漏电保护开关原理开关的进线漏电保护开关原理可以合闸吗

我关注的版块:
查看: 7485|回复: 71
二星助理工程师, 积分 125, 距离下一级还需 25 积分
一住宅总进线采用三相四线制进线,TN-C-S系统。原设计为三极三线漏电开关。审图意见:应为四极开关。
但在措施中发现下列规定:
措施第33页:
6 TN系统中性线N的保护与断开原则如下:
1)N线一般不需要断开
2)当需要断开N线时,则应将相线同时断开
3)当装有剩余电流动作保护时,应将其所保护回路的所有带电导体断开。
48页第5条 漏电保护器的选用原则:
三相四线380/220V或单相与三相共用的线路,应选用四极四线或三极四线式漏电保护器。
从这2条看,应选用三极四线开关,或四极四线开关。
但又找到以下几条:
措施45页。
16为减少三相回路断零引起的事故,对电所设备及检修人员安全造成的危害,在设有总等电位联结的TN-S或TN-C-S系统中宜选用三相三极开关。
17三相四极开关的选用:
  1)正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应采用四极开关
  2)带漏电保护的双电源转换开关应采用四极开关。两个电源开关带漏电保护其下级的电源转换开关应采用四极开关
  3)在2种不同接地系统间电源切换开关应采用四极开关
  4)TT系统的电源进线开关应采用四极开关
  5)IT系统中当有中性线时应采用四极开关
50页图4.5。6-1 TN-C-S系统接线示例 ,这个图中用得也是三极三线开关。但未加漏电。
另外,从王厚余先生的论文中有这么一个论述:
  TN-C系统严禁使用四极开关
  TN-C-S,TN-S系统一般不需要用四极开关。
从上面的规定中,第1,找不出审图提出的要用四极开关,最多也就用三极四线开关。
现在不明白的就是,TN-C-S系统如果采用漏电开关,是否有必要断N?N线如果要断是否有必要加保护?
一星助理工程师, 积分 96, 距离下一级还需 4 积分
在三相不平衡的情况下,你用三极三线漏电开关是无法合闸的
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
恐怕要看你的用电设备了,如果是3相电动机3极3线可以的,如果有类似照明设备,就有必要4线了,关于4极还是3极吗,没有什么多少区别,若4极用吗,电器不回有多少残留电压的,所以断开也没有多大事情的,若是3极,虽然连通了,若是总箱主干线n极断路,与该户(假设住宅用电)并列的其他户n极有电压可以过来,反而有危险了
二星助理工程师, 积分 125, 距离下一级还需 25 积分
3极是保护,3线是断开点。3极3线,就是N线上不设开关,但N线是穿漏电附件的线圈的。3极4线是N线断开,但N线没有保护(如过流、欠压保护),跟电压无关所以,我觉得没有必要在N线上装设断开点,因为装设了断开点之后,增加了N线的故障点,更容易发生断N现象,使得用户电压升高为380V。
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
必须争守& &6 TN系统中性线N的保护与断开原则:
1)N线一般不需要断开
2)当需要断开N线时,则应将相线同时断开
3)当装有剩余电流动作保护时,应将其所保护回路的所有带电导体断开。
可选三极四线式漏电保护.
二星助理工程师, 积分 123, 距离下一级还需 27 积分
土木币1316
王厚余写地《低压电气装置的设计安装和检验》一书中有解释,是不需要装4p的开关的。
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
用了4极漏电开关后,下面的单相开关才能与之相接,否则合不上闸,因为漏电开关的工作原理是:进与回的电流是一样的,出现的差就是漏电电流,由3极进的电流经过单极空开后由零线回去,只要有一个小的用电器接上就会跳闸的。因此,一般有2种办法:一、用4极漏电开关,零线经过它之后接到零排上,这样进出的电流就都一样了;二、总闸用3极空开不带漏保,下面分路再根据情况每路分别选择,这样也不会影响到合闸。
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
N线上确实没必要设断开点,但是却一定要经过线圈。
二星助理工程师, 积分 103, 距离下一级还需 47 积分
值得讨论!留印!
