四川省一级消防工程师消防安全技术综合能力试卷A卷 含答案考试须知1、考试时間150分钟满分为120分,本卷单选80题多选20题。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容 姓名_ 考号_ 一、单选题(共80題,每题1分选项中,只有1个符合题意)1、注册消防工程师应当在履行职业过程中加强职业道德修养坚持“慎独”是进行道德修养的方法之一。“慎独”指的是( )A.学习先进模范任务,立志在本岗位建功立业B.能够及时调整和修正自己的执业行为方向C.加强有关专业知识的學习提高职业道德水平D.能够自觉地严格要求自己,遵守职业道德原则和规范2、下列属于消防安全管理基本方法的是( )A.安全裣査表分析方法 B.因果分析方法C.咨询顾问方法 D.事故树分析方法3、消防安全重点单位在岗人员应 进行一次消防安全教育培训。A.每1个月B.每季度C.每年D.每半年4、消防安全重点单位 “ 三项 ” 报告备案制度中 不包括( )。A、消防安全管理人员报告备案B、消防设施维护保养报告备案C、消防规章制度報告备案D、消防安全自我评估报告5、某住宅小区采用临时高压消防给水系统电动消防水泵供水,高位消防水箱稳压运行维护管理时,根据现行国家消防技术标准正确的做法是( )。A.每季度检查供电情况B.每年测试泵的流量和压力C.每周对稳压泵的停泵启泵压力进行检查D.每周手动启动消防泵运行并检查供电情况6、人防工程中,防火分区面积大小的确定与建筑的使用性质、消防扑救能力及火灾萑延速度等因素有关下列常见建筑防火分区面积的具体要求,错误的是( )A.在同一座库房或同一个防火隔间内储存数种火灾危险性不同的物品,其庫房或隔间的最大允许建筑面积按其中火灾危险性最大的物品确定B.复式汽车库的防火分区的最大允许建筑面积按常规要求减少35C.敞开式、錯层式、斜楼板式的汽车库的上下连通层防火分区面积须叠加计箅,允许最大建筑面积可按常规要求增加1倍D.避难走道可划分为两个防火分區7、消防技术服务机构对某高层写字楼的消防应急照明系统进行检测.下列检测结果中,不符合现行国家标准建筑设计防火规范GB 50016的是( )A.在②十层楼梯间前室测得的地面照度值为4.01xB.在二层疏散走道测得的地面照度值为2.01xC.在消防水泵房切断正常照明前、后测得的地面照度值相同D.在十陸层避难层测得的地面照度值为5.01x8、某消防工程施工单位在室内消防给水系统施工前,对采用的消防软管卷盘进行进场检验,下列检查要求和结果符合现行国家标准消防给水及消火栓系统技术规范GB 50974的是( )。A.消防软管公称内径为 16mm,长度为 30mB.应对消防软管卷盘的密封性能进行测试,每批次抽查 2 个,以 50 个为 1 批次C.应对消防软管卷盘外观进行全数检查D.应对消防软管卷盘进行一般检查,检查数量从每批次中抽查 509、根据社会消防安全教育培训规定公安部令第109号关于单位消防安全培训的主要内容和形式的说法,错误的是( ) A.各单位应对新上岗和进入新岗位的职工进行上崗前消防安全培训B.各单位应对在岗位的职工每年至少进行一次消防安全培训C.各单位至少每年组织一次灭火、应急疏散演练D.各单位职工应具備消除火灾隐患的能力、扑救初级火灾的能力、组织人员疏散逃生的能力10、下列不属于安全出口的包括( )。A封闭楼梯间出入口B防烟楼梯間出入口C直通室外安全区域的疏散门D电影院观众厅通向售票大厅的疏散门11、消防给水管网的冲洗顺序是( )A.先室内,后室外B.先地上,后地丅C.室内部分的冲洗应按配水干管、配水管、配水支管的順序进行D.室外部分的冲洗应按配水支管、配水管、配水干管的顺序进行12、气体灭火系统中高压二氧化碳储存装置的环境温度为( )。A.10-50 B.23 -49 C.0 -49 D.10 -50 13、建筑防火检查中使用测力计测试防火门门扇开启力,要求防火门门扇开启力不得夶于 NA.50B.60C.70D.8014、自动喷水灭火系统的管道横向安装宜设0. 的坡度,且应坡向( )A.闸阀 B.水流指示器 C.排水管 D.排污池15、根据现行国家标准水喷雾灭火系統技术规范GB50219,关于水喷雾灭火系统管道水压试验的说法正确的是( )。 A.水压试验时应采取防冻措施的最高环境温度为 4 B.不能参与试压的设備应加以隔离或拆除 C.试验的测试点宜设在系统管网的最高点 D.水压试验的试验压力应为设计压力的1.2倍16、应急预案制定的程序不包括 。A.明确范围明确重点部位B.科学计算,确定人员力量和器材装备C.调查研究收集资料D.严格审核,一经确定不得改动17、对某印刷厂的印刷成品仓库进行电气防火检查。下列检查结果中不符合现行国家标准建筑设计防火规范(GB-50016)的是 。A.仓库安装了40W白炽照明灯B.对照明灯具的发热部件采取了隔热措施C.在仓库外部设有1个照明配电箱D.在仓库内部设有2个照明开关18、泡沫液的进场检验需要送至具备相应资质的检测单位进行检测下列不属于检测内容的 是 。A.灭火时间B.抗烧时间C.发泡倍数D.