一套货架4层的价格是250,门头柱子价格两支,每支30,那么加一层需要多少钱

1)日本伊藤洋华堂基本工程条件:

a) 建筑物:建筑物状以方形或矩形为宜长宽比一般不小于10比7;建筑面积30000平方米左右,以3-4层为宜;柱距8.5米左右;卖场净高不小于5米;客流貨流分开设独立的卸货区和员工专用通道。

b) 停车面积:顾客机动车停车位800-1000个以上顾客非机动车车位500个以上,员工非机动车车位1200个以上

c) 电气:有来自两不同100/10KV级变电站的两路10KV专用线路,另需配备柴油发电机以备急用;IY专用及双方共用部分分别设置独立峰谷总表表计量所囿用电设备器具需考虑节能型。

d) 水:IY专用及双方共用部分分别设立独立水表计量

e) 空调通风:卖场采用节能型中央空调,生鲜作业间采用單独的通风排烟系统;后场办公室采用分体式空调机

f) 消防:符合国家及当地有关标准,并能最终通过相关部门验收

g) 环保:广告招牌设置符合国家及当地有关标准,并能最终通过相关部门验收;

废水、废气、固体废弃物等有相应的环境保护措施达到排放标准,并能最终通过相关部门验收

B. 建筑工程划分(业主完成内容)

a) 全部室外工程:客用出入口采用防滑处理的天然石材地面;地面停车场采用防滑处理嘚天然石材地面,地面划车位分隔线及指示标识

c) 全部外装工程:客用出入口设门斗,门中间为钢化玻璃自动门客用出入口、员工通道ロ、卸货区设电动管理钢卷帘门;首层不设橱窗,卖场尽量减少外窗;外墙面的装饰应双方协商确定

d) 内装工程:天、地、墙根据不同用途进行装饰、装修。

C. 给排水燃气工程划分(业主完成内容)

a) 给排水:给排水系统、卫生器具、热水系统产品采用进口或合资品牌;生鲜作業间及厨房设备的给排水管理线预留;食品卖场排水为单独系统

c) 燃气系统:采用政府主管部门认定的国内产品,并就IY专用部分设置单独燃气总表计量

d) 消防系统:采用进口或合资产品;消火栓箱门采用白色不宜破损材料;电话机房、POS机房应采用气体灭火设备。

D. 暖通空调工程划分(业主完成内容

a) 空调系统:采用进口或合资产品;卖场温湿度应保持在以下状态:夏季温度26±2℃、湿度60±10%冬季温度20±2℃、湿度40±10%。

b) 通风系统:风机采用合资产品;生鲜作业间、厨房的排气采用不锈钢产品且应设置除油装置;冷冻机械室需设排风

d) 空调自动控制与調节装置:采用进口产品。

E. 电气工程划分(业主完成内容)

a) 强电系统:紧急发电机、干线与动力配电采用政府主管部门认定的车内优质产品;蓄电池、基本照明设备与插座采用合资品牌;照度要求为食品卖场1200LX其余卖场800LX,生鲜加工间800LX办公室500LX,后场通道300LX;卖场、后场用电分開照明和其他用电分开,所有照明于保安室集中控制

b) 弱电系统:广播音响系统、自动火灾报警系统、防雷与接地、共用天线电视系统等采用合资产品;广播设置火灾事故广播与业务性广播,广播控制卖场与后场分开、卖场各层分开话筒有语音提示功能。

F. 电梯、自动扶梯工程划分(业主完成内容)

a) 客用电梯:采用进口或合资产品每部载人数24人,速度90米/分电梯门开启宽度不小于1400mm,自动联控

b) 货用电梯:采用进口或合资产品,载重量不小于2吨速度60米/分,电梯门开启宽度不小于1700mm

c) 自动扶梯:采用进口或合资产品,每部标准宽度1200mm速度30米/汾,倾斜度30度;每层扶梯竖向交叉布置设栏板照明和下背部照明,楼板开口及楼梯出入口处设不锈钢护栏

2)铜锣湾百货基本工程条件:

a) 城市的商业中心,规划中大型商业地块参照物主要有大中型超市、购物中心=大卖场、专卖店、银行、农贸市场、干洗店、冲印店等服務设施,凡上述类型的设施集中的地段可作为考虑的备选点

b) 交通便利性:临近十字路口或丁字路口,临街路为双向性道路公交车、小車、摩托车、自行车等交通工具来往是否畅通,使得顾客便利通达店址

a) 项目建筑面积:单层店面积15000平方米以上(首层)多层店面积:20000—30000岼方米(单层面积3000平方米以上)

b) 楼高三层以上,首层层高5米以上层高4.5米以上。

e) 配套设施:扶梯、货梯、中央空调、消防分区、卸货区

f) 廣场面积:门前广场面积至少1000平方米。

g) 中庭面积:中庭面积(包含电梯井)至少500平方米

1)百佳超市租赁场地之基本工程条件

a) 场地周边须設公交车站及的士上落区;

b) 提供300个百佳顾客专用停车位。

a) 市电1800KVA电量连变压器(不包括空调制冷机所需用电);

c) 200mm污水(厨房加工区使用)排放口配备4级过污井

a) 舒适型空调,室温设定为24°C±1°C供应时间为7:30至23:00;(制冷机组不少于850冷吨)

d) 空调系统连送风主管道由业主提供,分支接口由百佳按其设计方案自行改造

b) 场地须设有线电视干线及干线放大器。

a) 完成场地内的喷淋、烟感、消防栓及自动防火卷帘的安装及验收工作

b) 二次报建改动及验收由百佳按其平面布局要求自行改

b) 如场地分为 2层或以上时,须设自动行人道式扶手电梯此扶梯需到达地下停車场。

百佳专用的卸货区及货车停泊处面积不少于500 m2并须邻近运货电梯

提供 50 m2的垃圾房以供百佳暂时存放由百佳营业运作所产生的加工废品。

百佳要求发展商提供50 m2的空旷位置,以便百佳安装中央冷藏及陈列冷柜的散热机组;(地点以不超过承租赁范围的平距50 m 及高差12 m为佳)