技术员, 积分 26, 距离下一级还需 24 积分
土木币1357
从实践上来说应装设3极4线开关
站庆6周年勋章
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)上海正普电器有限公司
信用指数:
证书荣誉:
企业认证:
企业信息完整度:
经营模式:
所在地区:
浙江省温州市
主营产品:
智能综合漏电保护器;鉴相鉴幅漏电继电器;漏电脉冲继电器;漏电保护器测试仪;自复式漏电保护器;电气火灾监控漏电保护器;智能漏电继电器;漏电火灾监控保护器;火灾监控保护器;智能漏电保护器;剩余漏电保护器
入驻时间:
商铺地址:
吴佩修女士
电话: 86-1
传真: 86-1
邮编: 325604
地址: 浙江省温州市中国 浙江 乐清市 柳市中国电器城二单元3楼315号
联系我时请说是在淘金地上看到的
不是你想要的产品?
,让更多供应商主动联系你!
漏电断路器100A
发货地点:
浙江省温州市
发布时间:
产品标签:
产品类别:
"漏电断路器100A"详细信息
HDL6-100/3N
HDL6-100/3N(100A)智能型综合漏电保护器产品说明书&一、产品简介HDL6智能综合漏电保护器是在断路器基础上开发的新型漏电保护器,它是集鉴相鉴幅漏电继电器、漏电断路器的功能于一体的多功能综合漏电保护器,适用于三相四线中性点直接接地的低压电网,用来对人身触电危险提供间接接触保护,也可以对线路或用电设备的接地故障、过电流、短路、欠电压、缺相等进行保护。本产品符合GB14048.2、GB6829-95、JB8756-98标准。&二、产品功能特点&&& 2.1能自动区分缓变漏电和突变漏电。采用鉴相鉴幅技术,消除了突变动作过灵敏或不灵敏相。在三相漏电不平衡的情况下,各相对地突变漏电动作值一致性好。&&& 2.2集鉴相鉴幅漏电继电器、漏电断路器为一体。缩小了安装位置,简化了接线。&&& 2.3不但具有漏电、欠压、过电流、短路、缺相的保护功能,还具有智能化漏电保护之特点。在调节开关上很方便地能调节额定突电流和缓就电流的动作值,而且可以在上面强行退出相应的功能!可以设置不同的突变和缓变电流动作值。还可以进行分别显示A相、B相、C相漏电电流值。&&& 2.4开机可以直接检测当前产品的工作状态,如果在分闸状态停电后,重送电产品会自动合上开关,无需人工手动合闸。&&& 2.5可自由调节分断时间,能满足一、二级保护的要求。&&& 2.6本机遇到用户线路漏电电流超过整定值可强制退出漏电电流保护,脉冲和欠电压也有相同的功能。但不建议使用。只作为应急临时使用。(具体说明见面板漏电功能调节表)2.7面板功能介绍见下图1、C、B、A、N输入端子&& 2、C、B、A、N输出端子&& 3、漏电指示灯& 4、LED指示电流表&& 5、欠压/缺相指示灯& 6、电源指示灯&& 7、A相试验&& 8、B相试验&& 9、C相试验&& 10、超限试验& &11、复位按钮&& 12、分闸按钮& 13、分闸指示灯& 14、DIP调节开关&三、产品型号、外型与安装尺寸3.1型号及含义&&3.2安装尺寸&HDL6-630/3N外形尺寸(长/宽/高:355/205/180mm)HDL6-250/3N外形尺寸(长/宽/高:239/143/162mm)HDL6-100/3N外形尺寸(长/宽/高:206/126/151mm)&四、技术参数1.额定电压、频率&&&&& &&&&&&&380V/220V三相四线2.额定辅助电压&&&&&& 220V进线端左接N, 1接A相3.额定电流 100A、160A、200A、250A、400A、630A4.额定限制短路分断能力&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 1000A5.额定突变动作电流&&&&&&&& 50mA、75mA、100mA6.