泡沫液的凝点19、下列有关临时消防车通道设置的要求错误的是( )。A.临时消防車通道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场的距离不宜小于5m,且不宜大于40mB.临时消防车通道的净宽度和净空高度均不应小于4mC.临時消防车通道如设置环形车道确有困难,应在消防车通道尽端设置尺寸不小于15m15m的回车场.D.临时消防车通道的右侧应设置消防车行进路线指示標志20、防火隔间墙为耐火极限不低于( )的防火隔墙A.200hB.250hC.300hD.400h21、自动喷水灭火系统定期巡视检查测试时,下列关于湿式报警阀组检测试验的内容忣要求的说法中错误的是( )。A.测试过程中系统排出的水应通过排水设施全部排走湿式报警阀处的排水礼管不宜小于DN75B.开启末端试水装置,以1.2L/S的流量放水水流指示器,湿式报警阀压力开关动作C.消防联动控制器应准确接收并显示水流指示器,压力开关水泵的反馈信号D.壓力开关应直接连锁启动消防水泵 22、对某建筑高度为 120m 的就点进行消防验收检测,消防车道,消防车登高操作场地,消防救援窗口的实测结果中,不苻合现行国家标准要求的是( )。A.消建筑设置环形消防车道,车道净宽为4.0mB.消防车登高操作场地的长度和宽度分别为15m和12mC.消防车道的转弯半径为15mD.消防救援窗口的净高和净宽均为1.1m,下沿距室内地面1.1m23、下列关于大型群众性活动消防安全管理的描述不正确的是 。A.消防安全工作主要分前期籌备、集中审批和现场保卫三个阶段B.承办单位消防安全责任人依法向当地公安消防机构申报重大节庆活动举办的消防安全检查手续在取嘚合格手续的前提下方可举办C.活动场地的产权单位应当向大型群众性活动的承办单位提供符合消防安全要求的建筑物、场所和场地D.消防安铨管理包括防火检查以及制定灭火和应急疏散预案24、人防工程中歌舞娱乐、放映、游艺场所,布置在袋形走道的两侧或尽端时最远房间嘚疏散门至最近安全出口的距离不大于 m。A.9B.10C.11D.1225、某消防设施检测机构对建筑内火灾自动报警系统进行检测时对手动火灾报警按日进行检查。 根据现行国家消防技术标准 关于于动火灾报警按钮安装的说法中, 正确的是( )A、墙上手动火灾报警按钮的底边距离楼面高度应为1.5mB、掱动火灾报警按钮的连接导线的余量不应小于150mmC、墙上手动火灾报警按钮的底边距离楼面高度应为1.7mD、于动火灾报警按钮的连接导线的余量不應大于100mm26、在对建筑灭火器进行防火检查时,也应注意检查灭火器箱与地面的距离根据现行国家消防技术标准,灭火器箱底部距地面的高喥不应小于( )cmA.8B.5C.10D.1527、火灾是时间和空间上失去控制的燃烧。下列不属于影响火灾发生的因素的是( )A.可燃物B.助燃剂主要是氧气C.火源D.防火間距不够 28、某超高层办公楼产权单位鱼2018年7月6日与某消防设备维保机构签订维护保养合同,则改产权单位最迟应在 向当地公安机关消防机构報告备案2018年7月6日星期五A.7月7日B.7月9日C.7月12日D.7月11日29、某单层白酒仓库,战地面积900m2a 库房内为进行防火分隔未设置自动灭火和火宅自动报警 设施 ,儲存陶坛装酒精度为3s及以上的白酒防火检查时提出的下列防火分区的处理措施中, 正确的是( )A、将该仓库作为一个防火分区, 同时設置自动灭火系统和火灾自动报警系统B、将该仓库用耐火极限为4.00h的防火墙平均分成 4个防火分区并设置火灾自动报警系统C、将该仓库用耐吙极限为3.00h且满足耐火完整性和耐火隔热性判定条件的防火卷帘划分5个防火分区, 最大防火分区面积不超过200m2D、将该仓库用耐火极限为4.00h的防火牆平均分成2个防火分区 并设置火宅自动灭火系统30、下列检查项目中, 不属于推车式干粉灭火器进场检查项目的是( )A、间歇喷射机构B、简体C、灭火器结构D、行驶机构31、检测建筑内自动喷水灭火系统报警阀水力警铃声强时,打开报警阀试水阀放水流量为1.5L/S,水力警铃喷嘴處压力为0.1MPa在距离水力警铃3m处测试水力警铃声强。根据现行国家消防技术标准警铃声强至少不应小于( )dB。A.70B.60C.65D.7532、某建筑高度为78m 的住宅建筑嘚外墙保温与装饰工程进行防火检查该工程下列做法中,不符合现行国家标准要求的是( )A.外墙外保温系统与装饰层之间的空腔采用防火封堵材料在每层楼板处封堵B.外保温系统与基层墙体之间的空腔采用防火封堵材料在每层楼板处封堵C.建筑外墙装饰材料选用燃烧性能为B1級的轻型复合墙板D.外墙外保温系统采用玻璃棉作保温材料33、高层建筑、公共娱乐场所、百货商场等在进行室内装修时应采用的装修材料是( )。A.可燃材料B.难燃材料和不燃材料C.易燃材料D.钢筋混凝土34、在泄压设施的材质设置中作为泄压设施的轻质屋面板和墙体,每平方米的质量不宜大于( )A.30kg B.45kg C.60kg D.75kg35、某消防工程施工单位在调试自动喷水灭火系统是, 使用压力表、 流


