无塔供水上面的空调空气漏电开关跳闸的原因为什么老是跳闸

家电百科 产品:
> 志高空调装带漏电保护的空气开关常常跳闸是怎么回事
志高空调装带漏电保护的空气开关常常跳闸是怎么回事
1室外机压缩机短路接地。或者管路堵,造成压力加大,用电功率上升,保护器动作。2如果是辅助电加热型检查发热管是否对地短路或者断路3漏电保护器容量小,或者不良误动作。建义更换。最好10A以上
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910123 4 5 6 7 8 9 10
频道合作QQ:|||||||||||广告载入中......
只看作者回帖
只看我的回帖
[回删锁滤] &空& 亮 0复印0
[回删锁滤] &27字& 亮 0复印0
[回删锁滤] &空& 亮 0复印0
[回删锁滤] &空& 亮 0复印0
[回删锁滤] &空& 亮 0复印0
[回删锁滤] &29字& 亮 0复印0
广告载入中......空气开关老是跳闸,半夜跳闸,隔三差五跳一次,最近尝试频繁开关灯的时候也跳闸,开关使用的32A双极带漏电_百度知道
空气开关老是跳闸,半夜跳闸,隔三差五跳一次,最近尝试频繁开关灯的时候也跳闸,开关使用的32A双极带漏电
原来空气开关是梅兰日兰的,空调等大型用电配32A範矗蒂端郦得跪抡双极带漏电空开,室外40A双极空开,可还是会出现跳闸,三天后又跳闸并烧坏卫生间LED灯,过了几天,有电工说是空开太流了,入住后一星期开始一层照明空开跳闸且室外40A跳闸并烧坏一个LED筒灯,后来将一层和二层合并换成32A双极带漏电空气开关,用了半个月后问题又再次出现了,发现过两次居然连电线都烧断了,最近发现在频繁开关照明开关也会导致跳闸并烧坏一个LED筒灯,现在已经全部换成防水的了!,所以又换成了ABB的,二层也跳闸并烧坏一个LED筒灯,二三插分四组,二三插均使用20A单极空开,这下就很是郁闷了,一层和二层分2组,万分感谢,一,入住之前所有灯安装完成天天全开均没有出现跳闸现象,空调三组、二层灯使用20A单极空开,全屋基本是LED等只有主灯是节能灯,求各位大侠指点迷津!,可问题依然没解决,室内总闸63A双极带漏电空开新装修的一套复式房,且卫生间的LED灯发现整流器有过水珠
25MΩ,由于室内总闸大过室外40A的,但32A带漏电空开是直接作为了照明的总闸,发现2条零线和一条火线的对地电阻都是0,跳闸室内一直都是照明跳,漏电灵敏度会不会低一点,下面没有单极分闸,但另外一条火线的对地电阻範矗蒂端郦得跪抡为15MΩ,所以室内照明单极跳闸时也会导致室外40A双极跳闸,63A漏电空开是室内总闸,使用摇表测试,没换空开前。顺便问下如果换个比较差点的空开感谢您的回答,室内总闸没跳过,开关都是关闭状态下测试的
提问者采纳
关没什么範矗蒂端郦得跪抡问题,线烧断存在严重短路现象,节能灯或LED灯烧的时候出现短路跳闸,问题可能出现在用电设备的质量上,再有线路绝缘性不高
提问者评价
其他类似问题
从点亮几盏灯就会跳闸不会是过电流,你最好自己先知道是什么地方的灯引起的跳闸,而且连电线都烧断了说明电流很大,要查的话只能一根一根零线的排查,如果只是主开关跳,或者过电流也会跳,而下游的普通单级空开不跳说明你家有个地方零线与火线或大地相连了,零线和底线範矗蒂端郦得跪抡的电阻值,单片过电流才会跳闸,你把零线不要接进漏电空气开关中就不会跳,你跟电工说叫他用摇表测量想零线和火线首先你要先确认空气开关是什么原因跳闸你的空气开关是带漏电保护的也就是过电流保护,而且32A开关一般是主开关带漏电保护。 这个不在现场也不能帮到多少,带漏电的话零线接地就会跳,但是这样不安全!你这种情感估计是哪边的零线接地
按默认排序
其他2条回答
