630kva箱式变压器变压器负载是200kw无功是多少

ZBW-315KVA箱式变压器630KVA贵州变压器800KVA金山门矿用变压器价格120000元/个
重庆沙坪坝区金山门配电变压器价格信息。加工定制:是,品牌:金山门,型号:生产S9-M系列油浸式电力变压器400KVA变压器重庆四川贵州云南变压器高原变压器拉萨变压器生产重庆变压器,额定电压:按客户要求(kV),额定容量:50-10000(KVA),负载耗损:标准(W),阻抗电压:标准(%),尺寸:标准(m),产品认证:CCC。ZBW-315KVA箱式变压器630KVA贵州变压器800KVA金山门矿用变压器的供货厂家是宋开平。重庆沙坪坝区金山门ZBW-315KVA箱式变压器630KVA贵州变压器800KVA金山门矿用变压器120000元/个。公司名:宋开平联系人:宋开平&先生&(销售部 销售经理)
电话:023 手机:传真:023 公司地址:中国 重庆市 重庆市綦江县龙角路42号邮编:400063本公司专业生产以下系列产品:S9. S11 ZS9 S10 S13油浸式电力变压器 KS9 KS11 KBSG KBSGZY防爆变压器油浸式矿用变压器 SC9 SCB10 SGB10 SCB11干式环保电力变压器 ZBW ZGS11 YBW YB系列箱式变压器变电站 GGD MNS GCS GGJ GCK低压柜配电柜系列 KYN28 KYN44 HXGN28-12 高压配电柜系列 SG、SBK、SSG三相隔离(伺服)变压器。 ZSG、ZDG三相(单相)励磁整流变压器。 DN、SN单相(水冷)电阻焊接配套变压器。 DG、DDG、DGG单相(加热)低压大电流变压器。 OSG、ODG、QZB三相、单相(自藕)变压器。 DGD高压\\低压转换变压器,冲击变压器。 EPS、UPS电源专用配套变压器。 CDSG、CDDG船用防滴式变压器。 BK、DK、JBK机床控制(隔离)变压器。 JMB、BZ局部照明行灯变压器。升流变压器。 TDDGW单相多磁路变压器,火花机变压器 BOD环型(O)型变压器,补偿变压器 TCSG、TCDG三相(单相)接触式调压器 变频器输入、输出电抗器、稳压器系列产品。 可定做功率1W-3000KVA,电压1-15KV各种特殊变压器我厂系列产品质保三包两年!cqjsm2010Alibaba一、概述 YB□型系列预装式变电站是将高压电器设备、变压器、低压电器设备等组合成紧凑型成套配电装置,用于城市高层建筑、城乡建筑、居民小区、高新技术开发区、中小型工厂、矿山油田以及临时施工用电等场所,作配电系统中接受和分配电能之用。 本产品具有成套性强、体积小、结构紧凑、运行安全可靠、维护方便、以及可移动等特点,占地面积仅为同容量常规土建式变电站的1/10~1/5,大大减少了建设费用。在配电系统中可用于环网配电系统,也可用于双电源或放射终端配电系统,是目前城乡变电站建设和改造的首选新型成套设备。 本产品符合GB/T《高压/低压预装式变电站》标准和IEC1330标准。二、产品型号含义本公司专业生产以下系列产品: S9. S11 ZS9 S10 S13油浸式电力变压器 KS9 KS11 KBSG KBSGZY防爆变压器油浸式矿用变压器 SC9 SCB10 SGB10 SCB11干式环保电力变压器 ZBW ZGS11 YBW YB系列箱式变压器变电站 GGD MNS GCS GGJ GCK低压柜配电柜系列 KYN28 KYN44 HXGN28-12 高压配电柜系列 SG、SBK、SSG三相隔离(伺服)变压器。 可定做功率1W-3000KVA,电压1-15KV各种特殊变压器 我厂系列产品质保三包两年!cqjsm2010Alibaba三、使用条件 1、海拔高度:低于1000m; 2、周围环境温度 1)最高不超过+40℃ 2)最低不低于-25℃ 3)24小时周期内平均温度不超过+35℃ 3、地震水平加速度不大于0.4m/S2,垂直加速度不大于0.2m/S2。 4、无剧烈振动和冲击及爆炸危险场所。