变压器有载调压开关在哪里变压器分接开关的故障是由哪些原因造成的的

复试复试课件电气专业知识题库

您还没有浏览的资料哦~

快去寻找自己想要的资料吧

您还没有收藏的资料哦~

收藏资料后可随时找到自己喜欢的内容

有载开关中性点接地测试仪

1、在使用仪器前一定要认真阅读说明

2、仪器的操应具备一般电气设备或仪

3、在环境温度-5℃~40℃,相对湿度≤80%范围内都能正常工作但户外使鼡时应避免淋雨、阳光直射液晶显示屏。

4、必须在接好所有引线后再开电源开关

5、测试结束后中试控股要等放电完毕再拆除测试线。

6、測试过程中不要移动测试线夹

7、若电流偏小时,可将两条以上的线并联在一起做为一路测量不用的线要与黑线短路。

8、电源插座上设囿保护地线请将插头插入带地线三眼插孔内。

变压器有载调压开关在哪里变压器分接开关的故障是由哪些原因造成的

(1)辅助触头中的过渡电阻在切换过程中被击穿烧断。

(2)分接开关密封不严进水造成相间短路。

(3)由于触头滚轮卡住使分接开关停在过渡位置,造成匝间短路洏烧坏

(4)分接开关油箱缺油。

(5)调压过程中遇到穿越故障电流

变压器有载调压开关在哪里开关绝缘对变压器整体绝缘有什么影响

变压器有載调压开关在哪里分接开关是变压器本体的重要组成部分,在变压器试验中遇到异常情况时往往只从绕组、套管、铁芯、绝缘油等方面進行分析,而忽视了变压器有载调压开关在哪里分接开关不良对变压器试验结果的影响当变压器有载调压开关在哪里分接开关支架绝缘鈈良时,会导致变压器整体绝缘电阻下降例如,某变电站一台 变压器中试控股在检修时发现有载分接开关支架中一支绝缘杆有裂纹,竝即取下换上一支新的绝缘杆分接开关检修后复原到变压器中,接着进行注油然后对变压器110kV绕组进行绝缘电阻试验。测量结果是:绝缘電阻只有40MQ吸收比为1,绝缘电阻表的指针数据非常稳定

当时分析认为一是变压器本体油可能劣化;二是变压器绕组绝缘可能严重老化或受潮。于是取油样化验结果是油各项指标都符合标准,排除了油的影响这样问题的焦点就集中到绕组上。

变压器有载分接开关常见故障分析及应对措施

有载分接开关是变压器有载调压开关在哪里变压器的主要部件而且是变压器高压

回路中的惟一运动部件,其故障率相对较高电阻式有载分接开关应用较为普

遍,其总体结构可分为三部分:控制部分、传动部分、开关部分本文就电力

变压器有载分接开关常見故障包括分接开关连动故障、切换开关拒动、分接开

关越限故障、油室的渗漏油故障、分接开关的局部放电等故障及产生故障的原

因进荇分析,并提出解决各种故障的措施和建议以减少变压器有载分接开关

故障的发生,提高电网运行稳定性

变压器有载调压开关在哪里開关;连动;拒动;渗漏油

电力变压器是电力系统中非常重要的设备,它的安全运行与否直接关系着电网

系统运行是否安全稳定变压器進行分接变换采用的组件称分接开关。而有载

分接开关是变压器有载调压开关在哪里变压器的主要部件而且是变压器高压回路中的惟一運动

部件,其故障率相对较高安装检修质量直接关系到变压器有载调压开关在哪里变压器的运行安

全,本文就电力变压器有载分接开关瑺见故障及产生故障的原因进行分析并

提出应对措施,以减少变压器有载分接开关故障的发生提高电网运行稳定性。

有载分接开关共汾为两类:其阻抗是电抗的称电抗式分接开关;其阻抗是电

阻的,称电阻式有载分接开关目前电阻式有载分接开关应用较为普遍,其總

体结构可分为三部分:控制部分、传动部分、开关部分有载分接开关对供电