我想知道这个空开哪个牌子好,能承受多少千瓦,怎么计算?

50个千瓦三相交电压220V需要用几P.几安的空开,怎样计算?_作业帮
拍照搜题,秒出答案
50个千瓦三相交电压220V需要用几P.几安的空开,怎样计算?
50个千瓦三相交电压220V需要用几P.几安的空开,怎样计算?
50KW三相交流电应该是380V(选一个总空开3P)三相每千瓦电流是1,732A,为了安全可以略大一些,用50乘以2=100A的3P空开,单相220V用2P的断路器,50KW乘以4.5A(单相每千瓦电流)等于225A.略大一些可以用50KW乘以5,你可以选用250A的要是按A B C三相你可以用250A/3请问110kw电机星三角启动3个接触器和空开要多大的?--自动化、企业信息化—中国工控网—技术中心-工控论坛-中国工业控制自动化领域权威咨询、资讯传媒
请问110kw电机星三角启动3个接触器和空开要多大的?
, 15:00:00 发表于:《》
共有192人回复,9833次点击 
&&&请问110kw电机星三角启动3个接触器和空开要多大的?
以下是对《请问110kw电机星三角启动3个接触器和空开要多大的?》的回复:
共有192人回复
   17:40:00
&&&&断路器用315-400A,接触器用两个160A,一个120A(cj20)。既可稳定可靠的运行。
   21:30:00
&&&&楼上的老大能给个公式吗?
   22:09:00
&&&&最好配个起动柜
   22:11:00
&&&&&是啊,一楼的老大能给个公式吗?
   12:10:00
&&&&对不起,我忘记了具体的公式,只是凭经验。要公式,可以自己去查电工手册之类的参考书。学会利用参考书,可以快速提高自己的水平。看多了,做多了之后,自然就无需再去考虑公式之类的问题了。  一点心得,共勉……
   12:29:00
&&&&电机起动星三角,起动时间好整定;容量开方乘以二,积数加四单位秒。电机起动星三角,过载保护热元件;整定电流相电流,容量乘八除以七。
   12:41:00
&&&&这么大的电机,最好不用星角启动,&一般星角启动适合30kw一下的电机
   16:01:00
&&&&上海嘉尚电子科技有限公司 主要经营变频调速的功率器件销售以及相关的技术支持服务。公司旨在以变频相关器件销售为主,技术服务为辅,意图让更多的工程师们简单地使用我们的器件开发生产更可靠稳定的产品。   
嘉尚电子科技立志为用户在配置系统时做到化烦为简,可靠实用的同时还自行搭配了模拟用户使用环境的样板系统(DEMO system),在参数选择,器件搭配,成本分析上用足了功夫,依照用户的产品特性量材为用,精益求精。    
嘉尚电子科技的技术支持能力是异同于普通器件销售商的亮点和特色,公司拥有电力半导体专家和变频界资深人士做技术顾问以及专业人员技术支持。    
我们主要经营的器件产品有三菱IPM,IGBT,安捷伦光耦HCPL4504,美国CDE吸收电容,LESON电解电容,开闭环电流传感器,温度探头,功率器件散热器等。另有开发平台:DR系列驱动器,变频控制板JS196-S,IPM驱动电源JS158。    
   20:06:00
&&&&断路器选2.5倍电流,接触器选2倍电流,现在接触器质量不好,应选大一点的,110千瓦完全可以用星三角启动,我单位有一台220千瓦用的都是星三角启动.
   13:19:00
&&&&断路器选择400A,接触器也选择400A的.吴刚先生选择的接触器容量是不是太小了.
   14:40:00
&&&&买个软启动器,什么问题都解决了。
   13:29:00
&&&&我们这里5台20m3的空压机全部是星三角启动,吴刚说得有理,找点书看会以后记得牢.
   15:12:00
&&&&&&&110KW的电机用160A接触器肯定嫌小,按1KW电机2A电流估算,110KW电机额定电流是220A,按公式计算,当功率因数为0.8时是209A。没有听说接触器可以选得比电机额定电流小的。不知是那本大作上介绍的。愿闻其详!
