ups不间断电源价格由于频率超过范围不能正常工作变频器能解决吗

6000VA山特UPS电源C6KS UPS不间断电源6KVA C6KS 6000VA
?北京丰亚科技发展有限公司
6000VA山特UPS电源C6KS UPS不间断电源6KVA C6KS 6000VA
&R1 台¥4200.00
产品型号:C6KS 6000VA 6KVA
品&&&&&&&&牌:山特UPS电源
所&&在&&地:北京海淀区
更新日期:
6000VA山特UPS电源C6KS UPS不间断电源6KVA C6KS 6000VA
山特C6KS(山特C6KS)
类别:UPS电源  品牌:山特&
&&UPS类型:在线式&
&&额定功率:6KVA&
&&后备时间:视外接电池容量而定分钟&
&&电池类型:外接电池&
&&输入电压:176-276V&
&&输入频率:46-&54Hz&
&&输出电压:220(1&1%)V&
&&输出频率:50&(1&0.1%)HzHz&
&&输出电压:正弦波&
&&噪音值(d:55&
&&外观尺寸:570&260&717mm&
&&产品重量:35kg&
&&其它性能:环境条件工作温度(℃):0&
山特UPS电源在线式UPS 正弦波输出 : 无论在市电模式或电池模式,均可输出低失真度的正弦波电源,为用户的负载设备供最佳的电源保障。
山特UPS电源在线式UPS 零转换时间 : 当市电停电或复电时, UPS 在市电模式与电池模式之间的切换是完全没有转换时间的,有效保证了负载运行的可靠性。
山特UPS电源在线式UPS 输入零火线侦测功能 : 为了避免 UPS 市电输入零火线反接,山特 C1~3K ( S )机器具备零火线反接侦测功能.
山特UPS电源在线式UPS 旁路输出人性化: 为了避免山特用户让 UPS 工作于 BYPASS MODE 不开机使用,造成市电中断, UPS 与设备均异常关机。山特 C1~3K ( S )输入正常市电,默认无旁路输出。必须开机,才会有正常逆变输出。但可以通过山特网站上的 WinPower2000 软件来更改配置为 & 上市电有旁路输出 &.
山特UPS电源在线式UPS TVSS 功能: 即 TRANSIENT VOLTAGE SURGE SUPPRESS 突波电压保护功能。用于 FAX 、 TELEPHONE 、 MODEM 、网络等转换保护功能。
山特UPS电源在线式UPS 双机热备份 : 当用户的最重要负载设备绝对禁止断电时,容量 6KVA 以上的机种,能够全面支持双机热备份功能,用户可以使用两台 UPS 进行主、备份使用,当其中一台出现故障时,另一台则负责供电。即使出现了 UPS 故障,用户仍然可以使用到纯净、安全与稳定的电源,使断电的危险性降至最小。
山特UPS电源在线式UPS 输入功因修正 : 城堡系列 UPS 具备输入功因修正功能,在满载情况下,输入功因可以达到 0.95 以上,使用户的电网环境不会受到污染。
山特UPS电源在线式UPS 强力抗干扰 : 针对电磁干扰与射频干扰,城堡系列 UPS 依循国际标准 EN50091 - 2 和 IEC61000-4 系列标准设计,有效提高了 UPS 使用的安全性与可靠性。
山特UPS电源在线式UPS 可搭配发电机使用 : 宽广的输入电压与频率范围,使城堡系列可以与主要品牌发电机搭配使用,使用时间更加延长,同时有效去除了发电机所产生的不良的电力,为负载提供纯净、安全、稳定的电源。
山特UPS电源在线式UPS 配备 Intelligent Slot 智能插槽 : 城堡系列 UPS 配备一个 Intelligent Slot 智能插槽,用户可以选购 AS400 卡,以提供 IBM AS400 标准通讯信号,用户利用 AS400 界面来作 Remote Display ,包含声音报警及灯光显示。或选购山特 WinPower CMC 卡(集中监控卡),配合山特监控软件实现一台电脑同时监视本地多台在线式 UPS 运行状态的功能。 还可选购山特 WebPower 智能监控卡,通过 Internet 国际互联网进行全球化管理,或者通过 SNMP 网管,实现集中监控及远程监控等功能。
