海湾8301模块接线图没有输出电压是怎么回事

报警模块 现货中 单输出模块
8301 型单输入
海湾牌[全国各地][wzw88110] http://www./
>> 现货中 单输出模块
8301 型单输入
wzw88110报警模块
报警模块 现货中 单输出模块
8301 型单输入
全国各地地区报警模块
品牌:海湾型号:GST-LD-8301掌柜推荐15/68℃下垂型洒水喷头消防喷头喷淋头6.00海湾牌GSTGST-LD-8301型单输入/单62.00海湾JTY-GD-G3烟感探测器感烟探测器60.00海湾GST-LD-8303输入输出模块91.00编码声光报警器48.00泰和安LA1726隔离器26.00100%海湾JB-QG-GST0.00空气采样JTY-BK714四管空气采样式烟雾探10000.00海湾GST-HSSD吸气式极早期火灾智能预警探测36200.00海湾蓄电池12V/24AH海湾消防主机电390.00JTY-GD-882盛赛尔感烟探测器68.00盛赛尔JTY-LZ-ZM991点型光电感烟火灾探测130.00【收藏该店铺】GST-LD-8301型单输入/单输出模块1.特点此模块用于现场各种一次动作并有动作信号输出的被动型设备如:排烟阀、送风阀、防火阀等接入到控制总线上。本模块采用电子编码器进行编码,模块内有一对常开、常闭触点。模块具有直流24V电压输出,用于与继电器触点接成有源输出,满足现场的不同需求。另外模块还设有开关信号输入端,用来和现场设备的开关触点连接,以便对现场设备是否动作进行确认。应当注意的是,不应将模块触点直接接入交流控制回路,以防强交流干扰信号损坏模块或控制设备。2.主要技术指标(1)工作电压:总线电压:总线24V电源电压:DC24V(2)监视电流:总线电流&1mA电源电流&2mA(3)动作电流:总线电流&3mA电源电流&15mA(4)线制:与控制器采用无极性信号二总线连接,与DC24V电源采用无极性电源二总线连接(5)无源输出触点容量:DC24V/5A(6)有源输出容量:DC24V/1A(7)使用环境:温度:-10℃~+50℃相对湿度&95%,不结露现货中单输出模块8301型单输入LDGSTGST海湾牌地区
报警模块 现货中 单输出模块
8301 型单输入
海湾牌[全国各地地区][wzw88110]
[全国各地地区]现货中 单输出模块
8301 型单输入
海湾牌[wzw88110]报警模块当前位置:&&&&&&&&&&&&海湾消防GST-LD-8301输入输出模块
海湾消防GST-LD-8301输入输出模块[更新日期:]
产品型号:GST-LD-8301
原产地:秦皇岛
品牌:海湾
产品数量:2000
产品关键字:
经营性质:私营企业
所在区域:&
地址:新华北路117号
GST-LD-8301
输入输出模块
86mm×86mm×43mm(带底壳)
海湾消防设备GST-LD-8301输入输出模块GST-LD-8301海湾消防输入输出模块用于现场各种一次动作并有动作信号输出的被动型设备如:排烟阀、送风阀、防火阀等接入到控制总线上。本模块采用电子编码器进行编码,模块内有一对常开、常闭触点。模块具有直流24V电压输出,用于与继电器触点接成有源输出,满足现场的不同需求。另外模块还设有开关信号输入端,用来和现场设备的开关触点连接,以便对现场设备是否动作进行确认。本模块具有输入、输出具有检线功能。应当注意的是,不应将模块触点直接接入交流控制回路,以防强交流干扰信号损坏模块或控制设备。GST-LD-8301海湾消防输入输出模块主要技术指标如下:(1)GST-LD-8301海湾消防输入输出模块工作电压:总线电压:总线24V电源电压:DC24V(2)GST-LD-8301海湾消防输入输出模块监视电流:总线电流≤1mA电源电流≤5mA(3)GST-LD-8301海湾消防输入输出模块动作电流:总线电流≤3mA电源电流≤20mA&&(4)GST-LD-8301海湾消防输入输出模块线制:与控制器采用无极性信号二总线连接,与DC24V电源采用无极性电源二总线连接(5)GST-LD-8301海湾消防输入输出模块无源输出触点容量:DC24V/2A,正常时触点阻值为100kΩ,启动时闭合,适用于12V~48V直流或交流(6)GST-LD-8301海湾消防输入输出模块有源输出容量:DC24V/1A(7)GST-LD-8301海湾消防输入输出模块输出控制方式:脉冲、电平(继电器常开触点输出或有源输出,脉冲启动时继电器吸合时间为10s)(8)GST-LD-8301海湾消防输入输出模块出厂设置:常开检线输入、有源输出方式(9)GST-LD-8301海湾消防输入输出模块使用环境:温度:-10℃~+55℃&&&&&&&&&&&&&&相对湿度≤95%,不结露&(10)GST-LD-8301海湾消防输入输出模块外壳防护等级:IP30(11)GST-LD-8301海湾消防输入输出模块外形尺寸:86mm×86mm×43mm(带底壳)GST-LD-8301海湾消防输入输出模块符合国家标准GB&《消防联动控制系统》。