探索者里画剪力墙构造边缘构件件为什么总多出10

我关注的版块:
查看: 1855|回复: 13
四星工程师, 积分 1058, 距离下一级还需 42 积分
结构轴压比小于设置约束边缘的限值,是设置构造边缘构件吗?新手没做过高层,目前做一个17层剪力墙,二级,底部加强部位取底部两层,查看轴压比是小于高规表7.2.14中0.3的限制,地下室剪力墙轴压比都小于0.3,一层大部分剪力墙都小于0.3,只有个别墙肢是0.35左右,那按照规范的理解,在底部加强区可以采用构造边缘构件,那是应该部分,部分构造边缘构件吗?各位前辈都是怎么处理的呢?
以睿智的头脑去看问题,你会看到不一样的
二星助理工程师, 积分 108, 距离下一级还需 42 积分
应该小于限值部分才能设构造边缘构件吧
四星工程师, 积分 1030, 距离下一级还需 70 积分
小于0.3 可按规范设置构造边缘构件,大于0.3的还是设置约束边缘构件。。。
&你是说底部加强区可以部分采用构造边缘构件(此例轴压比小于0.3),部分采用约束边缘构件(轴压比大于0.3),那地下室部分轴压比均小于0.3,都设置成构造边缘构件吗?还有如果一层的某墙肢,如墙A设置的是约束边缘构&
四星工程师, 积分 1058, 距离下一级还需 42 积分
phoenix_sonic 发表于
小于0.3 可按规范设置构造边缘构件,大于0.3的还是设置约束边缘构件。。。
你是说底部加强区可以部分采用构造边缘构件(此例轴压比小于0.3),部分采用约束边缘构件(轴压比大于0.3),那地下室部分轴压比均小于0.3,都设置成构造边缘构件吗?还有如果一层的某墙肢,如墙A设置的是约束边缘构件,那在它的下面也就是地下一层相应位置可以设置构造边缘构件吗?
&是可以这么做的。。。
但是我一般做法是,上部就算是约束构件,地下室部分相应的位置,我也会把上部钢筋纵筋延伸下去,只不过箍筋我会按构造边缘构件做。。。&
以睿智的头脑去看问题,你会看到不一样的
四星工程师, 积分 1030, 距离下一级还需 70 积分
zhou0919 发表于
你是说底部加强区可以部分采用构造边缘构件(此例轴压比小于0.3),部分采用约束边缘构件(轴压比大于0.3 ...
是可以这么做的。。。
但是我一般做法是,上部就算是约束构件,地下室部分相应的位置,我也会把上部钢筋纵筋延伸下去,只不过箍筋我会按构造边缘构件做。。。
&小于0.3 可按规范设置构造边缘构件,大于0.3的还是设置约束边缘构件&
一星工程师, 积分 527, 距离下一级还需 123 积分
最近也在想这个问题,学习啦!
技术员, 积分 22, 距离下一级还需 28 积分
规范里明确要求了,底部加强区要设置约束边缘构件,按照你的做法,在PKPM SATAE设置里面的设计参数,有一个按照《抗规》6.4.5小于轴压比限制的边缘构件一律设置构造边缘构件,把这个选项点上你会发现配筋明显大了。我也不知道为什么,但是我们院都是一层一层要求的,没有某一层又有约束又有构造。
&配筋明显大了,是因为底部加强部位的构造边缘构件配筋率本来就大于上部的&
&这种做法明显不合理啊,规范现在是用轴压比来控制是否设置约束边缘构件的,如果按你的理解,底部加强部位都要设置约束边缘构件,那要轴压比来判定什么呢?&
五星高级工程师, 积分 7224, 距离下一级还需 1776 积分
土木币20406
phoenix_sonic 发表于
是可以这么做的。。。
但是我一般做法是,上部就算是约束构件,地下室部分相应的位置,我也会把上部钢 ...
有道理,我们通常也这么处理
五星工程师, 积分 1550, 距离下一级还需 950 积分
土木币2458
wwh_1988 发表于
规范里明确要求了,底部加强区要设置约束边缘构件,按照你的做法,在PKPM SATAE设置里面的设计参数,有一个 ...
这种做法明显不合理啊,规范现在是用轴压比来控制是否设置约束边缘构件的,如果按你的理解,底部加强部位都要设置约束边缘构件,那要轴压比来判定什么呢?
五星工程师, 积分 1550, 距离下一级还需 950 积分
土木币2458
wwh_1988 发表于
规范里明确要求了,底部加强区要设置约束边缘构件,按照你的做法,在PKPM SATAE设置里面的设计参数,有一个 ...
配筋明显大了,是因为底部加强部位的构造边缘构件配筋率本来就大于上部的
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)浏览数:361
构造边缘构件GBZ在哪里设置?需要画出吗?
