火线与零线之间的电压电压很弱是怎么回事

&主题:地线与火线之间电压
泡网分: 15.27
注册: 2007年01月
地线没有接到电气箱外壳,或者说跟大地没有物理接触,怎么跟火线之间会230v电压呢?物理没学好。这里达人多,请看看怎么回事?
本帖由安卓客户端发布
&浏览:1649&&回帖:67 &&
泡网分: 38.481
帖子: 2565
注册: 2001年10月
配电变压器的中性点是接地的...
泡网分: 15.27
注册: 2007年01月
担心地线跟零钱有接触,把蓝色的零线已断开。
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 19.01
注册: 2006年01月
又是地,又是火,与我名字有关,专程回帖表示关注。
去小区中控室看下配电柜,中线应该接地了。 本帖最后由 天雷地火 于
14:57 编辑
泡网分: 28.761
帖子: 1000
注册: 2003年06月
有电压正常啊,没有那是接地线断路了
泡网分: 3.523
帖子: 3696
注册: 2014年03月
本来就是这样。
不过,如果有载荷时(没有漏电保护),电压会低与L和N的电压
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 15.879
注册: 2007年02月
N线在进户之前已经接地过了,进户后再分成N和保护接地线。
泡网分: 1.378
帖子: 1235
注册: 2009年06月
平时我们说的零线是在变压器那里接地而已,所以以前会有单独拉根火线,自己接根地线用,理论值也是220
本帖由 iPhone 5s (GSM CDMA) 客户端发布
泡网分: 15.27
注册: 2007年01月
nexus6 发表于
本来就是这样。
不过,如果有载荷时(没有漏电保护),电压会低与L和N的电压
...谢谢各位回复,但还是不怎么明白。所有的地线汇集到接线盒,而墙上所有的五孔插座都没有插任何电器,按理说地线应该是单独悬空的导线而已,怎么会与火线之间有电压呢?
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 2.512
帖子: 2482
注册: 2013年02月
爱上色 发表于
谢谢各位回复,但还是不怎么明白。所有的地线汇集到接线盒,而墙上所有的五孔插座都没有插任何电器,按理说地线应该是单独悬空的导线而已,怎么会与火线之间有电压呢?去自学一下什么是电压,再去观察下变压器打地上的零线,你就懂了
泡网分: 13.228
帖子: 5804
注册: 2008年11月
以前农村老家,大年夜,家家都电灯,电压特别低,我二叔家那根线比较好,有时候就自己埋地线,一根线埋地下还浇点水
泡网分: 3.523
帖子: 3696
注册: 2014年03月
爱上色 发表于
谢谢各位回复,但还是不怎么明白。所有的地线汇集到接线盒,而墙上所有的五孔插座都没有插任何电器,按理说地线应该是单独悬空的导线而已,怎么会与...1有可能不是悬空
2即使悬空,地线与大地等势体有绝缘,但是地线和大地等势体之间距离很近的面积很大,有很大的电容。对于交流电来说相当于通的。
第二种情况如果直流电,就测不到了
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 0.013
注册: 2011年05月
爱上色 发表于
谢谢各位回复,但还是不怎么明白。所有的地线汇集到接线盒,而墙上所有的五孔插座都没有插任何电器,按理说地线应该是单独悬空的导线而已,怎么会与火线之间有电压呢?地线肯定没悬空。应该是接到建筑的等电位点上了。这个是盖楼的时候就布好的,通过地基与大地相连通。
零线是在变压器端接地的,地线是在用户建筑内接地的。
泡网分: 26.287
帖子: 1467
注册: 2004年04月
你没有用电,那发电厂还不是照样发电。 火线对零对地有电压是正常现象,除非断了。
泡网分: 0.199
注册: 2015年04月
爱上色 发表于
地线没有接到电气箱外壳,或者说跟大地没有物理接触,怎么跟火线之间会230v电压呢?物理没学好。这里达人多,请看看怎么回事?
我记得这样测量的话,漏电保护开关会跳闸的。
泡网分: 0.199
注册: 2015年04月
爱上色 发表于
谢谢各位回复,但还是不怎么明白。所有的地线汇集到接线盒,而墙上所有的五孔插座都没有插任何电器,按理说地线应该是单独悬空的导线而已,怎么会与火线之间有电压呢?连接的话就短路了,断路或者加负载才会有电压。
泡网分: 15.27
注册: 2007年01月
[quote]nexus6 发表于
1有可能不是悬空
2即使悬空,地线与大地等势体有绝缘,但是地线和大地等势体之间距离很近的面积很大,有很大的电容。对于交流电来说相当于通的。...
家里装修时重新布的线,应该没有把地线接到建筑接地。个人喜欢瞎折腾,装修完了又自己弄线槽装了一些插座,家里人更不懂,不希望自己那里的疏忽而留下隐患。
&&悬空的地线与火线之间真有那么高电压?如果地线没有悬空该怎么查呢?
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 49.383
帖子: 15470
注册: 2006年03月
爱上色 发表于
