能否具体说说怎么零线重复接地地?接头做防腐处理有哪些?

家里闸刀只有两个线 没有地线 想接地线 应该怎么接_百度知道
家里闸刀只有两个线 没有地线 想接地线 应该怎么接
接头做好防腐处理就可以了。接头连接要牢固可靠,用镀锌钢管或者镀锌角铁。如果打一个点嫌少,可以多打几个,用镀锌扁铁进行连接。接地点用导线引入到用户配电箱接地端子上,打入地下至少2米你好,镀锌的是不会生锈的,没有地线只能做一个,家用电器外壳接地线连到配电箱接地端子上
其他类似问题
按默认排序
其他1条回答
接在开关箱外壳上就可以了
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁建筑电气接地扁钢埋地防腐要求,镀锌扁钢焊接部位应该做防腐处理,没有焊接的部位是否同样做防腐处理?_百度知道
建筑电气接地扁钢埋地防腐要求,镀锌扁钢焊接部位应该做防腐处理,没有焊接的部位是否同样做防腐处理?
我有更好的答案
按默认排序
则无需进行防腐处理之所以焊接的部分需要进行防腐是因为在电焊过程中产生的热量融化了金属表面的镀锌层,其他部分如没有在施工过程中造成镀锌层损坏,因此需要对此部分进行处理
镀锌钢本身就防腐,如果没有焊接部位的话,不用再做防腐处理了
镀锌扁钢 本身是不需要额外再做防腐的。
其他类似问题
镀锌扁钢的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁说说静电接地的作用,为什么电子厂都要做静电接地呢?
扫描二维码访问
说说静电接地的作用,为什么电子厂都要做静电接地呢?
静电接地是一个最省钱,经济实惠,释放静电最佳方法,从经济角度考虑比利用离子风机消除静电,更加快捷,省事,省钱,经久耐用,是消除静电最有效的方法,静电接地在所有的电子厂无尘车间中是必不可少的硬件设施,地球作为导体,可以将静电通过接地安全有效的方法导入地球,实现消除静电最好方法。&&&& 静电主要是不同物质相互摩擦而产生,在电子厂生产过程中,静电所造成的危害是多方面的。&&&&&&&&&&& &&& 首先,生产过程中很多设备、电子零件、仪器仪表对静电电压比较敏感,静电会影响其正常工作甚至出现错误;其次,由静电产生的高电压会引起人体触电;&&& 另外,当静电严重时可能会引起火花放电,严重的会造成火灾事故,在国内发生过不少案例,造成重大的财产损失。&&& 为了消除静电所产生的危害,就必须采取措施。最简单和最有效的办法是采取静电接地措施。在电子生产车间中,对所有会产生静电的设备都应保证可靠接地(确保接地能正常释放静电)。&& 为了防止积聚在设备和人身上的静电荷达到危险电位,在主要生产场所用了防静电地板。这类地板在的防护材料中,分布有铜线构成的网络,这些金属网络彼此形成电气通路,用于防静电地坪的静电传导。作为电气设计配合,应在防静电地板所在空间的建筑柱上,适当预留接地端子。在地板敷设完毕后,将防静电地板内的金属线与该接地端子相连。另外,接地端子须通过柱内主筋与接地极连通,以使静电通过接地端子沿柱内主筋流向接地极。&&&&&& &&& 通过有效的接地方法,可以减少静电的产生,消除静电,以保护产品不爱静电的危害,同时保证操作人员的人身安全。业务联系方式:联系人:钟先生:联系电话:86 3、097366传真号码:86 8公司地址:中国 广东 深圳市 南山区龙珠大道梅州大厦16楼 电子邮件:邮编:518055公司网址:QQ:&&&& &&& 我司已为多家电子公司成功安装了防静电接地系统,近期安排施工的单位有如下公司,这些公司静电接地已经达到国标,产品质量有保障,是品质值得信赖有实力的大公司! &&&我司有专门负责工程报价、考察施工现场、施工方案等,有意向洽谈的客户请与我司钟先生联系,联系电话:&&(他经常外出考虑现场,请打他随身电话吧!)&&1、明德信息媒体(深圳)有限公司2、深圳市金流明光电技术有限公司3、深圳市爱索佳实业有限公司4、深圳市恒之源电器有限公司5、深圳市爱索佳实业有限公司6、深圳市卓恒易电子科技有限公司7、东莞东运机械制造有限公司8、深圳市时利信电子有限公司9、瑞讯电子(东莞)有限公司10、皓晟欣电子科技(深圳)有限公司11、深圳市科卫泰实业发展有限公司12、深圳市时宇虹光电科技有限公司13、深圳市鑫王牌科技发展有限公司14、深圳市爱索佳实业有限公司15、深圳市正弦电气有限公司16、彩丽电子(深圳)有限公司 17、北京大学研究生院18、深圳市亿通科技有限公司 19、惠州大亚湾浦锐斯顿电子有限公司 20、深圳市和浦泰能源科技有限公司 21、深圳市广和通实业发展有限公司& 22、深圳市云帆兴烨科技有限公司& 23、深圳市爱索佳实业有限公司24、深圳市泓淋通讯科技有限公司25、深圳市乙辰科技发展有限公司26、深圳市北海轨道交通技术有限公司27、深圳市精能奥天导航技术有限公司28、东莞通豪实业投资有限公司29、深圳市联创电器实业有限公司(国外)30、北京大学深圳研究生院& 31、深圳市特种设备安全检验研究院32、深圳市柏科电源有限公司33、深圳市飞音科技有限公司34、深圳市耕创电子有限公司35、深圳晶浩福科技有限公司36、深圳市精能奥天导航技术有限公司37、深圳市炬神电子有限公司38、汕尾市快捷通导设备有限公司39、深圳盛洋电子科技有限公司40、深圳天邦达科技有限公司41、通标标准技术服务有限公司深圳分公司42、深圳市星永顺机电有限公司43、深圳市掌唯通讯技术有限公司44、深圳西卡姆同位素有限公司45、东莞市翔通科技有限公司46、深圳市太阳讯传感科技有限公司47、深圳市深一启科技有限公司48、深圳市易飞扬通信技术有限公司49、深圳锐取信息技术股份有限公司50、深圳市极赛科技有限公司51、中国南方航空股份有限公司深圳分公司52、深圳市英可瑞科技开发有限公司53、深圳市德迈创新电子有限公司 54、冲电气实业(深圳)有限公司 近期有很多做了接地的大公司没有添加上去,有空时会把他们列入进来!上一篇:下一篇:
联系电话:
传真号码:
电子邮件:
Copyright@ &
深圳市海威达航科技有限公司版权所有&&
联系人:陈梅红 &联系电话:86 3、 &传真号码: &移动电话:
公司地址:中国 广东 深圳市 南山区龙珠大道梅州大厦16楼 &邮编:518055
主营产品:
无尘布,防静电周转车,SMT上下料架,防静电屏蔽袋,防静电台垫,防静电圆凳更多应用信息,请点击查看:
建议测试步骤:
方案一:摇表对比法 (如果熟悉摇表,则可以先用此方法做对比)
1. 断开接地极,放线,GPS定位,用摇表测量出接地极电阻。
2. 使用摇表已经放好的线,把这些线通过端子接入 ,用三极法(消除接线电阻)进行测量。选用不同测量频率得出测量结果。
3. 分析比对摇表与 的测量结果
方案二:大地网接地电阻测试仪法
不断开接地地极,保持被测地极原始状态。用 测量不同地极的接地电流,分析不同接地极的接地电流大与小的原因。
用 测量接地极附近土壤地电压,了解接地极附近的干扰情况。
用双钳法,可以测量回路电阻或接地电阻(单一接地体情况)
在不断开接地地极的情况下,用单钳ART法测量每个接地极的接地电阻。放线方法同摇表法。
在确保安全的情况下断开被测接地极,比对单钳ART法,三极法和摇表法的测量结果。
方案三:土壤电阻率测量
可以线放摇表的线,用摇表测量出土壤电阻率(有些摇表没有这个功能)
用 的线(四线法)放线,注意四个地极的间距与地极深度的关系,然后测量出土壤电阻率。
比对摇表法与 的测量结果
注意:土壤电阻率的每次测量面积最好在4个平米以内,然后把各个区域的测量值做统计,得出区域的土壤电阻率平均值。或画出土壤电阻率等值图。
接地电阻的测量方法
接地电阻测量,根据测量原理可分为欧姆定律法和电桥法,从电极布置方法可分为三极法和四极法,三极法测量接地电阻又可分为直线法和夹角法两种布线方式。
通信设备的良好接地是设备正常运行的重要保证,对于交换机、光端机、计算机等电信网络中精密通信设备更是如此。设备使用的地线通常分为工作地(电源地)、保护地,防雷地,有些设备还有单独的信号地,以将强、弱电地隔离,保证数字弱信号免遭强电地线浪涌的冲击,这些地线的主要作用有:提供电源回路、保护人体免受电击,此外还可屏蔽设备内部电路免受外界电磁干扰或防止干扰其他设备。 设备接地的方式通常是埋设金属接地桩、金属网等导体,导体再通过电缆线与设备内的地线排或机壳相连。当多个设备连接于同一接地导体时,通常需安装接地排,接地排的位置应尽可能靠近接地桩,不同设备的地线分开接在地线排上,以减小相互影响。 通常,设备的接地电阻应尽可能地小,设备说明书上应给出对接地电阻的要求。设备的接地电阻包括了从设备内地线排到机房总地线排连线电阻、总地线排至接地桩的电阻、接地桩与大地间的电阻(地阻)以及彼此间的连接电阻,通常情况下,接地桩与大地间的电阻(地阻)是其中最主要的可变部分,除地阻外的其它部分总电阻在多数情况下总是小于1Ω。