   16:13:00
&&&&110KW电机星三角启动用160A的够了,要知道相电流只有线电流的0.58倍(近似值,准确的应该说是根号三分之一),每个接触器只需承受220*0.58=127.6A的电流。呵呵,请楼上指教……
   20:36:00
&&&&吴刚先生;别纸上谈兵了.你如果有徒弟会误人子弟的.呵呵!理论不清,实际不懂.&&
   19:13:00
&&&&晕!建议复习关于三相交流电中负载的两种接法的相关理论,找本书看看吧……当然,也许是我解释的不清楚,不过110KW电机星三角启动用160A接触器是绝无问题的。线电流和相电流的概念要搞清楚,呵呵
   19:18:00
&&&&另:我们这110KW的电机全部是用160A接触器的,225kw的电机才用400-600A的接触器。
   22:59:00
&&&&支持&吴刚先生&三角形运行时、线电流等于根号3倍的相电流,&&&&&&实践需理论指导
   10:58:00
&&&&&&三角电机绕组内的电流是线电流的1/√3,可是你那一只主接触器通过的是线电流啊!&&不管负载是什么接法,三相电路的功率应该是W=√3UIcosφ。&&式中的I代表线电流
   11:24:00
&&&&110KW的用160A有点小了,不过要看接触器的质量,最好是选大一点&,按正常的算是可以的。
   12:02:00
&&&&请问吴刚:110KW电机额定电流是多少?
   12:17:00
&&&&根据施耐德品牌德交流接触器德选型样本110KW的电机应采用205A的交流接触器型号为LC1-D205M5C,我的观点是理论计算数据只是个参考,考虑到以后的常时间运行和稳定行还是稍微大一点好。
   12:45:00
&&&&我们公司正在使用的300A,足够了,以前的是用250A的,用了不久触头就经常出问题,现在换大了,现在已经3年没有更换触头了。
   17:53:00
&&&&下面引用由吴刚在&&16:13:00&发表的内容:  110KW电机星三角启动用160A的够了,要知道相电流只有线电流的0.58倍(近似值,准确的应该说是根号三分之…-------------------------------------------------------------------------------------------,我们这也有110KW的,并联两台,,是&星三角接法&还没有注意过接触器的型号,,我明天去查查铭牌去,据我所知&断路用300A的就可以啦
   18:16:00
&&&&吴刚说的对,星-三角启动的电机实际通过接触器的电流是0.58倍的额定电流,我的30kw电机采用的2个接触器是45A的,另外一个是32A的。可如果你买市场上的孬货电器,最好容量加倍。频繁启动的也需要大些。现在市场的接触器质量太差。断路器建议买壳架电流400-630A的,脱扣电流选用250-300A。我对断路器喜欢买大电流断路器,小脱扣电流。从来不买壳架电流与脱扣电流相同的断路器。断路器的脱扣电流还起到万一接触器触头粘连时保护电机的作用。
   20:48:00
&&&&如果110KW电机用160A的接触器能正常运行.只能说明 110KW电机轻载运行.没有满载.30KW电机同理.请问吴刚和也是不懂二位先生:能说一下110KW和30KW电机实际运行电流是多少安吗?在下非常想知道.
   21:00:00
&&&&110KW四极电机电流为200A左右,30KW四极则56-58A。不错,我说的110KW电机启动时的确是空载启动,运行时则是重载,甚至偶尔超负荷,属于冲击负载类型。乐此不彼先生说的有道理,启动时主接触器的确是通过线电流的,这点我原来未想过,只想到运行时的情况。借此说明一下。可我们这的110KW电机真的是用两个160A,一个120A的接触器来控制的,也从没有出现过烧触头的情况,(接触器是正泰的,谈不上多高档)呵呵呵……
   21:06:00
&&&&又想到一层,补充一点,110KW电机是三角形接法吧?改成星形接法时功率就不是110KW了吧?呵呵呵,这可以解释为什么160A的接触器不会烧触头了吗?理不辨不明,请指教……
   21:16:00
&&&&用软启动器吧
   21:16:00
&&&&用软启动器吧
   22:07:00
&&&&&我对断路器喜欢买大电流断路器,小脱扣电流。从来不买壳架电流与脱扣电流相同的断路器。断路器的脱扣电流还起到万一接触器触头粘连时保护电机的作用。&好经验!代为说明一下,同一个壳架等级里面会有好几种脱扣电流等级,意思就是说同样大小的断路器脱扣整定电流不同。从最小一级到该壳架所能承受的最大一级电流。不过这样花的票票也要多不少吧?
   22:09:00
&&&&电机实际运行电流200A,选择160A的接触器.虽然接触器偶然没问题.可有这样选择的吗?真不可思意!争论停止吧!
