幕墙施工员四性检测未做已施工完成要罚款多少

头衔:工   长
悬赏分:30
浏览数:385
幕墙的四性检测是不是属于材料检验试验费啊?急!急!急! 距离问题结束时间: 6天23小时42分钟
幕墙的四性检测是不是属于材料检验试验费啊?急!急!急! 距离问题结束时间:
指对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检验所发生的费用(包括自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品费用等)以及技术革新和研究试验费
这是合同上写的
请填写消息,提交后将发送给用户
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...咨询电话:010-
您好, 欢迎来到!
您所在位置:-&
想查看更多相关招标信息请,
花园二期工程室内环境检测、建筑门窗及幕墙的四性试验技术服务招标公告
来自:中国采招网(.cn)&&加入时间:&&地
一、建设单位:广州市直属机关安居工程办公室
二、项目名称:芳村花园二期工程室内环境检测、建筑门窗及幕墙的四性试验技术服务
三、项目概况:芳村花园二期工程位于广州市荔湾区龙溪大道北侧、东]南村南面、坑口地铁站西侧,占地, 小区有高层住宅19栋,层数24-32层,另有一所小学、一所幼儿园、一座商业综合楼,一层连体地下室。总建筑面积约47.8万 m2,其中地上建筑面积约41.5万m2,地下室部分约6.3万m2。本标段招标为室内环境检测、建筑门窗及幕墙的四性试验。
四、资金来源:自筹及财政拨款。
五、工程总造价约120000万元人民币,本招标项目预发包价暂定130万元人民币。
六、建设地点:广州市荔湾区龙溪大道以北、东]南路以南、芳村花园住宅小区以东、坑口地铁站西侧。
七、招标方式:公开招标。
八、招标内容:对芳村花园二期工程室内环境检测、建筑门窗及幕墙的四性试验技术服务,包括(但不限于)以下内容:
(1)室内环境检测包括:室内空气中甲醛、氨、苯、TVOC、氡五种污染物的浓度检测;建筑材料、装修材料中污染物浓度的控制,包括:人造板材中甲醛的含量,混凝土外加剂中氨的含量,涂料、粘结剂、处理剂中甲醛、苯、TVOC、TDI的含量,聚氯乙烯卷材、壁纸、地毡等中甲醛、TVOC含量;建筑材料、装修材料放射性。包括检测方案编制、方案送审(有关行政管理部门)、室内环境检测、编制并提交检测成果报告等工作。符合国家、省、市有关规范规程和规定的要求及设计要求。按照相应法律、法规及相关规范要求分标段出具检测报告。
(2)芳村花园二期工程建筑门窗及幕墙的四性试验,主要包括以下内容:建筑门窗的气密性、水密性、风压变形性能,建筑幕墙的气密性、水密性、风压变形性能、层间变位性能检测。
(3)与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行检测工作的协调,申报检测技术成果的审批。保证技术成果能够通过相关部门认可,确保检测工作和检测报告不影响本工程项目的建设进度、竣工验收、质量创优和绿色建筑示范工程评审。按照相应法律、法规及相关规范要求分标段出具检测报告。
(4)在进行检测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、咨询单位、建设主管部门等相关单位的协调工作。
九、施工工期:进场时间预计为2010年& 月& 日,具体工期根据实际施工进度进行调整,以满足施工进度为准。
十、工程检测质量要求符合国家、省、市相关规范要求。
十一、投标人资格预审合格条件:
1、投标人参加投标的意思表达清楚,投标人代表被授权有效;
2、具有独立法人地位,按商业法律经营,持有工商行政管理部门核发的法人营业执照或事业单位登记机构核发的事业单位法人证书;
