电力电容的接地,地下部分能怎么把照片做成圆形的吗

充磁机电容器_电力电容器
充磁机电容器
发布时间:
一、电力变压器
变压器是一种静止的电机,它可以将一种电压的交流电能转换为另一种电压的交流电能。变压器的总容量大致相当于发电机容量的三倍。输电过程中,通常将电压升高,通过高压输电线传送到远方的城市,经过降压变压器降为10kv电压,再经过配电降压变压器分配给用户,电压为380V/220V。我国交流电供电的标准频率规定为50赫兹。
输送同样的功率,电压低则电流大,一方面由于大电流在输电线路上引起损耗,另一方面大电流在线路阻抗上产生大的压降,受电端电压很低,电能传送不出去。因而只有高电压能将电能输送到远方,通过升高电压以减少线路损耗,获得最佳经济效果。通常用110kv将5万kw电能输送150公里,500kv-750kv可将200万kw电能输送到1000公里的地方。
一条相线(火线)与一条中性线(零线)之间的电压,称相电压。如UA、UB、UC分别为220V,就是我们日常生活和照明用电;两条相线(火线)之间的电压,称线电压。如UAB、UBC、UAC分别为380V,就是生产中的工业和动力用电;有时用两条相线,如电焊机;有时用三条相线,如三相电动机。
配电变压器防雷接线
注:关于接地电阻的规定:三点共同接地就意味着防雷接地(高压避雷器)、保护接地(外壳)和工作接地(低压中性点)共用一个接地装置,其接地电阻应满足三者之中的最小值,其中防雷接地一般规定小于10&O,以利散流。低压工作接地一般应小于4&O。
TN系统三种情况:
?TN-C系统,整个系统中用电气设备外壳保护线与中性线合一。
?TN-S系统,整个系统中电气设备外壳保护接地线与中性线分开,有专用保护线。
?TN-C-S系统,系统中有部分线路的中性线和保护线合一。
TT系统,系统中有一点直接接地,用电设备外壳采取接地保护。
IT系统,配电变压器低压中性点不接地,用电气设备外壳单独接地保护。
一般居民用户可用TN-C-S系统,即低压从配电变压器引出的主干线可以采取TN-C系统(四线制),到用户的支线采取TN-S系统;工厂车间可以采用TT系统,电动机用三相电源,照明用单相电源,配电变压器中性点接地,到车间后,车间设备的外壳单独接地。
需防爆的场所最好采用IT系统,三根相线或四根(加中性线)送过去,中性点不接地,外壳单独接地,这样相线碰地或碰外壳,电流很小,不会产生火花,防止爆炸。
母线涂色与排列:
变压器大修内容
1、吊出器身,检修器、身(铁芯、线圈、分接开关及引线);2、检修项盖、储油柜、安全气道、热管油门及套管;3、检修冷却装置及滤油装置;4、滤油或换油,必要时干燥处理;5、检修控制和测量仪表、信号和保护装置;6、清理外壳,必要时油漆;7、装配并进行规定的测量和试验。
二、电工安全技术
中性线和零线的区别
如下图,三个电压源的负极性X、Y、Z连接在一起形成一个接点,(记为0,称为电源的中点)。从三个电压源的正极性A、B、C向外引出的三条输电线,(称为端线,俗称火线),电源中点引出的线称为中线(俗称零线)。如图a所示,就是三相电源的星形连结方式。
在供电系统中,可从题面上它本身就包含两个概念:中性线和零线。就此问题我们不妨先探讨一下中性线和零线的概念,电工学中讲:变压器、发电机的绕组中有一点,此点与外部各接线端间的电压绝对值均相等,这一点就称为中性点,通常我们称它为O点,但是当中性点接地时,该点就称为零点,如图b;由中性点引出的导线,称为中性线;由零点引出的导线,则称为零线。
由以上我们还可以比较得出电网中性点不同运行方式下的安全措施。图a,我们可以看作是中性点的绝缘运行方式;图b,可以看作是中性点的直接接地运行方式。