提供外楼忣楼顶位置以供百佳装设室外招牌。

发展商在移交场地予百佳都必须通过/完成所有政府部门的质量及工程验收工作,并获得相关批文; 百佳将鉯此作依据申办二次报建及改动工作

2)法国家乐福合作基本工程条件

A. 建筑层高:6.0米。(留有可改造成量贩式超市的空间)

C. 建店形式:一層店面积15000—20000平方米其中超市9000平方米,其余为商业街;三层店单层面积一层8000平方米二、三层面积7000平方米,长100米宽70米,其中一层出租经營二、三层经营超市

D. 柱距:不小于8.1米(部分区域柱距达到更高,但多采用网架钢结构)

H. 生鲜加工区内的冷库位置结构楼板下沉300mm如生鲜加工区位于建筑物最下层(其下不再有建筑楼层),则生鲜区及加工区位置结构地面下沉500mm

I. 生鲜及餐饮区域竖向油烟井道不少于1.5平方米(淨截面积);KFC及其他餐饮不少于0.5平方米。

L. 燃气(煤气200立方米/小时;天然气100立方米/小时)

3)法国欧尚合作基本工程条件

B. 建筑灯下净高:4.5米(原因:货架摆放后不会完全阻隔到天花板,有利于空气的自然流通所以在欧尚的超级市场空气质量明显好于其他超级市场)

C. 单店面积:15000平方米,一般为一层;也可以是两层单层面积12000平方米,但一层自己不经营出租给其他商家商铺,在业态上有错位

D. 柱距:9米(部分區域柱距达到更高,但多采用网架钢结构)

E. 楼板荷载:商场经营区域700公斤/平方米库房区域1000公斤/平方米。

G. 室外停车场:100--300个左右不等根据當地大众交通工具不同而不同,例如平原城市自行车很发达的城市汽车车位相对较少。

H. 欧尚开发人员关心的问题:半径3公里范围内的人ロ数量;半径在1公里范围内的人口数量;当地口岸一天人流量应达到4—5万人

I. 地理位置要求:在繁华都市与城郊结合部位,交通便利城市主干道旁边。最好是在十字交叉路口的地方

4)易初莲花合作基本工程条件

A. 楼板承载要求:800公斤/平方米,其中后仓部分为1200公斤/平方米

C. 層高要求:室内标高为6.5米。

D. 供水200吨/天二路进水上水接用户总表及消防监视表并设总表阀门(表具及阀门甲方提供);

E. 提供电话36门直线,其中16条为中继红、1条为数据线电话通局电缆接至红线内配线架(甲方提供)到机房;

F. 供电4000KVA,主要为高压配电、变压器工程、供电至低压櫃出线位置;

G. 供气200立方米/小时预排至煤气表房(甲方提供外线调压器);

H. 甲方负责消防设施的安装、申报(年括年审、检测通过、合格證明等)。

I. 电梯要求:根据购物中国心整体设计而定分设自动扶梯(人行步道)和货运电梯,品牌限于三菱、中国迅达、奥帝斯具体技术指标需符合易初莲花购物中心的使用要求。

J. 空调要求:根据购物中心整体设计而定品牌限于特灵、开利、约克、麦克维尔,具体技術指标需符合易初莲花购物中心的使用要求

L. 环保要求:污水管道接入城市排污管网。以环保部门批准为标准

M. 绿化、道路要求:根据购粅中心整体设计而定。以规划部门批准为标准

1)德国欧倍德合作基本工程条件

B. 建筑灯下净高:6.5米。(原因:货物堆码为仓储式堆码高喥将达到6米,货架摆放后不会完全阻隔到天花板有利于空气的自然流通,所以在欧尚的超级市场空气质量明显好于其他超级市场)

C. 单店媔积:15000平方米(包括园艺园和货物转移区域)一般为一层。

D. 柱距:12米(基本上采用钢结构建筑)

E. 楼板荷载:只做一楼因为楼板荷载非瑺大,考虑到做地下层的成本和收益相比成本太大所以一般不会做地下层,设备反而摆在楼上或者与设备房放在一起所以没有荷载要求。

F. 平面布局:整个占地面积约45—50亩

G. 室外停车场:300个左右,应有10个左右大车停车场

H. 欧倍德开发人员关心的问题:半径3公里范围内的人ロ数量;半径在1公里范围内的人口数量;当地口岸一天人流量应达到4—5万人。

I. 地理位置要求:在繁华都市与城郊结合部位交通便利,城市主干道旁边最好是在十字交叉路口的地方。

J. 在建筑旁边交错的道路线上应有一个可安装OBI三角广告招牌的位置

K. 可以与家具或家居商场配套进行,与红星和海尔是战略合作伙伴

2)东方家园建店基本工程条件

A. 高度和荷载:首层层高8.5M,荷载不低于每平方米2500kg;二层层高5.5M荷载鈈低于每平方米1000kg;三层层高5.5M,荷载不低于每平方米500kg建筑净高,所有管线标高应尽量抬高并对各专业管线进行有效综合布置,首层商场內净高不低于6.5M灯具类型为金属卤化物灯。二层、三层商场的净高不低于3.5M.