山特UPS电源在线式UPS 技术参数
6kVA/4.2kW
(176~276)VAC
(46.5~55)Hz
220 & (1&3 % )VAC
与输入同步〔市电模式〕
50 & (1&0.5 %) Hz 〔电池模式〕
备用时间(满载 / 半载)
8'/24'
8'/20'
Panasonic 阀控式铅蓄电池
Panasonic ??? 阀控式铅蓄电池
外接电池标称电压
105 %~ 130 % 10min,130% 以上 1min
RS-232 + Intelligent Slot
0 ℃ ~ 40 ℃
20 %~ 90 %
外观尺寸 W&D&H ( mm&mm&mm )
260&570&717
340&640&980
重量 ( 净重 )kg
15kVA10.5kW
20kVA/14kW
304~478)VAC
(46.5~55)Hz
220 & (1&3 % )VAC
与输入同步〔市电模式〕
50 & (1&0.5 %) Hz 〔电池模式〕
外接电池标称电压
105 %~ 130 % 10min,130% 以上 1min
RS-232 + Intelligent Slot
0 ℃ ~ 40 ℃
20 % ~ 90 %
外观尺 ( W&D&H ) (mm&mm&mm)
340&640&980
380&640&980
重量 ( 净重 )kg
  UPS的中文意思为&不间断电源&,是英语&Uninterruptable&Power&Supply&的缩写,它可以保障计算机系统在&停电之后继续工作一段时间以使用户能够紧急存盘,使您不致因停电而影响工作或丢失数据。它在计算机系统和网络应用中,主要起到两个作用:一是应急使用,防止突然断电而影响正常工作,给计算机造成损害;二是消除市电上的电涌、瞬间高电压、瞬间低电压、电线噪声和频率偏移等&电源污染&,改善电源质量,为计算机系统提供高质量的电源。它也可以使用在医疗、研究、桥梁等等一些不能断电的设备上。&
  整流器是一个整流装置,简单的说就是将交流(AC)转化为直流(DC)的装置。它有两个主要功能:第一,将交流电(AC)变成直流电(DC),经滤波后供给负载,或者供给逆变器;第二,给蓄电池提供充电电压。因此,它同时又起到一个充电器的作用;&
  蓄电池是UPS用来作为储存电能的装置,它由若干个电池串联或电池组并联而成,其容量大小决定了其维持放电(供电)的时间。其主要功能是:&
  1.当市电正常时,将电能转换成化学能储存在电池内部。&
  2.当市电故障时,将化学能转换成电能提供给逆变器或负载;&
  通俗的讲,逆变器是一种将直流电(DC)转化为交流电(AC)的装置。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成;&
静态开关:
  静态开关又称静止开关,它是一种无触点开关,是用两个可控硅(SCR)反向并联组成的一种交流开关,其闭合和断开由逻辑控制器控制。分为转换型和并机型两种。转换型开关主要用于两路电源供电的系统,其作用是实现从一路到另一路的自动切换;并机型开关主要用于并联逆变器与市电或多台逆变器。&
UPS的特点:
  UPS较之柴油发电机组,具有体积小、效率高、无噪声振动、维护费用低、可靠性高等优点,但容量相对较小,主要用于电子计算机中心、工业自动化控制中心等重要场所。&
UPS知识速成
.UPS是什么?&
  UPS是不间断电源(Uninterruptible&Power&Supply)的英文简称,是能够提供持续、稳定、不间断的电源供应的重要外部设备。&
  从原理上来说,UPS是一种集数字和模拟电路,自动控制逆变器与免维护贮能装置于一体的电力电子设备;&