一、中性点绝缘运行方式下我们应做到:
1、所有用电设备都必须施行保护接地,而不允许采用保护接零;
2、中性线的机械强度应与火线相同,中性线不允许断开,反之会产生中性点位移,烧坏单相用电设备,另外四线对地总绝缘电阻不要小于1千欧。
3、中性线电流不应超过变压器低压线圈额定电流的25%,三相负荷电流不应相差太大,以免影响三相电压的平衡;
4、杜绝中性线重复接地,低压配电盘必须设置三想绝缘监察装置,以便及时发现和排除低压电网中的接地故障;
5、配变低压侧应加装4支避雷器,以防止雷电过电压;
二、中性点直接接地运行方式下我们应做到:
1、用电设备在正常情况下不带电的金属部分都须采用保护接零或保护接地;
2、在三相四线制的同一低压配电系统中,保护接零和保护接地不能混用,即一部分采用保护接零,而另一部分采用保护接地。但若在同一台设备上同时采用保护接零和保护接地则是允许的,因为其安全效果更好;
3、要求零线必须重复接地,因为在零线断开的情况下,接零设备外壳上都带有220V的对地电压,这是绝不允许的。
从性质或不同的运行方式上来语说,虽然二者有共同之处,但中性线和零线不能混为一谈。
防止触电的技术措施
A、绝缘、屏护和间距是最为常见的安全措施
1、绝缘:它是防止人体触及绝缘物把带电体封闭起来。瓷、玻璃、云母、橡胶、木材、胶木、塑料、布、纸和矿物油等都是常用的绝缘材料。
注:很多绝缘材料受潮后会丧失绝缘性能或在强电场作用下会遭到破坏,丧失绝缘性能。
2、屏护:采用遮拦、护照、护盖箱闸等把带电体同外界隔绝开来。电器开关的可动部分一般不能使用绝缘,而需要屏护。高压设备不论是否有绝缘,均应采取屏护。
3、间距:就是保证必要的安全距离。间距除用防止触及或过分接近带电体外,还能起到防止火灾、防止混线、方便操作的作用。在低压工作中,最小检修距离不应小于0.1米。
B、接地和接零
1、接地:指与大地的直接连接,电气装置或电气线路带电部分的某点与大地连接、电气装置或其它装置正常时不带电部分某点与大地的人为连接都叫接地。
2、保护接地:为了防止电气设备外露的不带电导体意外带电造成危险,将该电气设备经保护接地线与深埋在地下的接地体紧密连接起来的做法叫保护接地。
由于绝缘破坏或其它原因而可能呈现危险电压的金属部分,都应采取保护接地措施。如电机、变压器、开关设备、照明器具及其它电气设备的金属外壳都应予以接地。一般低压系统中,保护接地电阻值应小于4欧姆。
3、保护接零:就是把电气设备在正常情况下不带电的金属部分与电网的零线紧密地连接起来。应当注意的是,在三相四线制的电力系统中,通常是把电气设备的金属外壳同时接地、接零,这就是所谓的重复接地保护措施,但还应该注意,零线回路中不允许装设熔断器和开关。
C、装设漏电保护装置
为了保证在故障情况下人身和设备的安全,应尽量装设漏电流动作保护器。它可以在设备及线路漏电时通过保护装置的检测机构转换取得异常信号,经中间机构转换和传递,然后促使执行机构动作,自动切断电源,起到保护作用。
D、采用安全电压
这是用于小型电气设备或小容量电气线路的安全措施。根据欧姆定律,电压越大,电流也就越大。因此,可以把可能加在人身上的电压限制在某一范围内,使得在这种电压下,通过人体的电流不超过允许范围,这一电压就叫做安全电压。安全电压的工频有效值不超过50伏,直流不超过120伏。我国规定工频有效值的等级为42伏,36伏,24伏,12伏和6伏。
凡手提照明灯、高度不足2.5米的一般照明灯,如果没有特殊安全结构或安全措施,应采用42伏或36伏安全电压。