描述的情况看.进而引起漏电保护跳闸.很可能是购买的灯具防水不良导致烧毁和漏电,说明线路和空开的配置没有问题,那就是线路出现绝缘不良,基本能说明是由于水的正常使用导範矗蒂端郦得跪抡致问题的出现;如果灯具没有问题,用摇表打一下对地的电阻就知道了.建议将用水区域的灯具取下,入住后一段时间问题出现,入住前所有灯天天全开都没有问题,看是否还跳闸
你的问题太啰嗦了,看不懂。再发个吧,简练点的。
隔三差五的相关知识
等待您来回答
您可能关注的推广回答者:
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁家里空气总开关晚上老是跳闸白天好好的,不是插座漏电保护跳,也不是空调开关跳 是总的空气开关跳是怎么了_百度知道
家里空气总开关晚上老是跳闸白天好好的,不是插座漏电保护跳,也不是空调开关跳 是总的空气开关跳是怎么了
很多的电器都用起来。当然你也要计算一下入户的线径大小是否能满足,所以不存在跳条件,总开关电流承受不住就跳掉了,空气开关不保础丹摆诽肢赌大弥护,但总导线发烫危险性更大,空调没有跳的原因是空调配的开关容量足够空调用的,如果一味增大空气开关。建议你检查一下总开关容量,更换一个就可以在空气开关质量没有问题的情况下,应该是晚上都回家了
其他类似问题
按默认排序
其他4条回答
用电量超过总开关的限制或者总开关的限流失误。更换稍大流量的总开关和主进电源线
如果不是空气开关的质量问题的话
那应该是空气开关配小了
建议你用佳安宝漏电保护插座,我家里也出现过这个问题,更换后就好了
晚上负载大了,过载了??
漏电保护的相关知识
等待您来回答
您可能关注的推广
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁已有天涯账号?
这里是所提的问题,您需要登录才能参与回答。
"天涯问答"是天涯社区旗下的问题分享平台。在这里您可以提问,回答感兴趣的问题,分享知识和经历,无论您在何时何地上线都可以访问,此平台完全免费,而且注册非常简单。
一根火线断了,掉在地上,摸它触电后,家里漏电开关会跳闸吗?
一根火线断了,掉在地上,摸它触电后,家里漏电开关会跳闸吗?
09-12-18 &匿名提问 发布
您所说的情况有以下原因可以造成;1.您家中“插座”回路的有 “软击穿”现象。判断的方法是在断电后,用500V摇表(兆欧表)检查“零线”与“火线”之间的绝缘情况,其绝缘电阻最小不得小于0.5兆欧,2.您家中“插座”回路有 有轻微的漏电现象,检查的办法是将您家中“插座”回路的“零线”与“火线”取下,再接入配电箱内任意另外一个容量相同的开关,合闸后如果这个开关不再跳闸,那么就是您家中“插座”回路有 有轻微的漏电现象。合闸后如果这个开关还是跳闸,那就是您家中“插座”回路的有 “软击穿”现象。3.您家中“插座”回路的漏电保护开关有问题,您可以换一个试一下。最后给您一个忠告;千万不要听从那些不懂电气的人所说的那样,盲目的开关容量换大,否则有危险的。
1.是否有负荷较大的电器?2.如果没有,那肯定是什么东西存在短路现象.
是线路上的问题,可能你家里某个地方有线路短路的情况,请电工到家里检查一下。
那就是有地方短路了!!!好好检查一下
开关坏,短路,漏电
不知道你装修的时候,是否改过线路,如果敷设线缆是没有穿保护管,可能就会出现此问题。
这个问题有二个可能性:负载超载;线路中有短路.
个人感觉最大的可能是漏电开关有问题了,因为你提到总闸也跟着跳,总闸跳的原因是电流过大,如果是电器漏电不会向你说的过几分种才跳的,应该是在瞬间:也就是20ms-40ms之间,把漏电开关换了试一试啊,可能是其内部的绝缘不好了^_^
  我家碰到过类似情况,电工来,把配电箱里的线头拧紧了就OK了。简单吧?!
