当有ups时发电机火线零线字母与网电火线零线字母能否并接通

您现在的位置: >
> 技术文库 > 正文
关于工频机型的UPS零线和零地电压的几个误解
&&&&中华电源网讯:&
&&&&& 电器或负载的电压为220V,零线的作用就是与火线(相线)形成220V的相电压。UA、UB和UC就是火线,也称相线。火线之间的电压是380V,称为线电压;与零线N之间的电压是220V,称为相电压。二者之间具有根号的关系,即线电压UAB=UBC=UCA=UAN=UBN=UCN。
  这个电流只能在火线之间流动,比如以UA和UB为例,原来220V的负载RA和RB就变成了在380V下这两个负载的串联分压,比如RB负载RA上的压降:
  从这里可以看出一个问题,如果RA=RB,两个负载上各分得电压190V,尚可正常工作。但如果RB值很小,比如RA=5RB,这种情况并不少见,此时负载RA上各分得电压根据式(2)算得就是317V,该负载必然会被烧毁!
  从上述现象可以引申出另一个问题,如果采用四极开关或断路器将零线也经过开关的触点。至今没有一个厂家可以承诺开关的四个极可以同时闭合或开断,这样一来,当开关合闸时,如果零极最后实际闭合或拉闸时,零极首先断开都会导致后面负载的故障,而且因此而烧毁负载的原因往往无处查找。所以采用四极开关的隐患一定要重视。
  对工频机型UPS输出变压器的误解
  基于上述的讨论就有人提出了警告说:高频机型UPS当零线断开而正好转旁路时,就不能正常供电了,但由于工频机型UPS有输出变压器,仍可以正常供电。提出这的根据是输出变压器的次级绕组零点仍然和火线形成220V供电电压。乍一看也是这么回事,除了三个旁路电压加上以外,供电的样子并没有改变。
  似乎工频机型UPS的这个特点当真存在一样。实际上并不如此简单,这里的一个关键问题是持此种说法的人把两种情况下的输出变压器作用混为一谈了。在正常工作时这个变压器对负载而言是一个电压源,当负载转到旁路供电时,逆变器已经关闭了,这个变压器就同RA、RB和RC一样变成了负载。它的次级绕组阻抗(包括初级的反射阻抗)X1、X2和X3分别成了与RA、RB和RC的并联环节,如图3所示。在这里X1=X2=X3,而RA、RB和RC在一般情况下却不相等。
&&&&& 在UPS正常供电时,由于逆变器的工作,输出变压器的三个次级绕组电压都是稳定的220V,不受负载影响,零点永不漂移。而在旁路供电时,三个次级绕组电压受各自并联负载的影响,不能保证稳定不变,这样一来,该变压器的零点也就不能保持不漂移。因此在零线断开而旁路供电时,工频机型UPS仍能保证正常供电的说法是没有根据的,这个假设在一般情况下是不成立的。
  但由一种情况工频机型UPS仍能保证正常供电,那就是将输出变压器次级接地时,这是因为一般变电站在将11kV变为3?380V/220V时,三相四线制变压器的零点在变电站就接地了。因此如果地线不断也就相当于零线仍然没断开。
  出了高频机型UPS零线断开与旁路供电时的情况。在此情况下和工频机型UPS一样供电也不会正常,不再重复。
  对于高频机型UPS而言,如果将从两直流电源间的引出线接地,在零线断开与旁路供电时也能正常供电,这和工频机型UPS的情况一样。
  又一种对零地电压的误解
  另有一种对高频机型UPS的指责是:当零线断开时,高频机型UPS的零地电压升高。这又是一个误区:众所周知,零地电压就是零线上的电压。在图4中零地电压就是电源电流在负载上作完功后,返回到N点时与零线电阻形成的压降。假如零线在点d断了,由于原来的电流也没向d点流动,所以如果负载不变,那么此时的零线电压也没变,为什么测量出来高了呢?实际上是测量的错误,因为如图4所示,既然零线在d点断了,那么输出的零点也就悬空了,测量一个悬空点与地之间的电压,这本身就是个常识问题。比如搬来一个蓄电池放到桌子上,用电表测量蓄电池的负极到地的零地电压,也会有数值的,尤其是当空气湿度比较大的时候。而且用不同的仪表测出的结果也不同,这是其一。其二,工频机型UPS的输出变压器由于其次级已经接地,所以零线断开后(等于没断)零地电压不变。其三,零地电压并不是干扰源,二也没有传递零地电压到负载的途径。所以在零地电压上指责高频机型UPS是没有必要的。
版权声明:凡本网注明来源为“中华电源网”的,版权均属于中华电源网,转载请注明“来源:中华电源网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。本网转载自其它媒体的信息,不代表本网观点和对其真实性负责,转载均有出处,本网对转载文章不存在侵权等法律问题。
诚信供应商使用发电机如果未断开零线,突然来电会有什么问题吗? -- 电工与电子学习园地 -- 工控网博客
电工与电子学习园地
标签(TAG):
最近闹电荒,随时面临着停电的危险,弄来一台发电机(型号QF5.0,220V 50HZ,4.8KW),将该发电机安装在办公室用电的总开关处. & & 该总开关是单极的,只是将原供电线路的火线断开,零线是直接对接的,如果使用发电机时火线已断开,但零线未断开,突然来电网来电,会不会引起什么问题?有什么预防措施? & & &请大侠们指教,谢谢!
