一栋砖混结构的多层住宅楼的五层(非顶层),94年建造,96年建成。南北朝向,位于整栋楼的西侧。周围没有复杂地形或施工工地。
没有发现有构造柱(可能有,但是看不出明显的柱子),楼板根据裂缝的形状我估计可能是多孔预制板,部分楼板出现长裂缝或裂缝迹象。
其中朝南房间(外接个凸阳台):开间3.6mx进深4.2m,在南北方向约2.1m(纵深的中部)的顶蓬楼板处出现一条长达3.6m(基本直线形状的通长)的东西方向裂缝,从外观看1mm左右;另外在南北方向进深约1m处的地板楼板的位置也可以看到一条基本直线形状的通长的缝,可以看出已经经过材料填实处理(可能是建造时处理的),不过处理过的位置又有裂缝了。西侧的墙没有垂直裂缝,只是在顶蓬相接处有很小的影响裂纹。
另有一个朝北房间(没有阳台):开间3mx进深3.3m,在南北方向约1.8m(纵深的中部)的顶蓬楼板处出现一条长达3.0m(基本直线形状的通长)的东西方向裂缝,从外观看1~2mm左右。西侧的墙没有垂直裂缝。
连接南北房间的中厅部位:有垂直于梁的裂纹,裂纹不是很明显,但都是通长的,而且是直线形状。
因为不是厨卫,所以没有发现漏水迹象。楼上房间没看到,所以不知道是不是楼板通缝。
厨房和卫生间没有发现裂纹和漏水迹象。其它墙体或是房间墙角都没有裂缝现象。
我不太懂这个,但是通过查询和分析,觉得一般砖混结构的主要承重构件是墙,墙没问题,而楼板一般也就承受上层住户的活荷载,本身不会有很大的重量,而从裂缝的形状和位置看,觉得那个楼板应该是预制板的,裂缝可能是预制板拼接时施工原因造成的。但这个是不是常有的问题呢?有点搞不清的是那个裂缝到底是属于横向裂缝还是纵向裂缝呢?就是说预制板是南北方向还是东西方向搭接的呢,没有图怎么判断?
我想问一下,我的分析对不对。还有,就上面的情况,有没有可能是不均匀沉降造成的呢?但如果要是不均匀沉降的话,墙却没有裂缝呢?
如果是因为预制板接缝的问题,那对于结构上到底有没有安全影响,对于居住使用方面有没有影响。另外该如何处理呢。
谢谢专家帮助一下,谢谢,急。
二星助理工程师, 积分 105, 距离下一级还需 45 积分
还有,从图重可以看出哪些是承重墙吗?
(32.23 KB, 下载次数: 4)
10:37 上传
点击文件名下载附件
二星工程师, 积分 787, 距离下一级还需 13 积分
土木币1314
南面的第一道缝是阳台的平衡板与预制板间的裂缝。小厅中的像是预制板和现浇板带间的。另两条是预制板之间的。这种缝,在预制板结构中比较普遍。建造中采取加大板缝宽度宽度不小于60MM后塞混凝土的方法可减轻减少。对结构安全没什么影响。影响美观,也很难修补的不再裂。
一星工程师, 积分 550, 距离下一级还需 100 积分
楼板开裂是住宅一种常见的质量缺陷。虽然许多裂缝都不影响房屋的安全,但这种裂缝的存在足以使用户们担心受怕。因而这类的投诉不断,也使施工单位和建设单位都感到相当大的困扰。防止楼板开裂已经成为大家共同关心的课题,本文试从施工的角度出发,探讨裂缝产生的原因以及防治措施。
一星工程师, 积分 550, 距离下一级还需 100 积分
我们在调查中发现,楼板裂缝的开展大多有以下几种情况:
  1.裂缝在板面沿楼板支座边300mm范围内平行于支座开展,甚至板的四周都出现裂缝并且连续;
  2.在板角处裂缝与相邻两支座成45度角展开;
  3.与施工井架位置相接的楼板常出现裂缝。
  这些裂缝大多在工程竣工后一段时间才被发现,往往这时楼板还几乎没有使用荷载。在冬季北风干燥天气时更为明显。有时裂缝宽度在水泥沙浆找平层表面被放大了,实际上在混凝土楼板的裂缝宽度大多在0.3mm以下,裂缝的深度在15mm左右。如何分析这种楼板裂缝的问题呢?
一星工程师, 积分 550, 距离下一级还需 100 积分
 一.从混凝土徐变特性的角度去看,高强度混凝土对于防止(或减少)楼板裂缝开展来说并不都是有利的。混凝土徐变的主要起因是水泥浆体中存在毛细孔,毛细孔越多混凝土强度越低,徐变就越大,反之徐变就越小。在超静定结构中,混凝土徐变可以释放或减轻混凝土因收缩、温度变化或沉陷产生的应力集中,减少不均匀收缩和约束收缩所引起的应力,从而减少裂缝的开展。从这个意义上来讲,预拌混凝土比现场搅拌的有更高的强度,因此降低了混凝土徐变和塑性变形的能力,使调整或限制裂缝开展的可能性减少了。此外,预拌混凝土普遍使用的某些外加剂也有可能增强混凝土的干缩性能,增加混凝土裂缝开展的机会。