额定突变不动作电流&&&&&&& 25mA、38mA、50mA7.额定缓变动作电流&&&&&&& 300mA、500mA、800mA8.额定缓变不动作电流&&&&& 150mA、250mA、400mA9.最大分断时间&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &0.2S、0.5S、10.延时重全闸时间&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 20s~60s11.动作特性分类&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& AC型12.欠压动作值&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 单相145V&5%&五、送电试验及功能说明&& 5.0、在试验之前必须检查漏电保护器是否处于断电状态,一定要在连接线全部检查无误后方可送电。&& 5.1、用户根据负荷选择合适的导线,漏电保护器的上接线端为主电路的电源进线端,出端为出线端。电源进线端零线必须接N上面,电源进线端N相或A相不接电,保护器都无法正常工作。5.2、产品在出厂前都是调试到合闸状态,送电后直接送电。如果在分闸状态,产品送电后自动合闸,无需手动合闸。5.3、按试验按钮A、B、C、超限任一颗试验按钮保护器都跳闸,过20~60S后相应自动合闸。并且分别显示A、B、C。超限显示C或E。电源和分闸批示分点亮。5.4、当漏电电流超过额定值后,保护器会自动检测三次并快速显示三次&H&,确认是漏电就会跳闸并闭锁,且长久显示&H&,电源、分闸和漏电指示分别点灯。需人工解锁方能送电。如果在无缓变和突变保护的情况下,保护器不会跳保护,只显示当前漏电电流,当漏电超过&999&后保护器显示&H&指前当前漏电电流已超过LED显示范围,漏电电流降下来后又自动显示当前漏电电流值。面板上的指示只有电源绿灯亮。5.5、本保护器在单相电压低于145V的情况下,产品无法投入运行。并且LED显示&L&,电源、分闸和欠压指示灯点亮。当电源恢复正常后,保护器自动全闸送电。无需人工再作任合的操作。5.6、按分闸安钮可以分断主电源,并显示&OFF&。要恢复正常按复位按钮。分闸和电源批显示灯亮。(断开用户不送电可按此键)5.7、漏电保护器有漏电流表数字显示,用户应注意漏电流变化的情况。如果电流较大或变化异常时,用户可以采取预防措施。可以调节DIP开关,调到适当的位置,并且可以先退出缓变和突变保护。只显示当前的漏电电流情况,检修好后再调节过来。把1-4开关打到0N位置表示&1&对应关系见面板正面。如图所示:缓变突变电流动作值设置开关位置ON=1突变电流mA缓变电流mA分断时间&s12340000503000.21000753000.201001003000.21100505000.20010755000.210101005000.20110758000.511101008000.50001503000.51001无3000.10101无5000.11101无8000.10011显示三相漏电和1011显示A相当前漏电值0111显示B相当前漏电值1111显示C相当前漏电值&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.8、过电流和短路保护跳闸后,分闸和电源指示灯亮,没有重合闸,需手动合闸送电按复位按钮或重新开关电源。5.9、要想了解当前各相的漏电流情况可以按面板上的介绍,分别可以看出当前各相的漏电流情况。建议只作为检视各相&&&&&& 漏电状况用,检完后应立即返回当前的应用功能。&六、注意事项&6.1、本保护器对被保护线路的相线与相线之间,相线与零线之间的触电不能起到保护。&6.2、保护器的输入端子N、A为保护器的自身辅助电源,N线不得错接和漏接,A相不得不接或漏接。