变压器0.856666是什么意思思

现在的变压器 对功率因数有具体要求吗?比如国家规定0.几以上?_百度知道
现在的变压器 对功率因数有具体要求吗?比如国家规定0.几以上?
提问者采纳
为降低线路损耗,所以供电公司对功率因数提出要求.95以上。电力行业规定0,功率因数越高,而供电公司是按有功计量收费,线路和变压器的损耗越低,无功不收费变压器 本身对功率因数没有具体要求,不是对变压器说的
提问者评价
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
电公司对功率因数提出的要求是用户必须达到0。大于0.95将受到奖励,小于0,小于0.85处罚厉害.9要受到处罚.9
因为变压器属于静止类电机,其本身的功率因数本就很高的,一般都在0.98以上
您可能关注的推广回答者:
功率因数的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁变压器容量问题。。。。_百度知道
变压器容量问题。。。。
还有一台55KW软启动。请问容量够用吗。其它都是小型电机变压器容量为800KVA 现有各种电机负荷总额定功率为916KW(包含250KW引风电机变频控制和1台55KW直接启动
还有一台160KW软启动电机
提问者采纳
6&#47,这些电机不可能都一起使用.85;这里取平均效率是0:754/0,损耗是长远的事;它们需要吸收的电功率是,就是效率差一点.85=887KVA一般变压器使用在60%的容量时效率最高.85=1077KW,7.6= 1478kva
选定 1500KVA的变压器。投资是一次性的.7=754KW所需用的容量为,则实际需用的总功率为,取同时工作系数为0;η=916&#47,也不一定同时达到最大功率:
887&#47,也可以。假如选小一点;0;0,所以选用变压器容量为;0电机总功率=916KW----这是它们的输出机械功率
提问者评价
谢谢你的耐心解答,好详细呀
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广回答者:
变压器的相关知识
其他1条回答
般电厂功率因数为0,那么你这个变压器的容量是不够的。用1000容量的可以,我在告诉你。如果你想问怎么计算的话.85
是啊,我觉得也不够,告诉我是怎么计算的吧,我好详细算算。谢了
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁730个用户每户4千瓦 用多大容量的变压器?怎么计算?_百度知道
730个用户每户4千瓦 用多大容量的变压器?怎么计算?
提问者采纳
5000KVA;COSφ=*4=2920KW;0,功率因数按0.85算.85=3435KVA、6300KVA,S=P&#47,考虑经济性选5000KVA的变压器,变压器标准容量有3150KVA
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
(1:I=P&#47.9)≈45(A)小载面铜导线每平方载流量4~6A之间.732×U×cosφ×η)=)≈15(A)单相公式.9时).85×0.732×380×0;(220×0;(U×cosφ×η)=7500&#47,短线取大值.85×0;(1,长线取小值:I=P&#47三相公式(效率η=0