高压XLPE电缆线路局放测试系统应用研究
下载积分:700
内容提示:高压XLPE电缆线路局放测试系统应用研究
文档格式:PDF|
浏览次数:2|
上传日期: 00:45:17|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
高压XLPE电缆线路局放测试系统应用研究.PDF
道客巴巴认证
机构认证专区
加  展示
享受成长特权
官方公共微信北京圣泰实时电气技术有限公司
生意旺铺网址为:
公司基本信息
北京圣泰实时电气技术有限公司
所在地区:
北京/海淀区
法人代表:
公司规模:
成立年份:2000年6月
经营模式:生产型
联 系 人:
联系电话:
手  机:
联系传真:
电子邮件:
网  址:
联系地址:
北京市海淀区知春路6号锦秋知春D4-402
邮政编码:
局部放电在线监测仪,同时检测局部放电所产生的特高频UHF及超声波信号,具备探测、分析、定位及持续监测的能力,可对GIS、罐式断路器、电缆终端头、变...
局部放电在线检测定位仪,由北京圣泰实时电气公司010-研制生产,PDM2000型局放测试仪除可用于变压器局放在线测试外,还可应用于GIS、互感器、...
TDT6变压器变形测试仪采用频响法分析技术,由北京圣泰实时电气公司(010-,www.)负责开发及生产。经过15年的完善和发展,产品型号...
变压器绕组变形检测仪(简称绕组变形分析仪),采用频响法分析技术,由北京圣泰实时电气公司(010-,www.)负责开发及生产。经过15...
电容型设备在线巡检仪,综合采用了绝对值测量和相对值比较两种检测技术,有效解决了现场干扰环境下介质损耗及阻性电流的精确测量问题,适用于在运行条...
采用分层分布式的现场总线结构,由安装在变电站内的监控系统和安装在用户端的数据管理系统两部分构成,可对变压器、互感器、耦合电容器、套管、避雷器...
开关柜局部放电在线测试仪,采用非侵入检测方式,通过超高频电磁波(UHF,又称特高频法)及超声波(AE,又称声发射法)体外传感原理,实现局部放电的...
共有7条记录,1页,显示1--7
&生意宝(002095) 版权所有&&证书类型:
请选择证书类型
成套产品-型号使用证书
成套产品-型号颁发证书
配件-型号使用证书
配件-型号颁发证书
元件-型号使用证书
元件-型号颁发证书
证书编号:
&&|&&&&|&&&&|&&&&|&&&&|&&&&|&&&&|&&
&&|&&&&|&&&&|&&&&|&&&&|&&
&&|&&&&|&&&&|&&&&|&&&&|&&&&|&&&&|&&
&&|&&&&|&&
&&|&&&&|&&
&&|&&&&|&&&&|&&
当前位置: && 技术介绍 && GIS技术 && 详细信息
GIS局部放电在线检测装置的现场测量
日期: 15:03:00 | 来源:SF6封闭式组合电器(GIS)的在线检测技术 | 点击率:1006
&&& 由于城市经济的发展,市区负荷密度大增,人们对电力供应的可靠性要求愈来愈高。另一方面,电力设备的性能也在提高,设备外形的设计朝着紧凑化方向发展,要求设备在运行中进行有效的维护并防止故障的发生.对变压器进行在线测量的系统已研制出来并已进入实用阶段.&&& 从GIS预维护的观点看,检测壳体内的绝缘故障和产生的感应很有必要。人们普遍认为检测这类故障最有效的方式是检测伴随它们的局部放电。已有一些关于GIS中局部放电检测技术研究的报道文章发表。在这些技术中,一种在GIS壳体中用于检测电极的内部电极检测法在检测灵敏度上可靠性很高,还介绍了几种检测装置。对于局部放电的在线检测,GIS内的噪音的每个探测点的探测范围对于设计检测装置都是很重要的因素。首先,测量数据不足;其次,尽管提出了一种在超高频范围内选择探测频率的方法,对GIS壳体内局部放电信号传播的了解还不很清楚,所测数据也不足。