工程钢筋锚固长度口诀打结锚固代表什么意思

钢筋搭接锚固长度表_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
2页免费22页免费1页免费22页免费22页免费 6页免费1页免费2页免费2页免费2页免费
喜欢此文档的还喜欢5页免费30页1下载券1页1下载券1页免费5页免费
钢筋搭接锚固长度表|搭​接​和​锚​固​长​度​速​查​表
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢五、钢筋搭接长度_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
五、钢筋搭接长度|钢​筋​搭​接
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢地区:北京
头衔:砌墙工
悬赏分:100
浏览数:701
纵向钢筋的搭接,锚固长度
1.纵向钢筋的锚固长度,在图纸说明中给出了具体的数值,一般情况要根据图纸修改吗?
2.纵向钢筋的搭接长度一般也要根据图纸说明来修改吗?
3.纵向钢筋的搭接长度也在图纸说明中有个表,根据纵向钢筋的搭接接头百分率,一般搭接长度是锚固长度的倍数,但是纵向钢筋搭接长度分两种,纵向受拉钢筋搭接长度和纵向受压钢筋搭接长度,数值是不一样的,请问这个如何修改?如何区分纵向受拉钢筋和纵向受压钢筋呢?
地区:江苏
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
你好:1.纵向钢筋的锚固长度,在图纸说明中给出了具体的数值,一般情况要根据图纸修改吗?
如果与平法要求的锚固或者搭接不同时就必须要按照图纸要求对软件中的设置进行修改。
2.纵向钢筋的搭接长度一般也要根据图纸说明来修改吗?
也是同样的如果要求不同时就修改,相同时就按软件默认的。
3.纵向钢筋的搭接长度也在图纸说明中有个表,根据纵向钢筋的搭接接头百分率,一般搭接长度是锚固长度的倍数,但是纵向钢筋搭接长度分两种,纵向受拉钢筋搭接长度和纵向受压钢筋搭接长度,数值是不一样的,请问这个如何修改?如何区分纵向受拉钢筋和纵向受压钢筋呢?
可以按构件类型来修改;纵向受拉钢筋一般是指水平向的主筋,包括梁、板等构件;纵向受压钢筋一般是指竖向构件如:柱子、暗柱、墙筋等等。
看截图在里边按楼层修改锚固或者搭接,注意“/”斜杠前的是主筋直径25以内的,斜杠后的是主筋直径25以外的。
提问者对最佳答案的评价:5星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:北京
等级:9 级
头衔:副总
我的回答:1.纵向钢筋的锚固长度,在图纸说明中给出了具体的数值,一般情况是根据图纸修改就是了。
2.纵向钢筋的搭接长度一般也是根据图纸说明来修改的;
3.纵向钢筋的搭接长度也在图纸说明中有个表,根据纵向钢筋的搭接接头百分率,一般搭接长度是锚固长度的倍数,但是纵向钢筋搭接长度分两种,纵向受拉钢筋搭接长度和纵向受压钢筋搭接长度,数值是不一样的,这个可以在计算设置中进行修改,软件会自动区分纵向受拉钢筋和纵向受压钢筋的。
地区:山东
等级:16 级
头衔:全球总裁
1.纵向钢筋的锚固长度,在图纸说明中给出了具体的数值,一般情况要根据图纸修改。
2.纵向钢筋的搭接长度一般也要根据图纸说明来修改。
3.纵向钢筋的搭接长度也在图纸说明中有个表,根据纵向钢筋的搭接接头百分率,一般搭接长度是锚固长度的倍数,但是纵向钢筋搭接长度分两种,纵向受拉钢筋搭接长度和纵向受压钢筋搭接长度,数值是不一样的,---在搭接设置中修改;软件会自动区分纵向受拉钢筋和纵向受压钢筋。
地区:河南
等级:3 级
头衔:砌墙工
1如果图纸给出了具体的锚固值就按图纸设计值。如果没有给具体数值,请按照03G101且根据钢筋直径、砼标号来计算。
地区:陕西
等级:11 级
头衔:总经理
1、这个需要根据图纸修改锚固长度
2、这是当然的,在锚固的基础上,查看搭接接头的百分比,25%时乘以系数1.2,50%时乘以系数1.4,100%时乘以系数1.6,这个和03G相同的