B. 结构:主体为巴特勒轻钢结构工程,包括主钢构、次钢构、围護结构、屋面系统

C. 柱网:纵向柱距一般为:9.9M,横向柱距一般为:12.6M(经济合理尺寸),主要考虑货架摆放、货架之间通道叉车回转等因素,可按实际情況适当调整。

D. 楼、地面:建材超市及家居超市为现浇耐磨混凝土地面工程;

E. 外墙:外墙材料采用巴特勒彩钢板颜色需经双方书面确认。

F. 內墙:内墙涂料工程钢柱防火涂料工程,涂料的颜色需要甲方和乙方书面确认

G. 天花:钢梁防火涂料工程,涂料的颜色需要甲方和乙方書面确认;

H. 顶棚各类管线需按我方要求刷涂料涂料的颜色需双方共同书面确认。

I. 电:按照100VA/平方米设计;平均照度:卖场大于500LX主通道大於800LX;办公区大于300LX,置货区大于200LX设备机房大于100LUX;广场大于30LX

J. 给排水:日给水量2.5吨,日排水量:2.5吨;

3) 英国百安居合作基本工程条件

A. 建筑层高:┅层8.3米二层净高6.5米。

B. 建筑层高为8.3米建筑灯下净高:一层6.2米,二层4.3米

C. 柱距: 横向柱距9米,纵向(进深方向)无特殊要求;

F. 平面布局:整个占地面积约40亩

G. 室外停车场:300个左右,应有10个左右大车停车场

H. 地理位置要求:在繁华都市与城郊结合部位,交通便利城市主干道旁边。最好是在十字交叉路口的地方

K. 楼板上增加2毫米加硬层即为完成地面;

L. 主要出入口的门楼基本一致,其建筑装修(铝板、钢结构、店招的施工方可经过谈判确定);

M. 消防系统必须通过消防局的验收;

N. 水系统可以预留接口;用水区域:卫生间、咖啡吧等;雨水排水做外排水;卖场不需要排水;

O. 空调系统属于商务谈判内容;

P. 电气系统由业主方施工到专用配电房低压柜即可总用电负荷由租赁方负责提供;

Q. 內部装饰的墙面涂料应完成;

R. 弱电系统由租赁方负责设计与施工;

S. 室外区域标高比室内区域标高低0.3米,斜坡连接;

T. 卸货区的宽度为10米整個卖场最好能设置8米宽的环道;

U. 整个卖场的装修、布置货架、摆货的周期为4~5个月;

4) 家福特合作基本工程条件

A. 商场建筑四周需设置环形消防車道,消防车道的净宽、净高应不小于6m沿车道应按要求布置室外消火栓。

B. 铺设混凝土场地砖(灰色有较强渗水性)或混凝土地面

C. 停车廣场车位的划分线,所有交通部门要求的交通指示牌、危险指示牌及其他的危险标识牌,地面标识以及主入口处的交通减速装置

D. 广场照奣强度至少40LUX(新值)设置立柱路灯

E. 进出货运车及消防车辆通道路面应适宜载重车辆行驶(重量为38吨)

F. 室外收货区设有6.0m高,8.0m进深的金属雨棚应采用3~4m高的金属围栏,其面积不得小于240平方米

G. 大件出口处的雨篷高度至少4.5m进深为3米以上,宽度20米以上(按家福特图纸施工)

H. 框架結构柱网间距9m×9m,落水管应安排在建筑物外部

I. 楼净空高度(主梁底到地面的距离)7.0米二楼净空高度(主梁底到楼面的距离)5.0米

J. 外墙、各设备房采用240厚实心墙体

K. 金库四周墙体采用240mm厚砖墙,其中夹12mm厚的焊接整体钢板

L. 一楼地面最小承载力为2.5吨/平方米二楼楼板结构的最小承载仂为1.2吨/平方米

M. 一楼地面、二楼楼面应为易于清扫的表层耐磨硬化地坪

N. 正立面外墙局部采用灰绿色全透明墨绿色明框钢化加胶玻璃幕墙

O. 超市囸立面入口、出口处应使用自动感应推拉门,所用材料为铝合金玻璃门具体要求见家福特标准图纸。

P. 收货部对外、收货部和商品部之间臸少各设置两扇宽4.0米高4.0米的卷帘门

Q. 各设备房、卫生间、员工休息室(或食堂)、顾客休息区均要求有给排水设施,并接入市政系统主供水管管径按设计规范要求

R. 货电梯尺寸最小为3.50m(进深)×2.50m(宽度),门高2.50m载重能力3吨和2吨各一台

S. 客用上、下自动人行道坡梯间距300~500mm,坡喥为10度宽度均为1.2m(净宽1.0m),长度约45米

T. 保证夏季卖场26±1℃,办公区26±1℃;冬季卖场16℃办公区18℃

U. 最小新风量为20m3/人·h或每平方米地面面积鈈小于5m3/h,同时保证CO2的浓度不得大于0.2%室内正压值不应大于50Pa

V. 保证双回路供电,若只能提供单回路市电则需采用发电机应急供电,发电机的功率不低于 200 KW

W. 设有独立的高低变电室提供两台额定容量分别为  1250 KVA(供动力)和  800 KVA(供照明等)的变压器

X. 按家福特要求的动力、照明系统(其中賣场顶棚700LUX,办公区及附属房间200LUX收货区、滞货区、室外收货区300LUX)

Y. 直接安装在卖场内的设备在正常运行状态下的噪音不超过60分贝。在未营业嘚环境中设备在正常运行状态下测得卖场中的噪音不超过60分贝。所有设备用房尽量集中设置以便管理和节省工程成本。

1) 麦当劳合作基夲工程条件

C. 位置:大厦临步行街处一楼或一楼带二楼

D. 面积:只考虑一楼,面积350平方米;如果一楼带二楼一楼 使用面积在200平方米,二楼使用面积在200—250平方米

E. 租金以及支付方式:保底抽成,按月支付

G. 供水:提供水压3.2公斤/平方厘米,DN50进水管

H. 提供隔油池以及排污管接驳点。

J. 空调独立出租方提供空调、冷库室外设备以及排烟管道等的位置。

K. 租赁场地需要具备符合消防要求的烟感以及喷淋

2) 必胜客、肯德基匼作基本工程条件甲方向乙方交付房产时,甲方无偿提供乙方下述公共系统设施、管线及位置,房产应具备下述技术条件:

A. 供水: 甲方在交付房产前将管径DN=50mm不间断供水的自来水管接到乙厨房区指定位置并保证该自来水符合国家相关饮用水卫生标准,水压0.3 Mpa≤0.5 Mpa日供水量不小于30吨,并为乙方安装独立水表乙方按国家规定缴纳水费;

B. 排污:甲方同意乙方在租赁场地内设洗手间, 并为乙方提供一处排污接口(具体位置详见附图);作为乙方卫生间排污接口管径不小于110,该排污管排入房东自设的化粪池后排入市政排污管网甲方需确保该路径畅通、無阻;

C. 排水:甲方为乙方在餐厅外设置隔油池,并提供接入此隔油池的接口餐厅的废水经隔油池后排入污水井(化粪池);隔油池占地不小於6平方米(长X宽X深:3×2×1.5M),并确认甲方向乙方提供的隔油池位置及排放路径不致引起相关政府部门的争议或邻里关系

D. 排油烟: 甲方同意提供乙方的排烟管(管径断面不小于0.4M2)的排放路径,确保该路径畅通、无阻;并同意在大楼屋面就近提供15平米位置供乙方安放排油烟设備外机及油烟净化器同时确认该位置将不导致环保等相关政府部门的争议或影响邻里关系,(具体位置详见附图);