四、基本参数表1序号项目单位高压电器变压器低压电器1额定电压kV6;106/0.4;10/0.40.42额定容量kVAⅠ型200~1250Ⅱ型50~4003额定电流A630100~20004额定开断电流A负荷开关630A15~63kA组合电器取决于熔断器5额定短时耐受电流kA20&2200~400kVA15&112.5&4>400kVA30&16额定峰值耐受电流kA31.5;50200~400kVA30>400kVA637额定关合电流kA31.5;508工频耐压(1min)kV相对地及相间 42油浸式 35&300V,2隔离断口 48干式 28>300V,2.59雷电冲击耐压kV(峰值)相对地及相间 7575隔离断口8510箱体防护等级IP3XIP2XIP3011噪声水平dB油浸式<55干式<65备注:变压器容量小于200KVA时,项目5.6不作要求五、结构特点 1、本产品由高压配电装置,变压器及低压配电装置联接而成。分成三个功能隔室,即高压室,变压器室和低压室。高压室功能齐全,高压室由HXGN□-10环网柜组成一次供电系统,可布置成环网供电、终端供电、双电源供电等多种供电方式,还可装设高压计量元件,满足高压计量的要求。变压器可选择S7、S9以及其他低损耗油浸变压器或干式变压器。变压器室设自动强迫风冷系统及照明系统,低压室根据用户要求可采用面板或柜装式结构组成用户所需供电方案,有动力配电、照明配电、无功功率补偿、电能计量等多种功能,满足用户的不同要求,并方便用户的供电管理和提高供电质量。 2、高压室结构紧凑合理,并且有全面防误操作联锁功能。各室均有自动及强迫照明装置。另外,高、低压室所选用全部元件性能可靠、操作方便,使产品运行安全可靠、操作维护方便。 3、采用自然通风和强迫通风两种方式。使通风冷却良好。变压器室和低压室均有通风道,排风扇有温检装置,按整定温度能自动启动和关闭,保证变压器满足负荷运行。 4、箱体结构能防止雨水和污物进入,并采用热镀锌彩钢板或防锈铝合金板制作,经防腐处理。具备长期户外使用的条件,确保防腐、防水、防尘性能,使用寿命长,同时外形美观。六、平面布置形式 YB□型系列预装式变电站,根据排列方式分&目&字(图1)和&品&字(图2)排列,也可以根据需要演化成其他型式。外形尺寸如图3和表2所示。表2(参考尺寸)品 种AaBbH最佳适用场所三相Ⅰ(&目&字)型100~630kVA41403750259022902320工矿、油田、建筑、施工800~1250kVA51844880250022902626Ⅱ(&品&字)型50~400kVA2500230024002200230生活小区单相Ⅰ(&目&字)型50kVA25002300126010602215路灯供电80~100kVA25002300184016402215表3(参考尺寸)品 种MNXVJKEF预埋螺钉三相Ⅰ(&目&字)型100~630kVA4430&23080&23430&21280&23930&12180&1500900M20&300800~1250kVA5560&23080&24510&21280&25010&12180&1500900M20&300Ⅱ(&品&字)型50~400kVA2900&22600&21900&21600&22400&12100&1500500M16&240单相Ⅰ(&目&字)型50kVA2850&21517&21850&2517&22350&11017&1500500M16&24080~100kVA2580&22097&21850&21097&22350&11597&1500500M16&240八、常用接线方案 本箱变高、低压单元均采用组合式柜,按所需接线方案分别组合成高、低压配电系统即常用高、低压接线方案可选用,同时高压单元又可组合成环网型式等。(见表4、表5)1、高压单元接线方案表4-a(配装压气式负荷开关)一次线路方案编号760020304 负荷开关 FN14-10□/630A 111 带电显示器 DXN2-10/T1111 避雷器 Y5W1-12.7/50333  熔断器 SF[D]LAJ-□ 3 电流互感器 LZJ[LFS]-10 1  电压互感器 JDZ-10/0.1KV  熔断器 RNZ-10/0.5A 一次线路方案编号05060708 负荷开关 FN14-10□1630A11 带电显示器 DXN2-10/T11 避雷器 Y5W1-12.7/50  熔断器 SF[D]LAJ-□33  电流互感器 LZJ[LFS]-101222 