&&& 在这种情况下,对运行中的300kV GIS进行现场试验时,对GIS的噪音分布进行测量,并用模拟的局部放电脉冲注入法对GIS中的脉冲传播进行研究,用局部放电探测器对GIS内局部放的可能位置进行测量.该文给出了所进行的一系列现场试验的结果。&&& 试验方法和测量回路的结构&&& 图1示出了测试方法和检测回路图。嵌在绝缘子接地端子上的电极是耦合器用来测量GIS壳体内噪音的。将一种多点接地系统用于GIS样机的结构中,并在GIS中安装保护电流互感器。绝缘子法兰为铝材。这等于将GIS除连沿外,如套管,从外部和内部屏屏蔽起来。另外,绝缘子和终端一起用于检测局部放电。  为了检测GIS壳体内的噪音,信号从测试终端通过一双层屏蔽同轴电缆(10D2V、20米长)传至宽带放大器(1-1000MHz、最大放大率:60dB),在放大器中它们被放大并输入光谱分析仪(YHP8590).  如图1所示,该方法利用局部放电脉冲对GIS壳体内的传播进行研究,将模拟的局部放电脉冲从-绝缘子的测量终端注入壳体并用频谱分析仪进行测量,信号从另一绝缘子的测量终端出来。图2示出了模拟局部放电脉冲发生器的输出波形。图3示出了在工厂中用一10米长单相母线(导体CD60mm、壳体ID215mm)对300kVGIS中从绝缘子测量终端对信号的频率分布测量情况。这里用于脉冲注入的绝缘子和用于光谱测量的绝缘子之间距离约为400mm。从靠近脉冲注入点的测量频率带扩展到GHz范围。这意味着目前的方法可对GIS中产生的实际局部放电现象进行模拟。目前的试验方法的优点是用于在线检测,而不需中断运行。对GIS中噪音分布测量的结果&&& 在两个300kV不同结构的变电站中,一个为空气绝缘式,另一个为SF6气体绝缘式(GIS)式,对它们中的杂音进行了测量。变电站的结构示于图4和图5中。A变电站包括空气中套管,它通过一100m左右的三相共筒气体绝缘母线(GIB)与开关设备相连。由于户外型的变电站B位于市郊区,它没有绝缘输电线但有一电缆引入端结构。图6和图7示出了GIS内噪声分布测量情况以及用天线对噪音的测量结果。通过将频谱分析仪输入信号汇总20秒获得所有测量结果。图表中的纵轴和水平轴分别代表100MHz/div和10dB/div。波形上的数字与图4和图5绝缘子上的数字一致。采用频率范围为0~1500MHz的定期测程天线测量气体中噪音。&&& 如图6所示,既使在GIS内靠近气体套管的地方,仍有与气体中噪音频谱很相似的噪音。该噪音超过几百MHz时在GIS传播太快,几乎在开关设备中不存在。而且,如图7所示,由电缆引入的GIS比A变电站的气体中噪音多,因为它位于市郊区,但其壳体噪音水平较低。另外,测量波形还包括施加于测量系统上的噪音分量。&  这里的测量结果表明在GIS壳体内,除了靠近空气套管的地方,超过几百MHz的频率范围内的地方存在一个噪音狭窄区域(金属干扰带)。在这样的噪音狭窄区域选择探测频率,可提高局部放电探测的精度。GIS内局部放电脉冲的传播特性&&& 如图1中试验回路所示,通过在介于绝缘子插入环和绝缘子测量终端壳体之间注入一模拟的局部放电脉冲,对GIS壳体内的高频脉冲传播特性进行研究。在图8和图9中示出了A和B变电站的一些试验结果。它们与图6和图7中所获得的回路相同。模拟的局部放电脉冲发生器设计为在工频下每周波输出一个脉冲。在噪音测量中,通过将频谱分析仪输入值累积20s,从而获得测量的波形。在这里输入的电压与图2中的脉冲峰值电压值一致。测量结果证实了下列情况。模拟的局部放电脉冲频率分量和高于500MHz的高频分量,当信号传输距离延长时,这些频率分量决速衰减,衰减距离约为5m。现存的频率分量逐渐偏离脉冲注入点。如上所述,GIS中模拟局部放电脉冲高频分量的衰减部分归咎于下列原因。