凡金属容器内、隧道内、矿井内等工作地点狭窄、行动不便、以及周围有大面积接地导体的环境,使用手提照明灯时应采用12伏安全电压。
E、加强绝缘
加强绝缘就是采用双重绝缘或另加总体绝缘,即保护绝缘体以防止通常绝缘损坏后的触电。
1、不得随便乱动或私自修理车间内的电气设备。
2、经常接触和使用的配电箱、配电板、闸刀开关、按扭开头、插座、插销以及导线等,必须保持完好,不得有破损或将带电部分裸露。
3、不得用铜丝等代替保险丝,并保持闸刀开关、磁力开关等盖面完整,以防短路时发生电弧或保险丝熔断飞溅伤人。
4、经常检查电气设备的保护接地、接零装置,保证连接牢固。
5、在移动电风扇、照明灯、电焊机等电气设备时,必须先切断电源,并保护好导线,以免磨损或拉断。
6、在使用手电钻、电砂轮等手持电动工具时,必须安装漏电保护器,工具外壳要进行防护性接地或接零,并要防止移动工具时,导线被拉断,操作时应戴好绝缘手套并站在绝缘板上。
7、在雷雨天,不要走进高压电杆、铁塔、避雷针的接地导线周围20米内。当遇到高压线断落时,周围10米之内,禁止人员进入;若已经在10米范围之内,应单足或并足跳出危险区。
8、对设备进行维修时,一定要切断电源,并在明显处放置&禁止合闸,有人工作&的警示牌。
电器火灾的防止
电器、照明设备、手持电动工具以及通常采用单相电源供电的小型电器,有时会引起火灾,其原因通常是电气设备选用不当或由于线路年久失修,绝缘老化造成短路,或由于用电量增加、线路超负荷运行,维修不善导致接头松动,电器积尘、受潮、热源接近电器、电器接近易燃物和通风散热失效等。
其防护措施主要是合理选用电气装置。例如,在干燥少尘的环境中,可采用开启式和封闭式;在潮湿和多尘的环境中,应采用封闭式;在易燃易爆的危险环境中,必须采用防爆式。
防止电气火灾,还要注意线路电器负荷不能过高,注意电器设备安装位置距易燃可燃物不能太近,注意电气设备进行是否异常,注意防潮等。
静电、雷电、电磁危害的防护措施
1、静电的防护
生产工艺过程中的静电可以造成多种危害。在挤压、切割、搅拌、喷溅、流体流动、感应、摩擦等作业时都会产生危险的静电,由于静电电压很高,又易发生静电火花,所以特别容易在易燃易爆场所中引起火灾和爆炸。
静电防护一般采用静电接地,增加空气的湿度,在物料内加入抗静电剂,使用静电中和器和工艺上采用导电性能较好的材料,降低摩擦、流速、惰性气体保护等方法来消除或减少静电产生。
2、雷电的防护
雷电危害的防护一般采用避雷针、避雷器、避雷网、避雷线等装置将雷电直接导入大地。
避雷针主要用来保护露天变配电设备、建筑物和构筑物;避雷线主要用来保护电力线路;避雷网和避雷带主要用来保护建筑物;避雷器主要用来保护电力设备。
3、电磁危害的防护
电磁危害的防护一般采用电磁屏蔽装置。高频电磁屏蔽装置可由铜、铝或钢制成。金属或金属网可有效地消除电磁场的能量,因此可以用屏蔽室、屏蔽服等方式来防护。屏蔽装置应有良好的接地装置,以提高屏蔽效果。
电气作业管理措施
从事电气工作的人员为特种作业人员,必须经过专门的安全技术培训和考核,经考试合格取得安全生产综合管理部门核发的《特种作业操作证》后,才能独立作业。
电工作业人员要遵守电工作业安全操作规程,坚持维护检修制度,特别是高压检修工作的安全,必须坚持工作票、工作监护等工作制度。
外电线路及电气设备防护
一、外电线路防护
1、在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。
2、在建工程的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合下表1规定。