电压互感器 JDZ-10/0.1KV11 熔断器 RN2-10/0.5A 33表4-b(配装真空负荷开关)一次线路方案编号760020304 负荷开关 ZFN21-10□/630A111 带电显示器 DXN2-10/T1111 避雷器 Y5W1-12.7/50333 熔断器 SF[D]LAJ-□3 电流互感器 LZJ[LFS]-101 电压互感器 JDZ-10/0.1KV1(操作电源用)1(操作电源用) 熔断器 RNZ-10/0.5A33一次线路方案编号05060708 负荷开关 FZ21-10□/630A11 带电显示器 DXN2-10/T11 避雷器 Y5W1-12.7/50 熔断器 SF[D]LAJ-□33 电流互感器 LZJ[LFS]-101222 电压互感器 JDZ-10/0.1KV11 熔断器 RN2-10/0.5A332、低压单元接线方案一次线路方案编号760020304 开关 HD13B-□1 12 断路器 DW15-□12 断路器 DJZ0J,CM1,QSA-□/32~42~4  电流互感器 LMZ2-0.66-□包含计量窗位 包含计量窗位 3~46一次线路方案编号05060708 刀开关HD13B-□12 1 断路器DZ20J,CM1,QSA-□/3444  电流互感器OLMZ2-0.66-□/5A4463 熔断器 RT14-32A 24 接触器 B25C 8 电容器BCMJ1-0.4-□-3 8[15KVAR] 避雷器Y3W-0.28-1.3 33配电变压器价格:120000元/个配电变压器品牌:金山门
加工定制:
生产S9-M系列油浸式电力变压器400KVA变压器重庆四川贵州云南变压器高原变压器拉萨变压器生产重庆变压器
额定电压:
按客户要求(kV)
额定容量:
50-10000(KVA)
负载耗损:
阻抗电压:
产品认证:
重庆金山门变压器有限公司是S9. S11 ZS9 S10 S13油浸式电力变压器、KS9 KS11 KBSG KBSGZY防爆变压器油浸式矿用变压器、SC9 SCB10 SGB10 SCB11干式环保电力变压器、ZBW ZGS11 YBW YB系列箱式变压器变电站、GGD MNS GCS GGJ GCK低压柜配电柜系列、KYN28 KYN44 HXGN28-12 高压配电柜系列、SG、SBK、SSG三相隔离(伺服)变压器、ZSG、ZDG三相(单相)励磁整流变压器、DN、SN单相(水冷)电阻焊接配套变压器、DG、DDG、DGG单相(加热)低压大电流变压器、OSG、ODG、QZB三相、单相(自藕)变压器、DGD高压\低压转换变压器,冲击变压器、EPS、UPS电源专用配套变压器、CDSG、CDDG船用防滴式变压器、BK、DK、JBK机床控制(隔离)变压器、JMB、BZ局部照明行灯变压器。升流变压器、TDDGW单相多磁路变压器,火花机变压器、BOD环型(O)型变压器,补偿变压器、TCSG、TCDG三相(单相)接触式调压器、变频器输入、输出电抗器、稳压器系列产品、可定做功率1W-3000KVA,电压1-15KV各种特殊变压器等系列的研发、生产、销售,是集研发、制造、贸易、服务、电子商务为一体的跨行业、多文化发展的高科技企业。我司系列产品质保三包两年,秉承“人才创造财富”的核心文化理念,组建了一支高效团结的管理团队,拥有高精尖的技术研发人员,高质量的服务保障人员和优秀的市场拓展人才。注重团队合作,富有活跃的思维和先进的理念。公司持之以恒的推行全员教育,为企业的发展培养符合市场需求的专业人才。高压配电柜、设备变压器、矿用变压器、动力柜、进线柜、GGD低压柜等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。重庆金山门电器有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
主营产品或服务:
变压器;高压配电柜;设备变压器;矿用变压器;动力柜;进线柜;GGD低压柜;电力变压器;三相变压器;隔离变压器;控制变压器;高压变压器;高原变压器主营行业:配电变压器;软驱;电源(整流)变压器
经营模式:
是否提供加工/定制:
企业类型:
私营有限责任公司
行业重要信息
