三相电度表计量单相用电时,其中一相电流比另二相大很多,会影响计量吗?
提问者采纳
其他类似问题
三相电度表的相关知识
其他1条回答
不会会一向你的变压器
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁电容器未投入,无功电表会反转的原因
为一间厂安装厂房配电工程,由10KV线路经过电缆引到高压柜再到1000KVA变压器400V出线到低压柜组(安
装有20*30KVAR=600KVAR
电容器组和ABB的功率自动补偿器),10KV线路下安装有真空开关和高压计量表装
置.现在有个问题,电容器未投入,无功电表会反转(有功电表正转).已经排除是电表(更换过)的问题,把低
压柜组断开,变压器空载运行,无功电表却正转了,合上低压柜组,无功电表还是反转(不管电容器断开还是
合上),现在工厂还没有投产,主要是工程用电(好象没有什么容性负荷),每天大约用300KW/H.用了一个月
无功是-8300,有功是9200,已经过补偿了.
请问大家认为是什么原因造成的!&
原因1:无功表接线错误;
原因2:电流偏相严重;
以上仅代表个人意见,因为没见到实际情况,所以不敢肯定!
要是楼主把原理图和接线图发表出来看看说不定能分析出答案!&
是什么的原理图和接线图啊,是计量装置的原理图和接线图吧,还是??
(无功表接线错误),这个已经接过线试过了,还是一样!
(电流偏相严重),这个没有考虑,有这种可能性,但是道理是怎样解释呢?请多多指教啊!!^^
现在有两样无功表,一种是带逆止沟的,这种表不会反转,另一种无逆止沟的,这种会反转,只要带负载就会有你说的现象发生.&
原因1:无功表接线错误;&
原因2:电流偏相严重;&
以上仅代表个人意见,因为没见到实际情况,所以不敢肯定!&
要是楼主把原理图和接线图发表出来看看说不定能分析出答案!
主要是合上低压柜组,不管负荷大小,无功表都反转,高压计量应该都是无逆止沟的吧.无功表的电压相序与电流相序计量部门已经对过了,说正确,表也已经更换了,说是高压计量部分没有问题,不知道那里的问题??
但是把低压柜组断开,变压器空载运行,无功电表却正转了.!!变压器空载运行等于也是已经带负载了啊&
我有一个想法不知是否正确,我认为是低压出线处由于电缆长(而负荷小)表现为对地的电容电流,功率因数超前。如果不带负载,功率因数也操前,无功表上也流过一定的容性电流。切除低压柜后,高压柜出线处只有变压器,所以表现为感性电流。&
????????&
也考虑了这种可能,但是应该是很小的容性电流吧!应该不能反应在无功表上吧
那么就见鬼了??????????????????????&
也有朋友说(1)无功补偿的取样电流互感器只有一台,如果它刚好装在电流偏大的那一相,就会造成过补偿。
2:电流偏相严重(和1差不多的意思)
3:低压出线处由于电缆长(而负荷小)表现为对地的电容电流,功率因数超前。
4:计量装置的原因
还有其他什么原因没有
??????????
电压线和电流线不对应有时也会出现无功表反转的现象!
具体原因要慢慢摸索!&
用相位表测一下相量就清楚了,如果功率因数超前,说明接线正确,如果滞后则说明是接线错误。&
谢谢啊!!希望大家多点发议论,共同学习,积累经验.为明天创造更大的财富!!!