表1:在建工程(含脚手架)的周边与架空线路的边线之间的最小安全操作距离
外电线路电压等级(kV)
最小安全操作距离(m)
注:上、下脚手架的斜道不宜设在有外电线路的一侧。
3、施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合表2规定。
表2:施工现场的机动车道与架空线路交叉时的最小垂直距离
外心线路电压等级(kV)
最小垂直距离(m)
4、起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。在外电架字线路附近吊装时,起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离应符合表3规定。
表3:起重机与架空线路边线的最小安全距离
电压(kV)安全距离(m)
沿垂直方向
沿水平方向
5、施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m。
6、当达不到规定时,必须采取绝缘隔离防护措施,并应悬挂醒目的警告标志。
7、防护设施与外电线路之间的安全距离不应小于表4所列数值。
防护设施应坚固、稳定,且对外电线路的隔离防护应达到IP30级。
表4:防护设施与外电线路之间的最小安全距离
外电线路电压等级(kV)
最小安全操作距离(m)
二、电气设备防护
1、电气设备现场周围不得存放易燃易爆物、污源和腐蚀介质,否则应予清除或做防护处置,其防护等级必须与环境条件相适应。
2、电气设备设置场所应能避免物体打击和机械损伤,否则应做防护处置。
三、接地与防雷
1、一般规定
在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。下图:
专用变压器供电时TN-S接零保护系统示意
2、当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,
电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部TN-S接零保护系统。
3、在TN接零保护系统中,通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接。
4、在TN接零保护系统中,PE零线应单独敷设。重复接地线必须与PK线相连接,严禁与N线相连接。
5、使用一次侧由50V以上电压的接零保护系统供电,二次侧为50V及以下电压的安全隔离变压器时,二次侧不得接地,并应将二次线路用绝缘管保护或采用橡皮护套软线。
当采用普通隔离变压器时,其二次侧一端应接地,且变压器正常不带电的外露可导电部分应与一次回路保护零线相连接。以上变压器尚应采取防直接接触带电体的保护措施。
6、施工现场的临时用电电力系统严禁利用大地做相线或零线。接地装置的设置应考虑土壤干燥或冻结等季节变化的影响,并应符合规定,接地电阻值在四季中均应符合要求。但防雷装置的冲击接地电阻值只考虑在雷雨季节中土壤干燥状态的影响。
7、发电机供电系统应设置电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器。电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。
8、发电机组并列运行时,必须装设同期装置,并在机组同步运行后再向负载供电。
9、配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。