   19:44:00
&&&&归纳一下个人观点:1电机铭牌上所标额定电流指的是线电流。2电机铭牌上的额定功率指的是在规定接法的条件下的功率。3采用星三角启动的电机,转换后两个在工作的接触器只承受0.58倍的线电流。4规定采用三角形接法的电机,改成星形接法时电机功率会大幅下降。此时线电流也下降到原来的0.58倍。5理不辨不明,在下很多地方也不太懂,欢迎指教……
   9:45:00
&&&&  几位别争了,可能各自的一次电路不同,我画了2张,常用的是第一张
   9:50:00
&&&&在图1中,断路器选用电流为1.2-1.5倍额定电流接触器KM1和KM2实际分别流过的电流为电机额定电流的0.58倍。
   17:14:00
&&&&谢谢楼上贴出图来,一目了然了。第二种接法没见过就是。有何妙处?
   19:11:00
&&&&除了热继电器保护好些,其它好处也看不出来。不过有些地方还是有用的
   15:46:00
&&&&  下面引用由乐此不疲在&&15:12:00&发表的内容:  &&&110KW的电机用160A接触器肯定嫌小,按1KW电机2A电流估算,110KW电机额定电流是220A,按…--------------------------------------------------------------------------------------------部分同意“乐此不疲”的观点。但是星型运行时接触器每相电流是电机额定电流的一半。
   19:17:00
&&&&  下面引用由吴刚在&&17:14:00&发表的内容:  谢谢楼上贴出图来,一目了然了。&br&第二种接法没见过就是。有何妙处?--------------------------------------------------------------------------------------------据我所知:第二种减少转换时的冲击电流。KM2&KM3&是在&KM1断开时转换的&&KM3接通后KM1再接通
   21:32:00
&&&&TO:宁波,谢谢指教!但是,感觉有一个问题,如图热继电器的接法其实不妥,原因有二:1大功率电机接在这里则热继电器要用很大的规格,200A以上的热继电器很少用吧?
   7:14:00
&&&&我们以前搞过ABB的全套热继电器270多KW的不过是固态型的
   10:51:00
&&&&你们这些老电工啊,我怎么说你们,干吗非要选个刚好够的,电气吗,不确定因素很多,出事不又多花钱&?选个大点的,多化个几十不能活了?
   11:28:00
&&&&哈哈,看完后觉得精彩纷呈.我也来说一下&&0V,功率因数0.8,不算效率的三角接电机,线电流是&&I线=.732/380/0.8=209A;相电流是&&I相=I线/1.732=121A;&&&起动Y接时电机功率是三角接的1/3倍,=36667W;这时的线电流=相电流&&I线=/380/0.8=70A(一楼的120A通过);&&&正常三角运行时,接触器流过的是线电流209A,如&也是不懂&图1线电流被2个接触器分流了,流过接触器的才104.5A(一楼160A可行),若图2的接法就不行了吧.
   11:43:00
&&&&TO&大撒酒风:呵呵,您说的有理,下次选型还是用大点的好。我之所以多次发言辩论,主要还是从原理的角度来谈谈个人见解的。实际使用的确是大点好。TO怪人:图2的接法我没有见过,按照此图接法的确是选小了接触器规格。谢谢!
   12:02:00
&&&&我说一下.正确接法是第二个图.第一个图不正确.
   12:24:00
&&&&哈哈哈哈,不会吧?看来还要继续讨论下去了,看来我这几年白混了,晕啊……电工手册、还有其他之类的参考书上都是这种接法为多呀,实际应用中也是大多数这种接法呀,真的要请版主指教一下了,不要见死不救哇,呵呵呵呵……
   12:34:00
&&&&(电工手册、还有其他之类的参考书上都是这种接法为多呀)不会吧.第一个图流过热保护的电流是多少?
   13:11:00
   13:13:00
&&&&刚才吃饭去了,现在翻出电工手册来了,呵呵呵……上海科学技术出版社94年第三版电工手册第7章“常用机械电气控制线路”第一节“电气控制线路中常用环节”里第8点“Y-三角启动控制线路”里的主线路就是和上述第一种接法一样的。(图中热继电器未标出)看来问题关键是在热继电器的接入位置,是吗?下面回答问题:按照给定条件(110KW),此处热继电器整定值约为200*.58=116A。
   13:26:00
&&&&第一个图流过热保护的电流是实际电流的1/2左右.而且停止状态有两个接触器上带电.把热保护放到KM1KM2上面就可以使用.不过从安全角度分析没有第二种好.大家可以从别的角度讨论.
共有192人回复
 回复此主题:                           
◆如果您的文章包含图片,请!(仅限中国工控网的VIP用户,)
(填写您喜欢的笔名,若此笔名未被注册,系统会自动为您注册)
◆有人回复后,系统是否自动给您发信? 
◆文章内容:(如果您输入的内容较多,建议您提交前将内容复制到记事本里,以便出错后重新提交)
用 户 名:
还不是中国工控网的注册用户?