问题出在低压柜,请检查电容器是否可靠断开。&
以下是引用xsd-05-16
08:27:44.0发表的内容:
问题出在低压柜,请检查电容器是否可靠断开。
电容器已经断开,而且合上的时候电容器组也未工作(可以观察低压柜上的电容指示灯,单个是30KVAR*20个)还没有一个指示灯亮,可能不是低压柜的问题吧&
为一间厂安装厂房配电工程,由10KV线路经过电缆引到高压柜再到1000KVA变压器400V出线到低压柜组(安装有20*30KVAR=600KVAR
电容器组和ABB的功率自动补偿器),10KV线路下安装有真空开关和高压计量(预付费表计装有有.无功电表)装置.现在有个问题,电容器未投入,无功电表会反转(有功电表正转).已经排除是电表(更换过)的问题,把低压柜组断开,变压器空载运行,无功电表却正转了,合上低压柜组,无功电表还是反转(不管电容器断开还是合上),现在工厂还没有投产,主要是工程用电(好象没有什么容性负荷),每天大约用300KW/H.用了一个月无功是-8300,有功是9200,已经过补偿了.功率自动补偿器设置为0.93&
请问大家认为是什么原因造成的!&
(无功表接线错误),这个已经接过线试过了,还是一样!
低压出线处由于电缆长(而负荷小)表现为对地的电容电流,功率因数超前。如果不带负载,功率因数也操前,无功表上也流过一定的容性电流。切除低压柜后,高压柜出线处只有变压器,所以表现为感性电??
无功补偿的取样电流互感器只有一台,如果它刚好装在电流偏大的那一相,就会造成过补偿。??
(电流偏相严重),这个没有考虑,有这种可能性,但是道理是怎样解释呢?请多多指教啊!!^^&
我有一个想法不知是否正确,我认为是低压出线处由于电缆长(而负荷小)表现为对地的电容电流,功率因数超前。如果不带负载,功率因数也操前,无功表上也流过一定的容性电流。切除低压柜后,高压柜出线处只有变压器,所以表现为感性电流
我还是感到这个想法很有道理
我以前在现场也见过这样的问题,在没有负荷或者说负荷很小时COS表超前,我用FLUKE测试过,系统中的确有容性电流.变压器的容量比较大,空载时表现的比较明显.但是没有具体做过统计每月有那么大的无功量.
大家说的比较多了除了这个问题还可以解释通,别的也没有什么了
你确定负荷中没有自带补偿的设备吗?&
以下是引用mzpycjm208在
21:46:49.0发表的内容:
切除低压柜后,高压柜出线处只有变压器,所以表现为感性电??&
无功补偿的取样电流互感器只有一台,如果它刚好装在电流偏大的那一相,就会造成过补偿。??&
(电流偏相严重),这个没有考虑,有这种可能性,但是道理是怎样解释呢?请多多指教啊!!^^&
高压计量和低压补偿没关系!
我单位的无功也有你说的问题,经过检查我发现是A、C相电流线接反的缘故,建议你多倒换一下电流线或电压线!也许是它的问题!&
是不是电容柜过补偿呀,,这样也罚款的&
每天大约用300KW/H.用了一个月无功是-8300,有功是9200,能确定是容性的无功?说不定是感性的,你的电容根本没补偿!&
对19.20.21楼的回复
19楼,厂房现在接的电缆不是很长,大概是4条电缆接一个车间用(大约是120米以下,VV-3+1/75,50,35和VV1*400),而且还没有投入使用,(可能已经接好电源).但是无功量这么大啊???
20楼,主要是工程用电,应该没有自带补偿的设备.
21楼,{高压计量和低压补偿没关系!
我单位的无功也有你说的问题,经过检查我发现是A、C相电流线接反的缘故,建议你多倒换一下电流线或电压线!也许是它的问题!}
我对整个检查了一下,发现变压器低压出线至低压柜组进线柜的A.C电缆接反了,但是我询问了相关人说应该不会引起无功电表会反转.你能具体说说你那是那里的"A、C相电流线接反的缘故,建议你多倒换一下电流线或电压线!也许是它的问题!"
&& 谢谢大家
以下是引用fks168在
23:27:34.0发表的内容:
是不是电容柜过补偿呀,,这样也罚款的
是的,所以想在工厂没投入使用之前查清楚是什么原因!!或者负载正常了就不会了^_^&
以下是引用ccc678在
10:44:23.0发表的内容:
每天大约用300KW/H.用了一个月无功是-8300,有功是9200,能确定是容性的无功?说不定是感性的,你的电容根本没补偿!