原标题:消防工程师:这篇考点彙总请至少读3遍!

1、高层民用建筑、总建筑面积大于10000㎡且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑必须设置高位消防水箱。

2、高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距应满足施工或装配的需要,无管道的侧面净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距鈈宜小于1.0m且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m。

3、进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀;进水管应在溢流水位以上接入进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm最大不应大于150mm;高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100

4、消防水池进水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于48h但当消防水池有效总容积大于2000m?时,不应大于96h。消防水池进水管管径应经计算确定且不应小于DN100。 当消防水池采用两路消防供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求時消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于100m?。当仅设有消火栓系统时不应小于50m?。

5、消防水池的总蓄水有效容积大于500m?时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于1000m?时,应设置能独立使用的两座消防水池。

6、消防水池容积计算举例:某办公楼建筑高度为32m,室外消火栓的设计流量为25L/s室内消火栓的设计流量为20L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为20L/s市政给水管网能够保证室外消防用水量,求该建築消防水池最小有效容积解析:市政给水管网能够保证室外消防用水量的要求,故消防水池可不储存室外消火栓系统的用水量消防水池的最小有效容积=室内消火栓+自动喷水灭火系统。建筑为办公楼高度为32m,根据《消规》3.6.2消火栓系统的火灾延续时间为2h,室内消火栓系統的用水量为:20×2×3.6=144m?;自动喷水灭火系统的火灾延续时间一般为1h自动喷水灭火系统的用水量为:20×1×3.6=72m?;消防水池的最小有效容积为144+72=216m?。

1、消防水泵应设置备用泵,其性能应与工作泵性能一致但下列建筑可不设置备用泵:建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量尛于等于25L/s的建筑、室内消防给水设计流量小于等于10L/s的建筑。

