设备在厂里运行还OK,运到客户那以后有几个负载(红外灯管)的接触器一吸合,前面的断路器就跳闸了,把他打上去负载又可以正常工作,但关掉接触器重新吸合,断路器又跳闸了,合上去又可以正常工作了,想请问有哪些原因,
负载电流才30A,断路器63A,应该是足够大了
积极发言,有错请纠正,谢谢!
文章数:251
年度积分:62
历史总积分:1114
注册时间:
既然不是过电流跳闸那你就应该首先考虑更换一个63A断路器试一试,还不行的话再查其他原因。
chengjun77
文章数:2052
年度积分:50
历史总积分:3012
注册时间:
断路器63A是够用了,你既然用到了接触器,断路器应选用动力保护型。
文章数:1717
年度积分:105
历史总积分:5015
注册时间:
在厂里没事,到了现场才出现问题,要是这么说的话,不应该是设备的原因,是不是电源的原因?
文章数:745
年度积分:50
历史总积分:1515
注册时间:
你先换个断路器看看,这种情况没遇见过
文章数:475
年度积分:50
历史总积分:1611
注册时间:
我总结了一下,在启动瞬间跳闸说明是短路
& & & & & & & & & & 在启动过程跳闸说明是启动时的冲击电流过载,断路器选型时的脱扣曲线可以重新考虑
& & & & & & & & & & 在正常使用时跳闸肯定就是过流啦,可能是负载太大也可能是断路器用得太小
& & & & & & & & & &如果没有漏电装置,那漏电怎么严重都不会跳闸的
请问,这样总结对吗
积极发言,有错请纠正,谢谢!
文章数:1717
年度积分:105
历史总积分:5015
注册时间:
在正常使用过程中跳闸,应该是有断路现象。因为负载是灯泡(纯电阻)所以其工作过程中电流基本上是不变的。
文章数:7610
年度积分:50
历史总积分:8457
注册时间:
09工控人生征文
是不是你的断路器是配电型的不是马达保护型的。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
文章数:954
年度积分:471
历史总积分:4964
注册时间:
我看问题处在了接触器上,你不行换一下接触 器,试一下。
文章数:67
年度积分:50
历史总积分:253
注册时间:
原因有以下俩点:
1很有可能是客户的灯管的冷态阻抗远小于热态阻抗,导致启动的时候启动电流过大!
2短路
工控学堂推荐视频: 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
断路器知识培训教材.ppt
下载积分:1000
内容提示:断路器知识培训教材.ppt
文档格式:PPT|
浏览次数:20|
上传日期: 09:09:53|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
断路器知识培训教材.ppt.PPT
道客巴巴认证
机构认证专区
加  展示
享受成长特权
官方公共微信总电源是三相四线漏电断路器接三相断路器接220v用电器为什么跳闸?_百度知道
总电源是三相四线漏电断路器接三相断路器接220v用电器为什么跳闸?
提问者采纳
上级不能加漏电保护,从漏电断路器上端分出一路不带漏电保护的断路器为设备单独供电?如果是,有高频谐波产生,您的电器是否是变频、和过载可能排除漏电(断开接地线)、调速类的设备
其他类似问题
您可能关注的推广回答者:
漏电断路器的相关知识
按默认排序
其他3条回答
用电器是否有漏电过流了?漏电跳还是下面断路器跳。负荷容量是否超过开关容量
漏电断路器跳,不能过流,用的是手点钻,漏电断路器是250A
貌视不该跳啊!漏电保护器下面还有别的用电器吗?是别的引起的?
请说清:是两个断路器吗?是哪个跳,是三相四线漏电断路器还是三相断路器,三相断路器有没有防漏电功能?如果是三相四线漏电断路器跳的话,可能是你的零线没有接入三相四线漏电断路器造成的。如果是三相断路器(没有漏电断路功能)那就可能是电路短路造成的。
三项后接220V,零线你是不是接的地????这就对三相四线漏电断路器来说就相当于漏电,
没接地,接的是漏电输出零
如果三相四线漏电断路器出线端零线任何地方都没有接过地,电器没问题。那绝对不会跳闸,所有的都跳闸?????我想做一个地泵干扰器,谁能帮我?????????如果能合伙做成,一定有谢
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁如何正确选择中小型断路器选用,怎样,帮助,断路器,正确选择,怎样选择,断路器选择,反..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
如何正确选择中小型断路器
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口

我要回帖

更多关于 漏电断路器跳闸原因 的文章

 

随机推荐