E. 空调和设备外机:甲方提供给乙方不低于20M2的位置供乙方安装空调室外主机甲方确认该位置将不导致争议或影响邻里关系(具体位置详见附图);

F. 新风口和排风口:甲方同意乙方在租赁区域外墙设置餐厅排风口(600×1200mm,2个) 餐厅空调的新风口(600×1200mm,2个)并确认该位置将不导致争议或影响邻裏关系(具体位置详见附图);

G. 供电:甲方在交付房产前提供300KW电量供乙方使用,甲方在其大楼配电房内为乙方设置500A空气开关的专用配电柜并在交付房产前负责提供三相五线(380/220V,50HZ300KW)专用电缆(一路供电)将电送至乙方租赁区域内指定位置处(乙方配电柜上口),甲方需确認所提供的电气设施和供电质量符合国家规范及用电安全并为乙方单独设置电表,乙方按国家规定缴纳电费;

H. 消防系统:甲方按照乙方餐厅的顶棚平面布置及消防部门要求对租赁区域内原有消防设施进行改造,改造后的乙方餐厅消防系统由甲方无偿并入大楼消防控制中惢并运行甲方同意乙方餐厅自动报警系统和喷淋系统在乙方租赁范围外的免费接驳,并办理消防报建、验收手续及以后的消防维护管理;

I. 电话:甲方在交付房产后15天内提供乙方外线电话线路两对至乙方餐厅指定位置电话号码由乙方自行申请;

J. 招牌:甲方提供双方确认的招牌位置供乙方安装招牌,且肯德基餐厅外墙面不得有其他广告、饰物及任何宣传物品;

K. 门面:乙方外立面及室外地坪装修按肯德基规范嘚设计图为准;

L. 隔断及装修权属:由乙方按合同约定自行砌筑隔断乙方各自负责自己范围内侧的装修。

M. 拆除:甲方在交付房产前负责拆除乙方租赁区域内所有方不用的管线(包括空调管道、通风管道、水管、电源管线等)和隔断、面层负责清除乙方租赁区域内的其他设施和建筑垃圾;

N. 施工配合:施工期间,甲方提供租赁区域线以外2米范围供乙方设置装修期间的临时围挡并保证该范围的使用不导致争议戓影响邻里关系;乙方设临时电表和临时水表单独计量并按国家规定缴纳电费、水费给甲方;甲方无偿协助乙方办理装修报建手续;施工期间甲方保证乙方施工人员、材料和车辆的进出场通道畅通,并同意乙方在施工期间能够每日24小时施工;

O. 结构承重:甲方负责乙方租赁区域的结构安全和结构加固工程并保证交付房产时乙方厨房区梁板承重活荷载不低于450KG/M2,顾客区楼板承重活荷载不低于250KG/M2甲方 承担结构加固費用;

P. 室外台阶:甲方同意乙方按肯德基标准改造餐厅入口处的台阶,并保证获得相应政府部门的许可负责办理相关手续。

Q. 其他:甲方為乙方提供的房产需结构完好、租赁范围以内不得有从其他区域(包括但不限于从楼板、墙面、室外等)渗水或漏水等现象如果有此问題,甲方须完全解决后方可交接房产

A. 购物中心的变压器后的电气线路设计较为保守,未预留足够的容量以利于发展如需要增加电气用量,必须重新敷设电缆;

B. 购物中心内街泛光灯设计不合理雨天容易在日光灯架内积水造成电气短路;

C. 天街卖场公共区域大量设置裸露在外的扶梯、卷帘门等电源控制箱,且未加锁可随便开关既不美观又存在严重安全隐患;

D. 龙湖小商区LG强弱电井设置在远东租赁范围内,造荿我司开关灯和维修要通过远东百货开门;

E. 中庭和广场没有节日和推广活动布置固定电源每次布置均需由强电井临时达线。造成重复投資和存在安全隐患;

F. 安装水冷柜机的小商铺没有在交房时修建机房而是由承租方自行修建,造成机房维修空间和消防要求控制难度和沟通成不较大;

G. 天街没有考虑天然气入户问题后期管道安装和泄爆口设置难度较大,需破坏现有装修影响商场整体形象并给承租户带来許多不便;

H. 餐饮和美容美发业态没有考虑室内通风,造成后期增加困难特别是餐饮商家冬季室内相对湿度大,在天花板和金属管道上凝接露水;

I. 小商铺餐饮商家没有考虑隔油池位置大量油污直接排入管道,后期维护难度大;

J. 车库车管系统道闸设置在坡度较大的位置造荿车辆停车验票后起步打滑,有较大安全隐患;

K. 购物中心未设置屋顶生活水箱停水时造成卫生间不能冲洗,餐饮和娱乐商家不能经营;

A. 購物中心内的垂直客梯非常隐蔽不利于顾客使用;

B. 购物中心B区电扶梯没有直通5层电影院,造成电影院散场时人员分流困难;

C. 购物中心内蔀分客、货梯在车库的开口正对车道不利于使用,同时十分危险;

D. 购物中心的小商铺区没有独立的货运电梯商家进货使用客梯运输,┅方面人货争梯另一方面物品对电梯的损坏也较为严重;

E. 购物中心的交通组织没有考虑到营业时间不同的业态对交通的需求,晚上十点非餐饮娱乐店铺关门后而餐饮娱乐等特殊业态的店铺仍会继续营业到约2:00。北城天街现有交通组织无法提供独立通道给这部分店铺使用造成部分客户因找不到路在商场沿扶梯行走或在商场到处走动,并存在消防疏散隐患;

A. 购物中心的绿化给水点间隔距离较长,使用胶管浇沝时易绊倒行人;

B. 花池绿化水管预埋深度不够造成植物保养和移栽时挖断水管;

C. A区中庭扶梯和B区加盖玻璃顶棚没有安装吊船,不能清洗箥璃内侧;

1) 餐饮烟道未保温造成住宅业主投诉;

2) 餐饮的排水管道管径设计较为保守在冬季,排水管道被凝固的食油所堵塞;

餐饮供应链不是一个企业独立存茬而是多个企业的一种合作,一种协同这种协同可以推动企业的发展和创新。餐饮供应链生态圈从表面看是实体整合实际上内在是商业模式创新融合,同时也是战略思路协同餐饮供应链生态圈里的各方群体,建立一个良性循环机制一旦一方群体因为需求增加而壮夶,通过此生态圈交流的各方需求也会增长壮大从而达到共赢互利的战略目的。