  从功能上来说,UPS可以在市电出现异常时,有效地净化市电;还可以在市电突然中断时持续一定时间给电脑等设备供电,使你能有充裕的时间应付;&
  从用途上来说,随着信息化社会的来临,UPS广泛地应用于从信息采集、传送、处理、储存到应用的各个环节,其重要性是随着信息应用重要性的日益提高而增加的。&
.UPS分哪些种类?&
  UPS按工作原理分成后备式、在线式与在线互动式三大类:&
  后备式UPS是我们最常用的,它具备了自动稳压、断电保护等UPS最基础也最重要的功能,虽然一般有10ms左右的转换时间,逆变输出的交流电是方波而非正弦波,但由于结构简单而具有价格便宜,可靠性高等优点,因此广泛应用于微机、外设、POS机等领域;&
  在线式UPS结构较复杂,但性能完善,能解决所有电源问题,其显著特点是能够持续零中断地输出纯净正弦波交流电,能够解决尖峰、浪涌、频率漂移等全部的电源问题;由于需要较大的投资,通常应用在关键设备与网络中心等对电力要求苛刻的环境中;&
  [3]模块化UPS与传统UPS相比有诸多优点,代表UPS的发展方向之一,但目前还存在成本高,部分产品实际的可靠性并不如理论计算值高,但安全系数已经远远超过传统UPS;对模块化UPS的研究将有利于促进模块化的可靠性提高,从而提高模块化UPS在客户中的认可度,加快模块化UPS的发展。EAST(易事特)模块化UPS每个模块就是一台独立工作的UPS,功率段齐全可选,高效率低干扰,环保节能,安全系数高。&
.为什么要配备UPS?&
  据IDC统计,全部电脑故障的45%是由电源问题引起的;在中国,大城市停电的次数平均为0.5次/月,中等城市为2次/月,小城市或村镇为4次/月,电网存在至少九种问题:断电、雷击尖峰、浪涌、频率震荡、电压突变、电压波动、频率漂移、电压跌落、脉冲干扰;因此从改善电源质量的角度来说给电脑配备一台UPS是十分必要的。&
  另外,精密的网络设备和通信设备是不允许电力有间断的,以服务器为核心的网络中心要配备UPS是不言而喻的,即使是一台普通电脑,其使用三个月以后的数据文件等软件价值就已经超过了硬件价值,因此为防止数据丢失而配备UPS也是十分必须的。&
.我应该配备什么样的UPS?&
  根据设备的情况、用电环境以及想达到的电源保护目的,可以选择适合的UPS;例如对内置开关电源的小功率设备一般可选用后备式UPS,在用电环境较恶劣的地方应选用在线互动式或在线式UPS,而对不允许有间断时间或时刻要求正弦波交流电的设备,就只能选用在线式UPS。&
.我应该配备多大功率的UPS?&
  首先要确定您的设备是多大功率的,一般来讲普通PC机的功率在200W左右在300W左右,服务器在300W与600W之间,其他设备的功率数值可以参考该设备的说明书。&
  其次应了解UPS的额定功率有两种表示方法:视在功率(单位VA)与实际输出功率(单位W),由于无功功率的存在所以造成了这种差别,两者的换算关系为:视在功率*功率因数=实际输出功率&
  后备式、在线互动式的功率因数在0.5与0.7之间,在线式的功率因数一般是0.8。&
给设备配UPS时应以UPS的实际输出功率为匹配的依据,有些经销商有意或无意会混淆(VA)与(W)的区别,这点要提请用户注意。&
UPS的使用,会让您在突发情况下,让您有缓冲时间来保存您宝贵的数据,作为这样一种精密的设备使用,其维护也该多花心思。
1.开关机顺序
为了避免负载在启动瞬间产生的冲击电流对UPS电源造成损坏,在使用时应首先给UPS供电,使其处于旁路工作状态,然后再逐个打开负载,这样就避免了负载电流对UPS的冲击,使UPS的使用寿命得以延长。关机顺序可以看做是开机顺序的逆过程,首先逐个关闭负载,再将UPS关闭。
2.山特UPS开机之前
在开机之前,首先需要确认输入市电连线的极性是否正确,以确保人身安全。注意负载总功率不能大于UPS的额定功率。应避免UPS工作在过载状态下,以保证UPS能够正常工作。