&GST-LD-8301海湾消防输入输出模块产品已获得:CCC认证、检验报告、英国LPCB认证、欧盟CE认证。&一、GST-LD-8301海湾消防输入输出模块特点GST-LD-8301海湾消防输入输出模块用于现场各种一次动作并有动作信号输出的被动型设备如:排烟阀、送风阀、防火阀等接入到控制总线上。&本模块采用电子编码器进行编码,模块内有一对常开、常闭触点。模块具有直流24V电压输出,用于与继电器触点接成有源输出,满足现场的不同需求。另外模块还设有开关信号输入端,用来和现场设备的开关触点连接,以便对现场设备是否动作进行确认。本模块具有输入、输出具有检线功能。应当注意的是,不应将模块触点直接接入交流控制回路,以防强交流干扰信号损坏模块或控制设备。&二、GST-LD-8301海湾消防输入输出模块主要技术指标(1)GST-LD-8301海湾消防输入输出模块工作电压:&&总线电压:总线24V&&电源电压:DC24V&(2)GST-LD-8301海湾消防输入输出模块监视电流:&&总线电流≤1mA&&电源电流≤5mA&&(3)GST-LD-8301海湾消防输入输出模块动作电流:&&总线电流≤3mA&&电源电流≤20mA&(4)GST-LD-8301海湾消防输入输出模块线制:与控制器采用无极性信号二总线连接,与DC24V电源采用无极性电源二总线连接&(5)无源输出触点容量:DC24V/2A,正常时触点阻值为100kΩ,启动时闭合,适用于12V~48V直流或交流&(6)有源输出容量:DC24V/1A&(7)输出控制方式:脉冲、电平(继电器常开触点输出或有源输出,脉冲启动时继电器吸合时间为10s)&(8)GST-LD-8301海湾消防输入输出模块出厂设置:常开检线输入、有源输出方式&(9)使用环境:&&温度:-10℃~+55℃&&&&&&&&& 相对湿度≤95%,不结露&(10)外壳防护等级:IP30&(11)GST-LD-8301海湾消防输入输出模块外形尺寸:&&86mm×86mm×43mm(带底壳)&&三、GST-LD-8301海湾消防输入输出模块结构特征、安装与布线GST-LD-8301模块的外形尺寸及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装方法也相同,其对外端子示意图如图2-32:GST-LD-8301海湾消防输入输出模块其中:&Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性&D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性&G、NG、V+、NO:DC24V有源输出辅助端子,出厂默认为有源输出:G和NG短接、V+和NO短接当需无源常开输出:应将G、NG、V+、NO之间的短路片断开。&I、G:与被控制设备无源常开触点连接,用于实现设备动作回答确认(也可通过电子编码器设为常闭输入或自回答)&COM、S-:有源输出端子,启动后输出DC24V,COM为正极、S-为负极&COM、NO:无源常开输出端子&GST-LD-8301海湾消防输入输出模块布线要求:信号总线Z1、Z2采用阻燃RVS型双绞线,截面积≥1.0mm2;电源线D1、D2采用阻燃BV线,截面积≥1.5mm2;G、NG、V+、NO、COM、S-、I采用阻燃RV线,截面积≥1.0mm2。&四、GST-LD-8301海湾消防输入输出模块应用方法模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻。模块为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个 4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。&a.模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的接线示意图如图2-33(无源常开检线输入)、图2-34所示(无源常闭检线输入):b.模块无源输出触点控制设备的接线示意图如图2-35(无源常开检线输入)、图2-36所示(无源常闭检线输入):&
本产品来源:www。
海湾消防设备电话:010-
海湾主机维修电话: 郭经理
北京海湾消防北京市场: 电话:010-
气体灭火产品销售: 郭经理
电气火灾产品销售: 郭经理
大客户电话:010-
维修服务: 电话:010-
联系我时,请说是在搜了网上看到的,谢谢!