10、对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂&禁止合闸、有人工作&停电标志牌,严禁带电作业。
三、发电机原理
电能是现代社会最主要的能源之一。发电机是将其他形式的能源转换成电能的机械设备,它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动,将水流,气流,燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机,再由发电机转换为电能。
发电机控制屏宜装设下列仪表:
1交流电压表;2交流电流表;3有功功率表;4电度表;
5功率因数表;6频率表;7直流电流表。
发电机的形式很多,但其工作原理都基于电磁感应定律和电磁力定律。因此,其构造的一般原则是:用适当的导磁和导电材料构成互相进行电磁感应的磁路和电路,以产生电磁功率,达到能量转换的目的。
分类:直流发电机、交流发电机(同步发电机、异步发电机(很少))。交流发电机分单相发电机与三相发电机。三相又分有刷和无刷。
结构及工作原理:发电机通常由定子、转子、端盖及轴承等部件构成。定子由定子铁芯、线包绕组、机座以及固定这些部分的其他结构件组成。
转子由转子铁芯(或磁极、磁扼)绕组、集电环、滑环、碳刷及支架,风扇及转轴等部件组成。由轴承及端盖将发电机的定子,转子连接组装起来,使转子能在定子中旋转,做切割磁力线的运动,从而产生感应电势,通过接线端子引出,接在回路中,便产生了电流。
定子和转子除了是一个原动力的拖动外,是完全独立、互不干扰的两部分;定子是有功源,产生感应电动势、电流,在原动力的拖动下,向外输出交流电。转子是无功源、绕组从外部引入直流电建立磁场,在原动力的拖动下,向外输送无功。发电机由定子和转子组成,如果是三相发电机的话,定子是三个线圈,三个线圈的三条线尾相连就是零线,三个线圈的三条线首就是ABC火线。转子可以是线圈,也可以是永磁铁,如果是线圈的一般要有整流器提供的直流电给转子线圈,提供整流器电源的是定子线圈的中间抽头。当有动力带动转子运转后,转子的磁场变化切割磁力线,使定子线圈感应产生电流,这样交流转子的线圈数决定达到50Hz频率的转速,整流器的电压决定达到50Hz频率时的电压。
发电机励磁的方式
根据电磁感应原理使发电机转子形成旋转磁场的过程称为励磁.励磁分类方法很多;按照发电机励磁的交流电源供给方式来分类:
第一类由与发电机同轴的交流励磁机供电,称为交流励磁(他励)系统,此系统分为四种方式:
1.交流励磁机(磁场旋转)加静止硅整流器(有刷).
2.交流励磁机(磁场旋转)加静止可控硅整流器(有刷).
3.交流励磁机(电枢旋转)加硅整流器(无刷).
4.交流励磁机(电枢旋转)加可控硅整流器(无刷).
第二类采用变压器供电,称为全静态励磁(自励)系统,当励磁变压器接在发电机的机端或接在
单元式发电机组的厂用电母线上,称为自励励磁方式,把机端励磁变压器与发电机定子串联的励磁变流器结合起来向发电机转子供电的称为自复励励磁方式.这种结合方法也有四种:
1.直流侧并联2.直流侧串联3.交流侧并联4.交流侧串联
自动调节励磁电流的方法