注入GIS的模拟局部放电脉冲信号,在信号产生的地方存在一快速上升的脉冲波形,它包括范围很广,扩散至GHz范围的频率分量,但当它在GIS中传播时,由于受到各种元件之间和阻抗不一致的影响,该波形逐渐发生畸变。将测得的波形远离图8和图9中的脉冲注入点,现存的频率分量趋向于500MHz以下范围内集中。这可以认为是上述提及的GIS内信号相互影响造成的某种谐振的象征。&  外部噪音通过套管进行GIS中的传播可另外解释。外部噪音,诸如空气电晕噪音、广播和电波通过传输线路和套管等进入GIS壳体内。如图6所示,在套管附近,噪音在宽高频范围内高于500MHz的高频范围内存在,但如上所述,这些高频分量在GIS中什物时发生衰减。除了套管外,噪音分量局部存在于低于几个100MHz的频率范围内。采用在线监测探测器对故障位置的确定&&& 为了用在线监测装置对GIS中产生的局部放电进行探测, 有必要选择探测频率范围为探测点提供圈套的探测范围,以及对诸如放大器的信号处理器进行设计。从上述介绍的试验结果看,低于400~500HMz似乎最为合适。当选择的探测频率范围低于200HMz时,相对不同的GIS,则按其特性加不同噪音清除窗,并确定其探测范围。&&& 在低于100HMz的探测频率范围内,信号本身衰减程度小于高频范围内的衰减,在GIS中仅仅存在横向在场(TEM)。这意味着信号的什物在取决于隔离开关和其它开关的分合位置,或者中心导体的连接/分离。这更意味着通过将开关的位置与局部放电探测器的输出信号水平有效地确定局部放电区域的位置。特别是在图5中的GIS没有空气母线,壳体内的噪音很小,这样非常有益于选择上述提及的探测频率范围。&  鉴此,将在线检测探测器的探测频率范围选为65MHz左右。与图6和图7的测量结果相比,低于100MHz的范围证明其噪音相对较小,用在线检测探测器对局部放电区域确定的可能性进行了研究。图10中示出了在试验中用的探测器的结构。如前提及的采用装在绝缘子接地法兰中的探测电极。GIS中的局部放电信号通过双层屏蔽同轴电缆从绝缘子的测量端传至E/O(光—电)转换器。在那里分成局部放电信号和与主回路电压波形的零点相一致的相脉冲,再转换成光信号并传至接收端。在一般系统中,接收端安装于现场监测器面板上。当安装了微处理器后,它就能用主回路电压相脉冲做参考对软件进行处理。检测灵敏度的上限在几个pC和20pC之间。&&& 在试验中采用了图1中示出的试验方法,将E/O转换器附在同轴电缆上,而不是扩大器和光谱分析仪上,其光输出信号通过光缆传至接收端,并用示波图对接受端O/E转换器的探测输出电压进行测量。图11中示出了A变电站的测试结果,它与图8中的测量结果相一致。图中水平轴代表绝缘子数,纵轴探测器接受装置监测输出电压。测量结果是注入的模拟局部放电脉冲峰值。70V。  采用在线探测器做的试验结果归纳如下:  ①注入同一相的模拟局部放电脉冲信号分量在间隔内传播时衰减程度小于;  ②如果信号从分闸的隔离开关相间通过,在隔离开关合闸时,些信号分量从原来衰减至1/3~1/10;  ③如果在间隔的一相上测量探测器输出,而非在注入局部放电脉冲的相上测量,在相应间隔的同一相上测量的探测水平降至原来的1/3~1/10;  ④对一相,而非脉冲注入相,其探测水平是脉冲注入相的1/5~1/10。&& 上述结果证实在一个间隔内产生的局部放电,用上述介绍的探测频率波段和一个探测系统(3相)进行监测。由于探测器输出因间隔不同而变化较大,故可确定每个间隔的局部放电区域。如果有可能确定每个间隔的位置,初步就完全可以进行GIS的操作。如果警报声响,将图12中示出的活动探测器移至一边,对附近的绝缘子进行测量。这可保障精确地对局部放电位置的确定。结论 &&& 为了研制对GIS中产生局部放电在线测量的探测器,用模拟的局部放电脉冲注入法对GIS在运行中脉冲传播特性进行了试验,并对GIS中的噪音也进行了测量,测量结果发现:  ①GIS壳体中的噪音:在高于几百MHz的高频范围内,除了套管外,噪音水平较低。