你先所有的插头全部拔掉.然后你的把配电箱里除了总闸以外所有的闸全部拉掉.然后你在把没个闸单独合上.如果那路跳就说明问题出在那里.这样跳的那路不要合上.其他的就可以用了.然后找个专业人来看一下.
插座拔下都跳闸,说明未超负荷,查跳闸开关会不会坏,然后看看电路是否有短路,再者就是电线老化漏电了。
打雷也有关系哦
 除了总闸以外所有的分闸全部关掉,将所有用电的东西都停了 。看总闸会不会跳。会:总闸坏,配电箱里线路坏。不会:再试分闸,将每个分闸逐个合上,如果那路跳就说明问题出在那里。 重点故障区在厨卫。设备:洗衣机,冰箱,空调,水泵。很有可能是电线被老鼠蟑螂咬破皮,接地,短路。
那就要好好检查检查,有必要的话求助供电局
换个粗点的保险丝看看
你用的是空气开关吧,换个容量大点的就行,比如15A的
可能是夏天潮湿,你的房间里有没有电脑或电视等有阴极射线管的电器或者电灯的金属片因为潮湿而直接形成回路。你就把电灯的灯胆都换掉,或把保险丝换成规格是2号的。再不行换个闸开关,10到20安培的都行。
跟负载肯定没关系,有两种可能:1,开关坏,把此开关换掉后试试。2,若开关换掉还跳闸的话,可能是存在漏电情况,检查线路。
.以上说的都有可能~~~最大的可能我估计还是你们家的线有软击穿的可能~~不知道你们家是不是南方还是什么地方~~如果是南方的话~~因为空气潮湿就更可能发生这种事~~~~处理的方法是你要用摇表来测量一下你房间的线路~~~用万用表没有用~~~看看是哪一根线出了问题~~~该换就换~~~该废掉就废掉~~~你如果没有电工方面的知识~最好还是叫个电工来处理一下~~~如果还是没有解决的话~~我把我QQ号留下~~~你在来找我()
负载超载;线路中有短路.
1.我怀疑还是有短路的地方.一个一个试,顺序是,照明.关掉照明电器一  个一个试,有可能是电器内部短路.2.配电箱的开关闸有了毛病,换一个名牌产品10--16A的.
一般情况是潮湿引起的,检查一下卫生间等潮湿的地方线路.
根据你说的现象,可以断定你家插座的线路存在短路故障.但不是直接短路.否则开关会瞬间跳闸,可能是线路老化,破损,潮湿(如穿线管进水).造成线路绝缘降低,当加电后击穿短路,开关跳闸.(有延时)你可以做以下检查:(把开关断开,小心触电)在确信所有插头都拔下来的情况下,用万用表在插座开关下端测量线路的电阻,正常情况下应为无穷大.如果有阻值,说明线路绝缘降低.为0就是直接短路.检查这个故障,要采取分段检查的方法,一个一个检查排除.找到故障点后,将该点甩掉.当然也不能排除插座质量差的原因.好了,祝你好运,小心触电!!!
装修的时候是不是线材没有选好,还有可能是你的空开小了.
可能是配电线路接反了
线路接触不良吧
如果将插座都拔掉,它过3、5分钟仍然要跳,我认为至少可以判断为线路上没有硬短路,如果有,闸是合不上的;而你所说的是要过3、5分钟才会跳,我认为极有可能是你开关质量问题或开关老化所至,可以试试换一个开关。如果插座一搭上负荷就跳闸,就要考虑是用电负荷过大还是插座本身或用电器存在短路问题了。
是不是有短路地方
第一,你确认没有用电器了还跳的话,有两个原因,一就是你家的漏电保护器有问题,也就是那个跳的东西.二就是你其中有某个插座有短路现象.或者火线接地现象?你查查.用电笔在任何用电器都关闭的情况下试试地线有没有电.还有零线.看清楚来?第二如果有用电器在用是跳就很简单了,看看用电负荷?
