350kw用电量家用烤箱选多大的变压器

小区用电量5000KW,变压器该用多大,如何计算出来的_百度知道
小区用电量5000KW,变压器该用多大,如何计算出来的
提问者采纳
你先直接问变压器生产厂家,5000KW以上的变压器他们能做到多少的传导效率(设为n吧),然后根据他们提供的指标再增加个20%的余量估计差不多了。变压器功率P=5000kW/n×1.2就差不多了。
其他类似问题
用电量的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁冲压设备4台,功率分别是520KW、450KW、350KW、250KW。设备距离变压器200米。求用多大的电缆线可以满足?_百度知道
冲压设备4台,功率分别是520KW、450KW、350KW、250KW。设备距离变压器200米。求用多大的电缆线可以满足?
设备工作电压为400V;考虑每台设备用电功率同时系数,功率打七折。电缆有60m走电缆沟,140m走桥架。从变压器到车间配电柜得用多大的电缆? 两条240mm + 一条185mm够不够用?
这么大的负荷,为什么不把变压器放到负载处呢,一般的单根电缆满足不了你的要求的,你按每千瓦一平方的截面选取电缆,你得用铜排母线才可以的,建议把变压器架到负载处然后用铜母排出线.按说你这么大的负载应是高压电机才对.
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
如果是400V,520KW约1000A左右,选2根YJV-3*240+1*185电缆。450KW约合900A,选2根YJV-3*240+1*185电缆。350KW约700A左右,选2根YJV-3*185+1*150电缆、250KW约500A左右,选1根YJV-3*240+1*185电缆。如果单台负载有这样大,建议选10KV或6KV供电,经济节能。 就是打七折,电缆还得按我上面选用的型号选用。因为上次选用的电缆是比较保守的,现场在打七,没有这个截面的电缆。
如果520KW+450KW+350KW+250KW=1570KW,约3100A,打七折2100A,用两条240mm + 一条185mm肯定不够用,两条这样的铜芯电缆载流量为900A左右。
两条240m㎡+ 一条185m㎡
距离200M,安全载流量是多少?有没有 1600A 或者 1400A
达不到 1400A,如果选YJV型电缆,大概在1000A左右,这时电流密度已经达到2A/m㎡。如果选VV电缆,载流量还要小10%。
多少顿的?这功率怎么这么大?按你的最小功率算,单台至少30㎡以上线三相五线,距离不受限制,得建一个二级变压站
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁一台变压器(功率是3150KW|) 从高压350Kv的高压线上向变压器输电 问使用多粗的线 为什么_百度知道
一台变压器(功率是3150KW|) 从高压350Kv的高压线上向变压器输电 问使用多粗的线 为什么
提问者采纳
功率为3150KW、电压为350KV的变压器,满载电流或者变压器额定电流为.732=5.19A题中讲是350KV,好像没有这个电压等级,有35KV、110KV、220KV、500KV是否问题数据有误??因电压等级高,要求配电可靠性高,选择线缆不一定取决于载流量,还有线的强度、可靠性等因素。这样的电压等级,不会小于50平方毫米。
其他类似问题
按默认排序
其他4条回答
这台变压器属于高压大容量输电用,一般安装在专用变电站,有2条或3条发电厂、变电站电源外线连接,并很可能是并列、互备运行方式。因为变电站设备属于部标定型产品,考虑产品通用性要求,初级电流一般不做计算,直接按照电压等级选用即可。如果是理论计算,则按照公式计算初级电流:P=1.732*UI,I=P/1.732*U==5.2安培,选用直径2.5平方毫米的铜导体即可。实际变电站使用6000A的开关转接设备。另外纠正一下:变压器的容量单位是:kVA
额定电流I=P/1.732UcosΦ=/350/0.8=6.5A电流虽然很小,但高压线的引下线,规程规定不能小于35mm²,所以要用35mm²的铜线或铝线
是 35KV 吧
I=P/1.732*U==52
如是架空高压线的话
用16mm2的钢芯铝绞线就足够了 如果用电缆的话就用三芯的16mm2的足够了
根据欧姆定律可以算出流过导线的电流为9安培,冷态1平方铜线的安全电流是4安培,正常情况下使用国标2.5平方的铜线即可。