一、地阻的测量原理
影响接地电阻的因素很多:接地桩的大小(长度、粗细)、形状、数量、埋设深度、周围地理环境(如平地、沟渠、坡地是不同的)、土壤湿度、质地等等。为了保证设备的良好接地,利用仪表对地电阻进行测量是必不可少的,常用的测量仪器是手摇式地阻表和钳形地阻表。
1.手摇式地阻表测量原理 手摇式地阻表是一种较为传统的测量仪表,它的基本原理是采用三点式电压落差法,如图1所示。其测量手段是在被测地线接地桩(暂称为X)一侧地上打入两根辅助测试桩,要求这两根测试桩位于被测地桩的同一侧,三者基本在一条直线上,距被测地桩较近的一根辅助测试桩(称为Y)距离被测地桩20 米左右,距被测地桩较远的一根辅助测试桩(称为Z)距离被测地桩40米左右。测试时,按要求的转速转动摇把,测试仪通过内部磁电机产生电能,在被测地桩X和较远的辅助测试桩(称为Z)之间“灌入”电流,此时在被测地桩X和辅助地桩Y之间可获得一电压,仪表通过测量该电流和电压值,即可计算出被测接地桩的地阻。
2.钳形地阻表测量原理 钳形地阻表是一种新颖的测量工具,它方便、快捷,外形酷似钳形电流表,测试时不需辅助测试桩,只需往被测地线上一夹,几秒钟即可获得测量结果,极大地方便了地阻测量工作。钳形地阻表还有一个很大的优点是可以对在用设备的地阻进行在线测量,而不需切断设备电源或断开地线。
电路中E和I旁的圆环表示钳形地阻表的环形卡口,Rx为被测地线桩的地阻,R1、R2 ... Rn为分布式接地系统中其它接地点的地阻。该图可以进一步等效为图3。测量时,钳形地阻表利用电磁感应原理通过其前端卡口(内有电磁线圈)所构成的环向被测线缆送入一恒定电压E,该电压被施加在图3所示的回路中,地阻表可同时通过其前端卡口测出回路中的电流I,根据E和I,即可计算出回路中的总电阻,即: E/I=Rx+ 1/(1/R1+1/R2+ ... +1/Rn)
1/(1/R1+1/R2+ ... +1/Rn)为R1、R2 ... Rn并联后的总电阻 在分布式多点接地系统中,通常有Rx >> 1/(1/R1+1/R2+ ... +1/Rn), “>>”意为“远远大于”假设上述条件成立,则被测地阻Rx=E/I。
事实上,钳形地阻表通过其前端卡环这一特殊的电磁变换器送入线缆的是1.7kHz的交流恒定电压,在电流检测电路中,经过滤波、放大、A/D转换,只有1.7kHz的电压所产生的电流被检测出来。正因这样,钳形地阻表才排除了商用交流电和设备本身产生的高频噪声所带来的地线上的微小电流,以获得准确的测量结果,也正因为如此,钳形地阻表才具有了在线测量这一优势。实际上,该表测出的是整个回路的阻抗,而不是电阻,不过在通常情况下他们相差极小。钳形地阻表可即刻将结果显示在LCD显示屏上,当卡口没有卡好时,它可在LCD上显示“open jaw”或类似符号。
由于钳形地阻表的特殊结构,使它可以很方便地作为电流表使用,很多这类仪表同时具有钳形电流表的功能。另一方面,虽然钳形地阻表测试时使用一定频率的信号以排除干扰,但在被测线缆上有很大电流存在的情况下,测量也会受到干扰,导致结果不准确。所以,按照要求,在使用时应先测线缆上的电流,只有在电流不是非常大时才可进一步测量地阻。有些仪表在测量地阻时自动进行噪声干扰检测,当干扰太大以致测量不能进行时会给出提示。
二、钳形地阻表测量注意事项
从上面的介绍可以看出,钳形地阻表和手摇式地阻表的测量原理完全不同。手摇式地阻表在使用时,应将接地桩与设备断开,以避免设备自身接地体影响测量的准确性,手摇式地阻表可获得较高的精度,而不管是单点接地和多点接地系统;对于钳形地阻表,其最理想的应用是用在分布式多点接地系统中,此时应对接地系统的所用接地桩依次进行测量,并记录下测量结果,然后进行对比,对测量结果明显大于其它各点的接地桩,要着重检查,必要时将该地桩与设备断开后用手摇式地阻表进行复测,以暴露出不良的接地桩。
在单点接地系统中应慎用钳形地阻表,从它的工作原理中可以看出:钳形地阻表测出的电阻值是回路中的总电阻,只有Rx >>1/(1/R1+1/R2+ ... +1/Rn)时,该阻值才近似于我们要测的接地桩地阻,而这个条件,在很多情况下,尤其是在单点接地系统中是不满足的。对于已埋设好而尚未与设备连接的开路接地桩,其地阻根本不能用该仪表进行测量。钳形地阻表在使用中应注意以下几点:
1.注意是否单点接地,被测地线是否已与设备连接,有无可靠的接地回路。 开路接地桩,不能测量;接地回路不可靠,测量结果不准确(偏高)。我们在实际使用中曾遇到过这种情况,在我局F150模块局验收中,我们曾使用这种仪表进行接地线地阻检查。 我们用钳形地阻表分别在A、B、C三处进行测量,发现许多局地阻偏高,尤其是C位置,许多局超过50Ω,有些局高达120Ω,于是开始怀疑测量结果不准确,后用老式的三点式测试法进行复测证实了这一点。在这种情况下,由于MDF架除地线外只有架底膨胀螺丝接地,膨胀螺丝插入室内地面不足10cm,其接地电阻必然很大,在C位置测得的回路总电阻其中包含此电阻,此时钳形地阻表工作原理中所提的假设条件不能满足,故而导致测量结果有较大偏差。
2.注意测量位置,选取合适的测量点 选取的测量点不同,测得的结果是不同 的,如在图4中的A、B、C三点测得的结果是不同的,而且差别很大,根据钳形地阻表的工作原理,这不难理解,这就要求在使用中要对测量点的选取加以注意。测量有时会遇到无处可夹的情况,在条件允许的情况下,可暂断开原地线连线,临时接入一段可夹持的跳线进行测量。
3.注意“噪声”干扰 地线上较大的回路电流对测量会造成干扰,导致测量结果不准确,甚至使测试不能进行,很多仪表在这种情况下会显示出“Noise”或类似符号。接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。接地摇表按供电方式分为传统的手摇式、和电池驱动;接地摇表按显示方式分为指针式和数字式;接地摇表按测量方式分为打地桩式和钳式。目前传统的手摇接地摇表几乎无人使用,比较普及的是指针式或数字式接地摇表,在电力系统以及电信系统比较普及的是钳式接地摇表。
摇表又称兆欧表,是用来测量被测设备的绝缘电阻和高值电阻的仪表,它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即l:线路端、e:接地端、g:屏蔽端)组成。
1.摇表的选用原则 (1)额定电压等级的选择。一般情况下,额定电压在500v以下的设备,应选用500v或1000v的摇表;额定电压在500v以上的设备,选用v的摇表。 (2)电阻量程范围的选择。摇表的表盘刻度线上有两个小黑点,小黑点之间的区域为准确测量区域。所以在选表时应使被测设备的绝缘电阻值在准确测量区域内。 2.摇表的使用 (1)校表。测量前应将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“∞”处,再把两连接线短接一下,指针应指在“0”处,符合上述条件者即良好,否则不能使用。 (2)被测设备与线路断开,对于大电容设备还要进行放电。 (3)选用电压等级符合的摇表。 (4)测量绝缘电阻时,一般只用“l”和“e”端,但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要使用“g”端,并将“g”端接屏蔽层或外壳。线路接好后,可按顺时针方向转动摇把,摇动的速度应由慢而快,当转速达到每分钟120转左右时(zc-25型),保持匀速转动,1分钟后读数,并且要边摇边读数,不能停下来读数。 (5)拆线放电。读数完毕,一边慢摇,一边拆线,然后将被测设备放电。放电方法是将测量时使用的地线从摇表上取下来与被测设备短接一下即可(不是摇表放电)。 3.注意事项 (1)禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测量。 (2)摇测过程中,被测设备上不能有人工作。 (3)摇表线不能绞在一起,要分开。 (4)摇表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。 (5)测量结束时,对于大电容设备要放电。 (6)要定期校验其准确度。钳形接地电阻测试仪为何优于传统测量方法?