在低频范围内,局部存在着噪音区。  ②高频脉冲,诸如局部放电脉冲和噪音在GIS中的传播;脉冲传播期间频率快速衰减,高于500MHz频率分量的衰减距离约为5m;而且,当脉冲在GIS中传播时,其频率分量趋向于局部化。&&& ③采用研制的在线探测器对确定局部放电区域的可能性进行了研究,发现GIS每个间隔安装一个探测器(三相)局部放电进行在线检测的故障进行定位。&&&& 我们准备进一步收究,发现GIS每个间隔足可以对GIS中产生的并可能对每个间隔中集不同电压等级和结构的试验数据,通过将这些测量数据进行原理分析来改善目前探测GIS局部放电的方法。
地址:陕西省西安市西二环北段18号&&&&&&&邮编:710077 西安高压电器研究院&&&&&&国家电压电器质量监督检测中心&&&&&&中国电器工业协会高压开关分会&&&&&&主办&&&&&&中国电压电器网开关序号图片产品名称型号详细介绍产地(国家)更新日期
仪器仪表选型网 上海精密仪器仪表有限公司 版权所有 2003 -
& All Rights Reserved&&&沪ICP备号
服务热线:021-&&传真:021-高压电缆接头超声局放带电测试技术研究应用_电工电气_中国百科网
您现在的位置: >
> 文章内容:
高压电缆接头超声局放带电测试技术研究应用
      李鸿泽1 王 勇2 储 强2
  (1、江苏省电力公司;2、南京供电公司)
  通过监测运行中的高压电缆头内部局放引发的超声信号,来判断电缆头内部局放的状况,通过试验室模拟和现场实测的方法,研究符合灵敏度要求的探测装置,并结合光纤砷化镓晶体测温技术,研究高压电缆头典型缺陷的放电特性,研究不同缺陷的特征相位图谱,制作工艺与电缆头局放的关系,不通电压等级电缆头局放的特征,以及对电缆终端及接头进行无损的状态监测,根据测量结果,能对大多数常见放电性缺陷进行探测、定位与识别,并可通过所测得的信号进行危险程度的评估等内容的研究与应用。
  电缆接头 局部放电 带电测试 超声局放
  1 引言
  电力电缆在城市电网的应用日益广泛,引发电缆故障的原因有很多,如外力破坏、过电压击穿、绝缘老化、制作工艺不良等。
  局部放电是电缆损坏的主要原因之一。长期积累的电力电缆运行经验和试验研究结果证实:电缆附件是电缆线路中绝缘结构相对薄弱、容易发生运行故障的部分。电缆附件在现场的人工制作,不良工艺容易遗留故障隐患,其故障率要远高于电缆本体,它们是导致电缆线路发生运行故障的直接原因之一。根据国外的统计和分析,因电缆终端故障导致的电网停电率为0.3%。这些故障一般有一定的发展周期,放电逐渐降低了绝缘水平直至击穿。放电既可能来自终端的,如XLPE电缆划伤,接触不良或其他引入的缺陷,也可能是随着时间涂层绝缘老化,硅脂硬化或被吸收所导致。由于电缆终端绝缘结构复杂,影响其绝缘性能的原因很多,在电缆终端进行局放检测,有较大的实际意义。
  目前,电缆局放检测往往通过安装在电缆终端金属屏蔽层的电容或电磁耦合传感器来采集局放信号,存在的主要问题是:① 外界强电磁场干扰源很多。② 缺乏局放信号特征识别技术、以及诊断判据等实际运行经验的积累。③ 有些情况下需要将电缆停电以便安装测试,不符合电网持续供电的要求,且测试时间较长,效率不高。
  将超声波应用于局放检测,其优点是可有效克服电磁干扰,而且不需要停电、操作方便;但目前超声波检测受到的关注相对较少。
  本课题采用超声波局放检测技术,辅助以光纤砷化镓晶体测温技术,对电缆附件内部放电情况和缺陷产生的原因进行研究。
  2 检测技术原理