谢谢各位回复,但还是不怎么明白。所有的地线汇集到接线盒,而墙上所有的五孔插座都没有插任何电器,按理说地线应该是单独悬空的导线而已,怎么会与火线之间有电压呢?你测试的地线,是来自你家里墙插的汇总,还是来自入户?来自入户的地线在你的单元楼上有一个总的等电位连结端子,你这栋楼所有住户的入户地线都接到这里,然后接到大地,不是悬空的。
泡网分: 49.383
帖子: 15470
注册: 2006年03月
静远思之二 发表于
我记得这样测量的话,漏电保护开关会跳闸的。第一,测电压的话不会引发漏电保护开关动作。一般漏电保护开关动作电流 15mA,灵敏一点的 6mA,不太灵敏的 30mA,楼主的垃圾万用表假设垃圾到输入阻抗才 1MΩ,230V 下电流 0.23mA 而已。
第二,楼主看着似乎表笔戳在进入漏电保护开关之前
所以就算楼主自己用手抓这里,漏电保护开关也不会动作的。
泡网分: 49.383
帖子: 15470
注册: 2006年03月
爱上色 发表于
[quote]nexus6 发表于
1有可能不是悬空
2即使悬空,地线与大地等势体有绝缘,但是地线和大地等势体之间距离很近的面积很大,有很大的电容。对于交流电来说相当于通的。...
家里装修时重新布的线,应该没有把地线接到建筑接地。个人喜欢瞎折腾,装修完了又自己弄线槽装了一些插座,家里人更不懂,不希望自己那里的疏忽而留下隐患。
&&悬空的地线与火线之间真有那么高电压?如果地线没有悬空该怎么查呢?我多次在无鸡强调过地线安全,你要瞎折腾那也没有办法。
一定要测试,可以在你认为“悬空”的地线和相线(必须是漏电保护开关之后)之间接一个 220V、60~100W 白炽灯,看看会不会引发漏电保护开关动作。
泡网分: 8.237
帖子: 2356
注册: 2006年10月
中性点接地这种制式是否更容易伤人?
本帖由 iPhone7,2 客户端发布
泡网分: 15.27
注册: 2007年01月
washu 发表于
你测试的地线,是来自你家里墙插的汇总,还是来自入户?来自入户的地线在你的单元楼上有一个总的等电位连结端子,你这栋楼所有住户的入户... 抱歉,可能我没说清楚,量的是家里的地线汇总。进户线就零线 ,火线两条。
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 15.27
注册: 2007年01月
washu 发表于
我多次在无鸡强调过地线安全,你要瞎折腾那也没有办法。
一定要测试,可以在你认为“悬空”的地线和相线(必须是漏电保护开关之后... 不是一定要去测试,是不知道现在这种情况有没有什么安全隐患?不是专业电工,家里要装个电器多拉条线只能自己瞎折腾了,当然首先要保证安全的前提下。
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 49.383
帖子: 15470
注册: 2006年03月
爱上色 发表于
抱歉,可能我没说清楚,量的是家里的地线汇总。进户线就零线 ,火线两条。这也太骇人听闻了,那你家里汇总的地线打算接哪
难道你是独门独户的小别野
泡网分: 15.27
注册: 2007年01月
见笑了,平时地线汇总后就用螺丝锁在接线盒外壳底部。
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 0.892
帖子: 1213
注册: 2012年05月
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 43.531
帖子: 21329
注册: 2008年11月
washu 发表于
我多次在无鸡强调过地线安全,你要瞎折腾那也没有办法。
一定要测试,可以在你认为“悬空”的地线和相线(必须是漏电保护开关之后)之间接一个 220V、60~100W 白炽灯,看看会不会引发漏电保护开关动作。对,有可能测量出来的是『虚电压』,楼主这个230V的电压接在5W的灯泡上可能不亮,也可能微红
泡网分: 10.272
帖子: 3241
注册: 2009年06月
washu 发表于
这也太骇人听闻了,那你家里汇总的地线打算接哪
难道你是独门独户的小别野 ...还真没地线,怎么补救?
本帖由 iPhone 5s (GSM CDMA) 客户端发布
泡网分: 34.232
精华: 1帖子: 5675
注册: 2003年04月
画个图,够简单直接吧?一眼就能看明白为什么相线与地线之前有电压。
iPad iOS8.3 客户端编辑于: 21:55:39
泡网分: 29.771
帖子: 7516
注册: 2006年04月
tempsf2sad2xf 发表于
还真没地线,怎么补救?自己打桩
&版权所有:&&桂ICP备号&增值电信业务经营许可证请问一下,三相电,3跟火线的电压是380伏特。它的每跟线的线电压是多少?为什么有的用电器是接两根火线,有的又要接三根才行。但它们的功率都是三百八十伏的。小第搞不明白,请指点_作业帮
拍照搜题,秒出答案
请问一下,三相电,3跟火线的电压是380伏特。它的每跟线的线电压是多少?为什么有的用电器是接两根火线,有的又要接三根才行。但它们的功率都是三百八十伏的。小第搞不明白,请指点