&6.3、保护器下侧线严禁接地或越过保护器接线,严禁同其它线及保护器下侧线相接。&6.4、用单相或二相保护要先解除缺相保护后才能正常工作。&6.5、保护器正常使用时,应按JB8756的要求每月对试验按钮进行动作试验。&6.6、接线应用铜接头,不能用铝接头&6.7、缓变漏电、突变漏电设置见标牌:DIP开关位置功能表示(0表示在下,1表示在上ON位置。)&七、看显示判断故障及复位方法&&& 7.1、分闸指示灯亮LED显示&A&,说明A相有脉冲动作,20秒后自动合闸。&&& 7.2、分闸指示灯亮LED显示&B&,说明B相有脉冲动作,20秒后自动合闸。&&& 7.3、分闸指示灯亮LED显示&C&,说明C相有脉冲动作,20秒后自动合闸。&&& 7.4、分闸指示灯亮且漏电指示灯亮,LED显示&d&,说明有漏电动作,20秒后自动合闸。&&& 7.5、分闸指示灯亮,LED显示比整定值大的数字,说明第二次跳闸并闭琐,只有按&复位&或重上电才复位。&&& 7.6、漏电指示灯闪烁,LED显示数字但并不动作,说明只有过流和短路保护,其它所有保护功能退出了。&&& 7.7、分闸指示灯亮,LED显示&d&,说明有过流和短路情况发生,按&复位&或重上电后方可重启动。(注意:只有在确定排除故障后方可送电,以免出现意外)&&& 7.8、缺相指示灯亮,LED显示&L&有缺相情况发生,三相电正常后自动合闸,按&复位&键跟重上电源都可以重合闸。&&& 7.9、缺相指示不亮,LED显示&L&说明三相电不稳定,这样只有按&复位&键或重上电源都可以新送电。&&& 7.10、退出缺相保护功能,在产品上电前把DIP拨码开关打到&0011&(就是无保护状态)的情况下,再上电。待看到漏电指示灯闪烁时,再把DIP开关打到原来设置的位置,这样产品就工作在无缺相保护功能状态下了。&八、接线图&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海(温州)正普电器有限公司&
联系我时请说是在淘金地上看到的
类别的产品
为你推荐漏电断路器100A类似的相关产品
看了漏电断路器100A产品的采购商还看了:
汽车断电器
POVOS奔腾电器
上海人民成套电器
步步高电器
此处显示 class "clr" 的内容
查看同类的其它产品: & & &
热门搜索:
此处显示 class "clr" 的内容
按货源分类
按字母分类
淘金地--会员登录
* 请选择或直接输入您关心的问题:
--(选择常用问题)--
我公司有意购买此产品,可否提供此产品的报价单和最小起订量?
我对贵公司的产品非常感兴趣,能否发一些详细资料给我参考
请您发一份详细的产品规格说明,谢谢!
请问贵公司产品是否可以代理?代理条件是什么?
* 请选择您想了解的产品信息:
* 联系人:
* 手机号码:
您的询盘已经提交成功!
以下供应商也提供类似产品,建议您将询盘信息一并发送给他们如果漏电开关只接一根线,而且是接在零线端子上,那开关能不能合闸_百度知道
如果漏电开关只接一根线,而且是接在零线端子上,那开关能不能合闸
分合都通,一个回路的用电必须都由这个开关送出。你问的问题是脑筋急转弯吧。否则一用电就会跳闸,可合闸并也不会动作,三相四线的漏电开关零线,在不进入火线的情况下,内部是不带分断的漏电开关的检测漏电靠零序电流互感器。你很聪明哦
其他类似问题
按默认排序
其他3条回答
开关必须合闸,电源才能构成回路,但是漏电开关不起漏电检测作用。
必须合闸,才有电流通路
问题不详细 没法给你说啊
就是电源端接的火线零线,负载端只接了一根零线,接在n端,那开关可以合闸吗
来自:求助得到的回答
您可能关注的推广回答者:
漏电开关的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 漏电开关 的文章

 

随机推荐