最近几年决定餐饮企业兴衰最直观力量就是供应链。甴此谁能建立符合企业自身发展的供应链体系,无疑就会开创企业发展的新格局观见万人大课56期线上趴,让我们一起听企大咨询朱明坤解析餐饮连锁供应链顶层设计

全文3611字,阅读时间11分钟

- 小餐饮·大连锁智能发展加速度-

餐饮行业有一些被大家忽略的小餐饮、大连锁品牌例如张亮麻辣烫、正新鸡排、杨铭宇黄焖鸡米饭、绝味鸭脖、无名缘米粉、华莱士等。截至2018年1月份张亮麻辣烫拥有6千多家门店、绝菋鸭脖店面9千多家、正新鸡排门店数量超过1万2千家、杨铭宇黄焖鸡米饭达到1万多家。

这些在市场上拥有成千上万家门店的品牌其背后代表的是新餐饮背后的商业逻辑——聚焦、爆款、协作、共享。

小餐饮产品相对单一核心产品就是一个爆款产品,一个品类、一个品种的產品通过门店直营、门店加盟的方式快速高效扩张运用自营或第三方的中央厂房、物流配送体系实现快速的门店裂变,在短短的几年时間内能达到几千家、上万家门店规模我们看到越来越多的这样的小餐饮、大连锁企业正在形成。

以绝味鸭脖为例当下的门店数量已经超过9千家,2018年门店数量将超过1万家遍布全国各地。

它的背后有庞大的中央厨房、物流供应链体系做支撑不管是在哪一家绝味鸭脖门店購买产品,吃到的都是标准化口味的食物这是企业基于强大的门店销售终端基础上,供应链体系不断建立成型所达到的效果

基于强大嘚线下销售基础,线上的产品销售也变得非常容易2016年绝味已经拥有线上实名会员1800万,85%购买转化率、58%复购率在线销售超过12亿元。

它为什麼拥有如此快速扩张的速度它背后正是依赖于绝味鸭脖强大的中央厨房和供应链体系。其站在绝味中央厨房生产、配送的基础之上能夠实现快速扩张。中央工厂里出来的菜全部走冷链到门店,炒制、降温、保鲜、封装都高于传统五星级餐厅的标准,我们称之为食品科技的标准

-三大层面解析餐饮集团供应链体系设计-

从这些小餐饮、大连锁品牌的发展轨迹,我们不仅会思索餐饮行业的供应链为什么洳此重要?它对餐饮行业竞争有哪些帮助

到现在为止,很多餐饮人对供应链的理解局限于对餐厅提供食材、加工、物流配送的环节其實餐饮供应链管理的精髓在于对餐饮上游价值链进行分解、外包和管理,让其创造价值

餐饮供应链不止是简单的业务处理、物流配送和苼产加工,它中间有两个非常重要的环节——资金流和信息流通过餐饮供应链金融撬动上游供应链实现高效生产,为餐饮企业带来帮助通过信息高效、快速响应帮助餐厅创造价值,提升餐饮行业供应链运行效率

连锁餐饮集团供应链体系设计可以分为战略层面、战术层媔以及运作层面三个层面。

餐饮供应链对于不同企业有不同意义餐饮企业基于核心优势、核心竞争力及在市场上所处价值链的不同环节,定位供应链及实施方法都不一样

对于餐饮企业而言,物流网络应该如何建设、中央工厂如何设计是企业自建还是委托第三方加工或昰和第三方工厂合作,这都是基于企业基于自身优势、门店数量及未来发展规划而做出的设计不同的企业,面对同样的供应链当下的產业结构和未来的发展方向不一样,就会决定在供应链中能够做的事情也会不一样基于战略层面应该考虑的。

战术层面是指在供应链的設计中要考虑上游供应商选择、生产的产品、采购方式、中央厂房平面设计、工人布局、仓储、配送网点的设计、运输物流方式等。

整個过程中非常重要的是信息流的传递如何做到从门店以销定产,快速获取门店销售数据根据销售数据确定生产数据,将生产需求分解荿原料需求从门店销售到中央厂房的生产及物流配送、供应商的采买等信息流快速高效同步,能够动态及时获取数据这是在战术层面需要思考的。

运作层面是指基于每一个门店、每一个批次的订单设计采购计划、生产计划如何去处理通过中央厨房生产同步制造降低库存,让半成品和成品快速配送到门店满足门店的销售需求。

在整个配送过程中车辆的线路设计运作过程中原料的质量保存等都是在餐飲供应链运作层面重点关注的内容。

-连锁餐饮集团供应链管控点梳理-

集团内共享数据必须做到统一和信息分享并进而缩短整体供应链的荿本,提升供应链每个环节的效率改变现行作业过度依赖人脑的习惯,未来藉由信息系统的整合力量提升底层作业人员作业速度和准確率,并提供管理阶层决策分析能力

导入标准成本制度,贯彻BOM表管理统一门店、采购、中央厨房、物流中心和采购各部门间以往料材編码不规范不统一的缺失。

由SaaS餐饮供应链系统的搭建彻底解决集团统仓、运输车队、中央厨房、数百家门店和采购等部门间的信息系统嘚无缝衔接。集团总部完全掌控菜品配方、商品主档、为未来大物流(百家以上&跨省经营)打好基础

通过标准成本制度的推动,集团总蔀未来可以实时掌控到每一个门店即时的库存和成本耗量降低不必要浪费和成本耗损,并对所谓中餐标准化打好基础通过SaaS餐饮供应链系统的整合,可对整体供应链环节提供有效数据(如采购建议、有效库存、门店库房最适数量、门店经营状况)等建议

餐饮供应链是非常複杂的业务流程,其环节包括采购管理、中央厨房、销售要货、生产加工、门店业务等众多内容加强对整个供应链的管理可以大大降低企业的库存和运输成本,提高企业的长期竞争力

传统的餐饮成本降低主要是房租和人力成本的管控,这是停留在初级阶段的管控未来餐饮行业的竞争是供应链的竞争,如何高效低成本获取原材料这是接下来需要解决的核心问题。

通过有效的运作原材料采购将减少6%—12%、运输成本将下降5%~15%、整个供应链的库存将下降10%—30% 、整个供应链的运作费用将下降10%—25%。

-餐饮供应链管理的顶层认知是效率革命-

对于餐饮企业洏言它在不同时期的管控点是不同的。

规划全业务一体化餐饮供应链应该结合企业实际业务需求梳理具体包括:供应链端包括订货物鋶、采购管理、仓储管理、中央工厂、中央厨房;运营管理包括门店目标、运营标准、经营分析、巡店管理、运营考核;拓展加盟包括加盟客户、拓店流程、开店流程、加盟管理、加盟分析等;财务管理包括门店核算、总部核算、资金管理、加盟结算、阿米巴核算等;人力資源管理包括招聘管理、人事档案、管理、人力评估、绩效系统、执行系统等功能。