在图形算量软件中,构造边缘构件GBZ在哪里设置?属于柱还是构造柱?需要画出吗?
如果在剪力墙结构中构造边缘构件GBZ就是暗柱,如果楼主先做的图形算量就直接用剪力墙画,不需要定义柱也不需要画柱。如果楼主先做的钢筋软件,然后导入到图形中,那么在钢筋中就定义为暗柱,导入图形算量时默认是不导入暗柱的。如果还定义为柱子,而且重合的地方也有剪力墙那么在图形中就会多算的。是的,在图形算量软件中不需要画出,但是在钢筋软件中就要画出
我的答疑任务我关注的版块:
查看: 10527|回复: 12
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
  高规中只对约束边缘构件箍筋给出了体积配箍率,而对构造边缘构件箍筋给出了最小的配箍要求,SATWE计算结果给出了构造边缘构件的配箍率,请教各位构造边缘构件箍筋如何选取啊!
  谢谢大伙!
五星工程师, 积分 1526, 距离下一级还需 974 积分
土木币3922
不需要,上部剪力墙受剪主要依靠水平筋。
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
我们的总师对我说:satwe的构造边缘配箍率不要看,就按高规中要求的最小箍筋直径、间距配好了~~
底部加强区适当大点。。。
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
一般来讲,构造边缘构件按规范最低要求配置就可以了,但对于复杂高层建筑结构、混合结构、框架-剪力墙结构、筒体结构以及B级高度的剪力墙结构中的剪力墙(筒体),其构造边缘构件的最小配筋应符合下列要求:
1)纵向钢筋最小配筋应将表7.2.17中的0.008Ac、0.006Ac和0.004Ac分别代之以0.010Ac、0.008Ac和0.005Ac。
2)箍筋的配筋范围宜取图7.2.17中阴影部分,其配箍特征值λv不宜小于0.1。
具体见高规7.2.17条.
一星助理工程师, 积分 52, 距离下一级还需 48 积分
同意4楼的意见,完毕.
一星助理工程师, 积分 61, 距离下一级还需 39 积分
同意4楼的,但觉得SATWE计算结果中配筋比较大的地方,还是应该去校核一下,然后根据自己的判断去改但必须满足规范要求
一星助理工程师, 积分 93, 距离下一级还需 7 积分
剪立墙结构,构造边缘构件只需要满足规范构造配箍筋要求;但对于框架-剪力墙则摇满足体积配箍率要求(这个需要计算)
高规7.2.17.4
一星工程师, 积分 558, 距离下一级还需 92 积分
土木币1570
以下是引用tjlvb-06-23 09:46:44.0发表的内容:
  高规中只对约束边缘构件箍筋给出了体积配箍率,而对构造边缘构件箍筋给出了最小的配箍要求,SATWE计算结果给出了构造边缘构件的配箍率,请教各位构造边缘构件箍筋如何选取啊!
  谢谢大伙!
SATWE中给出的体积配箍率,跟规范要求的配箍率是一样的。
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
感谢各位的发言,很具体详细了.
三星助理工程师, 积分 190, 距离下一级还需 10 积分
土木币1169
以下是引用cuics在 14:31:45.0发表的内容:
一般来讲,构造边缘构件按规范最低要求配置就可以了,但对于复杂高层建筑结构、混合结构、框架-剪力墙结构、筒体结构以及B级高度的剪力墙结构中的剪力墙(筒体),其构造边缘构件的最小配筋应符合下列要求:
1)纵向钢筋最小配筋应将表7.2.17中的0.008Ac、0.006Ac和0.004Ac分别代之以0.010Ac、0.008Ac和0.005Ac。
2)箍筋的配筋范围宜取图7.2.17中阴影部分,其配箍特征值λv不宜小于0.1。
具体见高规7.2.17条.
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)我关注的版块:
查看: 9693|回复: 19
五星助理工程师, 积分 268, 距离下一级还需 232 积分
规范中没有明确提出该问题,只是说箍筋无支长度不大于300,拉筋间距不大于纵筋间距两倍。在我们经常控制翼缘长度300,那么按300控制的话,就只需要在翼缘端部设置两根钢筋即可,而按200控制就需要四根钢筋,用钢量立即增大很多。网易搜索了相关信息,大家各执一词,但没有权威说法,因此想请教一下老庄的各位名师:纵筋间距一定要小于200吗?我们总工是这么要求的,但我理解没有必要这么严格。