3、具有省级或以上人民政府质量技术监督行政部门颁发的CMA认证合格证书,计量认证证书需在有效期以内;
4、资格审查前,投标人的告知性备案信息已在广州城市建设网上公布,并且核定业务范围必须包括民用建筑工程室内环境检测、建筑门窗及幕墙的四性试验;
5、2007年5月至今在广州地区完成过质量合格的民用建筑工程室内环境检测、建筑门窗及幕墙的四性试验的工程业绩(以上业绩需同时提供技术服务合同、检测报告及类似业绩所属招标单位名称、地址、联系人及联系电话)各一项或多项;
6、拟委派项目负责人要求为相关专业的工程师或以上职称;
7、投标人没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内;
8、与该项目的主体土建工程施工单位没有隶属关系;
9、在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中,投标人没有在投标报名截止日期(日)前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。
& 十二、正式投标人的确定方式:
1、满足资格审查合格条件的投标申请人多于等于5名且少于等于12名时,取全部满足资格审查合格条件的投标申请人为正式投标人。
2、满足资格审查合格条件的投标申请人超过12名时,随机抽取12名成为正式投标人。
3、满足资格审查合格条件的投标申请人不足5名时为招标失败。招标人分析招标失败原因,修正招标方案,报有关管理部门核准后,重新组织招标。
十三、投标申请人报名时须提交的资料详见《投标申请人报名提交资料一览表》,投标申请人提交的资审资料需按《投标申请人报名提交资料一览表》顺序装订成册,打印总目录,一式三份,一份正本两份副本,若正本与副本有不一致,以正本为准。投标人应本着诚实信用的原则,确保递交的资料真实可信。如果投标人所提供的信息严重歪曲事实,或者投标人实质上不符合投标资格,即使已购买招标文件、已缴费、已提交投标文件,招标人上报建设主管部门确认后可以取消其投标或中标资格,招标人对投标人的一切损失不负任何责任。
十四、报名及递交资格审查申请文件时间
报名开始日期(含本日):2010年6月 7日
报名截止日期(含本日):日
报名时间:上午:上午:9:00―――11:00,下午:14:30――16:00。
如报名参加投标的申请人数量过少不足以形成充分竞争时,招标人在确认正式投标人之前,可以发出补充公告,适当延长报名时间。
十五、报名及递交资格审查申请文件地点:
&&& 广州建设工程交易中心(广州市天河区天润路333号)
十六、招标代理接受投标报名单位的职责:
1.对投标报名单位进行登记以及记录投标报名情况;
2.与投标报名单位相互签收,确认投标报名资料(包括投标申请人报名提交资料一览表)后,将投标报名资料密封(投标报名单位自备能装下其报名资料的密封袋,以便在核对完原件后当场密封);
3.将投标报名登记表、投标报名记录情况及密封的投标报名资料交资格审查委员会进行资审。
十七、投标单位应派法定代表人或其授权代表准时参加摇珠会,摇珠会在广州建设工程交易中心见证下进行,具体时间另行书面通知。
十八、本公告在各媒体发布的文本如有不同之处,以在广州建设工程交易中心网站发布的文本为准。
十九、投标单位可以就本公告及招标文件中任何违法及不公平内容向招标人提出异议或依法向广州招标办公室署名投诉。
二十、本项目的报名及资格预审按穗建招[2006]8号文执行,《投标申请人报名提交资料一览表》中没有要求提交的资料不作为资审不合格的依据,资格预审结果将在广州建设工程交易中心网站进行公示。
建 设 单 位:广州市直属机关安居工程办公室
联系人:张先生
联系电话:020-&&&&&&&&& 传真:020-
招标代理机构:广州建筑工程监理有限公司
联系人:秦小姐&&&&&
联系电话:020-&&&&& 传真:020-
日期:2010年6月 1日&