  局部放电是指发生在电极之间但并未贯穿电极的微弱放电。局部放电会产生各种物理特征。超声波局放检测技术就是对电缆附件内部缺陷产生的局部放电超声波信号进行检测,从而判断内部放电状态的。局部放电作为一个小局部扰动会产生压力波,这个压力波(声波)从内部放电点通过绝缘层向外表面传播。由于从外表面到空气的耦合很弱,即声波能量的衰减严重,需用一根玻璃纤维探测杆传导声波信号,探测杆头部接触电缆终端绝缘外部,末端接触声发射传感器。探测杆有足够的绝缘强度,既可将声信号真实地传导过来,又可保证操作人员与带电设备有足够的安全距离,方便在现场的带电检测中应用(如图1所示)。
图1 超声波局放检测原理图
  局部放电产生的能量集中于放电点位置,会转化为热能。通过检测放电点位置温度变化来考察局放能量对电缆附件的影响。本课题选择光纤砷化镓晶体传感测温技术实现对放电点温度的监测。其原理是通过信号中的光源在光纤中发出多重波长的光,光纤末端放置砷化镓晶体传感器,利用砷化镓晶体传感器的吸收特性,其会吸收部分传播过来的特定波长的光,同时将剩下不能被吸收波长的光反射回来。在不同温度下,砷化镓晶体会吸收不同波长的光,通过检测反射光的频谱,即可换算出相应的温度值(如图2所示)。
  图2 光纤砷化镓晶体传感测温原理图
  3 超声局放的信号处理
  局放产生的超声信号因为需要通过绝缘层向外传播,考虑到电缆附件结构的复杂性和声波衰减的情况,首先需要对采集到的超声信号进行预防大。放大后的信号通过一组低通和高通滤波器构成的带通滤波器进行信号滤波。滤波的目的是除去低频和高频噪声,滤波器也可用来分析信号,特别是对局放测量有用。声信号在电缆附件中传播时高频衰减比低频衰减严重,用改变上下限频率的方法,可以用来研究不同缺陷放电的特征图谱,选择的超声频段信号,需要既可避免环境噪声影响又可防止高频信号的过度衰减。
  接下来是信号主放大,放大器的增益为1x到3000x。真有效值的测量是从放大器输出提取信号并测量滤波和放大后输入信号的有效值,这是利用仪器的微机/软件数字技术实现的。
  其后是检波,平滑滤波,平滑滤波是一种算术平均值发生器,如果平滑高,则结果是输入信号的算术平均值。信号的平滑滤波截去了信号的一些最高频率,并把信号的尖峰取掉,例如放大器的噪声。平滑滤波时间常数1&s时,可以滤去1MHz以上频率。因为仪器测量10&100kHz范围的信号,所以这样没有问题。
  包络线发生器产生跟踪平滑滤波线路输出信号顶部的信号,该信号随时间常数衰减,时间常数直接影响着包络线频率分量的测量。包络线是对信号进一步分析的基础,信号的频率成分以及峰值就是由包络线得到的,到扬声器的信号也来自包络线发生器,最后,触发线路也采用包络线的输出信号。
  峰值检测器用包络线的信号工作,有两个相同的峰值检测器。一个在脉冲开门时间内工作,用于检测包络线的幅值和相位图,另一个在25ms或75 ms测量,以便得到连续测量方式的周期峰值。
  图3 超声局放信号处理流程图
  4 实验室模拟缺陷测试
  在屏蔽试验室对预设缺陷的电缆终端和中间接头进行测试,选择现场发现较多的缺陷作为研究对象,在制作电缆接头时将缺陷预设进去。在实验室对其进行加压,利用超声局放检测设备进行测试。
  1、主绝缘受损
  在制作电缆终端接头时,剥削半导体层时会误伤主绝缘层,该部位的电场分布不均匀,随着时间的推移,局放发生直至主绝缘击穿。
  缺陷描述
  在截取的电缆终端制造绝缘缺陷:在贴近半导体层处主绝缘上切一刀,深度约3mm,长度约30mm;半导体也用刀削去一部分,然后安装好电缆终端件。
  图4 主绝缘刻有刀痕的缺陷
  测试结果
  测试前对背景噪声信号进行测试,有效值(RMS)为0.2mV,峰值(Peak value)0.6mV。施加电压为额定电压,在切口10mm范围内,用局放超声检测仪能够检测到明显放电信号.,超出该范围后,信号强度明显下降。光纤砷化镓晶体温度测试没有发生变化。
  结果分析