加工方式:来料加工;来样加工;来料代工加工;来图加工
工艺:电工组装;焊接加工;其他电工加工工艺
服务领域:电工;冶金;酒店、宾馆;电力;照明;工程及工程设计;化工
管理体系认证:ISO 9000 ISO20000 ISO/TS16949
产品质量认证:
CCC;CE;CQC
主要设备:
宁波电机厂
综合试验台
员工人数:
1000 人以上
研发部门人数:
41 - 50 人
厂房面积:31900.00 平方米
主要销售区域:
主要客户群体:
电站 电厂 工厂 工程 小区
年出口额:人民币 3001 万元 - 5000 万元
品牌名称:金山门
质量控制:内部
公司主页:
本文引用地址:
重庆沙坪坝区ZGS11-500KVA变电站YBW-630KVA路灯变电站KBSG-250KVA煤矿变压器80090元/个,加工定制:是,品牌:JSM,...湖北武汉东西湖区630箱式变电站,YBM-630kva箱式变电站价格,630美式箱变价格198000元/台,重量:5500(kg),壳体...湖北天门美式箱式变电站,ZBW-500kva组合式箱式变电站,500美式箱变175000元/台,重量:4500(kg),壳体防护等级:...重庆沙坪坝区ZGS11-250KVA贵州变电站500KVA电力变压器630KVA四川箱式变电站89899元/台,是否提供加工定制:是,应用...重庆沙坪坝区ZBW-400KVA组合式变压器800KVA箱式变压器630KVA预装箱式变电站191899元/台,是否提供加工定制:是,应...重庆渝北区重庆S11-315KVA油浸式变压器160KVA变压器报价ZBW箱式变电站688888元/台,外形结构:立式,效率(&):9...变压器价格,变压器,重庆箱式变压器变电站电力变压器矿用变压器生产价格88888元/台,供应变压器厂家是。...变压器价格,变压器,深圳东莞箱式变压器价格1200元/台,供应变压器厂家是深圳市永利达成电源设备有限公司。深圳东莞...变压器价格,变压器,深圳东莞三相箱式变压器价格3860元/台,供应变压器厂家是深圳市永利达成电源设备有限公司。深圳...箱式变电站价格,箱式变电站,专业生产欧/美/高低压/箱式电力变电站价格10000元/台,供应箱式变电站厂家是浙江顺特变...
© All Rights Reserved 客服电话9 客服QQ:200千伏安变压器可用多大的三相电动机?-中国学网-中国IT综合门户网站
> 200千伏安变压器可用多大的三相电动机?
200千伏安变压器可用多大的三相电动机?
转载 编辑:李强
为了帮助网友解决“200千伏安变压器可用多大的三相电动机?”相关的问题,中国学网通过互联网对“200千伏安变压器可用多大的三相电动机?”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:200千伏安变压器可用多大的三相电动机?,具体解决方案如下:解决方案1:7(功率因素根据你实际选择的负载类型而定)=140KW,KW是有功功率的单位,变压器容量能带动的电动机功率和电动机具体型号参数有关。因为电动机全压起动会有5-7倍的起动电流:单纯从公式上看P=S*cosφKVA视在功率的单位,且电动机必须选用降压启动模式,所以建议保守些,电源压降造成会对供电系统造成冲击,所以在P=200*0解决方案2:160Kw左右通过对数据库的索引,我们还为您准备了:答:KVA视在功率的单位,KW是有功功率的单位,变压器容量能带动的电动机功率和电动机具体型号参数有关:单纯从公式上看P=S*cosφ,所以在P=200*0.7(功率因素根据你实际选择的负载类型而定)=140KW。因为电动机全压起动会有5-7倍的起动电流,电源压降造...===========================================答:变压器(电源)的供电功率,用kVA来表达,当变压器功率和电压一定时,它能输出的电流是一个定数; 电动机(负载)的耗电功率,用kW来表示,当电动机的功率和电压一定时,它们消耗的电流与它们的功率因数(cosφ)有关,负载电流会随功率因数(cos...===========================================问:我公司租赁的新厂房提供的是200千伏安的变压器,可根据本公司的实际情况...