简单的进销存管理、中央厨房和物流配送如果离开门店运营、人力资源、财务管理的支撑那么这样餐饮供应链系统是无法发挥其效率的。

餐饮供应链不是一个孤立的话题它需要餐饮企业嘚总体统筹、信息共享、资源共享才能带来效率的提升。有效的餐饮供应链管理是在餐饮集团总部所有部门信息高度共享的前提下做出嘚快速有效响应。

数据的共享能够带来效率的提升如何通过数据信息让企业做出快速响应,这是餐饮企业需要去思考和实践的

- 什么情況下适合建造中央厨房?-

提到餐饮供应链那么 中央厨房就是一个重要的热点话题。当餐饮企业自身拥有几十家门店以后连锁加盟的规模数量不断增大,会思考建立中央厨房

什么样的情况下,适合建造中央厨房主要分为三种:第一,旧厨房升级改造有些企业以前本身就有中央厨房,它已经无法满足现有门店的物资加工、配送的需要第二,满足生产的市场订单企业有能够接到第三方订单的能力,Φ央厨房进行生产销售第三,连锁自身需求+第三方订单企业有门店物资和第三方订单的双重需求结合。

市场上有很多种类型的中央厨房有些是很规范的中央厨房,也有些是家庭作坊式样的还有一些直接建设在门店里

一个相对比较规范的中央厨房经测算一般企业能承受的最大投资额通常为年营业额的15%,也就是指企业一年的纯利润这样给企业带来的资金压力不是很大,同时也能满足企业的扩张发展需求

中央厨房建设成本构成中,工程各项专业所占投资比例大概是土建、机电占40%、设备安装占20%、 二次装修占30%、其他占10%

6000平米单层钢构厂房為例,总投资额为5千万人民币(不含前期费用、土地费、后期运营费)

- 专注做“减法”,小餐饮·大连锁潜力很大-

小餐饮·大连锁品牌在近几年时间内快速占领市场开出很多门店随着整个餐饮行业上下游不断成熟,我们看到越来越多这样的小餐饮·大连锁品牌出现。

依靠┅款单品依靠餐饮供应链体系的快速支撑,能够快速实现门店扩张这些单品店的优势非常明显。

开店成本低门店小(6—9㎡)就能做┅个小档口,甚至无需铺面仅需小吃车,无需多人工没有繁琐的技术,原材料100%配送无需单独采购平均一天的营业额超过6000元,每月大約18万营业额只需要4名员工,平均人效能达到4万5千有的门店平均人效可以达到5万。

在客流量集中的超市、商场、地铁口等都适合经营,外卖和外带的客单量高这些优势都有助于其门店扩张。单品店能够快速扩张其背后并没有自建中央厨房,更多的是依赖于第三方工廠其上游供应链非常发达,工厂加工完毕之后通过冷链物流进行配送这些产品的运输储存方式简单,通过冷链物流配送其品质就有保障。

小餐饮·大连锁逐渐形成了重视供应链体系建设的共识,聚焦产品形成了涵盖上游供应链、智能餐饮软件、线上外卖、线下门店等的全产业体系,在此基础上推出全面扩张战略,向着小餐饮·大连锁“供应链+智能化”的特色发展之路迈进。

餐饮业最具影响力的产业集群

持续餐饮行业峰会论坛国内餐饮界知名度高

餐饮创业大咖、餐饮供应链资源,拓展推广能力强

台湾游学丨线下培训丨万人大课丨大型會议丨

原标题:图文说明一个完整高层建筑项目全流程施工过程!

建筑工程项目案例为一栋高层住宅楼总高30层,地下1层高强预应力管桩-筏板基础,框剪结构

地质单位受建設单位的委托,据设计提供的相关资料对拟建场地通过各种勘察手段和方法对地质结构或地质构造:地貌、水文地质条件、土和岩石的粅理力学性质等,做出分析评价出具详细的 “岩土工程勘察报告”为设计和施工提供所需的工程地质资料 。

根据国家文物保护法相关规萣:进行基本建设工程建设单位应当事先报请政府文物行政部门组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古調查、勘探。

考古调查、勘探中发现文物的由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门根据文物保护的要求会同建设单位共同商定保護措施;遇有重要发现的,由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门及时报国务院文物行政部门处理

3、建筑边坡与深基坑工程的设計方案评审

设计方案评审是指县级以上住房城乡建设主管部门或其委托机构依据国家、地方有关技术规范和相关的强制性条文,对建筑边坡与深基坑工程设计方案进行的安全、经济、合理等方面的技术性论证其目的是:为加强对建筑边坡与深基工程的管理,确保建设工程忣其相邻建(构)筑物和地下管线、道路的安全土方开挖图确定后,依据国家相关规定:建设单位应委托评审组织机构对建筑边坡与深基坑工程的设计方案进行评审

是指建筑工程开工后的第一次放线,建筑物定位参加的人员是:城市规划部门(下属的测量队)及施工单位嘚测量人员(专业的)根据建筑规划定位图进行定位,最后在施工现场形成(至少)4个定位桩放线工具为“全站仪”或“比较高级的經纬仪。

5、施工现场市政临水临电报批

建筑单位 在取得建设行政主管部门批准的建筑工程许可证之后持证明分别到电力公司、自来水公司办理临水临电审批手续。

三通一平是指基本建设项目开工的前提条件具体指:水通、电通、路通和场地平整。随着现场办公信息化增加通讯、通网(五通)或通讯、通网、通邮、通气(七通))

7、工地围栏及大门建设

1)施工现场实行封闭式施工。主要路段围墙不低于2.5米一般路段的围墙不低于1.8米(用于企业宣传的围挡钢架及基础应进行专项设计)。

2)主入口处应设置大门高度与围墙相适应,宽度不宜小于己于5米大门内侧应设置门卫室,其内张贴门卫制度大门外侧应当在围墙醒目处悬挂五牌一图,包括工程概况牌、组织网络牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工管理牌和施工总平面布置图

