接地装置钢筋绑扎搭接长度焊接长度问题。

做防雷接地的时候扁钢用40*4的,规范的搭接要求是什么啊?我在网上_扁钢_百科问答
做防雷接地的时候扁钢用40*4的,规范的搭接要求是什么啊?我在网上
提问者:田艺杰
接地体(线)的焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定:一、扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。二、圆钢为其直径的6倍。三、圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。四、扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊以由钢带弯成的弧形(或直角形)卡子或直接由钢带本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。
补充下内容
防雷及接地工程安装:
  (一)人工接地体(极)应符合下列规定:
  1)接地体的埋设深度其顶部不应小于0.6M,角钢及钢管接地体应垂直配置。垂直接地体长度不应小于2.5M,其相互之间间距不小于5M,接地体埋设位置距建筑物不小于1.5M,遇有垃圾灰渣等埋设接地体时,应换土并分层夯实。
  2)当接地装置必须埋设在距建筑物出入口或人行通道小于3M时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm厚度沥青层,其宽度应超过接地装置2M.
  3)接地体的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满,并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊,气孔等缺陷,焊接处药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。
  4)采用搭接焊时其焊接长度为:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)敷设前扁钢需调直、煨弯处不能有损伤或死弯,直线段上不应有明显弯曲,并应立置。
  5)镀锌元钢焊接长度为其直径的6倍以上并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)镀锌元钢与镀锌扁钢连接时其长度为圆钢直径的6倍以上。
  6)镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为连接可靠,除应在连接部位两侧进行焊接外,还应直接将扁钢本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)紧密焊接。
  7)接地极的加工:根据设计要求数量、材料规格进行加工,材料采用钢管或角钢,长度不应小于2.5M,打入地下一端切割成锥形,如采用角钢为了防止角钢打劈,可采用在角钢端部焊一段长约200mm的短角钢,采用钢管时在管端焊一护管帽套入接地极管端,接地极向地下打时应与地面保持垂直,不得打偏,当接地极离沟地面约600mm时停止打入,把接地体扁钢焊在接地极上后(扁钢立焊)再把接地极一根根打入沟内(地下),焊接部位应涂刷沥青做防腐处理。
  (二)利用桩基基础将主筋做接地体的安装:
  1)根据图纸位置(引下线所处的桩基位置),在土建绑扎好承台钢筋时,把桩基和地梁内的任意两根元钢(最好对称两根元钢)用元钢连焊在一起,再把承台的两根主筋和已连接好的桩基和地梁内的两根主筋连焊在一起,并和引下线柱内的两根主筋同时焊接在一起,然后把引下线柱内的两根主筋层层贯通连焊在一起,(引下线的两根主筋为对角的两根主筋)每根引下线柱内都应按以上方法与基础梁内主筋进行连接,基础梁的两根主筋沿建筑物四周及图纸设计轴线位置焊接在一起,形成一个均压环。
  2)土建的主筋采用加套管压接连接时,应在套管两端的主筋上用元钢进行跨连焊接。且所有的焊接或跨接圆钢不得小于&12元钢。
  3)利用基础主筋做防雷接地装置时应在正负零以上,0.5M处的钢筋上焊接厚度为3-5mm长,宽度为100&100mm钢板一块,钢板上焊接线鼻子一个(或螺栓)以备检查测试接地装置电阻值是否满足设计要求。
  4)利用基础主筋做防雷接地装置时,每根引下线出屋面和屋面避雷带连接处及检查测试处,必须有明显的接地标志符号且为黑色。
  (三)接地干线的安装应符合以下规定:
  1)接地干线穿墙时,应加套管保护,跨越伸缩缝时应做煨弯进行补偿。
  2)接地干线应设有为测量接地电阻而预备的断接卡子,一般采用暗盒装入,同时加装盒盖并做上接地标记。
  3)接地干线跨越门口时应暗敷设于地面内(做地面以前埋好)。