钳形接地电阻测试仪用于电力、电信、气象以及其它设备的接地电阻测量。它有长钳口及圆钳口之分。传统的接地电阻测量方法是采用电压--电流法。 钳形接地电阻测试仪在操作上要比传统的简便,只须将钳表的钳口钳绕被测接地线,即可从液晶屏上读出接地电阻值,而传统的必须将接地线解扣及打辅助接地极。 钳形接地电阻测试仪与传统的相比不存在布极误差。传统的测量方法由于采用用辅助电极,从来带来布极误差,造成测量结果的可信性。 钳形接地电阻测试仪时对周围的环境没有太多的限制,而传统方法必须要打入两个有相对位置要求的辅助电极,使它对环境的适应性变低。 在某些场合下,钳形接地电阻测试仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障。
用接地电阻测量仪测土壤电阻率的方法是什么?在被测区域沿直线等距离插入地下4根金属针棒,彼此相距为“a”厘米,金属针棒的埋入深度应为距离“a”的1/20。连接方法,用4根测试线将4根金属针棒与仪表上的C1,P1,P2,C2四个测试孔相连,选择适当量程,按一下测试按钮“TEST”,电流指示灯亮,显示屏上显示测得的电阻欧姆值。&什么是接地电阻,接地电阻多大的值合适啊接地电阻 就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限大远处的大地电阻。 正确计算和测量接地电阻,是路灯设施接地保护的首要环节。理论上,接地电阻越小,接触电压和跨步电压就越低,对人身越安全。 但要求接地电阻越小,则人工接地装置的投资也就越大,而且在土壤电阻率较高的地区不易做到。在实践中,可利用埋设在地下的各种金属管道(易燃体管道除外)和电缆金属外皮以及建筑物的地下金属结构等作为自然接地体。由于人工接地装置与自然接地体是并联关系,从而可减小人工接地装置的接地电阻,减少工程投资。 一、接地电阻值的规定 在1000v以下中性点直接接地系统中,接地电阻Rd小于或等于4欧,重复接地电阻小于或等于10欧。而电压1000V以下的中性点不接地系统中,一般规定接地电阻Rd为4欧。因此,根据实际安装经验,在路灯照明系统接地电阻Rd应小于或等于4欧。 二、人工接地装置接地电阻的计算 人工接地装置常用的有垂直埋设的接地体、水平埋设的接地体以及复合接地体等。此外,接地电阻大小还与接地体形状有关,在路灯施工应用中,通常使用垂直、水平接地体。这两种接地电阻的计算是:
1.垂直埋设接地体的散流电阻 垂直埋设的接地体多用直径50mm、长2~2.5m的铁管或园钢,其每根接地电阻可按下式求得: Rgo=[2Ln(4L/d)]/2*3.14L
注,式中P―土壤电阻率(?cm) L―接地体长度(cm) d―接地铁管或园钢的直径(cm)
为防止气候对接地电阻值的影响,一般将铁管顶端埋设在地下0.5-0.8m深处。若垂直接地体采用角钢或扁钢(见图1),其等效直径为: 等地角钢d=0.84b 扁钢d=0.5b
为达到所要求的接地电阻值,往往需要埋设多根垂直接地体,排列成行或成环形,而且相邻接地体之间距离一般取接地体长度的1-3倍,以便平坦分布接地体的电位和有利施工。这样,电流流入每根接地体时,由于相邻接地体之间的磁场作用而电流扩散,即等效增加了每根接地体的电阻值,因而接地体的合成电阻值并不等于各个单根接地体流散电阻的并联值,而相差一个利用系数,于是接地体合成电阻为Rg=Rgo/ηL*n 式中Rgo―单根垂直接地体的接地电阻(Ω) ηL―接地体的利用系数; n―垂直接地体的并联根数。
接地体的利用系数与相邻接地体之间的距离a和接地体的长度L的比值有关,a/L值越小,利用系数就越小,则散流电阻就越大。在实际施工中,接地体数量不超过10根,取a/L=3,那么接地体排列成行时,nL在0.9-0.95之间;接地体排列成行时ηL约0.8。
2、水平埋设接地体的散流电阻 一般水平埋设接地体采用扁钢、角钢或圆钢等制成,其人工接地体电阻按下式求得: Rsp= (Ln +A) 式中L―水平接地体总长度(cm); h―接地体埋设深度(cm); A―水平接地体结构形式的修正系数,见下表:
水平接地体结构型式 修正系数 - 0 L 0.378 ╋ 2.3 0.867 * 2.94 □ 1.71 O 0.239
三、接地电阻的测定 接地电阻的测定有多种方法,如利用接地电阻测量仪,电流―电压表法等,其基本方法是测出被接地体至“地”电位之间的电压和流过被测接地体的电流,而后标出电阻值。
图2为电流―电压表法的原理图。其中A、B为长约1m、直径为?0mm的临时检测用的辅助钢管,打入地中位置必须距被测接地装置在20m以上,A、B间距也应保持在20m以上。一般采用一根钢管作为辅助极即可达到准确测量的目的。
将电压表和电流表的读数分别记下,并列出下式 RdA=Ra+Rn=U1/I1 RdB=Rd+RB=U2/I2 RAB=RA+RB=U3/I3
所以Rd=(RdA+RdB-RAB)/2Ω用该方法测电阻不受测量范围的限制,但需要有独立的交流电源,在没有电源的地方可利用电阻测量仪进行实测。值得一提的是,在测量接地电阻时,应考虑季节性的影响,即在最不利的条件下所测得的结果更符合检测要求
在防雷系统中,接地电阻多大值最好?为什么?100欧姆的接地电阻会有何影响如果防雷系统与其他系统共用接地 那么不大于1欧姆 如果只是防雷系统电阻值不大于4欧姆 电阻越大雷电流分流就慢 容易造成事故
变电站接地电阻变电站接地电阻最大不得大于0.86欧姆,但是要求不能大于0.45欧姆,应该怎样降阻才能达到0.45欧姆啊?1,&&&&&&&&&&&&&& 加大接地连接线截面积,或更换材料;2,&&&&&&&&&&&&&& 2,更换或地线系统。可以在合理范围内增加垂直接地极,加大水平接地线的截面积.比如你用的是-50*6的扁铁 你可以改为60*6或60*8的扁铁 一般变电所只是在围墙四周接地线上设计垂直接地极,你可以在所内其他的接地线上增加接地体
水电站厂房接地电阻太大,怎样降低?由于水电站都建设在岩石山体周围,土壤电阻率都较高,再加上水电站建设地网面积一般都有限,这时候象变电站样考虑传统的大面积水平地网形式来降低工频接地电阻及实现安全的接触电压、跨步电压值都不太现实。 现在电站要并网,工频接地电阻一般都要求0.5欧以下,有的甚至要求在0.2欧左右,接地网的设计布划主要还是根据现场环境来合理设计,我们做过许多电站的接地网设计与施工,可以这么说,没有一个站可以用固定模式来解决问题,在这里只能给你提出一些介意,希望能对你选择接地网建设方式有所帮助,如果可够,很希望为你们做接地网可行性研究报告,我们保证比设计院收费便宜,提供国内最少三名防雷与高压著名专家现场指导。 话说回来,我们知道降阻的措施无外乎增大接地面积、降低土壤电阻率、使用低电阻率材料这三种方式的合理利用。 水电站建设中,由于土壤电阻率高,所以在1公里范围内寻找是否有低电阻率的土壤,如果具备,就可以做引外地网;同时,详细测量地下水位及深层土壤电阻率,如果深层具备低电阻率这种情况,可以采用深井接地这种方式;其实我们还可以根据坝区的水质情况来考虑做水网方案。在低电阻率的地方制作接地网,可以起作事半功倍的作用,节约成本的同时也能解决问题。 地网的建设主要思路应该就是这三个方面,但我们满足工频接地的同时还要考虑冲击接地及短路电流入地,水网应力计算,环境水及土壤对材料的腐蚀性等等问题,这要根据现场情况及发电机、变电站甚至电网参数等等进行计算。 在水电站地网改造中,我们还应该测量分析原地网的弱连接情况及腐蚀情况,值得重视的一点还有出线平台冲击接地的解决方案。 由于接地工程质量跟设计与施工有直接关系,在合理设计的前提下,施工其实也是值得重视的,我们就常发现很多电站,尤其是新建电站,常常因施工质量问题,接地工程往往造成重复投资。所以专业设计,专业施工是很重要的。 接地选择,主要是根据地网形式及环境参数来选择,现在出现一种普遍情况,搞降阻材料的希望地网设计偏重于改善土壤电阻率,接地厂商偏重于使用低电阻接地材料,搞工程的偏重于扩大地网面积,从业主来说,考虑的是解决问题,解决问题的角度来看,这三种方式都可以解决,投资也有可能差不了多少,怎么选择业主往往就交给了设计方,我是认为,主要参考点还是从地网使用年限及安全角度来考虑,比如我们首先考虑大面积网格地网,这可以满足电站区域对跨步电压、接触电压安全的考虑,其次考虑环境的腐蚀性,如果腐蚀不是很严重,当然还是使用低价的钢材合算,如果腐蚀严重,考虑到地网使用寿命,可以选择铜、铜包钢或者模块等接地材料,最后,我们还应该考虑对环境的保护上,降阻材料还是选择些环保的材料好。 有一点我不太清楚的是,你们厂房离大坝有多远?如果大坝及调压井接地值低,而距离又不是特远,(不超过3公里)从经济角度及规范要求,我们都应该联合接地,这对降低厂房接地电阻值还是有所帮助的。 1.充分利用自然接地体作为厂房接地装置的一部分(必须符合规范规定,如可以利用地下金属水管,但严禁利用金属燃气管道等); 2.增加人工接地装置,接地极周围使用降阻剂; 3.如果有2个以上的邻近建筑,可以考虑将多个接地装置、系统在地下进行联通,形成一个联合接地网络。
严格按 中华人民共和国国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 5施工
增加接地埋深和接地体长度,然后再是加降阻剂。在多打几根接地极!