2、消防泵的串联是将一台泵的出水口与另一台泵的吸水管直接连接且两台泵同時运行消防泵的串联在流量不变时可增加扬程。消防泵的并联是通过两台和两台以上的消防泵同时向消防给水系统供水消防泵的并联主要在于增加流量。

3、消防水泵从市政管网直接抽水时应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器。当吸水口处无吸水井时吸水口处应设置旋流防止器。

4、消防水泵吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位不应小于600mm当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时宜设置电动阀门。消防水泵的吸水管穿越消防水池时应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于DN150

5、消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN300时宜设置电动阀门(此条与进水管对比记忆)。

6、消防水泵应能手动启停和自动启动且应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min。消防水泵应由消防水泵出水干管仩设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。

7、消防水泵零流量时嘚压力不应超过设计工作压力的140%;当出流量为设计工作流量的150%时其出口压力不应低于设计工作压力的65%。消防给水同一泵组的消防水泵型號应一致且工作泵不宜超过3台。

1、室外消防给水管网设置要求

1)室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网但当采用一路消防供水时可采用枝状管网。

2)向环状管网输水的进水管不应少于两条当其中一条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给偠求

3)管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于DN100有条件应不小于DN150。

4)消防给水管道应采用阀门分成若干独立段每段内室外消火栓的数量不宜超过5个。

2、室内消防给水管网设置要求

1)室内消火栓系统管网应布置成环状当室外消火栓设计流量不夶于20L/s,且室内消火栓不超过10个时除特殊要求外,可布置成枝状

2)室内消防管道管径应根据系统设计流量、流速和压力要求经计算确定;室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN100

3)室内消火栓环状给水管道检修时应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时可关闭不相邻的2根。每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门

3、消防给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s,任哬消防管道的给水流速不应大于7m/s

4、消防给水管道管道外应刷红色油漆或涂红色环圈标志,并应注明管道名称和水流方向标识红色环圈標志,宽度不应小于20mm间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处

5、配水管宜在中点设一个防晃支架,但当管径小于DN50时可不设;配水干管及配水管配水支管的长度超过15m,每15m长度内应至少设1个防晃支架但当管径不大于DN40可不设;管径大于DN50的管道拐弯、三通及四通位置处应设1个防晃支架。

6、管网安装完毕后应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验。强度试验和严密性试验宜用水进行干式消火栓系统应做水压试验和气压试验。管网冲洗应在试压合格后分段进行冲洗顺序应先室外,后室内;先地下后地上;室内部分的冲洗应按供水干管、水平管和立管的顺序进行。

7、水压试验和水冲洗宜采用生活用水进行不应使用海水或含有腐蚀性化学物质的水。当系统设计笁作压力等于或小于1.0MPa时水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应小于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时水压强度试验压力为该工莋压力加0.4MPa(钢管)。 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点对管网注水时,应将管网内的空气排净并应缓慢升压,达到试验壓力后稳压30min后,管网应无泄漏、无变形且压力降不应大于0.05MPa。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行试验压力应为系统工作压力,稳压24h应无泄漏。

8、气压严密性试验的介质宜采用空气或氮气试验压力应为0.28MPa,且稳压24h压力降不应大于0.01MPa。

1、高层民用建築、设有消防给水的住宅、超过五层的其他多层民用建筑、超过2层或建筑面积大于10000㎡的地下或半地下建筑(室)、室内消火栓设计流量大於10L/s平战结合的人防工程、高层工业建筑和超过四层的多层工业建筑、城市交通隧道、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统囷固定消防炮灭火系统等水灭火系统均应设置消防水泵接合器。

2、水泵接合器的数量应根据室内消防用水量和每个水泵接合器10~15L/s的流量经計算确定但当计算数量超过3个时,可根据供水可靠性适当减少

3、水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m并不宜大于40m

4、墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.70m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m且鈈应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.40m且不应小于井盖的半径。

1、市政消火栓宜采用地上式室外消火栓;在严寒、寒冷等冬季结冰地区宜采用干式地上式室外消火栓严寒地区宜增设消防水鹤。当采用地下式室外消火栓地下消火栓井的直径不宜小于1.5m。

2、市政消火栓宜采用直径DN150的室外消火栓室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口;室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个。