3.关机之后
在市电中断后,UPS由电池组供电并自动关机后,不要再利用UPS电池组供电开机,以避免电池因过量放电而损坏。当市电发生异常而转为UPS电池组供电时,应及时关闭负载并关机,待市电恢复正常再开机使用。
4.使用环境
与电脑的工作环境类似,UPS对环境温度的要求同样也不是很高,通常在0℃~40℃都能正常工作。但防尘问题同样也困扰着UPS,UPS的使用环境要求清洁、少尘、干燥,灰尘和潮湿的环境会引起UPS工作不正常。而UPS电池组对温度要求则较高,标准使用温度为25℃,平时最好不要超出15℃~30℃这个范围。温度过低不但会减小电池组的容量,还会进一步影响UPS的使用寿命。另外,UPS的防磁能力也不是很好。所以不应把强磁性物体放在UPS上,否则会导致UPS工作不正常或损坏机器。
5.电池维护
UPS的电池组会存在自放电现象,如果长期放置不用会导致电池组的损坏,因此需要定期进行充放电。如果使用的是免维护的吸收式电解液系统电池,在正常使用时不会产生任何气体,但是如果用户使用不当而造成了电池组过量充电就会产生气体,并出现电池组内压增大的情况,严重时会使电池鼓涨、变形、漏液甚至破裂,用户如果发现这种现象应立即更换电池组。
6.注意安全
由于UPS的电池组电压很高,对人体存在一定的电击危险,所以在装卸导电连接条和输出线时应具有安全保障,采用的工具应绝缘,特别是输出接点更应该有防止触电的设置。
7.山特UPS充电电压
在UPS的充电过程中,如果充电电压过高会导致电池组的过量充电,反之则会造成电池组的充电不足。当充电电压不正常的时候,可能会让电池配置数据产生错误。因此在安装电池组时,一定要注意电池规格和数量的正确性,不同规格、不同品牌的电池应尽量避免混用,外接充电器也最好不要采用低价劣质产品。
8.充电电流
与UPS的电压要求类似,在对UPS电池组进行充放电时应尽量避免过大的电流通过。虽然有的时候UPS的电池组可以接受一定程度的大电流,但在实际操作中还是应该尽量避免,否则会使电池极板变形,导致电池内阻增大,严重时电池容量将会严重下降,导致电池组寿命大幅缩短。
9.放电深度
UPS的放电深度对电池使用寿命的影响也是非常大的,电池放电深度越深,其循环使用次数就越少,因此在使用时应避免电池的深度放电。虽然有些品牌的UPS拥有放电保护功能,但是如果UPS处于轻载放电或空载放电的情况下,也会让电池深度放电,从而影响电池组的使用寿命。
10.负载大小
普通的用户会认为,UPS的负载能力越大,对电脑的保护效果会越好,于是在购买时选用了高价格高负载能力的产品。而用户在实际应用时的负载只是UPS额定的30%甚至更少,其实这样亦会影响到UPS的使用寿命,毕竟其内部的电池组很多时候都不能完全正常地进行工作。当然也不是说100%的额定负载是最好的,如果这样,UPS出现任何小问题都会造成很大的损坏,实际操作表明选择50%~80%的负载为最佳。
(以上信息由北京UPS电源总代理整理,转载请注明,有UPS电源,山特UPS电源,APC&&UPS电源,松下电池,大力神电池,大力神长寿命电池请咨询010-我们将竭诚为您提供服务)
.UPS的&集中式&与&分散式&配备方式有什么区别?&
  如果需要配UPS的设备较多,您可以采用&集中式&或&分散式&两种配备方式:&
  &集中式&,就是用一台较大功率的UPS负载所有设备,如果设备之间距离较远,还需要单独铺设电线,大型数据中心、控制中心常采用这种方式,虽然便于管理,但成本较高。&
  &分散式&配备方式是现在比较流行的一种配备方式,就是根据设备的需要分别配备适合的UPS,譬如对一个局域网的电源保护,可以采取给服务器配备在线式UPS,各个节点分别配备后备式UPS的方案,这样配备的成本较低并且可靠性高。&
  这两种供电方式的优缺点如下表:&
  集中供电方式:便于管理、布线要求高、可靠性低、成本高。&