供应商服务
采购商服务 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
幕墙四性检测指南(2012)
下载积分:1600
内容提示:幕墙四性检测指南(2012)
文档格式:DOC|
浏览次数:82|
上传日期: 16:06:24|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
幕墙四性检测指南(2012).DOC
官方公共微信16幕墙四性试验设计指导书
上亿文档资料,等你来发现
16幕墙四性试验设计指导书
第一部分幕墙四性试验设计;一、设计参考标准;《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003;;《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/;注:《建筑幕墙》GB/T取代;1、幕墙的四项物理性能(引自《建筑幕墙气密、水密;幕墙的四项物理性能包括:气密性能、水密性能、抗风;气密性能:检测100Pa压力差下可开启部分的单位;可开启部分)单位
幕墙四性试验设计一、设计参考标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003; 《建筑幕墙》GB/T ;《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T ; 《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》GB/T ; 其它相应地方标准。注:《建筑幕墙》GB/T 取代《建筑幕墙物理性能分级》GB/T 15225-94,《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 取代《建筑幕墙空气渗漏性能检测方法》GB/T 15226-94、《建筑幕墙风压变形性能检测方法》GB/T 15227-94、《建筑幕墙雨水渗漏性能检测方法》GB/T 15228-94。 二、幕墙的四项物理性能及分级标准1、幕墙的四项物理性能(引自《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T )幕墙的四项物理性能包括:气密性能、水密性能、抗风压性能、平面内变形性能。检测顺序宜按照气密、抗风压变形P1、水密、抗风压反复受压P2、安全检测P3、平面内变形的顺序进行。气密性能:检测100Pa压力差下可开启部分的单位缝长空气渗透量和整体幕墙试件(含可开启部分)单位面积空气渗透量;水密性能:检测幕墙试件发生严重渗漏时的最大压力差值;抗风压性能:检测变形不超过允许值且不发生结构损坏的最大压力差值; 平面内变形性能:检测幕墙不发生结构破坏的最大的层间位移角。 2、分级标准表1.1
建筑幕墙开启部分气密性能分级表(GB/T 第5.1.3.2条)表2
建筑幕墙水密性能分级表(GB/T 第5.1.2.2条)表4
建筑幕墙平面内变形性能分级表(GB/T 第5.1.6.2条) 三、幕墙四性试验专项要求(引自《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003)1、玻璃幕墙的性能检测,应由国家认可的检测机构实施。检测试件的材质、构造、安装施工方法应与实际工程相同。2、幕墙性能检测中,由于安装缺陷使某项性能未达到规定要求时,允许在改进安装工艺、修补缺陷后重新检测。检测报告中应叙述改进的内容,幕墙工程施工时应按改进后的安装工艺实施;由于设计或材料缺陷导致幕墙性能检测未达到规定值域时,应停止检测,修改设计或更换材料后,重新制作试件,另行检测。 四、幕墙四性试验设计过程由于每个工程的业主、顾问及监理单位各不相同,导致每个工程的幕墙试验设计过程不尽相同。