&& 1、只要没有形成回路,一般没有问题!2、如果原供电系统为接地电网TN系统,负载采用保护接零: & 这时,当用小发电机代替原供电系统供电时,零线不能断开,建议就地重复接地一次;3、如果原供电系统是IT系统,负载采用保护接地: & 这时,零线也没有必要断开进开关,并要注意零线对地绝缘良好,不得接地; & 当然,这时零线也可以断开进开关,但是要保证恢复电网供电时,零线接触良好,闭合同期性要好,否则零线进开关将是有害的;4、总而言之,零线不要断开,不要进开关,保持零线的连续导通很重要,反而没有坏处!
刘志斌: && 引用 加为好友 发送留言   编辑   23:29:00&
& & & 四极开关适宜单个负载的负荷开关用,带漏电保护的三相四线负载用;
老虎QQ: && 引用 加为好友 发送留言    23:30:00&
&& N线不能进开关,否则N线接触不良容易损坏设备!人身安全也有隐患!供电部门要求用4极开关那是他们对自己做的接地没信心,我就见过几个他们做的接地不符合要求的(接地电阻大于4欧母),但仍然在运行!因此发电机N线和市电N线合并处一定要做合格的重复接地!
刘志斌: && 引用 加为好友 发送留言   编辑   23:34:00&
四极开关工作零线N虽然进开关,通过漏电保护器,要求直通连续,没有触点,就是说,工作零线N自是通过并不参与切换;
老虎QQ: && 引用 加为好友 发送留言    23:38:00&
&& 4极开关和漏电保护一般只用于末级负荷。
刘志斌: && 引用 加为好友 发送留言   编辑   23:44:00&
&& 1、我们大家如果到配电室去过,你就知道,送电、停电都是通过三极开关切换的,零线是连续直通不进开关的;2、像搂主这样有备用发电机的用户,在切换时也不用断开零线,只需要将三根相线进开关切换;3、如果原供电网是接地电网,你可以在配电盘处将零线重复接地一次;4、如果原供电网是不接地电网,你要保证原零线对地的绝缘良好;
老虎QQ: && 引用 加为好友 发送留言    23:47:00&
恕我没见识,我还没见过4级的双投电源切换开关。
刘志斌: && 引用 加为好友 发送留言   编辑   23:53:00&
&& 5、如果搂主要按网友yjig:说的方法,用四极开关,同时控制相线、零线,在带电操作过程中,由于零线与相线不同期,会出现像零线断线或接触不良时的危害,即有些灯特亮,电压高于220v,有些灯暗,电压低于220v的现象,严重时烧毁电器;6、网友yjig:,你不应该明知故犯,引导大家犯错误!
回复:使用发电机如果未断开零线,突然来电会有什么问题
"星点应该是通过电抗器接地的",应该是高阻抗接地,属不接地系统,零线对地保持绝缘为好
回复:使用发电机如果未断开零线,突然来电会有什么问题
供电变压器的低压侧输出星点应该是通过电抗器接地的,也就是零线与地是基本同电位,请各位同行指正我的说法对否?
