三菱q系列plc与触摸屏通讯不能和电脑通讯

最近有许多客户常向海蓝机电技術人员询问关于三菱plc与触摸屏通讯的问题那么海蓝机电(

)下面就以三菱q系列plc与触摸屏通讯与触摸屏GOT2000系类的通讯为例来说说。希望大家看完之后能够有所收获!

用到的三菱q系列plc与触摸屏通讯型号有:三菱Q02UCPU、Q03UDECPU及三菱PLC以太网模块QJ71E71-100三菱触摸屏型号为:GT2310-VTBA,下面是关于通讯的具体介绍:

在三菱PLC编程软件GX Works2中新建工程选择Q02UCPU,在PLC参数中的网络参数的以太网等等,选择模块1具体设置如下图:


因为把三菱PLC以太网模块QJ71E71-100放在I/O0上媔,所以起始I/O号为0000网络号和GOT要统一,站号不可重复

接着点击运行设置,如下图:


因为是调试的缘故所以选择始终open等待,IP地址前3位和GOT┅样后一位不同就可以了。

接下来就点设置结束不点则将不会保存,然后选择打开设置具体设置情况如下图:


因为GOT里面固定的缘故,所以协议必须选UDP无顺序是试出来的,本站端口号一般可以顺便选,只要不与已启用的端口号重合就可在GOT中,有个信号是传送到5001的这里我们用5001就会报错。通讯对象端口号就是GOT端口号,在GOT里面设置这里选的是默认的5001。IP前三同后一位不同,需在GOT里面设置此处设置完成,PLC的设置就结束了特别注意,三菱PLC以太网模块QJ71E71-100是占32个I/O口分配的时候要注意。

接下来的GOT的设置

打开三菱触摸屏编程软件GT Designer3,新建选择机型,可以随便选稍后可根据需求进行修改,然后在公共设置里面有具体设置如图:


此处为机种设置,接下来则是连接机器设置:


机种选则第一个鼠标往下会发现有个以太网设置,此处机器选择前缀为QJ的那个这里顺便把IP地址,站号网络号,端口号的统一设置完成GOT设置就到此结束。

2、三菱Q03UDECPU与两个三菱触摸屏GT2310-VTBA通讯此三菱CPU有内置以太网模块,在Work2的PLC参数中设置


这里用的是交换机,可不用路由器的设置(如用到路由器则需子网掩码等的设置了较为麻烦),IP设置完成后点打开设置


用到几个GOT,就选设置几个UDP三菱QnUCPU用户手册(内置以太网端口通讯篇)说明如下


PLC设置结束,GOT设置和前面的一样只需要修改一处即可!


在机器处将之前的选的QJ17改成蓝色横条。设置完成后傳到GOT和PLC中三菱触摸屏GOT2000与三菱Q系列以太网通讯就完成了。如有不明之处均可拨打海蓝技术服务热线:400-。