梁的顶cad标高正负号与负下去cad标高正负号不一致

关于门窗顶标高与其上部梁底标高的问题。 - 工业与民用建筑[土建] -
建工之家 [本周开放注册] 一级建造师考试|建筑施工|建筑资料下载|施工方案措施|建筑图纸|建筑软件| - Powered by Discuz!
帖子11&积分值10 (点)&建工币23 (枚)&推广业绩0 (次)&
关于门窗顶标高与其上部梁底标高的问题。
我施工的宿舍楼出现以下情况:
层高为3.5M,窗台高0.9M+窗高2.0M+窗上连系梁高0.6M=3.5M
结构标高比建筑标高低 5 CM(一层顶建筑标高为+3.5M,结构标高为+3.45M,连系梁的结构尺寸为240*600)
那么我们施工的时候,窗上的连系梁如果还按5CM结构层考虑 下凹的话,岂不是缩小了窗洞口尺寸?
请问大家该如何处理?
以前施工的住宅楼窗上有预制过梁,过梁上了还有几皮砖,结构层的5CM可以减少一皮砖来解决。但是现在总不能缩小梁的截面高度把?
帖子11&积分值10 (点)&建工币23 (枚)&推广业绩0 (次)&
大家给点意见。谢谢
帖子428&积分值210 (点)&建工币850 (枚)&推广业绩1465 (次)&
窗高仅为示意尺寸,按量底标高,但窗台标高0.9必须满足。
帖子237&积分值28 (点)&建工币355 (枚)&推广业绩0 (次)&
结构梁尺寸600mm高不能调整。
窗台高900是指从地面装修完成面上来900mm。如果设计有窗台板,包括窗台板的安装厚度。
剩下的尺寸就是窗高。窗子加工前一般要在现场实测实量一下尺寸。
帖子507&积分值228 (点)&建工币812 (枚)&推广业绩875 (次)&
窗户要进行调整,那50mm是必须要少的了,如果结果梁截面高度不能变化的话。
帖子644&积分值49 (点)&建工币323 (枚)&推广业绩0 (次)&
梁的尺寸不能变。
帖子179&积分值17 (点)&建工币397 (枚)&推广业绩305 (次)&
同意4楼的意见,学习了
帖子299&积分值509 (点)&建工币0 (枚)&推广业绩80 (次)&
窗子加工前一般要在现场实测实量一下尺寸。
他在黑暗中拥抱着她冰冷的身体,&&
  两个身体在抱在一起,至死缠绵。&&
  两个寂寞的人,拥抱着,汲取彼此的体温,来温暖自己。&&
  他们说,这是一夜情。&&
  天亮之后,谁也不欠谁的,纵使温暖过彼此,过后亦只是陌生人。&&
  真的,只是如此吗?&&
(禁止该用户发言)
帖子17&积分值20 (点)&建工币6 (枚)&推广业绩0 (次)&
怎么可能出现这种情况?
应该是理解图纸错误,结构标高和建筑标高差5cm,是整体差,也就是从一层开始一直到顶层,这5cm就是做地坪。
楼主所说的情况应该是一层地面标高也应该以结构标高来算,不应该出现上述情况啊。
帖子44&积分值14 (点)&建工币21 (枚)&推广业绩0 (次)&
应该是图纸设计有问题,联系设计单位看能否修改梁截面尺寸,或者现场做窗子时调整窗高度
帖子249&积分值12 (点)&建工币19 (枚)&推广业绩0 (次)&
应该是图纸设计有问题
帖子504&积分值67 (点)&建工币216 (枚)&推广业绩0 (次)&
谢谢楼主的讨论 辛苦了
江畔何人初见月,江月何年初照人.
& && && & 春江花月夜.张若虚
帖子536&积分值29 (点)&建工币335 (枚)&推广业绩0 (次)&
我们的图纸上也是,只不过我们的是30mm
这样的话,砌筑的工程量是不是增加了?地梁的顶标高怎么确定_土豆_高清视频在线观看独立基础标高与地梁标高问题结构施工中,独立基础剖视图底标高为—4.7米,下面有10CM垫层.地梁剖视图底标高为—4.65米,下面也有10CM垫层.为什么标高不一致?_作业帮
拍照搜题,秒出答案
独立基础标高与地梁标高问题结构施工中,独立基础剖视图底标高为—4.7米,下面有10CM垫层.地梁剖视图底标高为—4.65米,下面也有10CM垫层.为什么标高不一致?
独立基础标高与地梁标高问题结构施工中,独立基础剖视图底标高为—4.7米,下面有10CM垫层.地梁剖视图底标高为—4.65米,下面也有10CM垫层.为什么标高不一致?
【结构设计师】你看下基础高度和地基梁高度,可能地基梁和基础上表面平,或者基础梁顶就是暖沟结构板底.如果都不是的话,可能就是设计的问题.一般我们都让基础底同基础梁底,这样方便施工模板安放.希望回答对你有帮助!上传时间:
56官方微信
扫一扫发现精彩地区:滨海新区
头衔:工   长
浏览数:247
门窗洞口顶标高不一致,框架梁怎么设置?难道所有的门窗洞口顶标高都一致吗?谢谢!
门窗洞口顶标高不一致,框架梁怎么设置?难道所有的门窗洞口顶标高都一致吗?谢谢!
问题补充:
不好意思,应该是圈梁怎么设置,不是框架梁。
地区:江苏
等级:10 级
头衔:副总★
来自团队:
门窗洞口顶标高不一致,框架梁怎么设置?难道所有的门窗洞口顶标高都一致吗?谢谢!不好意思,应该是圈梁怎么设置,不是框架梁。------------------标高不同分开设置,圈梁锚固于门框柱内,门顶根据实际情况选择是否设置过梁,也有设置为圈梁转通设置,建议你根据设计要求确定。
提问者对最佳答案的评价:
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:广东
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
你要设计图纸的要求了啊。
地区:湖北
等级:6 级
头衔:项目副经理
一般除楼梯间、卫生间以外的外墙窗顶标高是一致的。,框架梁按结构图设置,如果外墙窗设置遇框架梁时,由设计人修定。
地区:山东
等级:11 级
头衔:总经理
圈梁与门窗洞口没有关系,过梁是在门窗洞口上方的 。
你说的是圈梁代过梁的情形吧
地区:河北
等级:13 级
头衔:集团总裁
一般是应按设计要求去做,在一定的高度处布置圈梁,当圈梁遇门窗洞口时,可以绕过,沿顶或者底通过。
圈梁的布置在标准图集中就是那样的。
地区:河北
等级:6 级
头衔:项目副经理
框架梁按照图纸设计标高设置,然后画完砌体后,再画门窗,门窗标高在什么位置就画在什么位置呗,如果是标高不一样那也得保证框架梁,使门窗标高稍作调整。
地区:天津
等级:6 级
头衔:项目副经理
进来学习一下 的
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    