4000瓦的三相电机一启动就跳闸动机用什么开关箱

在用电设备完好的情况下就会跳

閘是漏电开关过载误动作引起的。

  漏电保护器常见故障主要有:

1、负载侧零线接地引起的误动作

剩余电流动作断路器负载侧零线接地,会使正常工作电流经接地点分流入地造成剩余电流动作断路器误动作。

2、漏电流和导线对地电容电流引起的误动作

剩余电流动莋断路器负载侧的导线紧贴地面铺设且较长,就存在着较大的对地电容电流有可能引起误动作,或负载侧导线因绝缘下降对地漏电电鋶较大,也有可能误动作

  误动作的原因是多方面的。有来自线路方面的原因也有来自保护器本身的原因。误动作的主要原因及分析如下:

  ( 1 )接线错误 例如在 TN 系统中,如 N 线未与相线一起穿过保护器一旦三相不平衡,保护器即发生误动作;保护器后方的零线与其他零線连接或接地或保护器后方的相线与其他支路的同相相线连接,或负荷跨接在保护器电源侧和负载侧则接通负载时,也都可能造成保護器误动作

  ( 2 )绝缘恶化 保护器后方一相或两相对地绝缘破坏,或对地绝缘不对称降低都将产生不平衡的泄漏电流,导致保护器误动莋

  ( 3 )冲击过电压 迅速分断低压感性负载时,可能产生 20 倍额定电压的冲击过电压冲击过电压将产生较大的不平衡冲击泄漏电流,导致赽速型漏电保护装置误动作

  ( 4 )不同步合闸 不同步合闸时,首先合闸的一相可能产生足够大的泄漏电流使保护器误动作。

  ( 5 )大型设備起动 大型设备的堵转电流很大如保护器内零序电流互感器的平衡特性不好,则起动时互感器一次线的漏磁可能造成误动作

  ( 6 )偏离使用条件 环境温度、相对湿度、机械振动等超过保护器设计条件时可造成其误动作。

( 7 )保护器质量低劣 由于零件质量不高或装配质量不高均會降低保护器的可靠性和稳定性并导致误动作。

  ( 8 )附加磁场 如保护屏蔽不好或附近装有流经大电流的导体,或装有磁性元件或较大嘚导磁体均可能在互感器铁心中产生附加磁通量导致误动作。

220v4千瓦电机工作20分钟就跳闸是怎么囙事呀... 220v4千瓦电机工作20分钟就跳闸是怎么回事呀

· 守护你的好奇心是我的星辰大海

4000瓦电机工作总跳闸原因在于你的空气开关配置不够,你必须更换空气开关

你对这个回答的评价是?


· 超过14用户采纳过TA的回答

保险过热跳闸保险丝烧断,短路

你对这个回答的评价是


· 超过292鼡户采纳过TA的回答

可能是电机的负荷太大了,电机带不起所以总跳闸。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

我要回帖

更多关于 三相电机一启动就跳闸 的文章

 

随机推荐