  分散供电方式:不便管理、布线要求低、可靠性高、成本低。&
  UPS的配备需要较专业的知识,请咨询专业人士,他们会为您设计合理的配备方案。&
为什么UPS一定要买名牌?&
  UPS产品的功能在于保障,对用户而言UPS常常是保护设备与数据安全的最后防线,相比其他产品&可靠性与品质&对UPS具有更重要的意义,而惟有长期建立起来的名牌产品才能有这样的实力。&
  中国目前的UPS市场十分繁荣,国际知名的品牌基本上都已进入中国,洋品牌在技术上有一定优势,同时价格也较为昂贵,其主要市场份额集中在中大功率UPS市场(10KVA以上);上世纪九十年代以来,国内一些优秀品牌在UPS市场异军突起,凭借在技术上的不断追求与本土化的生产服务优势,取得了令人瞩目的成绩,已经成为中小功率UPS市场的主力军。&
  .UPS备用时间的长短是由什么决定的?&
  是由UPS的储能装置决定的,现在的UPS一般都用全密封的免维护铅酸蓄电池作为储能装置,电池容量的大小由&安时数(AH)&这个指标反映,其含义是按规定的电流进行放电的时间。相同电压的电池,安时数大的容量大;相同安时数的电池,电压高的容量大,通常以电压和安时数共同表示电池的容量,如12V/7AH、12V/24AH、12V/65AH、12V/100AH。&
  后备式UPS一般内置4AH或7AH的电池,其备用时间是固定的;在线式与在线互动式UPS有内置7AH电池的标准机型,也有外配大容量电池的长效机型,用户可以根据需要实现的备用时间而确定配备多大容量的电池。&
  蓄电池是UPS的重要组成部分,占有很大的价值比重,并且其质量的好坏直接关系到UPS的正常使用,所以应慎重选择有质量保证的正牌蓄电池。&
.使用UPS有哪些注意事项?&
  1)UPS的使用环境应注意通风良好,利于散热,并保持环境的清洁。&
  2)切勿带感性负载,如点钞机、日光灯、空调等,以免造成损坏。&
  3)UPS的输出负载控制在60%左右为最佳,可靠性最高。&
  4)UPS带载过轻(如1000VA的UPS带100VA负载)有可能造成电池的深度放电,会降低电池的使用寿命,应尽量避免。&
  5)适当的放电,有助于电池的激活,如长期不停市电,每隔三个月应人为断掉市电用UPS带负载放电一次,这样可以延长电池的使用寿命。&
  6)对于多数小型UPS,上班再开UPS,开机时要避免带载启动,下班时应关闭UPS;对于网络机房的UPS,由于多数网络是24小时工作的,所以UPS也必须全天候运行。&
  7)UPS放电后应及时充电,避免电池因过度自放电而损坏。&
  &UPS常见问题
在使用不间断电源系统的过程中,人们往往片面地认为蓄电池是免维护的而不加重视。然而有资料显示,因蓄电池故障而引起UPS主机故障或工作不正常的比例大约为1/3。由此可见,加强对UPS电池的正确使用与维护,对延长蓄电池的使用寿命,降低UPS系统故障率,有着越来越重要的意义。除了选配正规品牌蓄电池以外,应从以下几个方面入手正确地使用与维护蓄电池:
  一、保持适宜的环境温度:影响蓄电池寿命的重要因素是环境温度,一般电池生产厂家要求的最佳环境温度是在20-25℃之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高,但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定,环境温度一旦超过25℃,每升高10℃,电池的寿命就要缩短一半。目前UPS所用的蓄电池一般都是免维护的密封铅酸蓄电池,设计寿命普遍是5年,这在电池生产厂家要求的环境下才能达到。达不到规定的环境要求,其寿命的长短就有很大的差异。另外,环境温度的提高,会导致电池内部化学活性增强,从而产生大量的热能,又会反过来促使周围环境温度升高,这种恶性循环,会加速缩短电池的寿命。