商家产品系列:
更多北京消防设备公司:
同类产品推荐
先生 (CEO)
手机:&&联系我时,请告知来自搜了网!
地址:新华北路117号
邮编:101100
北京企业名录
还没找到您需要的产品?立即发布您的求购意向,让主动与您联系!
免责声明: 以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。搜了网对此不承担任何责任。
|||联系我们|疑难解答||||
|意见反馈|招贤纳士|||欢迎来到当宁消防网!,您是新用户?  
行业应用专题
最新文章推荐
& 消防8301模块如何与继电器连接
消防8301模块如何与继电器连接
发表日期: 19:16:07
浏览次数:6813
  消防8301模块如何与继电器连接?消防8301模块是海湾的控制模块,也叫输入输出模块,8301的输出线接继电器的24v线圈(带指示灯的注意正负),然后从继电器的常开常闭端子接被控设备。实现对现场大电流(直流)启动设备的控制及交流220V设备的转换控制,以防由于使用GST-LD-8301型模块直接控制设备造成将交流电源引入控制系统总线的危险。
  关于消防8301模块与继电器链接的问题笔者就讲到这儿,以后会陆续有消防8301模块的相关技术文章更新,欢迎关注当宁消防网。
[本资料为整理(原创、编辑),转载请注明出处,尊重版权。当宁消防网系专业的商城,包含的销售与服务]
本店价格:
本店价格:
本店价格:
当宁消防网,专业商城 版权所有,并保留所有权利。
上海市杨浦区淞沪路333号创智天地广场3期12号楼9楼
Tel: 400-003-0119
ICP备案证书号:沪ICP备号-3【批量供应 海湾GST-LD-8301(船用)输入输出模块】重庆批量供应 海湾GST-LD-8301(船用)输入输出模块价格 - 中国供应商
您好,欢迎回来
您好,欢迎来到中国供应商!