五星助理工程师, 积分 268, 距离下一级还需 232 积分
技术员, 积分 37, 距离下一级还需 13 积分
规范上没这一要求的吧,总工肯定是出于安全考虑的,我们的也是这样的
二星助理工程师, 积分 102, 距离下一级还需 48 积分
学习一下~~~~~~~~~~~~~
四星助理工程师, 积分 204, 距离下一级还需 46 积分
土木币1863
本帖最后由 wangzi0911 于
12:40 编辑
构造边缘构件& &满足承载力要求和0.5%配筋率前提下,稍微调整纵筋(GBZ均为直径12)间距(250以内)可以节省。
小于等于300时,仅端部布置1排,
小于500时布置2排,
小于750时 布置3排,
同时我认为,不论什么情况下,边缘构件纵筋间距不宜大于墙体纵向 分布筋间距,且箍筋直径不宜小于水平分布筋直径。
举@:3级&&200厚墙 构造边缘构件 ,&&墙体配筋 0.25%& &水平及纵向均取 8@200, 构造边缘构件&&纵筋取12,箍筋取8&&比较合适。
所以3级剪力墙 箍筋最小采用8 ,更安全、 经济、合理。
一星助理工程师, 积分 82, 距离下一级还需 18 积分
五星助理工程师, 积分 279, 距离下一级还需 221 积分
学习一下~~~~~~~~~~~~~
五星助理工程师, 积分 332, 距离下一级还需 168 积分
二星工程师, 积分 770, 距离下一级还需 30 积分
讨论有助于深刻理解。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
一星工程师, 积分 573, 距离下一级还需 77 积分
不知道楼主最终有没有得到权威的答案啊&&我现在正在就纠结这个问题 希望解答
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)我关注的版块:
查看: 17928|回复: 13
技术员, 积分 38, 距离下一级还需 12 积分
俺是刚接触土建的菜鸟一个,非常感谢你的回答!
技术员, 积分 47, 距离下一级还需 3 积分
土木币1562
好好看看《高规》。自然就明白了!
五星助理工程师, 积分 332, 距离下一级还需 168 积分
《高规》上有明确的规定,如果你觉得不太好理解的话,你可以这样认为,约束边缘部位就是剪力墙塑性铰出现的部位,其余的就是构造边缘部位
一星助理工程师, 积分 95, 距离下一级还需 5 积分
遇到问题先要自己找资料,高规写得很明白的
技术员, 积分 24, 距离下一级还需 26 积分
这两份资料不错
这两份资料不错,谢谢提醒
技术员, 积分 44, 距离下一级还需 6 积分
一星助理工程师, 积分 53, 距离下一级还需 47 积分
看看规范吧。
五星助理工程师, 积分 476, 距离下一级还需 24 积分
谢谢楼主提出来 我也是看了才知道
技术员, 积分 22, 距离下一级还需 28 积分
03G101图集把暗柱和端柱统称为“边缘构件”,又把它分为两大类:构造边缘构件和约束边缘构件,那么如何区分呢?
1、从编号上看,构造边缘构件在编号时以字母G打头,如GAZ、GDZ、GYZ、GJZ等,约束边缘构件以Y打头,如YAZ、YDZ、YYZ、YJZ等。
2、从图集上体会,第49.50页可以看出,约束边缘构件比构造边缘构件要“强”一些,主要体现在抗震作用上。所以,约束边缘构件应用在抗震等级较高(如一级)的建筑,构造边缘构件应用在抗震等级较低的建筑。
3、从03G101图集中的配筋情况也可以看出构造边缘构件(如端柱)仅在矩形柱范围内布置纵筋和箍筋,类似于框架柱,当然也不能说构造边缘端柱一定没有翼缘。约束边缘构件除端部或角部有一个阴影部分外,在阴影部分和墙身之间还有一个“虚线区域”,该区域的特点是加密拉筋或同时加密竖向分布筋。
4、03G101图集引用了GB建筑抗震设计规范中关于抗震墙的抗震构造措施,可参考该规范加深理解。
技术员, 积分 22, 距离下一级还需 28 积分
回复什么是约束边缘端柱和构造边缘暗柱,他们的区别是什么? 主贴 的帖子
YDZ一般就是指在剪力墙中设置,位置在拐角处或是端出。GYZ一般设在T形处,起连接作用,构造作用。
两者作用基本一致,抗震,稳定作用!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)

我要回帖

更多关于 构造边缘构件纵筋间距 的文章

 

随机推荐