·中国工控网BBS经营许可证编号:京ICP证020079号。
·请确认您的言论符合《》《》及。40安空开能带动多少千瓦的电器220伏的-中国学网-中国IT综合门户网站
> 40安空开能带动多少千瓦的电器220伏的
40安空开能带动多少千瓦的电器220伏的
转载 编辑:李强
为了帮助网友解决“40安空开能带动多少千瓦的电器220伏的”相关的问题,中国学网通过互联网对“40安空开能带动多少千瓦的电器220伏的”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:40安空开能带动多少千瓦的电器220伏的,具体解决方案如下:解决方案1:许多人按照线路后面安装了多少电器来选择空气开关那是严重错误的,这么指导别人的那是害人的
空气开关的选择和电器用电没有关系,只和入户装机容量和线路承载能力有关,也就是说电表的装机容量决定了你总开关的最大电流,你家里装修所铺设的电线直径决定了这些单路开关需要的电流
线路计算负载电流≤断路器额定电流≤导体允许持续载流量
动作电流≤1.45*导体允许持续载流量
相关GB是GB 50054.95
也就是说,选择多大规格的空气开关(断路器),不是由您的电器数目决定的,是由房屋设计供电负荷和导线允许承载能力决定的
如果你的线路只能承载20A 你不能因为你电器多就选40安的空气开关,电表的总装机容量8000W 你就不能因为用电器有12000W而去装63A的空气开关
本末倒置那是出大事情的通过对数据库的索引,我们还为您准备了:选择多大规格的空气开关(断路器),不是由您的电器数目决定的,是由房屋设计供电负荷和导线允许承载能力决定的 如果你的线路只能承载20A 你不能因为你电器多就选40安的...===========================================以上回答基本正确,但是要考虑到你这个空开是用在什么的放的,如果是控制空调或者是电机之类的设备的话,最好不要超过空开额定功率的一半===========================================一般是乘以0·8 5也就是说可以带动8.5千瓦电器。===========================================一般家用电器功率因数在0.89左右,所以 P=UI, 220*60*0.89=11.7KW===========================================2X10平方表示2根10平方毫米的线,220伏1千瓦负荷约5A左右电流。 如果是近距离,几... 还要考虑电压损失,要保证到负荷点的电压在合格范围,电器设备才能正常工作。 3)大档...===========================================您好!请问您是想只用一个总开关,还是需要分开控?如果只需要一个总开关的话用个20A的就能带动您所说的那些用电器了。===========================================理论上是可以的,但是实际操作中这样是不可取的!应该说是严禁这样做! 你可以估算一下12V的电池提供1.5KW的功率,电流大约是125A,这个电流太大了!电池相当于短路,很快就...===========================================三相电25千瓦,单相6千瓦===========================================3KW就够了===========================================负载的功率与电压没有关系,因此,250千瓦220伏的负载,用380伏来带,仍需要250千瓦的功率,用120千瓦的变压器是无法带动的,必须换250千瓦以上的变压器。===========================================
本文欢迎转载,转载请注明:转载自中国学网: []
用户还关注
可能有帮助20A的漏电保护开关能承受多大的负荷?-中国学网-中国IT综合门户网站
> 20A的漏电保护开关能承受多大的负荷?
20A的漏电保护开关能承受多大的负荷?
转载 编辑:李强
为了帮助网友解决“20A的漏电保护开关能承受多大的负荷?”相关的问题,中国学网通过互联网对“20A的漏电保护开关能承受多大的负荷?”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:20A的漏电保护开关能承受多大的负荷?,具体解决方案如下:解决方案1:开关片的计算公式:W=IU,I=W/U
U=220V,W=电器的功率W.I的单位是A(安培).
W(电器的总功率)=I(电流) 乘以 U(电压)=20A 乘以 220v=4400瓦=4.4千瓦
----------------------------------------------------------------------
1个电灯回路---选5-10A开关片.
1个空调(2个1.5p)+1个热水器(瓦)回路----
---空调3KW+热水器3KW=6KW; V=27.3A,
选30A开关片.
1个插座回路(电脑、电视、冰箱、电磁炉、抽油烟机、浴霸、微波炉)----
----电脑250W+电视250W+冰箱1000W+电磁炉+1500W+抽油烟机250W+浴霸1000W+微波炉W;V=23.9A,
选30A开关片
************************************************************
假设屋里一共3个回路:1个电灯回路、1个空调(2个1.5p)+1个热水器(瓦)回路、一个插座回路(电脑、电视、冰箱、电磁炉、抽油烟机、浴霸、微波炉),问配电箱应如何安装开关?选择多少A的空开,漏保开关如何选择?配电箱选择多少回路?