当前位置:
&批量供应 海湾GST-LD-8301(船用)输入输出模块
批量供应 海湾GST-LD-8301(船用)输入输出模块
订货量(个)
所 &在&地:重庆&
发 &货&期:不限
供货总量:0个(个)
最小起订量:
联系人:沈黄河先生
经营模式:
重庆 中国 重庆市南岸区 南滨路22号长江国际大厦33楼
主营产品:
供应信息分类
联系人:沈黄河
电 话 :023-
传 真 :023-
地 址 :重庆 中国 重庆市南岸区 南滨路22号长江国际大厦33楼
价格:¥2.00
价格:面议
价格:¥1.00
价格:¥256.00
价格:面议
价格:¥1.00
价格:¥12.00
型号:GST-LD-8301
品牌:海湾
批量供应 海湾GST-LD-8301(船用)输入输出模块
当宁消防网为您提供:&海湾GST-LD-8301(船用)输入输出模块&的价格、工作原理、安装方式、误报等方面的信息! 用我们的专业知识和现场经验为您解忧,买消防报警产品还是找当宁消防网!&&&海湾GST-LD-8301(船用)输入输出模块&价格:416 元/个&&采购直线:023-&&一、海湾GST-LD-8301(船用)输入输出模块的概述&&&&& 此模块用于现场各种一次动作并有动作信号输出的被动型设备如:排烟阀、送风阀、防火阀等接入到控制总线上。本模块采用电子编码器进行编码,模块内有一对常开、常闭触点。模块具有直流24V电压输出,用于与继电器触点接成有源输出,满足现场的不同需求。另外模块还设有开关信号输入端,用来和现场设备的开关触点连接,以便对现场设备是否动作进行确认。本模块具有输入、输出具有检线功能。应当注意的是,不应将模块触点直接接入交流控制回路,以防强交流干扰信号损坏模块或控制设备。
二、海湾GST-LD-8301(船用)输入输出模块的技术特性&&&&1.工作电压:总线电压:总线24V& 电源电压:DC24V
&&& 2.监视电流:总线电流&1mA&&&& 电源电流&5mA
&&& 3.动作电流:总线电流&3mA&&&& 电源电流&20mA
&&& 4.线制:与控制器采用无极性信号二总线连接,与DC24V电源采用无极性电源二总线连接
&&& 5.无源输出触点容量:DC24V/2A,正常时触点阻值为100k&O,启动时闭合,适用于12V~48V直流或交流
&&& 6.输出控制方式:脉冲、电平(继电器常开触点输出或有源输出,脉冲启动时继电器吸合时间为10s)
&&& 7.出厂设置:常开检线输入、有源输出方式
&&& 8.使用环境:温度:-10℃~+55℃&& 相对湿度&95%,不结露
&&& 9.外壳防护等级:IP30
&&& 10.外形尺寸:86mm&86mm&43mm(带底壳)&&
三、海湾GST-LD-8301(船用)输入输出模块的结构特征、安装与布线&&& 外形示意图如图1:
GST-LD-8301模块的外形尺寸及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装方法也相同,其对外端子示意图如图2:
Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性
D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性
I、G:与被控制设备无源常开触点连接,用于实现设备动作回答确认(也可通过电子编码器设为常闭输入或自回答)
COM、NO:无源常开输出端子(注意:此端子间有微弱检线电流!)
NG、 S-、V+、G::留用
布线要求:信号总线Z1、Z2采用阻燃RVS型双绞线,截面积&1.0mm2;电源线D1、D2采用阻燃BV线,截面积&1.5mm2;G、NG、V+、NO、COM、S-、I采用阻燃RV线,截面积&1.0mm2。四、海湾GST-LD-8301(船用)输入输出模块的应用方法&&&模块输入端如果设置为&常开检线&状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7k&O的终端电阻;模块输入端如果设置为&常闭检线&状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7k&O的终端电阻。&&&&&&&&&&&&上海当宁消防技术有限公司重庆办事处&地址:中国 重庆 重庆市南岸区南滨路22号长江国际大厦33楼(400060)全国服务热线:400-003-0119手机:采购直线:023-业务QQ:;传 真:023-紫外火焰探测器