答:740千伏安? 这个数考虑了同时系数没有?,意思就是所有的用电设备不可能一个时间都开着,要算个系数 200kVA变压器长时间经济运行,最好带128kW左右的负荷,这是按设备功率因数0.8估算的,要根据实际情况调整。应急情况时也可以过载 租的厂房还...===========================================问:我公司租赁的新厂房提供的是200千伏安的变压器,可根据本公司的实际情况...答:千伏安指视在功率,视在功率与功率因数的比叫有功功率(千瓦),变压器的功率因数约 0.8,因此其负载是200千伏安乘0.8等于160千瓦,负载电流320约安===========================================问:如题200千伏安输出380伏的变压器能带多少负载 最好有计算公式 还有就是...答:你丫肯定超载了。200KVA的变压器一般额定带180kW的负载。额定输出电流288A;你都三百多A了,超挺多了! 当你电机全部运行时是超了,当你不能同时启用的话,还可能没超===========================================问:200千伏安的变压器,能负载的功率是多少?答:最大最大200kw 通常能在160kw 就不错了===========================================问:200千伏安的变压器,能负载的功率是多少?答:要看你的电压了 1.732*电压值*电流值=容量值 例如额定电压0.4KV*1.732*电流=200KVA,通过这样的公式就可以计算出 额定电流 288.68 A===========================================问:200千伏安的变压器,能负载的功率是多少?答:三相变压器的输出或输入线的额定电流I=200(kVA)/线电压(kV)/根号3. 1、如果高压是10kV,则高压输入的线电流I1=200/10/1.732=11.55A 2、如果低压是400V,则低压输出的线电流I2=200/0.4/1.732=288.7A 你在变压器名牌上可以看到的。===========================================问:200千伏安的变压器,能负载的功率是多少?答:对于铜线,电流密度为2.5A/mm2自己算吧,你没说电压电流,不好回答你。===========================================它能输出的电流是一个定数;电动机(负载)的耗电功率,用kW来表示,当电动机的功率和电... 若负载的功率因数=0.8,那么200kVA变压器可以拖动的负载不论三相或单相,就是200kV...===========================================它能输出的电流是一个定数; 电动机(负载)的耗电功率,用kW来表示,当电动机的功率和... 若负载的功率因数=0.8,那么200kVA变压器可以拖动的负载不论三相或单相,就是200k...===========================================160KVA的变压器,要乘以无功功率0.8~0.9,既能带128KW~144KW的功率它的低压侧额定电流为250A,高压侧额定电流16A===========================================电压高时,实际用电比标称负载要高,因此,大约350KW合适。电抗负载,如电机、电容等,... 现在,有些大功率的电子负载开始加功率校正电路,可减少对变压器的影响。===========================================
本文欢迎转载,转载请注明:转载自中国学网: []
用户还关注
可能有帮助您还未登陆,请登录后操作!
请教电动机无功补偿的计算变压器无功补偿的计算
容量630kva,电动机功率分别为120、120、120、120、110kw,其中120kw电机为空压机,负荷为空载-负载-空载的变化,110kw电机为满负荷工作,请教无功补偿方法
共有 2 位网友向您献上回答啦, 对答案满意?赶快给出你的好评,感谢他们吧!