  4)接地干线距地面应不小于200mm,距墙面应不小于10mm,支持件应采用40&4的扁钢,尾端应制成燕尾状,入孔深度与宽度各为50mm,总长度为70mm,支持件间的水平直线距离一般为1M,垂直部分为1.5M,转弯部分为0.5M。
  5)接地干线敷设应平直,水平度、垂直度允许偏差2/1000,但全长不得超过10mm。
  6)转角处接地干线弯曲半径不得小于扁钢厚度的2倍。
  7)接地干线应刷黑色油漆,油漆应均匀无遗漏,但断接部位及接地端子等处不得刷油漆。
  (四)避雷网安装应符合以下规定:
  1)避雷线应平直、牢固、不应有高低起伏和弯曲现象,距离建筑物顶端外沿应一致,平直度2m检查允许偏差3/1000,但全长不得超过10mm。
  2)避雷线弯曲处不得小于90度,弯曲半径不得小于元钢直径的10倍。
  3)避雷线采用扁钢,其截面积不得小于50mO,采用圆钢直径不得小于8mm。
  4)焊接应平直、无遗漏、夹渣、咬肉、裂纹虚焊等缺陷,圆钢和圆钢焊接,其搭接长度必须在圆钢直径的6倍及以上,并且两面焊接,扁钢与扁钢焊接,其搭接长度为扁钢宽度的2倍及以上,且三面焊接。
  5)遇有伸缩缝及沉降缝时应做煨弯补偿处理。
  (五)避雷网的安装:
  1)避雷线采用扁钢时,可放在平板上用手锤进行调直,圆钢可采用一端固定在地锚的夹具上,另一端固定在绞磨或倒链上进行冷拉调直,或直接在调直机上进行调直。
  2)将已调直的避雷线运到安装地点,用绳子提升至建筑物顶部或用塔吊成捆的把避雷线吊入建筑物顶部,顺直、安装固定卡或支架(支架应平直,高度一致),然后避雷网敷设焊接,连成一体并同引下线焊接牢固,焊接处药皮敲掉后,进行局部调直,最后刷防锈漆及银粉漆保护。
  3)建筑屋顶上的突出金属物,如金属管道、风机、天线等,这些部位的金属导体都必须与避雷网焊成一体。顶层的烟囱应做避雷带或避雷针。
  4)避雷网分为明网和暗网两种,网格越密其可靠性就越好,网格密度由建筑物的防雷等级而定,防雷等级高的建筑物可使用10M&10M的网格,防雷等级低的一般建筑物可使用20M&20M的网格,如设计有特殊要求,应按设计要求进行施工。
  5)凡进出建筑物的所有金属管道、预留洞处均需埋设不少于二块100&100&10钢板,以便与管道作接地连接。
  6)各电气竖井内管道及桥架,线槽外壳均与接地线(PE)可靠连接,竖井内安装接地扁钢前应吊线垂直,安装完后用金属卡子加以固定,焊接部位应进行防腐处理。
  7)配合土建按设计图纸在各卫生间敷设管线及接线盒,将卫生间内所有金属部件与等电位接线盒内导线连通。
  8)不同标高的女儿墙上安装&12镀锌圆钢作为避雷带,支架为&12镀锌圆钢,直线段支架水平间距为1m。
  9)屋面避雷网连接线采用40&4镀锌扁钢,沿屋面垫层下暗敷设。
  10)室外接地极采用镀锌角钢50&50&5,长度2.5m,沿建筑物四周外围环形埋地敷设。
  11)管线竖井接地铜排采用60&6,基础接地引上至上线井接地铜排连接采用60&6镀锌扁钢。
  12)环形接地铜排敷设在地下室门上沿和顶板之间,采用80&10规格铜排敷设。
  13)基础接地引上至各层机房、变配电室、防火卷帘、交接间、智能控制中心、消防控制中心等接地端子的连接线均采用50&5镀锌扁钢。
  (六)均压环安装应符合下列规定:
  1)避雷带采用的圆钢直径不应小于8mm,扁钢不应小于25&4。
  2)避雷带明敷设时,支架的高度为10~20cm,其各支点的间距不应大于1.5M。
  3)建筑物高于30M以上的部位,每隔三层沿建筑物四周敷设避雷带并与各引下线相焊接。
  4)铝制门窗与避雷装置连接,在加工订货铝制门窗时应按要求引出30cm的铝带或扁钢2处,在超过30M时,应需3处连接,以便进行压接或焊接。
  (七)凡进出建筑物的所有金属管道、预留洞处均需埋设不少于二块100&100&10钢板,以便与管道作接地连接。
  (八)各电气竖井内管道及桥架,母线槽外壳均与接地线(PE)可靠连接,竖井内安装接地扁钢前应吊线垂直,安装完后用金属卡子加以固定,焊接部位应进行防腐处理。
  (九)配合土建按设计图纸要求在各建筑内敷设等电位接线端子箱,将建筑内各电气装置的金属外壳及其它金属管道,支架等可导电部分与等电位接线端子内导线接通。
  (十)配合土建按设计图纸在各卫生间敷设管线及接线盒将卫生间内所有金属部件与等电位接线盒内导线连通。
回答者:俞海泽
Mail: Copyright by ;All rights reserved.电气工程基础知识考试模拟试题题库
本试题来自:多项选择题:接地装置焊接应采用搭接焊,其搭接长度应满足的要求有()。
A.扁钢与扁钢搭接应为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊
B.圆钢与圆钢搭接应为圆钢直径的4倍,双面施焊
C.扁钢与圆钢搭接应为圆钢直径的6倍,双面施焊
D.扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,紧贴角钢外侧两面,或紧贴钢管1/2钢管