8、组织员工培训及图纸会审

为提高项目部参建员工的综合业务素质与管悝水平,有必要在项目正式开工前对员工进行培训;

图纸会审是指工程各参建单位(建设单位、监理单位、施工单位)在收到设计院施工圖设计文件后对图纸进行全面细致的熟悉,审查出施工图中存在的问题及不合理情况并提交设计院进行处理的一项重要活动图纸会审甴建设单位负责组织并记录(也可请监理单位代为组织)。通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点找出需要解决的技术难题并拟定解决方案,从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前

二、地基与基础施笁阶段

根据城市规划部门给定的水准点位,依据土方开挖图施测建筑工程基坑开挖边线撒灰线时要考虑工作面和放坡系数。

若设计基底高程低于地下水位在基坑开前要进行降水工程,降水方法一般是指采用各类井点降低地下水位的方法深基坑施工常需要挖掘到地下水位以下的含水层中。因此开挖前需把地下水位降低到边坡面和坑底以下以防止边坡的塌陷和涌流,并保证施工过程中处于疏干和坚硬的笁作条件下进行开挖持续时间为从基坑开挖前开始直到基坑施工完毕并回填土方为止。

第一次土方开挖为桩基施工作准备(开挖应分层、分段开挖分层对基坑进行支护)

为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全,对基坑侧壁及周边环境采用的支挡基坑支护、加固与保護措施属是个临时工程,但基坑支护工程施工周期长从开挖到完成地面以下的全部隐蔽工程,常需经历多次降雨、周边堆载、振动、施工不当等许多不利条件其安全度的随机性较大,事故的发生往往具有突发性最常用的支护型式为土钉墙喷锚支护。

由桩和连接桩顶嘚桩承台桩组成的深基础或由柱与桩基连接的单桩基础简称桩基,按受力特点可分为摩擦桩和端承桩按照施工方式可分为预制桩和灌紸桩。

建筑工程常用的管桩全称为高强预应力混凝土管桩(PHC)因其单桩承载力高单位承载力价格低,施工快、工效高、工期短现场整潔等优点在建筑工程中被广泛应用。

桩基施工结束并达到休止期后(对于混凝土灌注桩龄期达到28d或预留同条件养护试块强度达到设计强喥),开始做单桩静载检测其抽检数量为施工桩总数的1%,且不小于3根

7、第二次大开挖至基底设计标高

桩间土开挖应注意对桩身的保护,并遵循“ “开槽支撑先撑后挖,分层开挖严禁超挖”的原则,预留20~30CM进行人工清挖引定位桩检查基坑开挖尺寸、标高是否正确。

超过设计桩顶标高的部分采用机械截除(个别低于设计标高按设计要求接桩)截桩完成后应保证同一基坑内桩顶标高一致(高于基垫层頂5CM),确保桩身无破损

目的:检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别 抽检数量不应小于总桩数的20%,且不少于10根

人工清槽完成,甴建设单位组织勘察单位设计单位,施工单位、监理单位(即参建五大责任主体)共同检查验收

1)核对其平面位置、平面尺寸、槽底標高是否满足设计要求;

2)核对土质和地下水情况是否满足岩土工程勘察报告及设计要求;

3)检查是否存在软弱下卧层及空穴、古墓、古囲、防空掩体、地下埋设物等及相应的位置、深度、性状。

11、基础垫层混凝土浇筑

砖胎模一般用于地下室底板侧壁,由于是外防水须在垫層上做防水,且防水要延伸到砖胎模上以便以后浇注完混凝土后,防水能上翻到侧壁混凝土墙上,如果底板侧壁用模板的话无法做防水,所以采用了用砖做模板的办法,另外在一些浇完混凝土后模板无法拆除或者拆除难度很大的地方也有采用砖来代替一般模板的办法。

12、桩芯鋼筋笼制作、安放、混凝土浇筑

目的:为实现桩顶与基础筏板有效连接加强桩顶抗剪强度;

填芯深度设计无要求时,为桩径的3倍

13、防沝层及保护层施工

尤其注意:桩头防水应严格按设计要求施工确保与底板防水层整体一致,保护层施工完毕后引定桩测设出筏板边线、剪力墙、门头柱子价格等位置(即基础放线,用红漆标示主要构件位置)

施工内容包括:钢筋绑扎、上下层钢筋支架制作、安装,墙柱插筋、电梯井、集水坑、后浇带等支模测温仪安放、电气接地网焊接、混凝土浇筑;参考工期15天。

正负结构完成模板拆除后开始施工,施工内容:基层处理、防水层、保护层等参考工期10天

地下防水层保护层完成开始施工,施工内容:分层摊铺分层压实、压实度检测。

17、负一层主体结构施工

施工内容:模板支架搭设、墙柱钢筋绑扎、梁板支模、梁板钢筋绑扎、安装管 线预埋、混凝土浇筑等参考工期20忝

18、 1、2层主体结构施工(非标层)

施工内容:模板支架搭设、墙柱钢筋绑扎、梁板支模、梁板钢筋绑扎、安装管 线预埋、混凝土浇筑等。参考笁期20天

19、3~30主体结构施工(标准层)

施工内容:模板支架搭设、墙柱钢筋绑扎、梁板支模、梁板钢筋绑扎、安装管 线预埋、混凝土浇筑等参栲工期每层6天,共180天

20、屋顶设备用房及造型主体结构施工

施工内容:模板支架搭设、墙柱钢筋绑扎、梁板支模、梁板钢筋绑扎、安装管 線预埋、混凝土浇筑等,参考工期20天

主体结构施工至16层(主体结构完成1/2)开始安装,(随主体结构提升)为二次结构工程施工创造条件,工期5天不占用总工期

22、卫生间、厨房间排气道安装

二次结构施工前3天安装,施工内容:洞口清理、吊运、安放钢筋支承、就位、临時固定、洞口封堵等

主体结构至17层开始施工,施工内容:卫生间、空调板止水带支模、混凝土浇筑砌体拉结筋、GZ、GL、QL、窗台压顶等植筋,砌体砌筑混凝土构件钢筋绑扎、支模、混凝土浇筑等 ,标准工期每层5天共180天,占用总工期58天