电站接地网接地电阻应是比较合适多少?大电流接地系统的接地电阻应符合R≤2000 / I Ω,当I&4000A时可取R≤0.5Ω。
小电流接地系统当用于1000V以下设备时,接地电阻应符合R≤125 / I Ω,当用于1000V以上设备时,接地电阻R≤250 / I Ω电阻,任何情况下不应大于10欧。
这要根据入地短路电流来计算,根据该变电站在电网系统中的运行参数等情况综合考虑,行业标准DL621是规定0.5欧,但根据具体情况也有可能在0.2-1.2间。小于4欧是明显不对的,就算是35kV变电站4欧的标准是根本满足不了跨步电压、接触电压及相线上的保护装置动作安全值的要求的,
在高土壤地区(3000欧姆米)的地质条件下,电力线路铁塔的接地电阻要求是多少?现在没什么严格的要求,一般做到15欧差不多了,实在达不到的20多欧也行,如果从规范来说,当然小于4欧是最好,高压超高压要求0.5欧,但出于成本和工程施工可行性来考虑,现在很多都是做到十多欧就不错了,一般来说,3000欧.米的土壤电阻率的地方几乎都是岩石,为了节约成本和减轻施工难度,我们可以从接地材料和施工工艺上来想办法,首先当然是考查现场是否有水源或者有地下水层,水的电阻率一般在100欧.米相对于3000欧.米的岩石情况接地效果是不言而喻的,所以一般我们首先考虑做水下地网,这种方法无法实现时,就应该实测现场土壤电阻率,因为土壤不是均匀分配的,有可能地下土壤层电阻率要低得多也说不定,如果有这种条件,也可以考虑深埋接地。你要说这些条件都不具备,那是否现场有条件可能做引外接地呢?如果还是不行,呵呵,只有告诉你,岩石情况下做接地也不是不可能的,传统方法是钻孔后在地下爆破,然后填充高分子填充料,在这里推介一下离子接地体,这东西在高电阻率地方接地效果很好,施工也方便
如何正确选择接地电阻测试仪?目前,市场上存在的接地电阻测试仪有成百上千种,有进口的也有国产的,归纳起来,其测量方法只有三类:打地桩法、钳夹法、地桩与钳夹结合法。
一、打地桩法:地桩法可分为二线法、三线法和四线法 1 二线法:这是最初的测量方法:即将一根线接在被测接地体上,另一根接辅助地极。此法的测量结果R=接地电阻+地桩电阻+引线及接触电阻,所以误差较大,现已一般不用。 2 三线法:这是二线法的改进型,即采用两个辅助地极,通过公式计算,在中间一根辅助地极在总长的0.62倍时,可基本消除由于地桩电阻引起的误差;现在这种方法仍然在用。但是此法仍不能消除由于被测接地体由于风化锈蚀引起接触电阻的误差。 3 四线法:这是在三线法基础上的改进法。这种方法可以消除由于辅助地极接地电阻、测试引线及接触电阻引起的误差。
仪器选择:目前市场支持此种方法的仪器比较多,其中以LECOM GEOXe接地电阻测试仪简化版和LECOM GEOXPe大地网接地电阻测试仪简化版为代表。
二、钳夹法:钳夹法分为单钳法和双钳法 1 双钳法:利用在变化磁场中的导体会产生感应电压的原理,用一个钳子通以变化的电流,从而产生交变的磁场,该磁场使得其内的导体产生一定的感应电压,用另一个钳子测量由此电压产生的感应电流,最后用欧姆定律计算出环路电路值。其适用条件一是要形成回路,二是另一端电阻可忽略不计。 2 单钳法: 单钳法的实质是将双钳法的两个钳子做成一体,但如果发生机械损伤,邻近的两个钳子难免相互干扰,从而影响测量精度。
三、地桩与钳夹结合法:这种方法又叫选择电极法 这种方法的测量原理同四线法,由于在利用欧姆定律计算结果时,其电流值由外置的电流钳测得,而不是象四线法那样由内部的电路测得,因而极大地增加了测量的适用范围。尤其是解决了输电杆塔多点接地并且地下有金属连接的问题。
四、土壤电阻率的测量 用四个接地桩,可设置地桩之间的距离,是标准的土壤电阻率测量方法。
接地电阻现在被人忽视,主要是没有适合理想测量仪器,接地摇表由于众所周知的原因,测试值精度很差,有时同一个接电阻成了一个抽象的物理量,使人很难捉摸。随着科学仪器的发展,先进接地电阻测试仪完全控制了接地电阻测试的要领,可以做到测试值正确无误。目前智能式接地电阻仪非但功能强大;而且可以应付现场各种复杂情况,如有效地排除干扰,自动跟踪最合适测试条地件,出现各种问题当即智能提示等。
瑞士LECOM公司GEOXe;GEOXPe系列接地地阻测试仪也是当前较为热门的一种地阻测试仪。仪器体积小巧,操作十分简便,因此每逢霉雨季节,或者年中、年终巡视接地装置好坏最理想的地阻仪。如需要测试精度高一点,又要方便轻松,可以配备双钳回式地阻仪,象输出电线杆塔、微波塔、避雷针等接地装置的接地电阻测量及良好接地条件的辅助装置的场合,都可以用这种双钳口式接地电阻仪进行接地电阻的测量。对于大型的系统接地、网络接地、土壤电阻率的测试应该选择GEOXPe大地网接地电阻测试仪为好,利用三线、四线测量方法,由于仪器的独特功能,保证地阻测量值的重复性、稳定性
接地电阻测试仪是如何发展至今的?
接地电阻测试仪是检验、测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,广泛应用于电力、铁路、交通、部队、电信、金融、化工、气象等领域的电气设备接地测量及传输线路的接地测量等等。近年来由于计算机技术的飞速发展,接地电阻测试仪也渗透了大量的微处理器技术,其测量功能,内容与精度是一般仪器所不能相比的。
最初人们对接地电阻的测量是用伏安法,这种试验是非常原始的。下图是用安培计、伏特计的测量方法。在测定电阻时须先估计电流的大小,选出适当截面的绝缘导线,在预备试验时可利用可变电阻R调整电流,当正式测定时,则将可变电阻短路,由安培计和伏特计所得的数值可以算出接地电阻。
伏安法测量地阻有明显的不足之处,第一:繁琐、工作量大。试验时,接地棒距离地极为20~50米,而辅助接地距离接地点40~100米。另外受外界干扰影响极大,在强电压区域内有时无法测量。五六十年代苏联的E型摇表测量取代了伏安法测量。由于携带方便,又是手摇发电机,工作量比伏安法小。七十年代国产接地电阻测试仪问世,无论在测量范围、分度值、准确性还是结构、体积、重量,都要胜于"E"型摇表。因此,相当一段时间内接地电阻仪都以手摇表为典型仪器。手摇式表在使用时,应将设备自身接地体与设备断开,以避免接地体影响测量的准确性。上述仪器由于手摇发电机的关系,精度都很差
八十年代数字接地电阻测试仪的投入使用给接地电阻测试带来了生机,虽然测试的接线方法同手摇表没什么两样,但是其稳定性远比摇表指针式高得多。在此基础上又出现了一种数字式接地电阻测试仪,测试时采用两线法在线测量,不必打辅助接地桩,把水管、暖气管道或交流电插座的零线做为辅助接地,能测量接地电阻、土壤电阻率、交流电压等指标,并有自动补偿功能,不仅提高了测量精度,还具有防误操作、智能提示等功能。这使接地电阻测量更方便和快捷。后又发展为3线法和四线法。其缺点是在一些无良好辅助接地或不能打地桩的环境下不能使用。真正接地电阻测试仪技术的一个创举是在九十年代---钳口式地阻仪的诞生打破了传统式测试方式。钳口式接地电阻测试仪称得上接地电阻测试的一大革命,钳口式接地电阻测试最大特点是使用快捷、方便,只要钳住接地线或接地棒就能测出其接地电阻。但钳口式地阻仪主要用于检查在地面以上相连的多电极接地网络,通过环路地阻查询各接地极接地情况,但不能替代整个网络的工频接地电阻测量。同时由于钳口法测量采用电磁感应原理,易受干扰,测量误差比较大,不能满足高精度测量要求。接地电阻真实值为什么至今仍是一个悬而未解的难题?主要是没有理想的测量仪器,接地摇表由于众所周知的原因,测试值精度很差,有时同一个接地电阻成了一个抽象的物理量,使人很难捉摸。随着科学仪器的发展,先进接地电阻测试仪完全控制了接地电阻测试的领域,可以做到测试值正确无误。目前智能式接地电阻仪不仅功能强大,而且可以应付现场各种复杂情况,如有效地排除干扰、自动跟踪最合适测试条件、出现各种问题当即智能提示等等三.接地电阻测试仪的选用单钳口接地电阻测试仪是当前较为热门的一种地阻测试仪。由于仪器体积小巧,操作又十分简便,因此不失为检测接地装置好坏最理想的仪器。该仪器适用于输出电线杆塔、微波塔、避雷针等接地装置的接地电阻测量。单钳口接地电阻测试仪在测试时虽然使用一定频率的信号以排除干扰,但在被测线缆上有很大电流存在的情况下,测量也会受到干扰,导致结果不准确,且无法测量土壤电阻率。双钳法也存在同样问题,所以建议在外界有强干扰的情况下选用地桩辅助法进行测量。对于大型的系统接地、网络接地、土壤电阻率的测试及具有良好接地条件的辅助装置(水龙头,水管装置)的场合,也应该选择地桩辅助法接地电阻测试仪。该仪器能有效保证地阻测量值的重复性、稳定性
最初人们对接地电阻的测量是用伏,安法,这种试验是非常原始的。在测定电阻时须先估计电流的大小,选出适当截面的绝缘导线,在预备试验时可利用可变电阻R调整电流,当正式测定时,则将可变电阻短路,由安培计和伏特计所得的数值可以算出接地电阻。 伏安法测量地阻有明显不足之处,第一,麻烦、烦琐、工作量大,试验时,接地棒距离地极为20-50米,而辅助接地距离接地至少40-100米。另外受外界干扰影响极大,在强电压区域内有时简直无法测量。 五六十年代苏联的E型摇表取而代之了伏安法,由携带方便,又是手摇发电机,因此工作量比伏安法简单。 七十年代国产接地电阻仪问世,如:ZC-28,ZC-29,无论在结构、体积、重量、测量范围、分度值、准确性,都要胜于"E"型摇表。 八十年代数字接地电阻仪的投入使用给接地电阻测试带来了生机,虽然测试的接线方式同ZC系列没什么两样,但是其稳定性远比摇表指针式高得多。而真正接地电阻仪的一个创举是在九十年代钳口式地阻仪的诞生打破了传统式测试方法。最早引进的瑞士LEM公司GEOX,GEOXP系列数显精密接地电阻仪比较完善地结合了传统伏安法测量的特点与钳口法新技术原理,再运用先进的计算机控制技术而成为当代首屈一指的智能型接地电阻测量仪。具有精度高,功能齐全,操作简便的特点,可广泛应用于电力电信系统,建筑大楼,机场,铁路,油槽,避雷装置,高压铁塔等接地电阻测量。目前在国内邮电、电力、航空等行业都进行了配置。二十一世纪,瑞士LECOM 集团的GEOXe 及 GEOXPe在原GEOX和GEOXP的基础上跟新换代,具有体积小,精度高,功能齐全,操作简便的特点,可以使用二极、三极法、四极法,双钳法,ART技术单钳法测量各种不同环境下的接地电阻,同时,还可以测量地下背景噪音电压,接地极电流,土壤电阻率等。五选频,R* 测量等是测量更方便,更精确。
Megger DET2/2全自动数字式接地电阻测试仪 1、微处理器控制、具有先进的滤波功能。10mΩ-20KΩ量程自动转换。可三端,四端测试。可测简单、 复杂、大型的接地网的接地电阻(如发电厂、变电站、开关站、计算机和通信系统、电磁干扰(EMI)/射频干扰(RFI)系统、公用天线电视(CATV)系统的接地,以及天线、中央控制室和系统底座的接地等),并可测土壤电阻率。3 1/2LCD大屏幕显示。 2、独特的移频设计。其测试频率可在100-160 Hz之间以0.5 Hz步进,可有效避开测试现场强烈干扰源干扰频率的影响, 配合滤波处理使仪器能在强烈干扰场所正常测试。干扰抑制达40V。 3、操作简单,测试迅速。充电电池一次充电可连续工作5个小时。仪器重约5KG。 4、清晰、明确的警示及错误提示。
钳型接地电阻测试仪的正确使用方法?钳型接地电阻测试仪在使用中应该注意些什么问题?