在改变发电机的励磁电流中,一般不直接在其转子回路中进行,因为该回路中电流很大,不便于进行直接调节,通常采用的方法是改变励磁机的励磁电流,以达到调节发电机转子电流的目的。常用的方法有改变励磁机励磁回路的电阻,改变励磁机的附加励磁电流,改变可控硅的导通角等。这里主要讲改变可控硅导通角的方法,它是根据发电机电压、电流或功率因数的变化,相应地改变可控硅整流器的导通角,于是发电机的励磁电流便跟着改变。这套装置一般由晶体管,可控硅电子元件构成,具有灵敏、快速、无失灵区、输出功率大、体积小和重量轻等优点。在事故情况下能有效地抑制发电机的过电压和实现快速灭磁。自动调节励磁装置通常由测量单元、同步单元、放大单元、调差单元、稳定单元、限制单元及一些辅助单元构成。被测量信号(如电压、电流等),经测量单元变换后与给定值相比较,然后将比较结果(偏差)经前置放大单元和功率放大单元放大,并用于控制可控硅的导通角,以达到调节发电机励磁电流的目的。同步单元的作用是使移相部分输出的触发脉冲与可控硅整流器的交流励磁电源同步,以保证控硅的正确触发。调差单元的作用是为了使并联运行的发电机能稳定和合理地分配无功负荷。稳定单元是为了改善电力系统的稳定而引进的单元。励磁系统稳定单元用于改善励磁系统的稳定性。限制单元是为了使发电机不致在过励磁或欠励磁的条件下运行而设置的。必须指出并不是每一种自动调节励磁装置都具有上述各种单元,一种调节器装置所具有的单元与其担负的具体任务有关。
自动调节励磁的组成部件及辅助设备
自动调节励磁的组成部件有机端电压互感器、机端电流互感器、励磁变压器;励磁装置需要提供以下电流,厂用AC380v、厂用DC220v控制电源.厂用DC220v合闸电源;需要提供以下空接点,自动开机.自动停机.并网(一常开,一常闭)增,减;需要提供以下模拟信号,发电机机端电压100V,发电机机端电流5A,母线电压100V,励磁装置输出以下继电器接点信号;励磁变过流,失磁,励磁装置异常等。
励磁控制、保护及信号回路由灭磁开关,助磁电路、风机、灭磁开关偷跳、励磁变过流、调节器故障、发电机工况异常、电量变送器等组成。在同步发电机发生内部故障时除了必须解列外,还必须灭磁,把转子磁场尽快地减弱到最小程度,保证转子不过的情况下,使灭磁时间尽可能缩短,是灭磁装置的主要功能。根据额定励磁电压的大小可分为线性电阻灭磁和非线性电阻灭磁。
目前很多国家都在研制和试验用微型机计算机配以相应的外部设备构成的数字自动调节励磁装置,这种调节装置将能实现自适应最佳调节。
获得励磁电流的方法称为励磁方式。目前采用的励磁方式分为两大类:一类是用直流发电机作为励磁电源的直流励磁机励磁系统;另一类是用硅整流装置将交流转化成直流后供给励磁的整流器励磁系统。现说明如下:
1.直流励磁机励磁直流励磁机通常与同步发电机同轴,采用并励或者他励接法。采用他励接法时,励磁机的励磁电流由另一台被称为副励磁机的同轴的直流发电机供给。
2.静止整流器励磁同一轴上有三台交流发电机,即主发电机、交流主励磁机和交流副励磁机。副励磁机的励磁电流开始时由外部直流电源提供,待电压建立起来后再转为自励(有时采用永磁发电机)。副励磁机的输出电流经过静止晶闸管整流器整流后供给主励磁机,而主励磁机的交流输出电流经过静止的三相桥式硅整流器整流后供给主发电机的励磁绕组。
3.旋转整流器励磁静止整流器的直流输出必须经过电刷和集电环才能输送到旋转的励磁绕组,对于大容量的同步发电机,其励磁电流达到数千安培,使得集电环严重过热。因此,在大容量的同步发电机中,常采用不需要电刷和集电环的旋转整流器励磁系统,如图15.7所示。主励磁机是旋转电枢式三相同步发电机,旋转电枢的交流电流经与主轴一起旋转的硅整流器整流后,直接送到主发电机的转子励磁绕组。交流主励磁机的励磁电流由同轴的交流副励磁机经静止的晶闸管整流器整流后供给。由于这种励磁系统取消了集电环和电刷装置,故又称为无刷励磁系统。
柴油发电机有常见的错误操作
柴油发电机错误操作会严重影响柴油发电机组使用寿命,下面我们来了解一下在日常生活中,柴油发电机组错误操作方式有哪些?