合理的设置:
分为7-8路电,另要空一路为备用.
电灯和插座-1---分为第1路(便于在一路灯坏了的情况下,不影响家人的生活和维修照明).
电灯和插座-2---分为第2路(便于在另一路灯坏了的情况下,不影响家人的生活和维修照明).
空调,冰箱,热水器,电磁炉,浴霸,微波炉等高功率用电器,应该各自单独一路电(还要考虑空调,冰箱各自启动时的瞬时高电流),
有了开关片,就不需要漏电保护开关,因为开关片拥有超负荷跳闸功能.通过对数据库的索引,我们还为您准备了:答:20X220=4400W===========================================答:20A的漏保开关能够带约4千瓦的负载,4平方的铜芯线的电流负荷可以有24至28安,所以可带5.5千瓦左右的负荷===========================================答:家用的话,即纯电阻电路=20A×220V=4400瓦,4平方约可带负荷电流25安左右===========================================答:如果是单相63A漏电开关220V交流电源的话能承受12.5KW,如果是三相63A漏电开关380V交流电源的话能承受30KW,===========================================问:我说的是配电箱的总开关应该要大于140A的吗?其下分开关有1照明16A。2照...答:如果真是220V的单相进线用160~170的开关,难道在家里装一个塑壳断路器,那你真是太有才了!上一级开关额定电流与下一级有电流级差,前提是回路上端和下端都只有一个空气开关,而本例上端是进线开关,下级是照明、插座等众多回路的出线开关,根本...===========================================问:我说的是配电箱的总开关应该要大于140A的吗?其下分开关有1照明16A。2照...答:只要电流不超250A就可以,电压是220V的话就是220*250. 电压是380V的就是380*250 这个只是看通过的电流大小,漏电保护部分另当别论。一般的漏电保护是30mA,这个要看你的那个是多少了。===========================================问:我说的是配电箱的总开关应该要大于140A的吗?其下分开关有1照明16A。2照...答:20a的漏电保护器负荷8kw的电器三相的还可以,单相的太小了。===========================================问:原先的坏了! 家里有 电热水器 热水壶 电磁炉 电热锅 电脑 冰箱 电视 照...答:每一相可承受不大于20安的电流。===========================================W=电器的功率W.I的单位是A(安培). W(电器的总功率)=I(电流) 乘以 U(电压)=20A 乘以... , 有了开关片,就不需要漏电保护开关,因为开关片拥有超负荷跳闸功能.=========================================== 20A的漏保开关能够带约4千瓦的负载,4平方的铜芯线的电流负荷可以有24至28安,所以可带5.5千瓦左右的负荷===========================================20X220=4400W===========================================220X20=4400W 实际能正常负载能达到4KW左右。=========================================== 理论上220*100=22000w即22实际22kw*80%=17.6kw,18kw左右===========================================因为空气开关跳闸对线路起着保护作用,如果换了更大容量开关后当线路过负荷时开关不... 这样启动时电流小了合闸就容易一些了.再补充一下:如果是带漏电保护器的空气开关,还...=========================================== 10千瓦.实际没有可能只6千瓦.===========================================漏电保护器能承受的最大载荷和普通断路器一样。都是标称的最大电流。例如:40A的漏电保护开关能承受的最大载荷电流就是40A。===========================================开关对导线的过负荷保护,如达不到这个截面,用电负荷超过导线承受能力时空气开关的... 漏电保护功能的2P或1P+N空气开关,额定电流16A或20A,对应的选用2.5平方或4平方的...===========================================漏电保护器32A足以,另外三个开关可根据每条线路的使用负载酌情更换,假如其中一条线路是供照明使用,其功率只是几百瓦,那就没有必要更换20A的开关,你要知道,220V,50HZ...===========================================
本文欢迎转载,转载请注明:转载自中国学网: []
用户还关注
可能有帮助40A的漏电保护器能承受多少个千瓦?最好把怎么计算出来的也说一下,_作业帮
拍照搜题,秒出答案
40A的漏电保护器能承受多少个千瓦?最好把怎么计算出来的也说一下,
40A的漏电保护器能承受多少个千瓦?最好把怎么计算出来的也说一下,
一般40A的开关是380V/220V电压.若单相40A开关,S=UI=220V*40A=8800VA=8.8KVA(功率因数按0.9计算)=8KW.若为三相40A开关,S=根号3(1.732)*U*I=1.732*400*40=27712 VA((功率因数按0.9计算)=25KW
220V40A阻性负载等于220乘40等于8800瓦,这是合格的断路器最大不脱扣长时间工作电流。
40乘以220V
这就是单相电的计算方法,得出的数据是功率W