  测试的连续模式图谱可以看到信号具有明显的100Hz相关性(频率成分2),50Hz相关性(频率成分1)不明显(如图),观察信号的相位模式图谱,呈两簇明显的信号集中区,说明缺陷部位在一个工频周期内有两次放电产生,与连续模式测试相符。
  2、绝缘材料中的气隙
  预制式、冷缩电缆头可能容易在工厂生产或现场装配时产生空气泡,或者由于电缆头的长期运行,原来的填充材料如硅胶干枯形成空穴,从而造成电缆头内部局部电场分布不均产生局部放电现象。气泡或者绝缘的不连续性使局部场强升高,在这些局部范围出现局放,放电的声信号是气泡内部的气体压力产生的。
  缺陷描述1
  在电缆主绝缘层外部放置一截指型塑料带(长5厘米,宽2.1厘米,厚0.8毫米),110kV中间头叠加了2片这样的填充物,35kV放置了一片。模拟气隙缺陷,并分别对其进行加压测试。
  图6 指型塑料填充物模拟气隙缺陷
  缺陷描述2
  拇指盖大小的金属网丝放置于电缆中间接头处,距两根电缆的接头处10厘米,距外侧17.5厘米;如图7所示。
  图7 在主绝缘层放置金属网
  测试结果
  对预设缺陷1的110kV电缆头施加电压,分别对加压至40kV、60kV、68kV、75kV、80kV和90kV的信号进行测试。加压过程中,在40kV左右,局放量达到400pC,之后局放量开始下降,5分钟后保持在60 pC左右。随着电压的上升局放量有所增加,在60kV至80kV间局放量都稳定在200pC左右。超声测试在局放产生之初即有响应,随着电压的升高,信号峰值略有增加,频率成分2(100Hz相关性)比频率成分1(50Hz)大。其相位相关性和持续模式图谱如下,如8和图9所示。
  对预设缺陷2的110kV电缆中间头,当电压升至20kV时局放为60pC,超声信号水平较背景已有明显增长。峰值达0.5mV;加压至30和40kV时,局放量在60pC-90pC,超声信号峰值在0.5mV-1mV。电压升至56kV,局放量达700pC-1000pC,而此时超声信号峰值达5mV-10mV,瞬时可达15mV,如图10所示。
  图10 为主绝缘层放置金属网连续模式图谱
  35kV测试程序与110kV电缆头类似,分别加压至30kV、40kV、44kV、48kV、50kV、56kV和60kV下进行测试,放电量在200-400pC范围内波动,超声信号峰值在0.6mV-1.5mV范围内,相位相关性方面频率成分2(100Hz相关性)大于频率成分1(50Hz),频率成分1(50Hz)在测试过程中都很小,如图11,12所示。
  图11 为35kv和110kv电缆头类似持续模式测试图谱
  图12 为35kv和110kv电缆头类似持续模式测试图谱
  光纤砷化镓温度测试在持续加压过程中,未发生温度变化。
  结果分析
  从测试结果来看,出现局放的电缆头,其信号幅值相对于背景都有明显增加,尤其是出现50Hz或100Hz相位相关性,根据上述的相位图谱可以看到,其典型的图谱特征也呈现两簇信号集中区。在电压较低时,频率成分1与频率成分2大小接近,电压越高,频率成分2越明显。
  3、多点缺陷
  缺陷描述
  选取两截35kV电缆,在一侧制作电缆终端头缺陷,削剥半导体层时留下16厘米长,宽0.5厘米的剑型缺陷(半导体切割面不齐)。另一侧电缆终端头未做缺陷。电缆在中间头的制作中,中间使用了一段5厘米直径的钢管,把两端电缆伸进,用气压钳压紧,在最中间的位置缠了大约1厘米高的细胶带,外侧正常用橡胶包装。
  测试结果
  局放量随着测试电压的增加而增加,超声信号也随着电压的增加而变大,分别对电缆终端每一层伞裙的前后左右进行测试,在缺陷位置处信号达到最大值,远离缺陷放电点5cm信号即明显变小,在模拟的各点缺陷处,均检测到超声信号,通过移动测试导杆可以找到信号的最大位置,也即放电点位置。
  结果分析