钳型接地电阻测试仪的正确使用方法降低电力线路杆塔接地电阻提高线路的耐雷水平,减少雷害事故,在杆塔附近降低接触电压和跨步电压,防止人畜触电事故。杆塔的接地电阻是一个数据。设计、施工、运行的各个环节都十分重视,要准确测出它的真实数值,并使其低于规定值。以往是使用接地摇表来测量接地电阻的,但从接地网向外引100米的测量线和两根辅助地极,工作量大,而且受到地形和环境的限制,辅助地极的无法达到,因而很难得到正确的测量结果。近几年引进钳型接地电阻测试仪,钳形接地电阻测试仪测量方法简便,为广大线路工作者所欢迎。 能正确使用钳型接地电阻测试仪去测量接地电阻,首先,了解钳形接地电阻测试仪测量原理。钳形接地电阻测试仪是用来测量有回路系统之接地电阻,该仪器本身能产生一个电源电势,在有回路系统中就能产生电流,钳形接地电阻测试仪测量原理简而言之是全电路欧姆定律,它测出的是回路系统的环路电阻值。用钳式接地电阻测试仪测量杆塔接地电阻时其测量回路系统如图1:图1 测量回路系统图仪器有两个独立线圈,一个产生高频交流电压e,在测量回路中建立电势E,相当于一个变压器,在回路中产生总电流I,它被另一线圈子所接收,其作用相当于电流互感器,于是测量回路的环路电阻: RLOOP&=E/1=e/i=1/NuNi=(e/i)×常数 (1) 表头显示的环路电阻RLOOP& 从测量回路系统图1分析,环路电阻四部分: (1)Rx&--待测杆塔的接地电阻。 (2)Re&--大地电阻,通常认为Re&≈0,可忽略不计。 (3)Rp&--其余各杆塔的接地电阻并联值。RP&=(R1&//R2&//………//Rn-1&)其并联电阻数量多,并联后数值很小,认为RP&≈0 (4)Rgw--待测杆塔两侧架空地线电阻的并联值,其数值很小忽略,即Rgw&≈0 在忽略了各个甚小的数值后就可认为环路电阻RLOOP就等于待测杆塔的接地电阻Rx&,即: RLOOP&=Rx&+Re&+(R1&//R2&……/Rn&)+Rgw&≈Rx&(2) 根据此测量原理就能引伸出正确的测量方法和正确分析测量结果: 1、待测杆塔的线路有多点接地,亦即是说有架空地线的线路方能采用,否则就不能构成式(2)的环路,即使存在某些环路,但环路内的各部分皆不能忽略时,式(2)便失去成立的依据,例如没有架空地线的10kV线路杆塔,用此法测量没有回路,通过另一只塔脚经大地构成回路,表头虽有显示,但并不是真正的接地电阻值。 2、待测杆塔在测量时只能存在一条接地引下线,110kV及线路有两只(或四只)塔脚有接地引下线。当在1脚上测量3脚的接地引下线不拆开,分为两种:(a)两只脚的地网是连通的,则1、3脚通过地网,塔身已构成一个电阻值很小的环路,见图2(a),把RX旁路了,将测得很小的数值,例如1W,此值上两脚间地网及塔身构成的回路电阻值,接地电阻即使很大亦不会被发现,这将会留下安全隐患。(b)如两只脚的地网不连通,如图2(b),则1、3脚各有自己的接地电阻,测1脚时,3脚相当于一基相邻杆塔,对测量结果几乎没有影响。如将3脚的接地引下线拆开后用临时线与1脚引下线连接(在钳形表之下),如图2(b)虚线,相当于了1脚的地网,测量值应有明显降低,此值才真正是待测杆塔的接地电阻RX的值。 由于线路建设时间不同,有些是采用放射式地网,各脚地网之间连通,有的是采用环形兼放射式地网,各脚地网是连通的,当待测杆塔在测量时仅有一条接地引下线时,其测量结果总是比实际略大一些,因为式(2)是忽略了若干因素,如不忽略,RX总比表头显示值略低一些。如各脚的地网不连通,表头显示值仅是一只脚地网的接地电阻值,实际运行时的地网要大一至三倍,(此时准确的方法是将其余脚接地,引下线拆开后用临时线与测量脚的引下线在钳表之下连通),所以测量结果是偏于安全的。因此只要任一只脚的接地电阻都不大于设计值(例如10Ω),则认为该基杆塔的接地电阻是合格的,没有必要追究各脚的接地电阻值是否平衡。 3、从式(2)还看出,环路电阻当然包括了环路内各结点的接触电阻,也就是测量了整个雷电流通道的电阻,可以及时发现接触不良的地方,监测范围扩大,安全性更高了。由于铁塔是多网孔结构,个别结点接触不良对塔体本身的电阻影响甚微,但接地引下线只有两点(或四点),架空地线与塔体相连也只有2-4点,任何一点接触不良都会影响接地电阻值,会使雷击时塔顶电位升高而增加雷击跳闸率,所以在测量时如发现各脚有明显差别数值又较大时,应检查接地引下线的接触情况,从这个意义上讲,钳式接地电阻测试仪也测量了接触电阻(注意:是“也”测量了接触电阻,不是测量接触电阻)。 用钳形接地电阻测试仪测量电力线路杆塔接地电阻方法简单,钳型接地电阻测试仪测量结果可信度高,但只能用于有架空地线的高压线路上,测量时待测杆塔只允许存在一条接地引下线,如各塔脚的地网是不连通的,应将其余各脚的接地引下线拆开后用临时线与测量脚的引下线连通(连通点在钳表之下)。通过对测量结果的分析,判断出各塔脚的地网是否连通,接地引下线是否存在接触不良的隐患。
变电站接地做法电力621规范 首先你要了解:要达到的阻值(按规定是0.5欧),土壤电阻率(很重要),地网设计使用年限(规范中是30年),地理位置与防雷击等级也要了解,当然可用资金情况是最关键的。 设计时要考虑的是:变电所内,不同用途和不同电压的电气装置、设施,应使用一个总的接地装置,接地电阻应符合其中最小值的要求。设备接地引下线及地网主干线满足3KA接地短路电流的热稳定要求。变电所接地装置的型式和布置,考虑保护接地的要求,应降低接触电位差和跨步电位差,并应符合规范要求。直击雷的防护,防雷电反击和感应雷的处理方法。 了解了这些资料,才能决定接地材料的选用,接地材料的数量,地网形式,防腐措施,施工工艺。 比如地质情况限制,你可以考虑是否做深井埋地和水下地网,离子接地体之类的,强腐蚀地方,你可以考虑使用非金属接地体等等。 由于要求很多,建议不要草率的不经理论计算就施工,最好请专业的设计院设计一下,安全生产第一。至少5根2"火镀锌钢管(长2M),在室外挖深1M的5个坑,间距1.5-2M成圆周放射形,把钢管打入坑内,坑与坑间挖沟联通,用火镀锌扁钢焊联在一齐,再引入配电室,终端焊牢一M12镀锌罗栓,以25mm2铜线紧固于M12罗栓上做地线.(原土坑可埋平,地线应用地阻表测得地阻小于4欧姆既可).
变电站接地要求十分严格。
要求在控制室、配电室、变电站各处铺设地网,地网的材质、形状等等规定很细致,地网的接地电阻不得大于0.5欧姆。另外,避雷针的接地及与地网的关系还有特殊要求。
计算机机房的防雷接地电阻是多少欧姆才能符合要求?
确切数据需要根据应用地具体情况进行计算。
过电压对集成块的影响是非常大的,降低接地电阻是最有效的防过电压措施,一般对单纯强电来说,接地电阻可以做成不大于4欧姆,但对有集成块设备的重要场合,大都做成不大于0.5欧姆。 按4欧姆进行设计和施工,不一定就能正赶上“过电压”,就象“筑坝时考虑能抵抗多少年一遇”一样,没有遇到,不一定代表安全,但一味追求高指标,可能会造成投资过大。 你应根据你机房的重要性及选用计算机的种类,进行具体分析。如果单从电源防雷这一块来说,50343规范要求做到4欧,但如果你还做了信号防雷这就不好说了,主要还是根据设备来看,由于现今很多建筑物的接地都做到了小于1欧,所以联合接地上来说,完全可以达到规范要求的4欧要求,但就如楼上所说的(0.5欧)的要求的确也是有道理的,其实不光是集成电路设备,在一些高压超高压同样要求很低的接地阻值. 接地阻值的要求,这主要是根据设备来看,在一个机房里,要根据其中要求的最小值来做,其实从计算机机房来说,很多雷击事故不是经电源线来击坏设备的,常常是经(弱电)信号线来击坏设备,最常见的经网络线击坏交换机和网卡,而信号的接地一般都要求很低的接地阻值,简单打个比方,一般5V电压就可以击坏电子设备,你接地做4欧的时候,电流只要高于1.25A不就可以击坏设备了吗?而你做0.5欧的时候,电流强度可以许可到10A,而一般的感应电流要经信号防雷器到设备端想达到10A还是不容易的,相对来说,低接地电阻对保护设备是有好处的 一是限制对地电压,二是改变事故电流,就是可以经过改变接地电阻来实现
接地电阻不大于4欧姆具体是指从哪里到哪里的电阻(点击查看最新的接地电阻测试仪)
所谓的接地电阻是指测试点与大地之间的电阻值 测量出来的数值还有用季节系数换算得出,所得出的数值不小于4欧姆才可以。(计算方法为:实际数值=测量数值*测量时的月份系数) 季节系数为: 1~2月:1.05 3月:1 4月:1.6 5月:1.9 6月:2 7月:2.2 8月:2.55 9月:1.6 10~11月:1.55 12月:1.35
要做到接地电阻0.4欧姆,地网怎么做
如是有地下室的高层建筑,在基础施工时,增加基础钢筋的焊接量、把基础钢筋与周边护壁的锚杆做一定数量的连接、再按设计把接地的扁铁做好,这样施工,接地电阻可达0.1~0.2Ω。
如果是单层建筑,只有通过增加接地极、接地模块或在土壤里加降阻剂的方法。
增加接地极或用接地模块,再有一种降阻剂加在土壤里。
接地体的埋入深度不足但是数量增加是否可以满足接地电阻要求通信铁塔设计接地电阻要求是不大于5欧姆,原接地体为50*4的角钢长度为2.5米,埋入土层下0.7米,但是我们所施工的铁塔在一处坚硬岩石的上面,无法将接地角钢砸入设计深度,是否可以将接地体一分为二,以增加接地体数量来降低埋入深度。但是我不知道是否能满足接地电阻值得要求。
1\首先说,你这样子做肯定是要比原设计的效果好很多的,因为接地电流是沿接地体向周围大地扩散的,你这样做使得接地极扩散的面积增大了,所以接地电阻肯定或变小.但这样回增加施工的工作量和增加连接接地极间的接地线的数量. 2\其次,铁塔在一处坚硬岩石的上面,因为土壤的特性不同,接地电阻也不同,含水量较大的黏土的效果是最好的,另外就是土里的可导电的物质的多少了。 而岩石是效果最差的.如果象你所说的那样,做接地是很麻烦的,就算你把接地极增加一倍的数量(且不说减短一半),恐怕接地电阻也难达到要求. 3\具体做法是:打完接地极后一定要有接地摇表测量,如果接地电阻达不到要求就要接着补打接地极,然后在用摇表测量,直到达到要求的不大于5欧姆为址.
