S7-200 SM10.0和SM10.1ipad2可以升级ios7吗用吗

亚控组态王与西门子S7-200进行MODBUS通信,PLC的VW1020在组态王中是40011 那么V1010.0怎么表示_百度知道
亚控组态王与西门子S7-200进行MODBUS通信,PLC的VW1020在组态王中是40011 那么V1010.0怎么表示
我是想用V1010.0 作为启动按钮 ,那么在组态王中寄存器应该是什么 数据类型是什么 属性是读写
我有更好的答案
按默认排序
属性位只写或者读写
西门子的是高位在前.8
数据类型是布尔型40006,低位在后
这个用在西门子SMART 700IE 的屏里的MODBUS通讯可以
但是在亚控组态王里行不通
那要看组态王的数据对应关系了。
那我要是用MODBUS 通讯在组态王做个 点动按钮 控制西门子PLC的Q0.0要怎么 就像用I0.0的开关控制Q0.0一样 MODBUS 中I寄存器是只读的 都说用V寄存器代替 怎么个代替法呢
可以用MODBUS 通讯在组态王做个 点动按钮 控制西门子PLC的Q0.0V0.0可以作为上位机组态王里虚拟的开关代替I0.0的,只不过在PLC程序里V0.0和开关I0.0并联,就可以同时控制了。
那PLC里的V0.0
在组态王用MODBUS通讯时 (PLC的VW1020在组态王中是40011)数据字典要怎么表示呢
modbus通讯时 只有 1~4寄存器 可没有什么V寄存器
我只是举一个例子,你设置的可以用V1010.0 modbus地址40006.8来代替开关的
您试过没,在组态王里 ,我试过没有用 其格式本身就有问题
你查看一下组态王的相关手册,组态王我没怎么用过,我用过昆仑通态的组态软件
手册上貌似没有位的介绍
不过还是谢了
那按照字节或者字连接,在使用的时候再按位操作,在具体的按钮的使用地方。
其他类似问题
组态王的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
西门子最新S7-200 SMART PLC 产品样本
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口You are here:
RTD怎么编程
已解决问题数:87822
待解决问题数:152
快到期问题
热点活动:
已解决问题:
RTD怎么编程
有一个&&EM231&2AI&&RTD&&&接2个PT100(-50°~450°)请问怎么编写程序把温度值显示出来?拨码开关1~5是什么意识6、7又是什么意识?
产品版区:
悬赏分:50 | 解决时间: 13:34:17 | 提问者: -
问题ID:96757
1.em232&RTD模块与PT100(4线制)连接怎么设置DIP开关。SW1至SW7设为0,SW8设为1,表示为四线制摄氏度。EM231&RTD模块的详细接线和DIP开关设置请参照《S7-200&可编程控制器系统手册》中的附录。请参考我上传的抓图!2.模拟量输入/输出数据是有符号整数,占用一个字长(两个字节),所以地址必须从偶数字节开始。每个模拟量输入模块,按模块的先后顺序和输入通道数目,以固定的递增顺序向后排地址。例如:&AIW0、AIW2、AIW4、AIW6、AIW8等,温度模拟量输入模块(EM231&TC、EM231&RTD)也按照上述规律寻址。在PLC编程里,你只要将模拟量输入所读取的数据除以10就可以啦,比如520相当于52.0度。PLC的程序也相对简单,模拟量输入的整型数据转化为双整型数据,双整型数据转化为实型数据,然后除以10就OK。按楼上莘莘学子的方法就行,也可做成子程序,然后调用。3.《Micro’n&Power&S7-200&LOGO!&SITOP&参考》V1.0版本S7-200&可编程控制器系统手册
图片说明:1,&&2,&&3,&&
提问者对于答案的评价:谢谢
你觉得最佳答案好不好?
50% (0)50% (0)
最佳答案网友评论
评论者: -
已阅,最佳答案正确。
置评专家:西门子自动化产品支持& 14:36:01
作者/最新回复
最后回复时间
1、直接使用PID向导输入量为&&你接温度计的那一路的模拟量(直接读取就是放大了10倍的温度值,使用时除以10)EM231&AI2*RTD的第一路为AIW0、第二路为AIW2(若CPU为224XP以上,则向后推一路,即EM231&AI2*RTD的第一路为AIW2、第二路为AIW4)&;目标值为&预期控制的稳定温度阈值;输出量为&控制蒸汽阀的那个开关量。采集频率可以适当大点,防止阀门开启频率太快,可根据实际情况调试调整。2、在应用EM231RTD模块的时候,将其测量值除以10.0就是实际的温度值。模块本身能够测量的范围是-76.7摄氏度,但实际测量值的范围取决于传感器的测量范围和实际温度。拨嘛开关需要按照PT100进行设置
& 08:17:48
除以十就是温度实际值。
& 10:06:46
1.&请参考《Micro’n&Power&S7-200&LOGO!&SITOP&参考》中:S7-200PLC&输入/输出信号(I/O)&模拟量扩展模块&中的相关内容。《Micro’n&Power&S7-200&LOGO!&SITOP&参考》V1.0版本下载地址:&2.&另请参考《S7-200&可编程序控制器系统手册》中:A&技术规范&热电偶和RTD(热电阻)扩展模块规范&中的详细内容。《S7-200&可编程序控制器系统手册》下载地址:
& 10:06:57
AIWx中读到的数值直接除以10就是实际的温度值了
& 10:08:42
1.&使用&DIP&开关可以选择热电阻的类型,接线方式,温度测量单位和传感器熔断方向。通过将&DIP&开关&1&、&2&、3&、&4&、&5&和&6&设为与&RTD&对应来选择&RTD&类型。对于DIP&开关的设置,请查看手册“S7-200可编程控制器系统手册”,第431页。手册可以到下载中心下载。2.通过通道地址AIW**读取到的数据,除以10,就得到实际温度了。
& 11:14:21
EM231RTD模块主要是读热电阻反馈的数据,正向标定值是3276.7度(华氏或摄氏),负向标定值是-3276.8度。如果检测到断线、输入超出范围时,相应通道的数值被自动设置为上述标定值。温度的测量范围则取决于热电阻的类别。引用:模拟量读取值除以10就是实际温度。LD&&&&&SM0.0ITD&&&&AIW0,&AC0&&&//AI通道号DTR&&&&AC0,&AC0&&//双整数转换成浮点数/R&&&&&10.0,&AC0&&&&&//除10.0MOVR&&&AC0,&VD0&&//VD0结果&热电阻中PT100一般常用的分标准型与气候型两种;standard&range(标准型)和climatic&range&(气候型)的区别。standard&range(标准型):精度为0.1,即转换时需除以10。climatic&range&(气候型):精度为0.01,即转换时需除以100。详细见系统手册,技术规范,附录A。手册下载:&S7-200&可编程控制器系统手册&下载:2、下述的文档是简明的中和·综合的S7-200手册:《西门子&S7-200?LOGO!?SITOP&参考》V0.94版(更新版)()&&&&&下载:
专家奖励分:5分
& 18:33:46
上一页1下一页&
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!

我要回帖

更多关于 ipad1可以升级ios7吗 的文章

 

随机推荐