   分析你所提的问题。其跳闸原因可根据以下步骤进行检查……    一、总闸没有问题(是根据总闸没跳),但不能说他没问题!因每一供电系统,在选择总闸的容量时,使整个系统负载的总和。而在选择支路开关的容量时,是以一个支路的容量而定。如果是其中某一支路出现故障时,首先应动作分断的应是支路的开关。主要是各分支开关只对自己的回路,在发生故障时是其故障回路退出系统,以保证整个系统正常运行。        二、其现象(1):正常投入支路时跳闸的原因,与(拔掉插头)分断电源时一样跳闸。可能存在以下问题;    1、跳闸机构已损坏;处理方法:如有条件拆下进行修复、对损坏严重的应更换新开关。    三、其现象(2):关于什么叫短路?任何一个供电回路如有断路故障点,(指接通阻值非常低的断路故障点)只要合闸,开关经过速断保护机构立刻将故障回路与正常电源系统分开。分支回路开关跳闸,主要是控制故障不向上一级回路扩展。发生短路是只有速断机构动作。    四、过一回跳闸的现象:其原因有三个,其一、开关受潮、进入风尘、碳化接地;其二、相线(火)、零线(地)绝缘不同程度的老化造成的故障。其三、平时使用不当。使该回路长期超负荷,造成过载保护机构性能降低。    处理方法:清洗粉尘、进行干燥处理; 更换线路; 调整负载是负载在开关容量之内。    经常上网多看一些有关家用电器的有关知识,对家用电器工作原理、正确使用、安全防护、日常维护等必需要了解和掌握,在任何情况下处理和进行电工作业的从业人员,称为特种作业。在没有取得特种作业许可证书的任何人员,是不准进行此项工作的。希望能听我的劝告,在日常生活中发现家中的家用电器设备有问题时,应立即找相关的持有电工入网作业证书的专业人员处理。    
你这种情况肯定是空气开关的事,它又分为1、开关上、下接头松动。这可在跳闸后,立即关掉总闸(安全),摸该开关很热,上紧即可。2、开关本身坏了,换同型号的,不要换大的,不然该跳的时候不跳,起不到保护作用就不安全了。
管房间插座的闸可能是用久了吧,若是有可能坏了,要不就是哪里的插座有一点点短路,才会过几分就跳闸,如懂可以自己动手,但要注意安全,要不就请专业电工处理.
可能是某个地方的线路老化了  造成在一定情况下的短路  建议你检查一下线路
极大多数可能是开关质量变差,自行滑扣跳闸。如果是的话以后跳闸的频率会增加。也不能排除线路中有短期性的偶然碰线现象,我曾碰到过这个问题,时间拖了几个月。碰损处不动不跳闸,有风或鼠等碰到过时就跳。很难找到碰线处。换个开头不费时,挑简单的先做。以后再慢慢找碰线的地方。短期性的偶然碰线就麻烦了。但时间久了故障会扩大总会找到原因的。
   家庭用的220V配电箱一般里面装配的是40—60A的漏电保护(总)开关,及各房间、厨房、冰箱、空调的分开关(空气断路器)。一般分开关的额定电流为:照明10A、插座15A、空调15A。漏电保护开关有单极保护和双极保护两种(C45系列),额定漏电动作电流为小于等于30MA,分开关一般均为单极保护(控制)开关,也就是仅控制(保护)一根火线的。以上这些保护开关在线路或者负载发生过载、短路和漏电等情况都将动作跳闸。    您所说的情况我分析不是漏电引起的:1.可能是保护分开关的接线头螺丝没有拧紧。接触不良容易使内部零件发热,导致跳闸;2.该分开关本身已经老化变质;3.线路或插座内部有短路现象。    解决办法:1.检查开关上的接线螺丝是否拧紧,用绝缘柄的螺丝刀把它拧紧了。2.计算一下房间内的用电负荷是否与开关的额定电流相匹,如果开关的额定电流小了,应换大一点的。3. 关闭房间内的灯具开关,拔除房间内的所有电器插头后,看是否还跳闸,如果不跳了,则说明灯具或哪只电器有问题,可逐一接上试验几次分别排除。4.关闭该房间灯具开关和拔除电器插头后,关闭总电源,在配电箱的分线处,找到该房间分开关所控制(保护)的火线及相关的零线、接地线,用万用电表的电阻档对它们进行交叉测量,看线路是否有短路现象。看是零火线短路还是火地线短路。一般来说火线与接地线短路,问题与照明线路无关,可直接检查插座线路了。施工时线路由控制箱至房间内的每一插座接线合的,为排除故障方便、省事,建议您在检查时应该从最后的那一只开始打开,逐一向上检查排除。
房间内的线路有短路,找电工检查维修。
不是短路,如果短路,自恢复保险丝会立即过热马上跳闸。最有可能是某个电器坏掉了,造成电阻很低。排查解决办法是逐个连接屋内电器,有且只会有1个电器造成频繁跳闸,按照价值的多少,选择抛弃或者修理。
一.首先确定空开或保安器是否本身有故障;二.天气热用电量大,电压低电流大,空开容易跳;三.分支线路可能有短路,检查是否有插座或插头因空气潮湿有过流击穿;四.千万不可盲目加大空开,造成线路发热而导致不测;五.是否有用电器具损坏短路.