把接地极周围的土或石全换掉的做法,就是挖个大坑,从别处运来黏土把接地极埋上.
理论上可以,R=ρl/S,R为电阻,p为电阻率(由材料决定),S为接触面积。应该是可以的,因为增大接地网面积是可以减小接地电阻的.
关于接地用一根角钢或者圆钢及其它什么接地材料都可以,用一根和三根主要考虑的还是散流面积的大小,再说了,一根和三根的价钱也没多大分别,只要你的接地电阻要求值能达到,你怎么用都行。 为了节约成本,减小接地的施工难度和施工量,选择哪儿作为接地泄流位置,主要是实测当地土壤电阻率,选择低电阻率地方作接地(可以从水平方向和纵深方向考虑,就如你说的地下水位以下就是不错的选择) 规范GB50057
什么是主接地,什么是辅助接地?主接地和辅助接地有什么区别?接地系统设计―综合布线系统中尤为重要综合布线系统作为建筑智能化不可缺少的基础设施,其接地系统的好坏将直接影响到综合布线系统的运行质量,故而显得尤为重要。 综合布线系统作为建筑智能化不可缺少的基础设施,其接地系统的好坏将直接影响到综合布线系统的运行质量,故而显得尤为重要。这里我们将详细介绍综合布线系统接地的结构及设计要求,并提出在接地设计中应注意的几点事项。 根据商业建筑物接地和接线要求的规定:综合布线系统接地的结构包括接地线,接地母线(层接地端子)、接地干线。主接地母线(总接地端子)。接地引入线、接地体六部分,在进行系统接地的设计时,可按上述6个要素分层次地进行设计。
1. 接地线 接地线是指综合布线系统各种设备与接地母线之间的连线。所有接地线均为铜质绝缘导线,其截面应不小于4mm2。当综合布线系统采用屏蔽电缆布线时,信息插座的接地可利用电缆屏蔽层作为接地线连至每层的配线柜。若综合布线的电缆采用穿钢管或金属线糟敷设时,钢管或金属线糟应保持连续的电气连接,并应在两端具有良好的接地。 2.接地母线(层接地端子) 接地母线是水平布线于系统接地线的公用中心连接点。每一层的楼层配线柜均应与本楼层接地母线相焊接与接地母线同一配线间的所有综合布线用的金属架及接地干线均应与该接地母线相焊接。接地母线均应为铜母线,其最的小尺寸应为6mm厚×50mm宽,长度视工程实际需要来确定。接地母线应尽量采用电镀锡以减小接触电阻,如不是电镀,则在将导线固定到母线之前,须对母线进行清理。 3.接地干线 接地干线是由总接地母线引出,连接所有接地母线的接地导线。在进行接地干线的设计时,应充分考虑建筑物的结构形式,建筑物的大小以及综合布线的路由与空间配置,并与综合布线电缆干线的敷设相协调。接地干线应安装在不受物理和机械损伤的保护处,建筑物内的水管及金属电缆屏蔽层不能作为接地干线使用。当建筑物中使用两个或多个垂直接地干线时,垂直接地干线之间每隔三层及顶层需用与接地干线等截面的绝缘导线相焊接。接地干线应为绝缘铜芯导线,最小截面应不小于16mm2。当在接地干线上,其接地电位差大于(有效值)时,楼层配线间应单独用接地干线接至主接地母线。 4.主接地母线(总接地端子) 一般情况下,每栋建筑物有一个主接地母线。主接地母线作为综合布线接地系统中接地干线及设备接地线的转接点,其理想位置宜设于外线引入间或建筑配线间。主接地母线应布置在直线路径上,同时考虑从保护器到主接地母线的焊接导线不宣过长。接地引入线、接地干线、直流配电屏接地线、外线引入间的所有接地线,以及与主接地母线同一配线间的所有综合布线用的金属架均应与主接地母线良好焊接。当外线引入电缆配有屏蔽或穿金属保护管时,此屏蔽和金属管也应焊接至主接地母线。主接地母线应采用铜母线,其最小截面尺寸为6mm厚X100mm宽,长度可视工程实际需要而定。和接地母线相同,主接地母线也应尽量采用电镀锡以减小接触电阻。如不是电镀,则主接地母线在固定到导线前必须进行清理。 5.接地引入线 接地引入线指主接地母线与接地体之间的连接线,宜采用40mm宽×4mm厚或50mm×5mm的镀锌扁钢。接地引入线应作绝缘防腐处理,在其出土部位 应有防机械损伤措施,且不宜与暖气管道同沟布放。 6.接地体 接地体分自然接地体和人工接地体两种。当综合布线采用单独接地系统时,接地体一般采用人工接地体,并应满足以下条件: (1) 距离工频低压交流供电系统的接地体不宣小于10m。 (2) 距离建筑物防雷系统的接地体不应小于2m。 (3) 接地电阻不应大于40Ω。
当综合布线采用联合接地系统时,接地体一般利用建筑物基础内钢筋网作为自然接地体,其接地电阻应小于1Ω。在实际应用中通常采用联合接地系统,这是因为与前者相比,联合接地方式具有以下几个显著的优点: (1)当建筑物遭受雷击时,楼层内各点电位分布比较均匀,工作人员及设备的安全能得到较好的保障。同时,大楼的框架结构对中波电磁场能提供10~40dB的屏蔽效果。 (2)容易获得较小的接地电阻。 (3)可以节约金属材料,占地少。
进行综合布线系统的接地设计应注意的几个问题 1.综合市线系统采用屏蔽措施时,所有屏蔽层应保持连续性,并应注意保证导线间相对位置不变。屏蔽层的配线设备(FD或BD)端应接地,用户(终端设备)端视具体情况直接地,两端的接地:应尽量连接至同一接地体。当接地系统中存在两个,不同的接地体时,其接地电位差应不大于1Vr.m.S (有效值)。2.当电缆从建筑物外面进入建筑物内部容易受到雷击,电源碰地,电源感应电势或地电势上浮等外界因素的影响时,必须采用保护器。 3.当线路处于以下任何一种危险环境中时,应对其进行过压过流保护: (1) 雷击引起的危险影响。 (2) 工作电压超过250V的电源线路碰地; (3) 地电势上升到250V以上而引起的电源故障; (4) 交流50HZ感应电压超过250V。 4.综合布线系统的过压保护宜选用气体放电管保护器。因为气体放电管保护器的陶瓷外壳内密封有两个电极,其间有放电间隙,并充有惰性气体。当两个电极之间的电位差超过250V交流电压或700V雷电浪涌电压时,气体放电管开始出现电弧,为导体和地电极之间提供了一条导电通路。 5.综合布线系统的过流保护宜选用能够自复的保护器。由于电缆上可能出现这样或那样的电压,如果连接设备为其提供了对地的低阻通路,则不足以使过压保护器动作,而其产生的电流却可能损坏设备或引起着火。例:20V电力线可能不足以使过压保护器放电,但有可能产生大电流进入设备内部造成破坏,因此在采用过压保护的同时必须采用过流保护。要求采用能自复的过流保护器,主要是为了方便维护。 总之,随着智能建筑的不断发展,人们必将对其接地系统提出更为严格的要求。对于广大工程技术人员而言,提高综合布线接地系统的稳定性和可靠性将是一项长期而艰巨的任务。路漫漫其修远,吾辈需上下而求索。
弱电的防雷接地和强电的防雷接地有何不同?(点击查看最新的接地电阻测试仪)
根据GB50174-93标准要求,电子计算机机房接地装置应满足下列接地要求:
交流工作地: 在工作或事故情况下,保证电器设备可靠地运行,降低人体接触电压,迅速切除故障设备或线路、降低电器设备和输电线路的绝缘水平,接地电阻不大于4欧姆。 安全保护地: 在中性点不接地系统中,如果电器设备没有保护地,当该设备某处绝缘损坏时,外壳将带电,同时由于线路与大地间存在电容,人体触及此绝缘损坏的电器设备外壳,则电流流入人体形成通路,人将遭受触电的危险。设有接地装置后,接地电流将同时沿着接地体和人体两条通路流过,接地体电阻愈小,流过人体的电流也愈小,接地电阻极微小时,流经人体的电流可不至于造成危害,人体避免触电的危险,接地电阻不大于4欧姆。 直流工作地:
计算机以及一切微电子设备,大部分采用中、大规模集成电路,工作于较低的直流电压下,为使同一系统的电脑(计算机)、微电子设备的工作电路具有同一“电位”参考点,将所有设备的“零”电位点接于一接地装置,它可以稳定电路的电位,防止外来干扰,这称为直流工作接地。 同一系统的设备接于同一接地装置后,无论是模拟量或数字量,在进行通信或交换时,才有统一的“电位”参考点,从而给接于同一接地装置的计算机或微电子设备,提供稳定的工作电位,有效地衰减以至消除各种电磁干扰,保证数据处理或信号传递准确无误,接地电阻应按计算机系统具体要求确定。 防雷接地: 为使雷电浪涌电流泄入大地,使被保护物免遭直击雷或感应雷等浪涌过电压、过电流的危害,所有建筑物、电气设备、线路、网络等不带电金属部分,金属护套,避雷器,以及一切水、气管道等均应与防雷接地装置作金属性连接。防雷接地装置包括避雷针、带、线、网接地引下线、接地引入线、接地汇集线、接地体等。接地应接现行国标GB50057-94《建筑物防雷设计规范》执行。
交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防雷接地等四种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值确定;若防雷接地单独设置接地装置时,其余三种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻不大于其中最小值。
接地就两种,一是保护接地、二是工作接地。
我们在综合布线上所说的强电和弱电的防雷接地都只是保护接地。性质一样。所采用的手段都是防止雷电波沿线路侵入,防线路感应电过压。唯一不同的就是需防护的电压等级不一样,过压水平不一样。
有公共接地!