请问一下,三相电,3跟火线的电压是380伏特。它的每跟线的线电压是多少?为什么有的用电器是接两根火线,有的又要接三根才行。但它们的功率都是三百八十伏的。小第搞不明白,请指点哈。
有的里面只有一对380的线圈。有的就有三对线圈啊。
你所说的是三相四线制供电方式三相是指三根相线(通常是红,黄,绿)加一根兰线(中性线)你所说的380是线与线之间的电压 (单位为伏)而相线(通常也叫火线)与中性线(通常也叫零线)的电压是220伏
相电压380V
线电压220V
380V 是电压
其中的一根跟另一根 是380v
每跟火线 与零线电压是 220v 中学物理课本上都有Service Unavailable
Service Unavailable
HTTP Error 503. The service is unavailable.火线和零线两端的电压是220V,不是导线两端没有电压吗?为什么零线没有电_百度知道
火线和零线两端的电压是220V,不是导线两端没有电压吗?为什么零线没有电
提问者采纳
导线两端没电压时对的,因为它们中间串了电源,中性点电位为零,你肯定疑惑火线零线两端电压为什么又是220V。所以单独引出的零线是不带电的。导线两端没有电压(趋向于零伏特)的前提是导线之间不能串联设备。零线又叫中性线一般情况下是不带电的,也就是对地电压为零,零线是电力系统中中性点的引出线火线和零线两端电压指的是电源端电压
提问者评价
就你的答案我能看懂
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
火线的相关知识
其他4条回答
在没有用电设备的情况下,有电压没有电流。正常的零线是可靠接地端。
零线是变压器中性点,通常电压很低,对地有时候最多十几二十伏的电压。
有电没电,,讲的是电势差,,火零相接后(带上负载),放只虫上去,肯定没事;左零右火 虫子放中间,你说虫子会怎样?
同一根导线是没有电压的,只有经过电源或负载两端才量得出电压。因为零线在变压器侧接地,,而人站在大地,所以量着是没电的。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁火线地线零线电压:-火线零线地线之间的电压关系?
-微博生活网
你目前正在浏览:& > &
火线地线零线电压:
火线地线零线电压:5分
厨房电器用不了。本来火线与零线正常情况下不是有220V——230V吗,火线与零线只有9V电压家里的配电箱电源插座火线与地线有230V,怎么回事?现在这种情况是怎么一回事呀
建议你还是仔细检查线路,但零线没有完全碰触到火线,所以你测零线与火线之间的电压比正常电压低可能零线碰触到火线了
没有就是零线断路了,没有行成回路所以电器不工作关电从开关处查火线与零线只有9V电压说明等电位,你测零线对地有220V吗
你不要去猜什么回事。赶紧找个电工,帮你查怎么回事。我认为是:火线漏电了。导致电压分压。切忌:不懂电去动电,我作电工工程师有好几年了,请不要听网上的话就自己去搞---生命只有一次,没有回头路可走啊。。。欢迎大家加入五金品质管理群!(五金 钣金 品质 管理 冲压 样品 镭射 压铸 锻造 车削)~~1304414,本人长期在线!~~~欢迎大家一起说说五金品质和强电问题!
进户零线有断路,而某个电器可能导致火线和零线有短接。所以家电插到插座里只有一个火线,不可能运行了。断开总闸后,再测试下火线和零线的导通,就可以证明。
检查零线是否熔段.熔断后火线与零线形成开路.自然无相位产生.
有二种情况:1可能零线中间有断点或者还有一丁点儿连着。2是零线与地线两个搞乱了,把零线当作地线,把地线当作零线了。任意一条火线与地线本身电压也有220v左右也是正常的。
零线 地线 火线 之间的电压分别是多少? 220V? ……
火线和零线,或火线和地线之间的电压是220V,地线的零线的电压是0.火线零线地线之间的电压关系? ……
准确的解释,火线、工作零线,接地保护线。 之间的关系火线对零线220V是理论电压,测量230V也是正...请问:正常的插线板中,火线、地线、零线间的电压是多少? ……
火线跟零线是220伏的,有些地方可能会有些差距,最高不会超过240V,低的就不好说了,正常的不会低于...火线、零线电压与火线、地线电压是不是一样的 ……
如果地线和大地接触良好的话,地线-火线的电压是和零线-火线之间的电压是一样的.都是220V,地线和零...为什么 火线与零线之间的电压是220V,地线与零线之间的电压是0V,地线与火线之间的 ……
我国规定的供电标准是三相四线制:火线有三条,火线与火线之间电压是 ~ 380V ,各相之间的相位差是...火线地线零线电压: ……
可能零线碰触到火线了,但零线没有完全碰触到火线,所以你测零线与火线之间的电压比正常电压低,建议你还是...火线和地线之间的电压是多少? ……
如果地线和大地接触良好的话,地线-火线的电压是和零线-火线之间的电压是一样的.都是220V,地线和零...火线和地线之间的电压是多少? ……
火线与地线间的电压是220V。最重要的一个判断零线与地线的是:零线有经过电表和开关,地线是不经过任何...火线和零线 地线 ……
我们通常所说的火线、零线、地线是指在三相四线制供电系统中不同用途的线路。火线也叫相线,是可以用电笔测...
你可能感兴趣的内容?

我要回帖

更多关于 火线与零线之间的电压 的文章

 

随机推荐