错误操作一:柴油机在机油不足时运转
此时会因机油供给不足而造成各摩擦副表面供油不足,导致异常磨损或烧伤。为此,柴油发电机起步前和柴油机运转过程中要保证机油充足,防止由于缺油而引起拉缸、烧瓦故障。
错误操作二:带负荷急停机或突然卸除负荷后立刻停机
柴油机发电机熄火后冷却系水的循环停止,散热能力急剧降低,受热件失去冷却,易造成气缸盖、气缸套、气缸体等机件过热,产生裂纹,或使活塞过度膨胀卡死在缸套内。另一方面,柴油发电机停机时未经怠速降温,会使摩擦面含油不足,当柴油机再次启动时会因润滑不良而加剧磨损。因此,柴油发电机熄火前应卸除负荷,并逐渐降低转速、空载运转几分钟。
错误操作三:冷启动后未暖机就带负荷运转
柴油发电机冷机启动时,由于机油黏度大、流动性差,是机油泵供油不足,机器摩擦面因缺油润滑不良,造成急剧磨损,甚至发生拉缸、烧瓦等故障。因此,柴油机冷却启动后应怠速运转升温,待机油温度达到40℃以上时再带负荷运转;机器起步应挂低速挡,并循序在每一挡位行驶一段里程,直到油温正常、供油充分后,方可转为正常行驶。
错误操作四:柴油机冷启动后猛轰油门,若猛轰油门,
柴油发电机转速急剧升高,会造成机上的有些摩擦面因产生干摩擦而剧烈磨损。另外,轰油门时活塞、连杆和曲轴受理力变化大,引起剧烈撞击,易损坏机件。
错误操作五:在冷却水量不足或冷却水、机油温度过高的情况下运转
柴油发电机冷却水量不足会降低其冷却效果,柴油机因得不到有效的冷却而过热;冷却水、机油的油温过高,也会引起柴油机过热。此时柴油发电机气缸盖、气缸套、活塞组件及气门等主要受热负荷大,其机械性能如强度、韧性等急剧下降,使零件变形增加,减小了零件间的配合间隙,加速机件磨损,严重时还会产生裂纹、机件卡住的故障。柴油发电机过热还会恶化柴油机燃烧过程,使喷油器工作失常,雾化不良,积炭增多。
发电机并网调试方法
一.按装捡查
首先将两台机组接线原理图捡查安装好,分别启动两台发电机组,用仪表分别捡测两台发电机的相序是否相同,不相同应以调整,
否则并不上网。
二启动与调整
启动1号机组,使之频率调整到50HZ,电压调整到400V,运行一段时间观察是否稳定和有无异常声音,再启动2号发电机组,柒使之调整到规定范围内,准备并网。
三.并网运行
机组调整好后,合上1号机组电源开关,向线路供电,用2号机组并网.转动2号控制屏上单机转换开关至-并网运行转换开关至并网位置,
使S同步表工作,调整2号发电机组柒油机转速增加或减小。
使S表处于同步状态,使指针缓慢向上移动,在移之80&位置时立刻合上空气开关,将并网成功。可继续以上方法。如多次未能成功
捡查发电机的转速和电压以及其它原因,并网成功后,应关闭同步表转换开关至单机运行位置,以免长期工作损坏同步表。
四.无功调整
并网后观察无功分配,应使两台发电无功分配平等环流最小,若有很大环流,应分别调整各发电机的电压增加或减小,但应保证电压规定范围内,若有负载时应使用调差电位器予以修正。
五.有功负载分配调整
正常运行供电观察无功分配,增加负载KW小的发电机组柒油机的转速,使KW表达到两边基本平等,若增加无效,则应减小负载大的柒油机转速,运行中应不断捡查修正。
六.卸载停机
应逐步减轻供电负载,使之减轻两台机组总和的40&,方可关停任意一台空气开关,使柒油机空载运行一段时间才能停机,另一台则按常规使用方法进行卸载停机。
发电机失磁处理方法
发电机失磁是怎么回事,应怎么处理?