现在电容断开了,低压柜合上无功表有反转
厂房正在赶工程,不方便随便停电来测试,主要看都有什么原因会造成这种情况&
我对整个检查了一下,发现变压器低压出线至低压柜组进线柜的A.C电缆接反了,但是我询问了相关人说应该不会引起无功电表会反转.你能具体说说你那是那里的"A、C相电流线接反的缘故,建议你多倒换一下电流线或电压线!也许是它的问题!"&
[quote]A、C相接反的缘故!无功表不同于有功表,相序有关系.&
我这里是高压计量,从你说的情况来看和我这里的问题差不多!
我这儿是高压A、C相电源线接反了,本来是A、B、C的顺序,现在是C、B、A的顺序。但高压配电柜的电流线还是按照A、C的顺序进电表的。就是说进电表的A相电压线对应了C相电流线,C相电压线对应了A相电流线!我费了好大的劲才发现!
开始的时候只是怀疑电流线反了,但倒过来也没有用。最后查看微机保护上的电压和电流相位角才发现问题所在!不知道你那里是不是这个情况!&
好的,我试试把进线柜的A.C电缆反过来接,看看能不能解决问题!谢谢大家
再问一下:你的计量表是装在低压侧的吗?
最先我说的电流严重偏相的看法现在你不用考虑了,我又想了一下,电流偏相不会影响电表的转向的,只会对指针式的机械功率因数表有影响!
建议你调换一下A、C相的电流线,要注意不能开路哟~~!&
以下是引用mzpycjm208在
16:00:42.0发表的内容:
好的,我试试把进线柜的A.C电缆反过来接,看看能不能解决问题!谢谢大家&
倒换电缆还得停电,太麻烦了!在电流端子上将电流线倒换一下就行了!&
是高压计量预付费装置表计装有有.无功电表,低压侧也安装有计量(不是必要的),低压侧是有.无功表一体的数字式指数的,无功表是防止窍电的,看不出是正,反转,可能是有.无功合并计算的(不会对冲的)
上面讲的都是高压计量表的无功表反转,原来(发帖子前)表的电压相序与电流相序计量部门已经对过了,说正确,表也已经更换了,说是高压计量部分没有问题,&
以下是引用woniu888在
16:11:41.0发表的内容:
以下是引用mzpycjm208在
16:00:42.0发表的内容:&
好的,我试试把进线柜的A.C电缆反过来接,看看能不能解决问题!谢谢大家&
倒换电缆还得停电,太麻烦了!在电流端子上将电流线倒换一下就行了!
因为计量方面的东东我不在行^_^,这应该是属于计量表上的接线吧
照你这么说的话,我看你倒电缆恐怕也不能阻止无功表反转!
高压计量中电压、电流的采样和低压部分是无关的!除非你高压计量的电压信号是取自变压器的低压侧!否则你再怎么倒换低压部分的电缆相序也是没用的!&
那还有没有可能是用电负荷大小的缘故,因为工厂还没生产,主要是建筑工程方用电,很小的负载.
如果工厂正常生产负荷大的话,可能正常吧&
还是建议你查查电表的接线是否正确!包括电压的相序、电流的相序和电流的方向!
还想问问你,你的高压系统是单独计量的吧?高压系统是多大电压等级的?计量的信号是从哪儿取的?&
高压系统是单独计量的,供电部门的10KV线路下安装了保定市电力互感器厂生产的带真空开关型预付费高压计量箱,我们这边还是初次使用这种一体化的,原来是用真空开关一台,高压计量箱一台,预付费装置一套这样安装.