对于要求按国标检测的工程,其幕墙四性试验设计过程一般可分为以下几个主要步骤:a、选取试验样板;b、计算四项物理性能的相关数据,确定各项性能的级别; c、根据选取的试验样板,选择合适的实验室检测试架; d、出试验施工图、加工图、提料单及加工安装交底文件。对于某个工程的国标四性试验的设计,需要根据该工程的具体情况,确定需要用到以上步骤中的哪几个步骤。 (一)、试验样板的选取 1、试件选取部位如招标文件中已规定了试验样板的选取部位及幕墙形式,则按招标文件选取;如招标文件中没有指明,则需与业主、监理、顾问协商选取。一般情况下,选取部位应为工程中最不利分格及最不利位置,且试件应具有一定的代表性。 2、试件要求(引自《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T )
1)试件规格、型号和材料等应与图纸一致,试件的安装应符合设计要求,不得加设任何特殊附件或采取其他措施。2)试件应有足够的尺寸和配置,代表典型部分的性能。3)试件应包括典型的垂直接缝、水平接缝和可开启部分,并使试件上可开启部分占试件总面积的比例与实际工程接近。4)构件式幕墙试件宽度至少应包括一个承受设计荷载的典型垂直承力构件。试件高度不宜小于一个层高,并应在垂直方向上有两处或两处以上与支撑结构相连接。试件的组装和安装时的受力状况应和实际使用情况相符。5)单元式幕墙试件应至少有一个与实际工程相符的典型十字接缝,并应有一个单元的四边形成与实际工程相同的接缝;6)全玻璃幕墙试件应有一个完整跨距高度,宽度应至少有两个完整的玻璃宽度或三个玻璃肋。7)点支承幕墙试件应满足以下要求:a)至少应有四个与实际工程相符的玻璃板块或一个完整的十字接缝,支承结构至少应有一个典型承力单元。b)张拉索杆体系支承结构应按照实际支承跨度进行测试,预张拉力应与设计相符,张拉索杆体系宜检测拉索的预张力。c)当支承跨度大于8m时,可用玻璃及支承装置的性能测试和支承结构的结构静力试验模拟幕墙系统的测试。玻璃及其支承装置的性能测试至少应检测四块与实际工程相符的玻璃板块及一个典型十字接缝。d)采用玻璃肋支承的点支承幕墙同时应满足全玻璃幕墙的规定。(二)、幕墙四项物理性能的计算如招标文件中对幕墙的四项物理性能的检测级别有规定,则四项物理性能的级别应为招标文件中规定的级别;如招标文件中没有相应规定,则四项物理性能的级别需按照下面的方法计算确定。玻璃幕墙的性能设计应根据建筑物的类别、高度、体型以及建筑物所在的地理位置、气候、环境等条件进行确定。1、 气密性能(引自《建筑幕墙》GB/T )1)气密性能指标应符合《民用建筑热工设计规范》GB50176、《公共建筑节能设计标准》GB50189、《采暖居住建筑节能检验标准》JGJ132、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134、《民用建筑节能设计标准》JGJ26的有关规定,并满足相关节能标准的要求。一般情况可按表5的规定确定。表5建筑幕墙气密性能设计标准一般规定2) 开放式建筑幕墙的气密性能不做要求。2、水密性能(前三条引自《建筑幕墙》GB/T ,第四条引自《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T )玻璃幕墙的水密性能按下列方法设计:1) 《建筑气候区划标准》GB50178中ⅢA和ⅥA地区,即热带风暴和台风多发地区按下式计算,且固定部分不宜小于1000Pa,可开启部分与固定部分同级;P=1000μZμcwO式中