目前发、变电站接地网都有哪些形状啊?发、变电站接地网设计规范为正方形,环形等其他形状用于其他特殊接地要求场合,一般不用于发、变电站接地网。 因为正方形的设计能够保证足够的接地引下线,引下线一般接于正方形的四个角上,即地网的节点,正方形的设计还可以保证每一个节点距离相等,压降相等 等要求
零线在发电厂和变电站是接地的吗?是的。发电站都是星形接法,中间接地。
在发电厂,发出的电多是三相电,也就是三个线圈,他们的公用端也就是我们平时使用的市电的零线,我们使用了三相中的一相
三相电指的是从发电厂的三相交流发电机发出,通过变压器(变电站)经一系列变压后送到工厂、单位等用户使用的三相交流电。我国使用的频率为50赫兹。三相用电器通常要使用三根相线,有三角形接法和星形接法,任意两根相线间的电压为380V;相对的单相用电器,如一般的家用电器,只使用一根相线和一根零线,相线和零线间电压为220V。另外不管是单相还是三相,都要注意各相间的平衡,这是配电站需要考虑的问题。有零线的变电站才有接地线.
怎样测量设备的接地电阻地线的制作方法
一、 接地电阻的要求: 1、 电阻要小于1Ω。 接地电阻的大小可以定义接地电流的大小,接地电阻值越小,接地装置的接地电压值也就越小。这就是说接地电阻值的大小,标志着设备接地性能的好与坏。 2、 电阻的测量 接地电阻一般可用电流表―电压表、电桥法、接地电阻测量仪等来测量,目前都采用接地电阻测量仪来进行测量,此方法即简单又方便。 常用的接地电阻测量仪有ZC-8型和ZC-29型两种。在接地电阻测试前要先拧开接地线的引下线。 二、 接地装置的安装 一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于2m。在特殊场所安装接地极时,如果深度达不到2m时应在接地极周围放置食盐8kg、木碳约30kg并加入水,用以降低接地电阻。如果用2根及2根以上的接地极时,各极之间的嗬氩挥π∮?.5m,以减少大地的流散电阻。在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜或镀锌的接地极。同时接地极不得埋设在垃圾层及灰渣层区,敷设在地中的接地极不应涂漆,以免接地电阻过大.
另外: 方案一:打地桩 1、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m。 2、用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接在一起。 3、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m处。 4、电阻测试仪测量地网阻值小于等于4欧姆,否则,加桩或用田字格加以解决。 5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。 6、接入信号避雷器地线和静电地线。 方案二:埋紫铜板 1、机房附近挖250cm*150cm*300cm的深坑,坑底洒一些氯化钠,埋入紫铜板(1500mm*600mm*3mm)。坑深以见水为准,但至少大于200cm。 2、把扁钢(30mm*3mm)和紫铜板用铜焊锡焊接在一起,引出地面作引线。 3、把镀锌扁钢和扁钢引线焊接在一起,引出墙面2m处。 4、测试仪测量地网阻值小于等于4欧姆。 5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。 6、接入信号避雷器地线和静电地线
在380v/220v三相四线制中性点接地电网发生单相触电,如人与大地的接地电阻为3欧姆,求通过人体的电流是多7.67A的话可以烤焦了,那可能有那么大。
人体电阻因人而异,比如可以取1700Ω,所以接地电阻可以忽略不计。
220/A,已经很大了。实际没有这么多,你还穿着鞋,绝缘效果好点的话,电流小的多,一般不超过30mA,人是死不了的。
电厂主接地网接地电阻测量方案
LEM GEOXP (新型号LECOM品牌GEOXPe大地网接地电阻测试仪)一、&测试目的:根据电厂的要求,对电厂主接地网接地电阻进行测量,检查主接地网各部分的连接情况,主接地网的接地电阻与上次测量结果进行比较是否符合规程,判断主地网是否存在严重缺陷等提供依据。二、&测试依据:1)《交流电气装置的接地DL/T621-1997》2)电力行业标准:接地装置工频特性参数的测量方法DL/T475-923)电力行业标准:水利发电厂接地设计技术导则DL/T三、&测量方法:采用瑞士LEM公司的LEM-GEOXP数字式大型地网接地电阻测试仪,依据异频法的原理,通过仪器智能系统自动改变测量频率,并根据阻频特性进行分析、计算得到地网的工频接地阻抗和与频率无关的地网接地电阻。四、&测量接线:LEM-GEOXPL=3-5DF=0.618LH:电流极S:电位极E:接地极D:地网地角线L:H-E距离F:S-E距离ESH(根据中试所上次测量情况,地网对角线D取150米,电流极距地网边缘长L取5倍D长为750米,电压极距地网边缘长取0.618L为464米。)五、&主要测试设备:1、LEM-GEOXP数字式大型地网接地电阻测试仪(新型号LECOM品牌GEOXPe大地网接地电阻测试仪);2、GPS-12全球定位仪。六、测试步骤:1、取1#主变主接地点为测量点,通过防洪门沿下游侧布线;2、按照接地电阻测试仪的要求沿河布置测试线,并用GPS定位系统确定各电极的位置距地网边缘的有效距离达到方案设计值;3、以50米为单位逐点改变辅助电压极的位置进行接地电阻测试,直至找到地电位“零点”;4、记录测量结果。
接地电阻的常用测试方法目前,市场上存在的接地电阻测试仪有成百上千种,有进口的也有国产的,归纳起来,其测量方法只有三类:打地桩法、钳夹法、地桩与钳夹结合法。一、打地桩法:地桩法可分为二线法、三线法和四线法1 二线法:这是最初的测量方法:即将一根线接在被测接地体上,另一根接辅助地极。此法的测量结果R=接地电阻+地桩电阻+引线及接触电阻,所以误差较大,现已一般不用。2 三线法:这是二线法的改进型,即采用两个辅助地极,通过公式计算,在中间一根辅助地极在总长的0.62倍时,可基本消除由于地桩电阻引起的误差;现在这种方法仍然在用。但是此法仍不能消除由于被测接地体由于风化锈蚀引起接触电阻的误差。3 四线法:这是在三线法基础上的改进法。这种方法可以消除由于辅助地极接地电阻、测试引线及接触电阻引起的误差。二、钳夹法:钳夹法分为单钳法和双钳法1 双钳法:利用在变化磁场中的导体会产生感应电压的原理,用一个钳子通以变化的电流,从而产生交变的磁场,该磁场使得其内的导体产生一定的感应电压,用另一个钳子测量由此电压产生的感应电流,最后用欧姆定律计算出环路电路值。其适用条件一是要形成回路,二是另一端电阻可忽略不计。2 单钳法: 单钳法的实质是将双钳法的两个钳子做成一体,但如果发生机械损伤,邻近的两个钳子难免相互干扰,从而影响测量精度。三、地桩与钳夹结合法:这种方法又叫选择电极法 (点击查看最新的接地电阻测试仪)这种方法的测量原理同四线法,由于在利用欧姆定律计算结果时,其电流值由外置的电流钳测得,而不是象四线法那样由内部的电路测得,因而极大地增加了测量的适用范围。尤其是解决了输电杆塔多点接地并且地下有金属连接的问题。四、土壤电阻率的测量用四个接地桩,可设置地桩之间的距离,是标准的土壤电阻率测量方法。仪器选择:目前市场支持此种方法的仪器比较多,其中以瑞士LECOM的GEOXe接地电阻测试仪和GEOXPe大地网接地电阻测试仪为代表。
对接地装置的接地电阻值有什么要求?(1)大电流接地系统:接地装置的接地电阻'&接地电阻值在一年内任何时候都不应超过0.5Ω。(2)小电流接地系统:接地装置的接地电阻'&接地电阻值一般不宜超过10Ω。(3)独立避雷针的接地电阻'&接地电阻值一般不大于25Ω。安装在架构上的避雷针其接地电阻'&接地电阻值一般不大于10Ω。
接地电阻简单测量的方法
1 摇表测量法 测量前,首先将电位探测针P和电流探测针C分别插入地中,使它们与接地极E成一条直线,E、P、C三点间距离为20m。随后将E、P、C用专用导线接到摇表相应的接线柱上。测量时,以2r/s的速度摇动并对指示数逐渐进行调节,便可以直接从刻度盘上读出被测的接地电阻值。 2 仪表测量法 在隔离变压器B的电源两端中,分别接上电流表、电压表、开关,如图1。当开关闭合后,用电流表测出线路的电流。用高内阻电压表测出接地极E与临时接地极P之间电阻RE的电位差V。最后用RE=V/I公式计算出接地电阻值。 (点击查看最新的接地电阻测试仪)3 万用表测量法 3.1三角形测量法。在接地体E的3m处,分别插入临时接地极P和辅助接地极C,使它们之间的夹角为30°~60°,如图2。然后用高精确度的万用表分别测出REP、REC、RPC电阻。最后用下列公式计算出接地电阻值。 RE=1/2(REP+REC+RPC)。 3.2直线测量法。在接地极E的3m和6m处,分别插入临时接地极P和辅助接地极C,若用万用表测得:RE+RP=8Ω,RP+RC=10Ω,RE+RC=6Ω,则可以用解三元一次方程组方法,分别求出RE、RP、RC的接地电阻值。