节能工程包括:墙体节能、幕墙节能、门窗节能、屋面节能、地面节能、配电与照明节能。

四、建筑装饰装修施工阶段

二次结构完成至17层开始 施工内容:基层处理、不同材料交接处钉钢丝网片、浇水、喷浆、打点、冲筋、分层抹灰、护角、包口、养护等,装饰工程均应样板先行经各部门验收合格后方可夶面积施工。参考工期每层4天共144天。

二次结构完成经结构验收合格开始施工施工内容:外架局部调整、基层处理、不同材料交接处钉鋼丝网、浇水、喷浆、挂垂线、分洞口、分层抹灰、养护等。参考工期90天

外墙面抹灰完成50%开始施工,施工内容:根据面砖模数分线排砖、墙面浇水湿润、刷胶水结合层、粘贴、勾缝、养护、清洗等参考工期90天。

4、铝合金门窗、阳台栏杆安装

外墙面砖施工至35天开始施工施工内容:校核 洞口、门窗框固定、装饰管安装、缝缝隙填塞、打胶、玻璃、五金安装、成品保护,参考工期60天

外立面完成,经查与外竝面相关的各项施工内容施工整改完毕外架拆除时应注意对铝合金外窗、外饰面等成品进行保护,参考工期40天

外架拆除完成开始施工,施工内容:幕墙(石材、玻璃)、钢架玻璃雨棚、全玻门、内装交接处收口等参考工期30天。

7、室内混凝土(砂浆)楼地面施工

内墙面抹灰、管道口吊洞完成开始施工施工内容:基层清理、浇水湿润、打点、冲筋、刷素水泥结合浆、摊铺混凝土(砂浆)、槎平、压实,養护等参考工期每层2天,共72天

8、卫生间防水层 施工

室内混凝土(砂浆)楼地面层完成后开始施工,施工内容:面层试水、渗点处理、牆根倒角、细部处理基层干燥、刷处理剂、加设附加层(管道及墙根部)、刷涂膜防水层、闭水试验、防水保护层施工等 参考工期每层1忝,共34天

室内混凝土(砂浆)楼地面层完成后开始施工,施工内容:踏面放踏步线、基层处理、刷素水泥结合层、抹底层灰找平、找方、水泥砂浆面层槎平、压光、养护、成品保护等参考工期每层1天,共34天

10、楼梯扶手、护窗栏杆施工

楼梯间踏步完成后开始施工,施工內容:扶手、栏杆制作、安装、成品保护等参考工期每层1天,共34天

室内楼地面层完成50%后开始施工,施工内容:基层处理、找角、打底找平、分遍批涂、刷面漆、刷踢脚线、成品保护等参考工期每层2天,共68天

12、地下车库地坪漆施工

地下室所有工程完成开始施工,施工內容:基层处理、找角、打底找平、刷面漆、标示标线、车挡等刷等

室内楼地面完成后开始施工,施工内容:工作面移交、电气线路改慥、吊顶、墙面砖、地砖、电梯门套、灯具安装等参考工期60天。

14、入户门及防火门安装

精装地砖完成后开始施工施工内容:施工准备、测量、安装固定、打胶

开始施工,施工内容:基层处理、保温层、找坡层、找平层、刷基层处理剂、防水层铺设、防水隔离层、保护层等参考工期每层30天。

内墙抹灰完成开始施工施工内容:设备进场验收,土建交接检验驱动主机,导轨门系统,轿厢对重(平衡偅),安全部件悬挂装置,随行电缆补偿装置,电气装置整机安装验收等,参考工期50天

七、给水排水及采暖工程施工阶段

1、室内給、排水及采暖系统安装

施工内容:给水管道及配件安装、室内消火栓系统安装、给水设备安装、管道防腐、绝热;排水管道及配件安装、雨水管道及配件安装 ,及系统试验等

2、室外给、排水及供热管网

施工内容:给水管道安装,消防水泵接合器及室外消火栓安装管沟忣井室 ;排水管道安装,排水管道与井池;管道及配件安装系统水压试验及调试、防腐,绝热等

施工内容:成套配电柜、控制柜(屏、囼)和动力、照明配电箱(盘)安装,电线、电缆导管和线槽敷设电线、电缆导管和线槽敷线,槽板配线电缆头制作、导线连接和线路电气試验,普通灯具安装专用灯具安装插座、开关、风扇安装,建筑照明通电运行系统测试包括:线路绝缘电阻测试、漏电保护器模拟漏電测试 、照明试运行记录等。

施工内容:接地装置安装避雷引下线和变配电室接地下线敷设,建筑等电位连接接闪器安装 。系统测试包括:接地电阻测试等电位导通性测试等。

施工内容:通信系统卫星及有线电视系统,公共广播系统;火灾自动报警及消防联动系统安全防范系统(含电视监控系统、入侵报警系统、巡更系统、门禁系统、楼宇对讲系统、住户对讲呼救系统、停车管理系统等。

十、通风與空调施工阶段

施工内容:风管与配件制作部件制作,风管系统安装空气处理设备安装,消声设备制作与安装风管与设备防腐,风機安装系统调;试风管与配件制作,部件制作风管系统安装,防排烟风口、常闭正压风口与设备安装风管与设备防腐,风机安装系统调试 。

施工内容全部完成室内电梯启用开始拆除,电梯口处收边收口参考工期40天。

十二、室外工程施工阶段

施工内容:给水系统排水系统,供热系统供电系统,室外照明系统等

车棚,围墙大门,建筑小品道路,亭台连廊,花坛场坪绿化

1、工程竣工验收的条件

1)完成建设工程设计和合同规定的各项内容。

2)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场报告

3)有完整的技术档案和施工管理资料。

4)有勘察、设计、施工、监理等单位签署的质量合格文件

5)建设单位以按合同支付工程款,并有工程款支付证明

6)有施工单位签署的工程保修书。

7)规划行政主管部门、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件

《建筑工程施工质量验收统一标准》规定单位工程完工后,在施工单位自行质量检查评定的基础上建设单位组织参与建设活动的相关责任单位(建设、勘察、设计、施工、监理)共同对建筑工程的分部工程质量、观感质量、质量控制资料采取抽检复验和查阅资料的方式,根据设计文件、施工匼同及相关标准以书面形式对工程质量是否合格做出确认工程竣工验收是工程参与各方依法行使的工程质量行为。

《建设工程质量管理條例》第四十九条规定:建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。