P――水密性能指标,单位:Pa;μZ――风压高度变化系数,应按《建筑结构荷载规范》GB50009的有关规定采用;μc――风力系数,可取1.2;wO――基本风压(kN/m2),应按《建筑结构荷载规范》GB50009的有关规定采用。2) 其它地区可按1)条计算值的75%进行设计,且固定部分取值不宜低于700Pa,可开启部分与固定部分同级。3) 开放式建筑幕墙的水密性能可不做要求。4) 水密性能最大检测压力峰值P应不大于抗风压安全检测压力值P3。其中P3=2.5P1,P1可近似取最不利受力构件的相对面法线挠度值达到f0/2.5或绝对挠度达到20mm(跨距超过4500mm时为30mm)时,相应的试件表面承受的均布荷载值。 5)水密性能检测级别计算例题:例1:求台州市椒江区一建筑幕墙(B类、100m高)的水密性能。 解:台州市属热带风暴和台风地区P=1000μZμcwO=×1.2×0.55=1379 N/m2 <1500
为3级例2:求沈阳市一建筑幕墙(B类、100m高)的水密性能。 解:沈阳市属非热带风暴和台风地区P=0.75×1000μZμcwO=0.75××1.2×0.55=1035N/m2 <1500
为3级3、抗风压性能(前三条引自《建筑幕墙》GB/T )1) 幕墙的抗风压性能指标应根据幕墙所受的风荷载标准值Wk确定,其指标值不应低于Wk,且不应小于1.0KPa。Wk的计算应符合《建筑结构荷载规范》GB50009的规定。 2)在抗风压性能指标值作用下,幕墙的支承体系和板面的相对挠度和绝对挠度不应大于表6的要求。*括号内数字适用于跨距超过4500mm的建筑幕墙产品。3) 开放式建筑幕墙的抗风压性能应符合设计要求。4)《建筑结构荷载规范》GB50009中有关围护结构Wk的计算方法:Wk=βgzμslμzW0Wk――风荷载标准值;
βgz――高度z处的阵风系数;
μsl――局部风压体型系数;μZ――风压高度变化系数;
W0――基本风压。《建筑结构荷载规范》GB5年版)规定局部风压体型系数按构件从属面积取值,这样同一处幕墙面板和立柱WK值不同。国家标准《建筑幕墙》(代替《建筑幕墙》JG3035和《建筑幕墙物理性能分级》GB/T15225)已对面板和立柱分别规定了检测要求(见表6),因此面板和立柱分别按各自的WK确定幕墙风压变形性能分级值。同时还要对墙面区和墙角区面板和立柱分别按各自的WK确定幕墙风压变形性能分级值。如果一个高层建筑分段计算WK,就要对每段墙面区和墙角区面板和立柱分别按各自的WK确定幕墙风压变形性能分级值。检测时可由甲、乙双方在合同中约定检测数量(部位),如果用料规格一样时,按最不利一组WK检测。 5)抗风压性能级别计算例题例:求台州市椒江区一建筑幕墙(B类、150m高)的抗风压性能(面板3m2,支承结构8m2)。解:100m以上(150m)
μZ=2.38 墙角区
面板μSl= - 1.828
支承结构μSl= - 1.675 墙面区
μSl= - 1.105
支承结构μSl= - 1.019墙角区 面板
Wk =βgμZμSlW0 =1.42×2.38×1.828×0.55=3.398KN/m2 3.0≤3.398<3.5
为5级支承结构 W2
k =βgμZμSlW0 =1.42×2.38×1.675×0.55=3.113KN/m3.0≤3.113<3.5
为5级墙面区 面板
Wk =βgμZμSlW0 =1.42×2.38×1.105×0.55=2.054KN/m2 2.0≤2.054<2.5
为3级支承结构 W2
k =βgμZμSlW0 =1.42×2.38×1.019×0.55=1.894KN/m1.5≤1.894<2.0
为2级100m及100m以下
μZ=2.09 墙角区
面板μSl= - 1.828
支承结构μSl= - 1.675 墙面区
面板μSl= - 1.105
支承结构μSl= - 1.019墙角区
Wk =βgμZμSlW0 =1.6×2.09×1.828×0.55=3.362KN/m2 3.0≤3.362<3.5
为5级 支承结构 Wk =βgμZμSlW0 =1.6×2.09×1.675×0.55=3.081KN/m2 3.0≤3.081<3.5
为5级墙面区