电力送电线路杆塔接地电阻的测量方法送电线路杆塔必须可靠接地,以确保雷电流泄入大地,保护线路绝缘。为提高耐雷水平,保护设备绝缘和避免跨步电压产生的人身伤害,就一定要降低杆塔的接地电阻。&
1接地装置接地装置。它是指接地体和接地引下线的总称。接地体指埋入地中并直接与大地接触的金属导体,对杆塔接地体来说是指埋入地下的圆钢、角钢等金属构件。接地引下线是指使引雷设备(避雷线、避雷针等)与接地体相连的部分,对杆塔来说主要有独立接地引下线、钢筋混凝土杆(非预应力)的钢筋、铁塔钢材等
接地电阻。传统的测量接地电阻测出的仅是接地体的接地电阻。而经分析可知雷电流是从杆塔顶部经过接地引下线泄入大地的,从导泄雷电流的角度讲应考虑整个泄流通道的电阻,而不仅是接地体的接地电阻,而且接地体和接地引下线及避雷线要靠螺栓、连板和焊接等方法连接,他们之间又存在接触电阻,所以接地电阻应是接地体电阻、接地引下线电阻和接触电阻的总和。
2改进前的测量方法
使用摇表型接地电阻测量仪的测量方法简单,优点是对接地体的接地电阻测量准确,性能稳定。但此方法有致命的弱点,即只能测量接地体的接地电阻,而且测量时需拆开所有的接地引下线方能测量,需要展放几十米的导线,工作量大,效率低,平均每人每天只能测5~6基左右。&
使用LECOM GEOXe或GEOXPe型电阻测量仪的优点是在接地系统接触良好的情况下,能正确测量出整个泄流通道的接地电阻。使用方法简单,省时省力,效率高,平均每人每天可以测15-20基左右。同时,可以通过测量接地极电流来判断接地系统是否有生锈及接触不良的现象,测量结果准确,快速。
3 测量结果分析及处理方法
发现杆塔接地系统存在如下比较普遍的问题。铁塔接地系统中,接地连板处存在较大接触电阻。
有些铁塔一条腿的接地电阻正常,为7.2欧姆;另一条腿接地电阻为1120欧姆。后拆开接地连板用LECOM GEOXPe型测量仪测量接地极接地电阻两条腿均为8.4欧姆。现场人员对超标一条腿的连板进行除泥、除锈、涂上导电膏,再用螺栓紧固。再用接地电阻测量仪复测,结果为7.5欧姆。这充分证明了接触电阻的存在及改进后测量方法的可靠性。
有些铁塔利用钢筋作接地引下线的非预应力钢筋混凝土杆,用新方法测量后,接地极连板与螺栓连接处锈蚀严重,采用的处理方法是在杆段连接处钢箍上另焊接接地螺&
排除接地电阻读数不准确的方法
在防雷检测中,引起接地电阻读数不准确的因素很多。总结起来一般有以下几个方面的原因。第一,由于接地电阻测试仪是通过铁钎发射和接收电流来测试接地体的地电阻,所以两铁钎之间及两钎与接地体之间距离太近时将产生相互干扰,并由此产生误差。因此,在测量时。接地体、电压极、电流极顺序布置,三点成直线,彼此相距20 m。第二,铁钎插地深度应大于铁钎长度的 1/4,否则,将产生测试误差。因此。在检测时应尽量将铁钎打深。第三,被测接地极在“公用地”情况下,因设备绝缘不好或短路,引起接地装置对地产生一定的地电压,测量时使读数不稳定。此时应断电进行检测,或有断接卡的地方断开进行检测,避免地电压对检测的影响。第四,接触不良。被测物体生锈或者检测线折断时,检测时会发现时断时通或者电阻较大的现象。此时应首先除锈,如果仍不能排除,用万用表的电阻档检查检测线的导通性。第五,检测高层建筑时,使用线过长、过粗,使线阻和感应电压增大而引起测量误差。此时应使用线阻比较低的导线,尽量减小测量误差。第六,当所测的地方有垫土或沙石等材料时,因上下两层土壤电阻率不同而引起测量误差。此时应打深铁钎,使它和垫层下的土壤充分接触或避开垫土层,使测量误差减小。第七,当所检测的接地装置和金属管道等金属物体埋地比较复杂时,可能会改变测量仪器各极的电流方向而引起测量不良或不稳。此时应首先了解接地体和金属管道的布局图,选择影响相对较小的地方进行测量。第八,因地表存在电位差或强大磁场而引起测量不准确。此时应尽量远离电位差大的地方或强大磁场的地方,如不可避免,应相对缩短检测线,减小测量误差。 第九,未按说明书操作,仪器有故障没有及时维修,仪器不准确或长期没有鉴定等因素,也会引起测量误差。
接地装置不规范引起漏电事故
1事情经过某农村小型水电站装设一台1.8kW的电热水器,电源电压为220V,由电站厂用变供给。附近宿舍楼旁安装有另一台配变,型号为SL7-800kVA,变比10/0.4。最近一段时间来,时常发觉水管外壳存在漏电现象,切断热水器电源,泄漏电流依旧存在。查电热水器和电源进线绝缘电阻均为正常,但另一台配变接地装置埋设不符规范,即因施工时受地形条件的限制,接地体埋在离配变约15m的地方,两端用扁铁焊接,明敷地面。热水器的镀锌管长距离与接地扁铁相碰,测量变压器此时的接地电阻为40欧姆,用砖木把水管与扁铁完全隔离,测量变压器的接地电阻为55欧姆,进一步检查还发现电热水器电源进线漏装了保护接地。
把变压器增埋接地体,使其接地电阻小于4欧姆,同时将接地装置和连接的扁铁深埋地下,用沥青敷面完全隔离水管。电热水器电源采用三孔插座,按照要求接好中性线路保护线。
2事故原因的分析冶炬厂变压器接地装置埋设不当,电热水器漏装保护接地是险些造成人身触电的根本原因。从电工原理得知,采用三相四线中性点直接接地的低压配电系统中,假如三相电源对称负荷也对称,那么中性点电压等于零,即中性线没有电流流过。如果负荷不对称,那么中性线有电流流过,由于变压器采用中性点直接接地方式,所以变压器接地装置有电流流过。因本例中水管与接地扁铁相碰,水管实质成了接地装置分支线,当有接地电流流过时,人就有触电的感觉,当流入人体的工频电流大于50mA时,人就有致命的危险,流入人身的电流与接地电阻有关。
3事故教训与反思为了保证电力网和电力设备在正常运行和事故情况下的人身和设备的安全,各设备应设计符合要求的接地装置,通常对变压器中性点和外壳接地有如下规定:容量在100kVA及以上的变压器,其低压侧中性线、外壳应可靠接地,接地电阻值不应大于4欧姆,每个重复接地电阻不应大于10欧姆;容量在100kVA以下的变压器其接地电阻不应大于10欧姆,每个重复接地电阻不应大于30欧姆,工作人员应定期检查接地装置,测量接地电阻。
接地装置埋设场所也应符合有关规定,如埋在距离建筑物或人行道3m以外的地方,如果不能满足这一要求,埋设地点应铺厚度不小于50mm的沥青,以形成沥青地面。
在低压配电系统中,有接地要求的单相设备,应用三孔插座,不得使用两孔插座,三孔插座也不得用于三相电源的设备。使用双孔插座时,接线应正确,将插座上的电源中性线的孔和接地的孔用导线分别连接到工作中性线(N)和保护线(PE)上,不得将插座上的电源中性线的孔和接地线串联,以防止中性线松落时,设备外壳带电危及人身安全。
摇表接地电阻测试仪的使用及其注意事项一、测试方法: 1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线上,否则应用零位调整器将其调整于中心线上。 2、将“倍率标度”置于最大倍数,慢慢转动发电机的摇把,同时转动“测量标度盘”使检流计的指针指于中心线上。 3、当检流计的指针接近平衡时,加快发电机摇把的转速,使其达到每分钟120转以上,同时调整“测量标度盘”,使指针指于中心线上。 4、如“测量标度盘”的读数小于1时,应将倍率置于较小的倍数,在重新调整“测量标度盘”以得到正确的读数。 5、在填写此项记录时,应附以电阻测试点的平面图,并应对测试点进行顺序编号。 二、注意事项: 1、接地线路要与被保护设备断开,以保证测量结果的准确性。 2、下雨后和土壤吸收水分太多的时候,以及气候、温度、压力等急剧变化时不能测量。 3、被测地极附近不能有杂散电流和已极化的土壤。 4、探测针应远离地下水管、电缆、铁路等较大金属体,其中电流极应远离10m以上,电压极应远离50m以上,如上述金属体与接地网没有连接时,可缩短距离1/2~1/3。 5、注意电流极插入土壤的位置,应使接地棒处于零电位的状态。 6、连接线应使用绝缘良好的导线,以免有漏电现象。 7、测试现场不能有电解物质和腐烂尸体,以免造成错觉。 8、测试宜选择土壤电阻率大的时候进行,如初冬或夏季干燥季节时进行。 9、随时检查仪表的准确性,(每年送计量单位检测认定一次) 10、当检流计灵敏度过高时,可将电位探针电压极插入土壤中浅一些,当检流计灵敏度不够时,可沿探针注水使其湿润。