  二、运行校准需注意:每年只在必要时进行1到2次UPS运行时校准。有时,您可以执行运行时校准来验证您的运行时间是否是充足的。但是,频繁地执行运行时校准会减少电池的预期寿命。
  三、定期充电放电:UPS电源中的浮充电压和放电电压,在出厂时均已调试到额定值,而放电电流的大小是随着负载的增大而增加的,使用中应合理调节负载,比如控制微机等电子设备的使用台数。一般情况下,负载不宜超过UPS额定负载的60%。在这个范围内,电池的放电电流就不会出现过度放电。
  UPS因长期与市电相连,在供电质量高、很少发生市电停电的使用环境中,蓄电池会长期处于浮充电状态,日久就会导致电池化学能与电能相互转化的活性降低,加速老化而缩短使用寿命。因此,一般每隔2-3个月应完全放电一次,放电时间可根据蓄电池的容量和负载大小确定。一次全负荷放电完毕后,按规定再充电8小时以上。
  四、利用通讯功能:目前,绝大多数大、中型UPS都具备与微机通讯和程序控制等可操作性能。在微机上安装相应的软件,通过串/并口连接UPS,运行该程序,就可以利用微机与UPS进行通讯。一般具有信息查询、参数设置、定时设定、自动关机和报警等功能。通过信息查询,可以获取市电输入电压、UPS输出电压、负载利用率、电池容量利用率、机内温度和市电频率等信息;通过参数设置,可以设定UPS基本特性、电池可维持时间和电池用完告警等。通过这些智能化的操作,大大方便了UPS电源及其蓄电池的使用管理。
  在负载方面,负载请勿超过UPS设备额定容量的80%,因为这会导致运行时间减少。负载增加时,运行时间会相应减少。如果电源不能供电,全负荷运行的UPS将会很快耗尽并释放其电池的电量,这将减少电池的预期寿命。注意:为确保电池的运行时间更长,请勿将激光打印机连接到UPS的备用电池插座。确保激光打印机使用&仅防浪涌&插座(使用适合的型号)。对于那些没有&仅防浪涌&插座的UPS,建议将激光打印机连接到单独的浪涌抑制器。
  五、注意防雷击。雷击是所有电器的天敌,一定要注意保证UPS的有效屏蔽和接地保护。另外,还应把UPS放在通风散热良好的地方
.蓄电池的容量是什么含义?&
  部分国家采用20小时放电率(C20)的安时数代表电池额定容量的大小,即在25℃下以恒定电流放电20小时至终止电压(1.75V/单格),该电流乘以20即为电池的C20容量,一般用AH数表示。例如,12V/100AH的电池是指该电池能够以5A(0.05C)的电流恒定放电至终止电压10.5V,可连续放电20小时。另外要注意,电池放电时间与放电电流不是线性关系,如100AH电池以100A的电流放电支持不了1个小时,只有数十分钟;而以1A的电流放电,则会超出100小时(不推荐如此方式放电)。&
.标准型UPS是否可以直接外接电池作长效型UPS使用?&
  不适合,由于标准型UPS设计的充电电流较小,另外受散热条件的限制,如作长效型UPS使用,一方面达不到使用目的,另一方面也容易对UPS、电池的使用造成不良影响,甚至于损坏。&
.如何延长不间断电源系统的供电时间?&
  延长不间断电源系统的供电时间有两种方法:&
  1.&外接大容量电池组:可根据所需供电时间外接相应容量的电池组,但须注意此种方法会造成电池组充电时间的相对增加,另外也会增加占地面积与维护成本,故需认真评估。&
  2.选购容量较大的不间断电源系统:此方法不仅可减少维护成本,若遇到负载设备扩充,较大容量的不断电系统仍可立即运作。&
.常见的电力问题有哪些?又有什么不同的解决方式?&
  有一种常见的误解,认为我们使用的市电,除了偶尔发生的断电事故,是连续而且稳定的,其实不然。市电系统作为公共电网,上面连接了成千上万各种各样的负载,其中一些较大的感性、容性、开关电源等负载不仅从电网中获得电能,还会反过来对电网本身造成影响,恶化电网的供电品质。另外意外的自然和人为事故,如地震、火灾、雷击、输变电系统短路等,都会危害电力的正常供应,从而影响负载的正常工作。根据电力专家的测试,电网中经常发生并且对电脑和精密仪器产生干扰或破坏的问题主要有以下几种:&