正确答案:有, 或者
您可能感兴趣的资料
您可能感兴趣的试题
多项选择题:
A.二类防雷建筑物(防止直击雷)接地冲击电阻最小允许值为10&O
B.严禁将煤气管用作保护导体
C.35kV配变电所的接地网,应在地下与进线避雷线的接地体相连接,连接线埋设长度不应小于30m
D.TN-C及TN-C-S系统中的PEN导体,必须按可能遭受的最高电压绝缘
答案:有,多项选择题:
A.所有洁净手术室均应设置安全保护接地系统和等电位接地系统
B.心脏外科手术室必须设置有隔离变压器的功能性接地系统
C.医疗仪器应采用等电位连接接地系统
D.电气设备应采用专用接地系统
答案:有,多项选择题:
A.高灵敏度
B.快速动作型
答案:有,多项选择题:
答案:有,
考试中心最新试卷
考试中心热门试卷电气质量员模拟试题题库
本试题来自:(2012年电气质量员模拟试题,)三、多项选择题当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合规定,下列说法正确的有( )。A.扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的5倍,不少于三面施焊B.圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的4倍,双面施焊C.网钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊D.扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊E.除埋设在混凝土中焊接接头外,其余焊接接头有防腐措施正确答案:有, 或者
您可能感兴趣的试题
多项选择题:()常用的交流电流表主要型号有(
)。A.20T型B.1T1型C.42型方形仪表D.44型E.59型矩形仪表答案:有,多项选择题:()兆欧表上分别标有的3个端钮为(
)。A.线圈B.电压C.接地D.线路E.保护环答案:有,
电气质量员模拟试题最新试卷
电气质量员模拟试题热门试卷&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&
您现在的位置:&&>>&&>>&&>>&正文
防雷接地及工作接地装置安装施工方法提要:为防止雷侧击在三、六、九、十二及十二层以上各层顶部圈梁内的两根主钢筋焊接,绕物成均压环,并将其与所有的引下线焊接
更多精品源自
  防雷接地及工作接地装置安装方法
  1& 本工程采用联合接地的方式,既通讯设备的工作接地、保护接地、接地电阻不大于0.5欧姆。利用结构基础底板内钢筋作为接地体,防雷引下线利用物柱内主钢筋(两根)作为避雷引下线,引下线与基础钢筋可靠连接,避雷带采用φ10镀锌元钢沿女儿墙明敷,凸出屋面的金属物与避雷带用≥φ10镀锌元钢搭接焊。屋面避雷带形成一个完整的通路。
  2& 本工程设等电位联合接地系统,施工时要严格按图示要求进行施工,防雷接地相互连接的搭筋必须≥Ф10。焊接连接点均必须搭焊,其焊接长度必须≥6d(d为较大圆钢直径)。屋面避雷带与避雷引下线焊接连通。 所有突出屋面的金属物体与避雷网必须作可靠连接。 测试点按设计图纸及现场情况设置,便于检测。 接地线焊接搭接长度应大于2b(b为扁钢宽度),园钢和扁钢搭接长度应大于6d(d为园钢直径)。当接地电阻不能满足要求时,在室外做接地装置以满足接地电阻要求。
  3& 为防止雷侧击在三、六、九、十二及十二层以上各层顶部圈梁内的两根主钢筋焊接,绕建筑物成均压环,并将其与所有的引下线焊接,将所有的铝合金外窗与圈梁内的均压环可靠连接,建筑物所有较大金属物均与防雷接地网相连,使避雷引下线、均压环、屋面避雷带形成一个完整的通路,具体敷设方式,走向详见施工图纸。
  4 成品保护:
  1) 拆除脚手架时,注意不要碰坏避雷针。
  2) 注意保护土建装修。
更多精品源自
上一篇文章:
下一篇文章: 没有了
没有相关文章
百度中搜索:
|||||||||||||||
建筑分类:|||||||||||||||||||
&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]
&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]
&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
站务邮箱: Copyright 2008 & 房地产E网 All Rights Reserved.版权所有: 粤ICP备号-2
禁止复制或建立镜像,资源来自网络及会员交流,版权归原作者,请勿作商业用途,如存在异议,请来函告之。

我要回帖

更多关于 钢筋搭接长度计算 的文章

 

随机推荐