正在加载中
版权所有 @ 固安捷(中国)工业品销售有限责任公司 沪ICP备号   DZ10(DZ101)系列透明塑料外壳式断路器(以下简称断路器),主要适用于不频繁操作的交流50Hz、电压至380V,直流电压至220V及以下的电路中作接通和分断电路之用,断路器具有过载及短路保护装置,以保护电缆和线路等设备不因过载而损毁。断路器符合IEC947-2、GBl4048.2等标准
产品详细信息
DZ10T系列透明断路器1.用途及适用范围   DZ10(DZ101)系列透明塑料外壳式断路器(以下简称断路器),主要适用于不频繁操作的交流50Hz、电压至380V,直流电压至220V及以下的电路中作接通和分断电路之用,断路器具有过载及短路保护装置,以保护电缆和线路等设备不因过载而损毁。断路器符合IEC947-2、GBl4048.2等标准2.适用工作环境A.周围空气温度上限为+40℃,周围空气温度24h的平均值不超过+35℃,周围空气温度下限为-50℃;b.海拔:安装地点的海拔不超过2000m; c.污染等级:3级;d.与垂直的倾斜度不超过5℃; e.无显著摇动和冲击振动的地方;F.在无爆炸危险的介质中,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与尘埃(包括导电尘埃);g.在没有雨雪侵袭的地方;H.大气相对湿度枉周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较低温度下可以有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。3.型号及其含义&4.脱扣器类别及附件代号
分励脱扣器
欠电压脱扣器
分励脱扣器辅助触头
分励脱扣器欠电压脱扣器
二组辅助触头
欠电压脱扣器
复式脱扣器
5.断路器主要技术性能指标 &
壳架等级额定电流
额定工作电压(V)
额定频率Hz
额定极限短路分断能力Icu
额定电流InA
15,20,30,40,50,60,80,100
100,120,140,170,200,(225)250
200,250,300,350,400,500,600
6.脱扣特性
试验电流名称
Inm=100(A)
约定不脱扣电流
约定脱扣电流
瞬时动作电流整定值
额定允许误差
注:1.通常情况下,瞬时动作整定电流值10In,如用户需要其他整定值,需与制造厂协商。2.用于直流的断路器,其瞬时动作整定电流值由制造厂与用户商定。7.操作条件1.电动操作机构闭合断路器用电动机构操作时,在额定控制电源电压85%~110%之间的任一电压下,应能保证断路器可靠闭合。a.在110%额定控制电源电压下,进行空载闭合操作,应不致使断路器发生任何损坏;b.在85%额定操作控制电源下电压,断路器允许的动作时间内,通过相应于额定极限短路分断能力的电流时应能可靠闭合。2.断开a.用分励脱扣器断开当脱扣器操作期间的控制电压在70%和110%之间,则在断路器的所有操作条件下,应导致分励脱扣器脱扣。 b.用欠压脱扣器断开当额定工作电压下降到额定值的70%和35%之间,欠压脱扣器应动作;欠压脱扣器在电源电压低于脱扣器额定工作电压的35%时,欠压脱扣器应能防止断路器闭合;电源电压等于或大于脱扣器额定工作电压的85%时,应能保证断路器闭合。c.辅助触点与SCPD协调配合断路器的辅助触头推荐选用RL6-25/6,与其串联进行保护,在1.1倍额定工作电压,功率因素0.5-0.7之间的试验电路里能够承受熔断时间内通过的予期短路电流值1000A(交流有效值)的考核。8.安装1.安装前核实装箱单上的内容,核对铭牌上的参数与实际需要是否相符,再用螺钉(或螺栓)将断路器垂直固定在安装板上。2.主电路接线a.板前接线:用对应截面铜导线(见表5)。剥去适量长度的绝缘外层,插入线箍的孔内,将线箍的外包层压紧,包牢导线,然后将线箍的连接孔与断路器上固定,再与铜排固定。3.辅助电路接线辅助电路按断路器相应铭牌所示接线。4.插入隔板。5.检查a.断路在工作前,对照安装要求进行检查,其固定连接部分应可靠;反复操作断路器几次,其操作机构应灵活,可靠。6.使用与维护a.周期性检查,在传动部位加润滑油。b.周期性检查,清除外表层尘埃;保持良好绝缘。保持良好灭弧效果。如灭弧室损坏断路器则不能继续使用。c.周期性检查,清除灭弧室内壁和栅片上的金属颗粒黑烟灰,保持良好灭弧效果。如灭弧室损坏断路则不能继续使用。d.长期使用后, 可清除触头表面的毛刺和金属颗粒,保持良好电接触。以上4项的维护,需具有一定专业技术技能的人员才可进行,其他非熟练人员不得实施。e.在选用断路器器时,断路器上的技术参数应与实际的要求相符。f.断路器、各种特性与附件由制造厂整定,使用中不可任意调节。g.断路器在过载或短路保护后,应先排除故障,再进行合闸操作。h.断路器在使用或贮存、运输过程中,不得受雨水侵袭和跌落。i.在用户遵守保管和使用条件下从本公司发货之日起不超过18个月,断路器封印完好, 产品如因制造质量问题而发生损坏或不能正常使用时,本公司负责无偿更换和修理。&
脱扣器额定电流(A)
导线截面积(mm)
9.安装尺寸及外形尺寸