WW2k =βgμZμSl0 =1.6×2.09×1.105×0.55=2.032KN/m 2.0≤2.032<2.5
为3级支承结构
W2 k =βgμZμSlW0 =1.6×2.09×1.019×0.55=1.874KN/m 1.5≤1.874<2.0
为2级4、平面内变形性能(引自《建筑幕墙》GB/T )1)建筑幕墙平面内变形性能以建筑幕墙层间位移角为性能指标。在非抗震设计时,指标值应不小于主体结构弹性层间位移角控制值;在抗震设计时,指标值应不小于主体结构弹性层间位移角控制值的3倍。主体结构楼层最大弹性层间位移角控制值可按表7的规定执行。表7主体结构楼层最大弹性层间位移角2)建筑幕墙应满足所在地抗震设防烈度的要求。对有抗震设防要求的建筑幕墙,其试验样品在设计的试验峰值加速度条件下不应发生破坏。具备下列条件之一时应进行振动台抗震性能试验或其他可行的验证试验。a)幕墙板面为脆性材料,且单块面板面积或厚度超过现行标准或规范的限制; b)幕墙板面为脆性材料,且与后部支承结构的连接体系为首次应用; c)幕墙应用高度超过标准或规范规定的高度限制; d)幕墙所在地区为9度设防烈度。 3)平面内变形性能级别计算例题例1:求台州市椒江区一建筑幕墙(钢筋混凝土框架-剪力墙结构、高160m)的平面内变形性能。解:台州市设计基本地震加速度 <0.05g,为非抗震设防地区
γ=1/500-[(1/500-1/800)/(250-150)]×(160-150)=1/519 1/519<1/300
为1级例2:求沈阳市一建筑幕墙(钢筋混凝土框架结构-剪力墙结构、高160m)的平面内变形性能。解:沈阳市设计基本地震加速度 0.10g属抗震设防地区γ=3/500-[(3/500-3/800)/(250-150)]×(160-150)=1/173 1/200≤1/173<1/150
为3级(三)、试验试架的选取根据试验样板的尺寸,结合实验室试架图(本指导书“实验室试架及设备简介”中的试架图),参考下列选取原则,确定最终试架。1、如业主或顾问指定实验室,则选用指定实验室的试架。2、如业主或顾问没有指定实验室,则根据试验样板的尺寸选择较小的试架。一方面,试架尺寸大,试验样板尺寸小,会导致封边面积较大,气密性能会相对较低,因为气密性能检测时,封边部分的漏气量亦计算在幕墙的漏气量中;另一方面,实验室是根据试架的尺寸收费,而不是根据试验样板的尺寸收费的,故试架越大检测费用越高。所以根据试验样板的尺寸,尽量选择较小尺寸的试架,这样一方面封边面积小,气密性能较高,另一方面检测费用较低。3、如试验样板为异形样板(指幕墙外表面为非平面的样板)或尺寸超出常规试架(指本指导书“实验室试架及设备简介”中的试架)尺寸的样板,或试验样板形式为点支式幕墙、全玻幕墙、双层幕墙等特殊形式的样板,则需实验室根据试验样板焊制满足使用要求的试架,请设计师提前与总工办检测部沟通,以便检测部提前与实验室联系,焊制出符合设计师要求的试架。 (四)、出图与提料注意事项1、四性试验施工图应包括:设计说明、试验大样图、节点图。设计说明应至少包括:依据标准、试件要求、检测内容及标准、附表几个组成部分。其中,检测内容及标准中应包括,气密性能、水密性能、抗风压性能、平面内变形性能的检测级别及参考的国家规范,抗风压性能中要注明该工程的风荷载标准值。附表中应包括气密性能、水密性能、抗风压性能、平面内变形性能的分级列表。试验大样图应包括大样图、封边角钢布置图、典型的横剖图及纵剖图。节点图应包括幕墙典型的固定部分的节点图、开启部分的节点图、试验样板与试架间封边部分的节点图、锁点布置图。锁点布置图中应注明锁点的数量及布置位置。2、试架的可移动横梁特定的调节方式,决定了试验用钢转接件上的长圆孔方向与实际工程用钢转接件上的长圆孔方向可能不同,设计师在出图过程中应多加留意。3、如果试件的尺寸不能填满整个试架,试验样板与试架间采用封修的方式,但封修部分必须保证密封严密,且其强度应能满足试验要求。