一星工程师, 积分 550, 距离下一级还需 100 积分
二.楼板裂缝的原因主要有以下几种:
  1.干缩裂缝
  硬化混凝土在约束条件下的干缩是楼板产生裂缝的一个比较常见的原因。水泥的水化或混凝土中水分的蒸发会引起混凝土干缩。一般认为,混凝土的收缩在一年内可完成20年收缩量的75~80%。水泥水化引起的收缩称为“自身收缩”,水化中水泥石损失水分引起的干缩可高达长度的1%,只是混凝土集料的内部约束作用使这干缩值减少到0.05%。混凝土凝结期间水分蒸发引起的干缩称为“塑性收缩”,塑性收缩构成混凝土干缩的主体,由于楼板表层混凝土水分蒸发的速度比内部快得多,表层混凝土的收缩受到下层相对不收缩的内部混凝土的约束引起拉应力,因此混凝土表层很容易产生塑性开裂。此外,楼板混凝土的收缩也受到结构的另一部分(如混凝土梁、柱)的约束而引起拉应力,拉应力超过混凝土抗拉强度时混凝土将会产生裂缝,并且能够在比开裂应力小得多的应力作用下扩展延伸。预拌混凝土以上问题更为严重。
一星工程师, 积分 550, 距离下一级还需 100 积分
2.支撑沉陷裂缝
  新浇混凝土楼板容易在模板、支撑变形的情况下产生裂缝。由于支撑的刚度不足或梁板支撑刚度差异较大,在荷载作用下变形沉陷,施工期间的过度震动使支撑刚度变异部位多次瞬间相对位移以及过早拆模等等都可能使混凝土在发展足够强度以支撑其自身重量之前产生裂缝。沉陷变形也是混凝土楼板裂缝开展的另一个常见原因。
  就施工因素来说,楼板的模板、支撑变形或沉陷,混凝土的制作和捣实工艺等许多方面的施工质量问题以及缺乏养护都会增加产生裂缝或引致裂缝发展的可能性。因此,裂缝的发生和延伸开展与混凝土内在的特性和多种施工因素可能同时存在某种关系。也就是说,同一条裂缝的开展往往由多个原因所造成。
  3.其他裂缝如受力和温度裂缝本文不予讨论。
一星工程师, 积分 550, 距离下一级还需 100 积分
三、针对裂缝产生的原因,在施工因素方面采取相应措施,以减少楼板裂缝的产生。为此,在混凝土施工中,在工序和工艺方面应当注意下列几个问题:
  1.模板及其支撑系统要有足够的刚度。楼板模板支撑的间距要适宜,使楼板模板刚度与梁模板刚度不至于相差太大。在与施工井架相接的或施工运输频繁经过的楼板模板中适当加强模板支撑系统。
  2.预拌混凝土应使用设计允许的最小水泥用量和能满足和易性要求的最小用水量,设备允许情况下,不要用过大的塌落度。使用各种外加剂时要注意,尽量不要选用增加混凝土干缩的外加剂;选择合适的水泥品种,使混凝土收缩减少,凝固时间合适;混凝土内砂石水泥的级配力求最优。
一星工程师, 积分 550, 距离下一级还需 100 积分
3.了解预拌混凝土的级配情况,对某些级配的混凝土,不要过度振捣楼板混凝土,过度的振捣会使混凝土产生离析和泌水,使混凝土楼板表面形成水泥含量较多的沙浆层和水泥浆层,容易产生干缩裂缝。由于一般楼板的厚度不大,使用平板振动器匀速拖过一次就可使楼板的混凝土成型密实。要在混凝土沉淀收缩基本完成后才开始楼板的最终抹面。
  4.在楼板的混凝土施工完成后,要等楼板混凝土有一定的强度后才进行下一道工序的施工。在混凝土终凝初期应避免施工荷载对楼板产生较大的震动。特别是与施工井架相接的楼板,其混凝土施工完成是最后的,而上施工荷载受震动是最早和最频繁的。有些施工单位为了抢工期,在楼板混凝土捣制完成后第二天就上人上材料进行下工序施工,往往导致这位置的楼板多处产生裂缝。
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)也许你感兴趣
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
先张法预制板梁施工工法
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口

我要回帖

更多关于 模板支撑施工方案 的文章

 

随机推荐