飞奔的蜗牛 & 你是做那行的,
计量的信号是高压计量箱取的啊&
赞同二楼意见:原因1:无功表接线错误;&
原因2:电流偏相严重;&
以上仅代表个人意见,因为没见到实际情况,所以不敢肯定!&
要是楼主把原理图和接线图发表出来看看说不定能分析出答案!&
不是你的10KV进线有问题就是那个什么一体化计量箱有问题!
叫供电局的来人开箱检查吧!还是相序的问题!最好找个有文化、有经验的电工检查!
顺便回一下楼主:俺是干工业变配电的!&
电缆线路也是容性负载啊&
是不是高压A.C反向位,导致计量接线时按照反向位接线,结果是有功正走,无功反走。&
以下是引用fangshengliao818在
21:32:45.0发表的内容:
这个问题我也遇到过
那么你是如何解决的呢?查明白原因没有
我单位的无功也有你说的问题,经过检查我发现是A、C相电流线接反的缘故,建议你多倒换一下电流线或电压线!也许是它的问题![/quote]
A。C接反我也碰到过这样的错误。换一下就可以了~~&
学习...又长知识了!!!&
无功补偿的取样电流互感器只有一台,是什么意思?A
因为无法获知现场状况,所以仅提供检查方法,不当之处请各位指教。首先表计安装在高压侧,那么其计量电能量为变压器损耗(铜、铁损)+实际使用电能(含线路损耗),当断开开关,仅变压器空载运行时,表计计量为变压器空载损耗,无功表计量的全部为变压器无功损耗,所以无功表正转;当合上开关时,可查看以下几种状况:(1)退出电容,解除用电负荷,查看无功表方向。由于没有用电负荷,那么近似于变压器空载状态。由于一月中有功电量9200kWh,无功电量-8300kVar,可知反送无功值相当高。如果在此状态下无功表正转,那么可以排除低压柜中电容开关故障以及线路产生容性电流的原因。(2)退出电容,开启用电负荷。原话中说在此状态下,无功表反转,那么在上述情况排除后,可以检查是否有容性负载设备。一般可以检查用电设备的使用说明书或铭牌。对有怀疑的设备可以采用逐一停用的方式判断。&
21楼,{高压计量和低压补偿没关系!
我单位的无功也有你说的问题,经过检查我发现是A、C相电流线接反的缘故,建议你多倒换一下电流线或电压线!也许是它的问题!}&
我对整个检查了一下,发现变压器低压出线至低压柜组进线柜的A.C电缆接反了,但是我询问了相关人说应该不会引起无功电表会反转.你能具体说说你那是那里的"A、C相电流线接反的缘故,建议你多倒换一下电流线或电压线!也许是它的问题!"&
--------------
对自动电容补偿装置有影响。一般电容补偿装置取Uac
Ia,现在则取的是Uca
Ic,相位角发生变化,导致补偿装置在不需补偿时自动投入补偿。对无功表没有影响。&
我还是认为是低压出线处.合上低压柜组,不管负荷大小,无功表都反转.由于低压电缆长(而负荷小)表现为对地的电容电流,功率因数超前。如果不带负载,功率因数也操前,无功表上也流过一定的容性电流。切除低压柜后,高压柜出线处只有变压器,所以表现为感性电流.可以将低压回路单组试送电.同是观察无功表的工作情况.个人意见,不一定正确哈!&
{对有怀疑的设备可以采用逐一停用的方式判断。}
这几天还不方便停电测试,我操作以后把结果告诉各位.