回复:使用发电机如果未断开零线,突然来电会有什么问题
只要没有形成回路,一般没有问题!接地的原因零线
对地 && 存在电压会对电力线路检修人员造成危险
回复:使用发电机如果未断开零线,突然来电会有什么问题
“而是你发电时会对电网产生影响。因为接地的原因,你的零线可能对地存在电压,反送出去”,这种情况不存在,不可能!
回复:使用发电机如果未断开零线,突然来电会有什么问题
我是电信公司搞动力的。我们有自备发电机,与市电的切换,无论ATS还是手动刀闸,全部是四极的。如果零线不与外电网断开,问题并不是来电时对你有什么影响,而是你发电时会对电网产生影响。因为接地的原因,你的零线可能对地存在电压,反送出去,再通过变压器放大,形成的电压就会对电力线路检修人员造成危险。尽管这种概率不大,但毕竟是存在的,所以供电部门是严格禁止的。本文的发电机看型号是个单相220V的,不存在零线接触不良造成三相不平衡的问题,按理也要用双极刀闸。当然你现在这种做法,只要供电部门不找你麻烦,也是可用的。
回复:使用发电机如果未断开零线,突然来电会有什么问题
发电机有零火浅么如何区别
回复:使用发电机如果未断开零线,突然来电会有什么问题
刘志斌说的对!如果原供电网是接地电网,你可以在配电盘处将零线重复接地一次;
暂无公告...发电机和市电可以共用零线吗_百度知道
发电机和市电可以共用零线吗
发电机和供电所的电是共用的一根零线我们是一家小超市,有自备的小型发电机。而且是一直保持连接的。如果供电所停电时,我们用发电机发电后,在供电所来电后,供电所的来电和发电机的电同时通过零线会有什么影响吗
我有更好的答案
按默认排序
般可以共用但是有一定的危险,可以在总零线处重复接地(但是要看你用电线路的性质,发电机和市电共用零线:如果你的发电机距离变压器有一段距离,且工作接地年久电阻大。自备电源要和供电部门签订安全协议的,这时市电线路上如果有人工作会有触电的危险,当启用发电机时三相负载不平衡零线会有电压
不可以;虽然能用,但这样很危险;万一市电零线断线或三相负载严重不平衡都会危及设备与人身安全,所以应分开
可以,但是会有点影响接零上其它的电器的使用时会不太稳定
可以共用,而且一点影响也没有
其他类似问题
发电机的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁电 工问题:在火线接通时,零线会有220V的电压,当零线接通时,线路和照明一切正常,_百度知道
电 工问题:在火线接通时,零线会有220V的电压,当零线接通时,线路和照明一切正常,
再次拔下零线时用测电笔进行测试时又会出现220V电压,请问是怎么回事,最好详细点
其实下面的回答都是正确的我也不好选满意答案,就不选了吧
我有更好的答案
按默认排序
所以负载两端会有220伏电压。220伏电压会经过负载加到虚零线上零线没有和总零线接起来,线路正常。如果拔下零线测量,所以虚零线对地电压等于火线的对地电压,对地电压又会变成220伏,相当于零线断路。零线和总零线接通后,对地电压很低,是实的零线,是虚零线,零线又会变成虚零线
可是零线就一根呀,虚零线是什么意思?
虚零线就是没有和电源端的零线连接的时候的零线。如果负载端的零线没有接到电源零线上,就可以看做是虚零线。
现在就是说在全部接通电源是线路一切正常,假如火线已接通,零线会有220V电压,这就是您说的上面的回答,谢谢
这是火线经过用电设备后的回路电压,是正常的
您确定吗、
当然确定,这个就是控制回路一定要控制火线的原因,如果控制零线就会出现上述的现象在维修过程中会发生触电事故
用通俗一点的话来说吧,火线接通时,零线没接通,用电笔量出零线有220V的电压,是因为这时零线和供电的电源端是断开的,这时测量零线显示的220V的电压,是火线通过照明灯具对零线产生回路,这时测量零线实际上就是测量火线。
回路的概念搞懂了,你就明白了
零线有回电很正常,属于电器的绝缘级别问题
其他类似问题
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 零线和地线的区别 的文章

 

随机推荐