应采用双弯锚(两跨梁负筋均应伸至柱对边下弯不小于15d(其上有柱时)其上无柱时应按天面边柱節点双弯锚处理)。

2、 用砌体绑大的钢筋混凝土柱无支承飘板

3、 飘板线漏画(因为附加结构,在结构设计者的心目中并没有此结构构件而在墙身大样配筋时又心不在焉,有时根本就不知道墙身大样的具体位置)(套建筑图、核对该处墙身大样即可发现)

4、 超过50mm的钢筋砼飘线未配筋(设计者认为飘出尺寸小可不配筋)(注意附着在钢筋砼构件上的小飘线飘出长度是否过长而无筋即可发现,如果是附着在磚墙上飘出长度≤50mm的小飘线可采用砌虎斗砖来处理不必另做钢筋砼构件)。

5、 墙身大样处梁高与大样不符梁太高则超过建筑限值,梁呔矮则挂不住外挑结构(因结构设计者未检查结构平面梁高与大样图是否一致结构设计者只是在建筑大样的基础上随意加一些钢筋而已)(对比结构平面梁高与大样高度尺寸即可发现)。

6、 墙身大样处另加过梁太小(因结构设计者未注意跨度大而建筑示意的梁高很小,洏通常做法是结构设计者只是在建筑大样的基础上随意加一些钢筋而已)(每看到墙身大样另加过梁时查一下其跨度即可发现)

凹入阳囼的空调位与阳台结构矛盾(因建筑未考虑其被阳台结构分割而按墙身挑板处理致使与阳台结构矛盾。具体表现在三个方面;一是:空调承板竖向位置低于阳台面半个空调室外机左右(空调室外机位与阳台边梁位重合)致使阳台边梁被空调室外机截断二是:空调百叶被阳囼结构打断不能通设,三是空调板无结构吊挂)(注意该处结构不为空,有阳台结构空调室外机应置于阳台结构上即可发现)。

8、 在飄窗位的楼面结构变化处及天面层结构处因结构发生变化,又与飘窗顶不吻合造成飘窗在顶部无法安装。

9、 非楼面结构挑出(如阳台)的飘板、飘线平面标高标注与大样矛盾特别是在双飘或多飘时平面标高标注更不知是指哪块飘板。因有墙身大样此处标高最好不标注以免与墙身大样冲突。

10、 建筑大样与结构大样不符(因建筑修改而结构未改造成)(对比建筑结构大样即可发现)

11、 因建筑大样缺失造荿结构大样缺失

12、 建筑外边无墙及门窗处结构边梁高度小于建筑立面此处高度要求而采用梁下挂板而此跨梁有一部分有墙及门窗,因挂板厚度小于填充墙厚致使室内挂板处凹入影响室内美观顾此失彼。

1、 楼面、屋面结构范围外的幕墙支承结构缺失如高出屋面结构较多嘚幕墙需另立构架支承,又如需另加柱和梁的在楼面之间和楼面外的幕墙支承点

2、 楼面和屋面结构承载力不够,不足以支承幕墙或幕墙Φ间传力结构

3、 幕墙支承点位于填充墙上,而填充墙无力支承幕墙或填充墙是加气混凝土砌块打入的膨胀螺栓极易松弛或填充墙是空心砌块一打一个大洞

1、 与地下室顶盖相连的独立高悬臂景墙结构,因悬臂太长其底部传给地下室顶盖的力较大,而地下室顶盖未考虑其傳递下了的力在重力、风力和地震了作用下造成景墙倾覆,地下室顶盖破坏

2、砖砌挡土墙太薄(如240墙挡3米高土),受力不够造成挡汢墙倒塌。

3、 挡土墙背部无滤水层土体排水不畅,下大雨时水压力剧增造成挡土墙倒塌。

4、 挡土墙上无泄水孔土体不能排水,水压仂不能卸除造成挡土墙倒塌。

5、 挡土墙底部无排水沟水渗入挡土墙基础,使其软化造成挡土墙倒塌。

6、 围墙基础不牢造成围墙倾斜倒塌。

7、 围墙过长未设变形缝,造成围墙开裂

8、 地下室顶板堆土超限,造成地下室顶板开裂

9、 钢筋混凝土水景地基不牢,造成其丅沉、开裂

10、 钢筋混凝土水景过长,未设变形缝造成其开裂。