  对于多点缺陷,在加压过程中,弱的放电点信号会被更大的放电点信号掩盖,但利用超声信号的衰减特性,可以将局放定位在几个厘米以内,因此,对于多点缺陷,在测试当中不会受到影响。局放量的变化与超声信号的变化,在测试中没有发现其有线性关系或特别的规律性。认为最关键的是要求超声信号对于局放要有足够的灵敏度。从测试的数据统计来看,超声局放的灵敏度可达2-50pC。
  4、实验室缺陷模拟测试结论
  通过实验室电缆头模拟缺陷测试,可以得出以下结论
  1)电缆终端接头内部局放随电压的变化而变化,在加压过程中,电压越高其局放信号越强。
  2)超声信号在电缆接头内部的传播受绝缘层厚度及绝缘材料的影响很大,一般绝缘层厚度越大,信号衰减越大,对于高压电缆如220kV、110kV电缆头如果测到超声局放信号不应随意放过,因为其内部的放电量可能会更大。
  3)与传统电局放测试结果的比较,超声局放检测灵敏度可达2-50pC,其灵敏度受绝缘材料、电缆头结构、放电点位置等有关
  4)超声局放信号在电缆头内部的衰减,可以用于局放的定位,通过实验室模拟测试,原理放电点位置5cm外,信号就会衰减,并且衰减速度非常快。反过来说明在现场实测当中,超声传感器探头的移动每次也不要超过3cm,移动距离过大,有可能会错过弱的局放信号。
  5)不同缺陷的典型相位图谱特征不明显,上述图谱虽有差异,但没有通过大量试验还不能说明其具有普遍性。其共性是连续模式下,相对于噪声背景信号都有明显增长,尤其出现了50Hz或100Hz相位相关性,其相位模式图谱呈现两簇信号集中区。
  6)50Hz或100Hz相位相关性在不同缺陷下没有明显的区别和规律性。但在为电缆头加压过程中发现,随电压升高(其内部局放量越大),100Hz相位相关性越明显,且大于50Hz相关性,认为在放电水平低时,因放电仅在工频电压的一个半波出现,所以工频信号相位相关性比两倍工频信号相关性强,当放电水平较高时,因放电会在工频电压的两个半波出现,所以两倍工频的相位相关性比工频信号相关性强。该结论可用于对电缆接头内部局放的危险性评估。
  7)模拟的缺陷都与电缆头制作工艺有关,从模拟实验结果来看,超声局放对此类缺陷是有效的。
  8)现场测试受电缆头制作工艺限制,未能在其内部安装光纤砷化镓测温传感器,只能放置在试品表面,从测试结果来看,对于电缆头内部局放所表征出的温度变化并不明显,这与放电量水平有关,在整个测试过程中,尽管持续加压3小时以上,其温度也未发生明显变化。
  5 现场实测
  现场测试根据不同电压等级分别选取典型电缆终端和中间接头进行实测,所用仪器为迪扬电气APDA(APD6),以下为测试图谱:
  1、35kV电缆终端和中间接头如图5.1.1和5.1.2所示。
  2、110kV电缆终端和中间接头,如图5.2.1所示。
  图5.2.1 为110kv电缆中间接头图谱
  3、220kV电缆终端和中间接头
  6 结论
  通过实验室模拟缺陷测试和现场实测,高压电缆头内部局放可以应用超声波方法对其进行测试,其测试灵敏度可以满足现场要求,并能及时、及早的发现电缆头内部缺陷。电缆头内部局放缺陷多由于安装工艺不正确造成的,表现在削剥距离不对,切割边缘不圆滑,主绝缘有刀痕,半导体切割面不齐,尺寸配合不当及绝缘层内部气隙等。超声局放检测技术对于此类缺陷是有效的。并且利用超声信号传播的衰减特性可以进行精确的局放定位。不同的缺陷类型是否具有不同的信号特征图谱,这仍需要进一步试验和论证。根据超声信号的强弱和相位图谱可以进行初步的电缆头内部局放危险性评估。认为受电缆附件材质吸收局放超声信号的影响,检测到的超声局放信号会小于电缆附件内部局放水平,因此,无论检测到的局放信号量有多小,都应引起重视,并跟踪测量,在必要时安排停电处理。另外,在本课题的研究中电缆头内部局放并没有引起温度的变化。是否可以通过内置温度传感器来检测局放信号所引起的温度变化,还需要进一步探讨。