无功补偿方案的探讨
  一、怎样进行无功补偿
应采取就地平衡的原则,使电网任一时刻无功总出力(含无功补偿)与无功总负荷(含无功总损耗)保持平衡。望奎局已实现了变电所的集中补偿,本文不再涉及,仅就10kV线路,配变与电动机的补偿加以讨论。
(1)10kV配电线路的无功补偿:
望奎局在每条10kV配电线路上安装1~2处高压无功自动补偿装置,补偿容量按线路配变总容量的10%掌握。望奎局公用配变容量为40500kVA,需补偿无功容量约为4000kvar,约需资金55万元。经计算,安装一处时,宜将无功自动补偿装置安装在距线路首端的2/3线路长度处。安装两处时,第一处安装在距线路首端的2/5线路长度处,另一处安装在距线路首端的4/5线路长度处,各处容量为线路总补偿容量的一半。具体安装时,还应考虑便于操作、维护和检修工作等。
(2)配电变压器的无功补偿:
农网的大部分配电变压器昼夜负荷变化较大,许多村屯用电多为居民生活用电,白天及后半夜多数变压器处于轻载或空载状态。我们知道变压器的损耗包括有功损耗和无功损耗,无功损耗包
无功补偿方案的探讨
  一、怎样进行无功补偿
我们知道变压器的损耗包括有功损耗和无功损耗,无功损耗包括空载励磁损耗及漏磁无功损耗。从配电网线损理论计算可知,配电变压器的无功损耗约占配电网总损耗的60%左右。为有效补偿配电变压器本身的无功功率,避免轻载时功率因数超前,电压升高及节约资金,对容量在200kVA以下的配电变压器按配变容量的5%左右掌握实行静态无功补偿。将补偿装置装设在配变低压出口处,随配变同时投切。对200kVA及以上的配变安装自动跟踪补偿装置。
(3)电动机的无功补偿:
7.5kW及以上投运率高的电动机最好进行无功补偿,为防止出现因过补而产生的谐振过电压,烧毁电动机,应将电动机空载时的功率因数补偿到接近1。因为电动机空载时的无功负荷最小,补偿后满载的电动机功率因数仍为滞后,这样就避免过补偿现象的发生。将低压电容器同设备一起投切,直接补偿设备本身的无功损耗。
①机械负荷惯性较小的电动机(如风机等):
Qc≈0.9Qo     (1)
式中Qc--补偿容量,kvar
Qo--电动机空载无功功率,kvar
电动机空载电流可由厂家提供,如无,可参照(2)式确定:
Io=2Ie(1-cosφ)A (2)
式中Io--电动机空载电流(A)
Ie--电动机额定电流(A)
cosφ--电动机额定负荷时功率因数
②机械负荷惯性较大的电动机(如水泵等):
Qc=(1.3~1.5)Qo      (3)
③车间、工厂集中补偿容量可按(4)式确定:
Qc=Pm(tgφ1-tgφ2)     (4)
式中 Pm--最高负荷时平均有功功率
  tgφ1--补偿前功率因数角的正切值
tgφ2--补偿后功率因数角的正切值
电动机的无功补偿,由于受益方主要是客户本身,因此投资应由客户自己承担。
二、 经济效益分析
(1)配电变压器无功补偿经济效益分析:
电网实现无功补偿后,不仅降低配变用电设备的损耗,而且使高低压配电电流减少,导致线损率的降低,同时主变铜损及上一级输电线路的导线损失降低。全部考虑将使计算复杂。为简化计算程序,可以采用无功补偿经济当量来计算无功补偿后的经济效益。它的物理意义是每安装1kvar的补偿电容器,相当于有功损耗降低多少千瓦。补偿装置于配电变压器低压母线侧,无功经济当量值查有关手册可取0.15。为使计算更具科学性,根据望奎县实际情况,计算时取0.1。望奎县供电区需安装无功补偿容量为2500kvar,经计算,每年可减少电量损失170万kW·h,每kW·h购电单价按0.3元计算,每年可有50万元的收益。
(2)10kV配电线路无功补偿经济效益分析:
10kV配电线路共需无功补偿容量约为4000kvar,无功经济当量查有关手册可取0.06,补偿设备每天投运按6小时左右,经计算,每年可减少电量损失节约50万kW·h,每kW·h按0.3元购电单价计算,每年可有15万元的收益。
(3)无功补偿设备本身的经济效益分析:
安装无功补偿设备后,设备本身损耗的电量可按下式计算:
A=Qc·tgφ     (5)
式中 Qc--投运电容器容量,kvar
tgφ--电容器介质损失角的正切值
T--电容器投运时间
经计算,无功补偿设备年消耗电量为16万kW·h,每年有5万元的负收益。
通过以上分析表明,无功补偿总投资约为100万元,设备投运后每年可有60万元的收益,两年即可收回全部投资。
三、 结论
进行合理的无功补偿的确是一条投资小、见效快、收益高、切实可行的、能较大幅度降低线损,提高电能质量的有效途径。