  1、电涌(power&surges):指输出电压有效值高于额定值110%,而且持续时间达一个或数个周期,电涌主要是由于在电网上连接的大型电气设备关机时,电网因突然卸载而产生的高压。&
  2、高压突波(high&voltage&spikes):指峰值达6000V,持续时间从万分之一秒至二分之一周期(10ms)的电压,这主要是由于雷击、电弧放电、静态放电或大型电气设备的开关操作而产生。&
  3、暂态过电压(switching&transients):指峰值电压高达&20000V,但持续时间界于百万分之一秒至万分之一秒的脉冲电压,其主要原因及可能造成的破坏类似于高压突波,只是在解决方法上会有区别。&
  4、电压下陷(power&sags):指市电电压有效值介于额定值的80%至85%之间的低压状态,并且持续时间达一个到数个周期,大型设备开机、大型电动机启动或大型电力变压器接入都可能造成这种问题。&
  5、噪声干扰(electrical&line&noise):指射频干扰(RFI)和电磁干扰(EFI)以及其它各种高频干扰,马达的运行、继电器的动作、马达控制器的工作、广播发射、微波辐射、以及电气风暴等,都会引起噪声干扰。&
、频率飘移(frequency&variation):系指市电频率的变化超过3Hz以上,这主要是由于应急发电机的不稳定运行,或由频率不稳定的电源供电所致。&
、电压过低(brownout):指市电电压有效值低于额定值,并且持续较长时间,其产生原因包括:大型设备启动和应用、主电力线切换、启动大型电动机、线路过载等。&
、市电中断(power&fai1):指市电中断并且持续至少两个周期到数小时的情况,其产生原因有:线路上的断路器跳闸、市电供应中断、电网故障等。&
  针对以上各种电力问题,有几种不同解决方式,见下表&
三种UPS针对电力问题的解决效果
在线互动式
暂态过电压
○代表有较佳保护&△代表有限或视状况保护&&代表没有保护&
.UPS蓄电池的正确使用与维护&
  在使用不间断电源系统的过程中,人们往往片面地认为蓄电池是免维护的而不加重视。然而有资料显示,因蓄电池故障而引起UPS主机故障或工作不正常的比例大约为1/3。由此可见,加强对UPS电池的正确使用与维护,对延长蓄电池的使用寿命,降低UPS系统故障率,有着越来越重要的意义。除了选配正规品牌蓄电池以外,应从以下几个方面入手正确地使用与维护蓄电池:&
、保持适宜的环境温度:影响蓄电池寿命的重要因素是环境温度,一般电池生产厂家要求的最佳环境温度是在20-25℃之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高,但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定,环境温度一旦超过25℃,每升高10℃,电池的寿命就要缩短一半。目前UPS所用的蓄电池一般都是免维护的密封铅酸蓄电池,设计寿命普遍是5年,这在电池生产厂家要求的环境下才能达到。达不到规定的环境要求,其寿命的长短就有很大的差异。另外,环境温度的提高,会导致电池内部化学活性增强,从而产生大量的热能,又会反过来促使周围环境温度升高,这种恶性循环,会加速缩短电池的寿命。&
、定期充电放电:UPS电源中浮充电压和放电电压,在出厂时均已调试到额定值,而放电电流的大小是随着负载的增大而增加的,使用中应合理调节负载,比如控制微机等电子设备的使用台数。一般情况下,负载不宜超过UPS额定负载的60%。在这个范围内,电池的放电电流就不会出现过度放电。&
  UPS因长期与市电相连,在供电质量高、很少发生市电停电的使用环境中,蓄电池会长期处于浮充电状态,日久就会导致电池化学能与电能相互转化的活性降低,加速老化而缩短使用寿命。因此,一般每隔2-3个月应完全放电一次,放电时间可根据蓄电池的容量和负载大小确定。一次全负荷放电完毕后,按规定再充电8小时以上。&