红外火焰探测器
消防应急广播系统
手动火灾报警按钮
消防通道锁、逃生锁
声光报警器
&&七年来专注火灾报警系统&
&&当宁消防技术有限公司成立于2005年2月,七年来专注于火灾报警系统的产品服务和技术支持。其总部设在上海,江苏、重庆均设有分支机构。未来将要在全国更多的地点设立办事处。现今已成为中国大陆地区领先的消防报警产品及其系统集成服务的供应商。旗下的“当宁消防网”()和“消防百事通()也已成为国内同业中最主要的网上商城和行业知识共享平台。数年来,集数十个国内外火灾自动报警行业的一线品牌为无数个客户提供了性价比最好的产品与服务,真正让客户们感受到专业的技术、悉心的服务。赢得了更多供应商的支持和客户们的好评。当宁秉着专注这份企业精神,将会越走越远。
&&八大优势规范管理&&&
&&1、技术专业性:拥有从业10多年的专业化团队,技术成熟、经验丰富;
 &2、品牌多样性:品牌齐全,集中了国内外几乎所有的一线品牌:海湾(GST)、新沃(Xinwo)、云安、利达华信、北大青鸟、FMST、世纪运诚、国泰怡安、泰和安(T&A)、翼捷、西门子(SIEMENS)、爱德华(EDWARDS)、霍尼韦尔(honywell)、诺帝菲尔(notifier)、阿波罗(apollo)、威士达(VESDA)、艾华(AVA)等等;
  3、门类全面性:门类齐全,包含通用火灾自动报警系统、工业火灾自动报警系统、船用火灾自动报警系统、极早期火灾探测预警系统、光纤光栅及光纤感温火灾探测系统、电气火灾监控系统、视频火灾监控系统、可燃气体及有毒有害气体报警系统等等;
  4、库存充裕性:库存充足,当宁在上海、江苏、重庆都设有仓库,常用产品均有备货;
  5、物流便捷性:物流便捷,当宁与邮政速递、顺丰速运、申通快递、中铁物流、德邦物流等物流企业有长期的友好合作;
  6、服务周到性:服务及时,当宁的客户不仅享有各品牌厂商原有的服务,而且在遇到难题时还可以由当宁的专家直接提供专业的技术支持;
  7、系统完善性:不断完善的客户管理系统(CRM)及内部供应链信息处理平台,保证定单及客户需求准确、高效处理;
&&&8.&资料共享性:提供相应的资质检验检疫证书、3C认证证书及其相关产品的安装说明资料等下载。
&&库存充足、快速响应,说到做到!
&&不断完善ERP物流系统和CRM客户服务系统,以便于客户快速下单、物流和财务人员及时操作、更快捷地完成订单,将货物及时发送到客户手中。对于产品的质量保证和相应的售后服务,当宁有以下几个承诺,绝对说到做到!&1、当宁消防网及附属网络商铺的每一件商品均是品牌正宗,每项证书手续都齐全,“假一罚十”;2、当宁消防网及附属网络商铺所售出的商品都提供正规发票(增值税专用发票、增值税普通发票客户任选);3、当宁消防网及附属网络商铺所售出的商品均实习“三包”,质保期为十二个月;4、当宁消防网及附属网络商铺均可享受相关终身免费技术咨询服务。
主营产品或服务:
主营行业:
经营模式:
注册资本:
公司所在地:
重庆 中国 重庆市南岸区 南滨路22号长江国际大厦33楼
企业类型:
其他有限责任公司
重庆 中国 重庆市南岸区 南滨路22号长江国际大厦33楼
价格:¥100.00
价格:面议
价格:¥590.00
价格:¥28.00
价格:¥778.00
价格:¥1.10
价格:¥5.10
价格:¥470.00
价格:¥26.00
价格:¥170.00
价格:面议
价格:¥5900.00
免责声明:
本商铺内所展现的批量供应 海湾GST-LD-8301(船用)输入输出模块信息及其他相关信息均由商铺所属企业自行提供,信息的真实性、准确性和合法性由商铺所属企业完全负责。中国供应商对此不承担任何保证责任。
友情提醒:
建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。
地址:重庆 中国 重庆市南岸区 南滨路22号长江国际大厦33楼&&
电话:023-&&
按拼音检索:
技术支持:海湾8301模块为何要并电阻,没接的话主机会报故障。_百度知道
海湾8301模块为何要并电阻,没接的话主机会报故障。
电阻有何作用和原理
提问者采纳
默认的线路正常时 线路的阻值为(多少忘了),如果检测不到那个阻值, 就会认为是发生故障
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
实现模块的检线功能。加一个电阻,达到检测设备接线是否通断的目的,使模块通过设备接线与电阻形成一个回路,并匹配负载匹配负载
海湾8301模块如何跳线接法