3、你只需要在软件中修改锚固值,至于纵向受压和受拉软件会自动辨认的
地区:北京
等级:11 级
头衔:总经理
1.纵向钢筋的锚固长度,在图纸说明中给出了具体的数值,一般情况要根据图纸修改吗:根据图纸的混凝土标号去修改
2.纵向钢筋的搭接长度一般也要根据图纸说明来修改吗:和剪力墙的混凝土标号有关3.纵向钢筋的搭接长度也在图纸说明中有个表,根据纵向钢筋的搭接接头百分率,一般搭接长度是锚固长度的倍数,但是纵向钢筋搭接长度分两种,纵向受拉钢筋搭接长度和纵向受压钢筋搭接长度,数值是不一样的,请问这个如何修改:一版搭接率按25%考虑
如何区分纵向受拉钢筋和纵向受压钢筋呢?:钢筋基本不受压
在经典受力构件梁、板、柱、剪力墙中,板是不会出现受压钢筋的。
梁在截面比较小,荷载比较大,受拉区钢筋接近极限配筋率情况下,受压区钢筋才会受压,平常情况下,受压区钢筋只是构造配筋,基本不受力。
柱和剪力墙在受压接近极限时,可以考虑钢筋受压。
通常设计时会避免这种情况出现,毕竟比较浪费,混凝土的价钱比钢筋便宜多了
地区:河南
等级:14 级
头衔:中国区总裁
如果设计与软件默认的锚固及搭接不同时就需要按照图纸设计要求对软件中的默认的锚固及搭接设置进行修改。
同样的如果设计与软件默认值不同时就需要修改,相同时就按软件默认的。
a、纵向钢筋的搭接长度也在图纸说明中有个表,根据纵向钢筋的搭接接头百分率,一般搭接长度是锚固长度的倍数,但是纵向钢筋搭接长度分两种,纵向受拉钢筋搭接长度和纵向受压钢筋搭接长度,数值是不一样的,这个问题软件会自动根据规范规定自动计算的,不用自己另外设置的。
b、区分纵向受拉钢筋和纵向受压钢筋,可以按构件类型来修改;纵向受拉钢筋一般是指水平向的主筋,包括梁、板等构件;纵向受压钢筋一般是指竖向构件如:柱子、暗柱、墙筋等。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...您还未登陆,请登录后操作!
悬赏20爱心点
分享到微博
纵向钢筋搭接接头面积百分率是什么意思?面积配筋率是什么意思?怎么计算
纵向钢筋搭接接头面积百分率(%)的意义如下:需要接头的钢筋截面积与纵向钢筋总截面积之比。修正系数ξ的三个值1.2,1.4,1.6,分别对应“纵向钢筋搭接接头面积百分率(%)的三个值”≤25,50,100。同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开,不在同一连接区段内绑扎搭接钢筋接头中心间距不应小于1.3倍搭接长度,即绑扎搭接钢筋端部间距不应小于0.3倍搭接长度。比如同一截面内的纵筋有4根,(这四根钢筋的截面面积不一定相等),假设每根的面积分别是a、b、c、d。如果面积为a、b,的两根钢筋搭接了, 纵向钢筋搭接接头面积百分率=(a+b)/(a+b+c+d)
但是需要指出的是:同一截面的概念必须要明白,焊接接头钢筋直径30倍范围之内的全部属于同一截面,搭接接头在搭接长度的1.3倍范围内全属于同一截面,而不是理解为垂直或者水平刨切面上的接头面积,这个在钢筋施工规范里面很明确的.
面积配筋率广义的可以理解为:建筑面积每平米所含钢筋量。狭义具体的可理解:纵向钢筋(如梁柱情况)为钢筋的截面面积与梁柱截面面积之比,横向的钢筋(如箍筋情况)为垂直箍筋的截面bs(b为构件宽
狭义具体的可理解:纵向钢筋(如梁柱情况)为钢筋的截面面积与梁柱截面面积之比,横向的钢筋(如箍筋情况)为垂直箍筋的截面bs(b为构件宽,s为箍筋间距)中,箍筋面积所占的比率(钢箍面积为肢数乘每根钢筋的面积)。
计算公式:ρsv=Asv/bs=nAsv1/bs
面积配筋率(ρsv):体现抗剪要求,框架梁沿梁全长的面积配筋率有规定,详GB P173页。
ρsv≥ρsvmin
这太详细了。。。牛
学习了,,
119.166.215.*
回答的很好
114.221.132.*
119.176.8.*
121.28.231.*
虽然他毫不手软
121.28.231.*
58.57.19.*
61.191.243.*
回答的太详细了,至少得五颗星。

我要回帖