、利用通讯功能:目前,绝大多数大、中型UPS都具备与微机通讯和程序控制等可操作性能。在微机上安装相应的软件,通过串/并口连接UPS,运行该程序,就可以利用微机与UPS进行通讯。一般具有信息查询、参数设置、定时设定、自动关机和报警等功能。通过信息查询,可以获取市电输入电压、UPS输出电压、负载利用率、电池容量利用率、机内温度和市电频率等信息;通过参数设置,可以设定UPS基本特性、电池可维持时间和电池用完告警等。通过这些智能化的操作,大大方便了UPS电源及其蓄电池的使用管理。&
山特UPS电源、C2KS/60分钟、C3KS/60分钟、山特UPS不间断电源、APC&UPS电源、C1K、C1KS、C2K、C2KS、C3K、C3KS、C6K、C6KS、3C10KS、3C20KS等电源。山特UPS电源常用配置有:
在线式C系列&C1K&1000VA/&700W,直流电压36V,标机
C1KS&1000VA/&700W,直流电压36V,长机&
C1KS/0.5H&1000VA/&700W,直流电压36V,电池3*12AH&
C1KS/1H&1000VA/&700W,直流电压36V,电池3*24AH&
C1KS/2H&1000VA/&700W,直流电压36V,电池3*38AH&
C1KS/4H&1000VA/&700W,直流电压36V,电池3*100AH&
C2K&2000VA/&1.4KW,直流电压96V,标机&
C2KS&2000VA/&1.4KW,直流电压96V,长机&
C2KS/0.5H&2000VA/&1.4KW,直流电压96V,电池8*12AH&
C2KS/1H&2000VA/&1.4KW,直流电压96V,电池8*24AH&
C2KS/2H&2000VA/&1.4KW,直流电压96V,电池8*38AH&
C2KS/4H&2000VA/&1.4KW,直流电压96V,电池8*65AH&
C3K&3000VA/&2.1KW,直流电压96V,标机&
C3KS&3000VA/&2.1KW,直流电压96V,长机&
C3KS/0.5H&3000VA/&2.1KW,直流电压96V,电池8*12AH&
C3KS/1H&3000VA/&2.1KW,直流电压96V,电池8*24AH&
C3KS/2H&3000VA/&2.1KW,直流电压96V,电池8*65AH&
C3KS/4H&3000VA/&2.1KW,直流电压96V,电池8*100AH&
C6K&6000VA/&4.2KW,直流电压240V,标机&
C6KS&6000VA/&4.2KW,直流电压240V,长机&
C6KS/0.5H&6000VA/&4.2KW,直流电压240V,电池20*12AH&
C6KS/1H&6000VA/&4.2KW,直流电压240V,电池20*24AH&
C6KS/2H&6000VA/&4.2KW,直流电压240V,电池20*38AH&
C6KS/4H&6000VA/&4.2KW,直流电压240V,电池20*100AH
C10K&10000VA/&7KW,直流电压240V,标机&
C10KS&10000VA/&7KW,直流电压240V,长机&
C10KS/0.5H&10000VA/&7KW,直流电压240V,电池20*24AH&
C10KS/1H&10000VA/&7KW,直流电压240V,电池20*38AH&
C10KS/2H&10000VA/&7KW,直流电压240V,电池20*65AH&
C10KS/4H&10000VA/&7KW,直流电压240V,电池40*65AH&
在线式三进单出C系列&3C10KS&10000VA/&7KW,直流电压240V,长机&
3C10KS/0.5H&10000VA/&7KW,直流电压240V,电池20*24AH&