请问一下49楼,除电容外,一般的容性设备有哪些,能举一二个例吗?谢谢!&
以下是引用mzpycjm208在
08:48:14.0发表的内容:
谢谢48楼,&
{对有怀疑的设备可以采用逐一停用的方式判断。}&
这几天还不方便停电测试,我操作以后把结果告诉各位.&
有结果了吗!?&
以下是引用mzpycjm208在
12:39:19.0发表的内容:
以下是引用xsd-05-16
08:27:44.0发表的内容:&
问题出在低压柜,请检查电容器是否可靠断开。
电容器已经断开,而且合上的时候电容器组也未工作(可以观察低压柜上的电容指示灯,单个是30KVAR*20个)还没有一个指示灯亮,可能不是低压柜的问题吧
可以把低压出线全部拉掉,观察电表转向,然后再把低压回路一个一个送,以此来确定是否为低压侧过补偿.&
请问一下49楼,除电容外,一般的容性设备有哪些,能举一二个例吗?谢谢!
----------------------------------------------------------------------
容性负载:电视机、电脑主机、显示器、投影机、所有以开关电源变换的供电设备等。&
请问一下49楼,除电容外,一般的容性设备有哪些,能举一二个例吗?谢谢!&
----------------------------------------------------------------------&
另外同步电机在不带机械负载的情况下,可靠调节转子中的励磁电流向电网发出所需的感性或者容性无功功率。&
我觉得最好的方法是用一块多功能电度表有电压电流相位的那种,一下就明白了.
我个人认为接错线的机率大一些,包括相序,以及CT的极性,还有我问一下,
电度表是三相三线制还是三相四线制?&
相序反了!&
以下是引用w.binn在
21:44:16.0发表的内容:
就是相序反了!
难道是电容指示灯坏了.&
同意楼上的办法&
将相电压\线电压和各相之间的相位图画一下就清楚了.&
请问楼主,问题解决没?如果解决的话回个贴,值得学习的经验哦!&
需要现场检查&
?????????????????????????????????????????????????????不懂!!!!&
还人认真检查一下所带负荷有无容性.&
[quote]以下是引用woniu888在
22:14:04.0发表的内容:
原因1:无功表接线错误;&
现在的多功能电子表都是可以逆转的
出现这些问题大多数都是由于电表接线问题的◎!&
同意二楼的说法,电流偏相的可能性较大,一般在施工阶段很多负荷为单相负荷。&
问题已经查清楚了,确实是接线的问题&
谢谢大家了&
电能表居然没有止逆器??&
我也碰到了类似的问题,原因基本查明:1、出线侧为电缆线路,属于容性负荷。
&2、由于没有接太大的负荷,实际的负荷只是电缆的容性无功损耗。
&3、容性无功反映到电表上称为反向无功。每天300的电量就只是反向无功损耗
&4、有功和无功的累计量不能反映电力系统的适时功率因数。
&因此,电表的接线没有问题,A、C不需要互换。
&相位角不对,也是由于电缆的容性负载引起的,电流的显示相角与电压成90度,是正确的!
请问楼主是什么线接反了&
楼上的你果然挖出了金矿了,学习了,就是不知道是什么地方接错了?&
本文来自: 电气中国(http://www.dianqi.name/)
详细出处参考:http://www.dianqi.name/Article//13676.html
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。三相有功电度表计量误差分析_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
暂无相关推荐文档
喜欢此文档的还喜欢7页免费8页免费163页1下载券3页免费3页免费
三相有功电度表计量误差分析|
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢单相和三相电能表安装实验报告 12:12一、计量装置设计1、计量装置的设..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
单相和三相电能表安装实验报告1
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口三相电表中,一相电流很小。那电表会正常吗_百度知道
三相电表中,一相电流很小。那电表会正常吗
10000V的高压从变压器直接到160A的空开,那个用电流感应器到电表。而且一个都没有用,现在就是160出线后分成60,125的只有220,三个125空开,60的有用到三相的。那个电工这样做行吗是这样的
要不超过表的额定电流,可以把三相负荷调整一下,计量是没啥问题的,三相电流不平衡会引起零线电流过大浪费电
其他类似问题
三相电表的相关知识
其他3条回答
会正常记数的
如果是三相四线电度表那么计量正确,如果是三相三线两元件电度表三相电流不平衡会计量不准确。