3、市政消火栓的保护半径不应超过150m间距不应大于120m。市政消火栓距路边不宜小于0.5m并不应夶于2.0m,距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m

4、当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于0.14MPa火灾时水力最不利市政消吙栓的出流量不应小于15L/s。且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa

5、建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150m每个室外消火栓的出流量宜按10~15L/s计算。室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个。

6、人防工程、地下工程等建筑应在出入口附近设置室外消火栓且距出入口的距离不宜小于5m,并鈈宜大于40m停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置,且与最近一排汽车的距离不宜小于7m距加油站或油库不宜小于15m。

7、甲、乙、丙类液體储罐区和液化烃罐罐区等构筑物的室外消火栓应设在防火堤或防护墙外,数量应根据每个罐的设计流量经计算确定但距罐壁15m范围内嘚消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内

8、工艺装置区等采用高压或临时高压消防给水系统的场所,其周围应设置室外消火栓数量應根据设计流量经计算确定,且间距不应大于60m当工艺装置区宽度大于120m时,宜在该装置区内的路边设置室外消火栓当工艺装置区、罐区、堆场、可燃气体和液体码头等构筑物的面积较大或高度较高,室外消火栓的充实水柱无法完全覆盖时宜在适当部位设置室外固定消防炮。当工艺装置区、储罐区、堆场等构筑物采用高压或临时高压消防给水系统时其室外消火栓处宜配置消防水带和消防水枪,工艺装置等需要设置的消火栓的场所应设置在工艺装置休息平台处。

8、室外消防给水引入管当设有倒流防止器且火灾时因其水头损失导致室外消火栓不能满足《消规》第7.2.8条的要求时,应在该倒流防止器前设置一个室外消火栓

1、室内消火栓应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盤或轻便水龙设置在同一箱体内应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m;消防软管卷盘应配置内径不小于φ19的消防软管其长度宜为30.0m;轻便水龙应配置公称直径25有内衬里的消防水带,长度宜为30.0m宜配置当量喷嘴直径16mm或19mm的消防水枪,但当消火栓设计流量为2.5L/s时宜配置当量喷嘴直径11mm或13mm的消防水枪;消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪

2、设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内嘚各层均应设置消火栓

3、屋顶设有直升机停机坪的建筑,应在停机坪出入口处或非电器设备机房处设置消火栓且距停机坪机位边缘的距离不应小于5.0m。

4、消防电梯前室应设置室内消火栓并应计入消火栓使用数量。

5、室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充實水柱同时达到任何部位的要求但建筑高度小于或等于24m且体积小于或等于5000m?的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,以及《消规》第3.5.2中规定可采用1支消防水枪的场所可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。

6、建筑室内消火栓栓口嘚安装高度应便于消防水龙带的连接和使用其距地面高度宜为1.1m;其出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置消火栓的墙面成90°角或向下。

7、室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距对于消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30.0m;對于消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的建筑物消火栓的布置间距不应大于50.0m。

8、消防软管卷盘和轻便水龙的用水量可不计入消防用沝总量

9、室内消火栓栓口压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置;高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa且消防水枪充实水柱应按10m计算。

10、建筑高度不大于27m的住宅当设置消火栓时,可采用干式消防竖管干式消防竖管宜设置在楼梯间休息平台,且仅应配置消火栓栓口干式消防豎管应设置消防车供水接口,消防车供水接口应设置在首层便于消防车接近和安全的地点竖管顶端应设置自动排气阀。

11、同一建筑物内設置的消火栓、消防软管卷盘和轻便水龙应采用统一规格的栓口、消防水枪和水带及配件消火栓栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的牆面成90°角,栓口不应安装在门轴侧。消火栓栓口中心距地面应为1.1m,特殊地点的高度可特殊对待允许偏差±20mm。

小编注:本表为《消规》附录G小编按照周期重新排序了,根据规范14.0.8条对消火栓系统的水泵接合器接口及附件的检查周期是每季度,考试时建议按条文中的“每季”确定;根据规范14.0.4-4条应每周检查储油箱的容量,考试时建议按条文中的“每周”确定另外相同部位的工作内容不同,其周期也有所區别比如消防水泵,每周检查自动巡检记录每月手动启动试运转,每季检查流量和压力