1、漏电2、短路3、空开坏
有负荷较大的电器
很简单开关是坏的
当然这件事上我首先是建议你把电工师傅叫来,专业的人士对你这问题有很大的帮助,起码自己不会冒风险。其次我觉得你这是在房内某一个地方存在短路,其他没理由啦,过三五分钟再跳也是短路的现象并不是说一开就跳才是。
开关不好或是绝缘老化,分开一个一个试,找出不好的一路,更换
1.将把所有的用电器,包括台灯,都从插座上拔了,鉴别是否是电器设备的微小漏电造成的漏电跳闸.如果现象改善,分别检查各电器 .2.如果情况还是依旧,关闭各分路的空气开关,分别检查各分路电线是否有漏电跳闸的现象.只有慢慢分析和排除了,如果有万用表和绝缘电阻表,可以方便地用表具逐路逐电器进行检查,最后处理.
1、时间长了自然就坏了,换一个空开就可以了。2、换了还不行的话就说明某处接地有漏电,请仔细逐个检查。
最简单的办法,换一个20安培的漏电保护器,就应该没问题了。
是电闸的有些部件老化或者不合格引起的
我看有两个原因:1。超负荷运转2。插座短路
根据你讲的现象,可以断定你家插座的线路存在短路故障.但不是直接短路.否则开关会瞬间跳闸,可能是线路老化,破损,潮湿(如穿线管进水).造成线路绝缘降低,当加电后击穿短路,开关跳闸.(有延时)你可以做以下检查:(把开关断开,小心触电)在确信所有插头都拔下来的情况下,用万用表在插座开关下端测量线路的电阻,正常情况下应为无穷大.如果有阻值,说明线路绝缘降低.为0就是直接短路.检查这个故障,要采取分段检查的方法,一个一个检查排除.找到故障点后,将该点甩掉.当然也不能排除插座质量差的原因.祝你好运,小心触电!!!
负载超载;线路中有短路
你所说的问题,我也碰到过在我家,原来空调1路的空气开关总是跳闸,即便是在空调关机状态后来检查下来不是线路的问题而是空气开关受潮了过于敏感,导致跳闸你这个问题估计和我的类似,换个空气开关吧
我看有几个可、1,可能漏电开关罗丝松,二、漏电开关容量大小、3如果把全部插头拨掉、还要跳闸、查查插座好不好,如果空载是好的、带负荷过3-5分钟后又跳闸的话、那你的漏电开关容量太小,要换大一点的漏电开关、
1、将电箱的总开关停掉,用家用吸尘器将电箱的内部清洁干净,将开关的上、下口堆积的灰尘吹扫干净,再用合适的螺丝刀将开关上、下口的压线罗丝依次拧紧,不要虚接;最后依次合闸观察动向。2、如上述不灵,可用单只灯泡及导线、插头制作一套试验工具,依次插入全部插座,如有线路接错,开关可跳闸。3、检查您家的漏电开关是否需更换了,方法:先拆掉它,全部合闸后观察情况,如不掉闸了,问题解决;4、如上述方法还不管用,那就拉点儿临时线吧。
您可以安装一台稳压器!!!或变压器!!!
更换漏电开关