封修板材推荐使用铝塑板或铝单板,其密封性能优于大芯板。铝塑板(铝单板)背部角钢的型号、加劲角钢最大间距,铝塑板(铝单板)的厚度以及固定铝塑板(铝单板)所用自钻自攻钉的间距等需根据检测风压大小计算确定。一般情况可按表8确定。表8 封边角钢及板材选用表注:此表仅供参考,如果封边尺寸较小,加劲角钢的间距可适当放大。当风荷载标准值较大时,需考虑在自钻自攻钉的钉帽处加垫片或角铝,因为当风荷载标准值较大时,经常出现因铝塑板的强度不够,铝塑板在自钻自攻钉处被拉豁的现象。4、工程中单元式幕墙若有封边铝料,则试验样板应带上封边铝料,与实际工程保持一致。 5、点支式幕墙、全玻幕墙、双层幕墙、特殊造型的幕墙等需改造箱体的试验,设计师应提前与检测部协商方案。6、对于特大型试验,设计部需组织召开试验施工图评审会。7、试验施工图中所有材料均需设计师提料,包括自攻钉、六角法兰面自钻自攻钉、M6及M6以下螺栓、焊条、硅胶皮等。8、试验样板封边用自钻自攻钉,建议采用ST4.2*30的六角法兰面自钻自攻钉,该钉的钉帽截面面积较大,与封边铝塑板的接触面积大,且配有塑料胶垫,固定效果较理想。9、试验样板加工安装过程中的材料损耗较大,考虑到防止意外材料损坏而影响试验进度,所有材料均按双倍数量提料,但是首加工时先按单倍数量加工。10、设计师需要给出文字性的加工交底及安装交底,指出加工和安装过程中的重要控制点和注意事项。11、幕墙四性试验施工图纸,要求打印或复印成5份A4白图,由设计师、部长、总助签好字后,送到资料员处。12、设计师绘制完试验施工图后,将电子版传至总工办检测部,待审核无误后再正式发图。最后将试验最终电子版施工图、加工图、提料单、加工安装交底等相关资料传至总工办检测部存档。包含各类专业文献、中学教育、行业资料、外语学习资料、各类资格考试、文学作品欣赏、专业论文、幼儿教育、小学教育、高等教育、16幕墙四性试验设计指导书等内容。
 幕墙性能测试指导书_建筑/土木_工程科技_专业资料。幕墙性能测试的要求一. 编制目的 幕墙的四性试验工作是幕墙工程不可缺少的一个环节, 幕墙实验 的成功与否,直接...  做这样的 超大型幕墙四性试验,难度很大,如何实施,请设计充分考虑,必要时宜请专家进行论证。 施工单位所报送的四性试验设计图纸和计算书,经我监理站审查,有以下的...  28 XXXXXX 玻璃幕墙四性试验结构计算书 XXXXXX 工程有限公司 1 计算引用的规范、标准及资料 1.1 幕墙设计规范:《铝合金结构设计规范》 《玻璃幕墙工程技术规范》 ...  试件首先按设计要求安装于检测台上,安装完毕后须检查,确认 符合设计要求后即可...玻璃幕墙四性试验 7页 免费 幕墙性能测试指导书 26页 4下载券...  这是长沙北辰项目的四性试验,这 个项目做的主要是国家幕墙检测标准,如图: 国家检测标准试验的一般步骤: 1、预压:正风压设计值的 50% 1250Pa;试件的开启部分...  玻璃幕墙四性检测_建筑/土木_工程科技_专业资料。玻璃幕墙物理性能检测方案玻璃幕墙...工业设计研究院: 由我司承建的苏豪名苑幕墙工程要求需进行幕墙四项性能试验的检测...  幕墙工程四性试验主要内容、试验标准和主要程序 Author:建筑质检员
17:03 Thursday 424 0 发表评论 标签: 四性试验 1)、四性试验 为保证幕墙试验...  半隐框玻璃幕墙四性试验说明_建筑/土木_工程科技_专业资料。 二、幕墙效果图 ...JGJ102-.5条提出的水密性能设计计算方法如下(也可按5.1.2[《...  幕墙四性检测方案_建筑/土木_工程科技_专业资料。今日推荐 157份文档 2015...目标性检测-ICU监测方案 13页 2下载券 如何设计全隐框幕墙项目... 10页 免费...

我要回帖

更多关于 玻璃幕墙施工图 的文章

 

随机推荐