发电机应长时间不用,(1)导致出厂前含在铁芯中的剩磁失去,励磁线圈建立不起应有的磁场,这时发电机运转正常下,发不出电,此类现象新机或长期不用的机组情况下较多。另一种先天不足,充磁有电,仃机再起
老毛病又来,这种现象无法彻底根治
应急处理方法:
前者用电池铜环上充磁即可(但注意+.-极性)后者用以下方法
1)装有励磁按钮的,按一下励磁按钮,
2)无励磁按钮的,用电瓶对其充磁
3)常接一个灯泡在荷载,超速运转几秒钟,行之有效,不防试一下。
发电机不发电故障原因及排除方法
故障原因:
1、风扇皮带过松2、发电机是电枢绕线,励磁绕组有断、短路现象;
3,电抗器,互感器,线松动脱落.4、硅二极管短或断路;5、A.V.R,或电压调节器损坏。
排除方法:
1、调整皮带张紧度;2、检修或更换发电机;3,检查.更换
4、拆开检修;.更换5、更换调节器。
汽车发电机工作原理
汽车发电机组件与结构图:
(一)转子:转子的功用是产生旋转磁场。
转子由爪极、磁轭、磁场绕组、集电环、转子轴组成,见图2-6。
  转子轴上压装着两块爪极,两块爪极各有六个鸟嘴形磁极,爪极空腔内装有磁场绕组(转子线圈)和磁轭。
  集电环由两个彼此绝缘的铜环组成,集电环压装在转子轴上并与轴绝缘,两个集电环分别与磁场绕组的两端相连。
  当两集电环通入直流电时(通过电刷),磁场绕组中就有电流通过,并产生轴向磁通,使爪极一块被磁化为N极,另一块被磁化为S极,从而形成六对相互交错的磁极。当转子转动时,就形成了旋转的磁场。
  交流发电机的磁路为:磁轭&N极&转子与定子之间的气隙&定子&定子与转子间的气隙&S极&磁轭。见图2-7。
(二)定子  定子的功用是产生交流电。定子由定子铁心和定子绕组成。
定子铁心由内圈带槽的硅钢片叠成,定子绕组的导线就嵌放在铁心的槽中。定子绕组有三相,三相绕组采用星形接法或三角形(大功率)接法,都能产生三相交流电。
三相绕组的必须按一定要求绕制,才能使之获得频率相同、幅值相等、相位互差120&的三相电动势。
1.每个线圈的两个有效边之间的距离应和一个磁极占据的空间距离相等。
2.每相绕组相邻线圈始边之间的距离应和一对磁极占据的距离相等或成倍数。
3.三相绕组的始边应相互间隔2&+120o电角度(一对磁极占有的空间为360o电角度)
例:国产JF13系列交流发电机三相绕组绕制见图2-8B
结构参数如下:磁极对数p6对,定子槽数z36槽,定子绕组相数m3相,每个线圈匝数N13匝绕组联结方法Y型联结。
在国产JF13系列交流发电机中,一对磁极占6个槽的空间位置(每槽60o电角度),一个磁极占3个槽的空间位置,所以每个线圈两条有效边的位置间隔是3个槽,每相绕组相邻线圈始边之间的距离6个槽,三相绕组的始边的相互间隔可以是2个槽,8个槽, 14个槽等。
(三)整流器
交流发电机整流器的作用是将定子绕组的三相交流电变为直流电,
  6管交流发电机的整流器是由6只硅整流二极管组成三相全波桥式整流电路,6只整流管分别压装(或焊装)在两块板上。
1.汽车用硅整流二极管特点
(1)工作电流大,正向平均电流50A,浪涌电流600A;
(2)反向电压高,反向重复峰值电压270V,反向不重复峰值电压300V;
(3)只有一根引线见图2-9。并且有的二极管引线是正极,有的二极管引线是负极,引出线为正极的管子叫正极管,引出线为负极的管子叫负极管,所以说整流二极管有正二极管和负二极管之分。
2.整流管的安装
将正极管安装在一块铝制散热板上,称为正整流板;将负极管安装另一块铝制散热板上,称为负整流板,也可用发电机后盖代替负整流板。见图2-10。
在正整流板上有一个输出接线柱B(发电机的输出端)。负整流板上直接搭铁。负整流板上一定和壳体相联接。整流板的形状各异,有马蹄形、长方形、半圆形等见下图2-11
汽车发电机工作原理
(四)端盖
  端盖一般分两部分(前端盖和后端盖),起固定转子、定子、整流器和电刷组件的作用。端盖一般用铝合金铸造,一是可有效的防止漏磁,二是铝合金散热性能好。
  后端盖上装有电刷组件,有电刷、电刷架和电刷弹簧组成。电刷的作用是将电源通过集电环引入磁场绕组。见图2-12
磁场绕组(两只电刷)和发电机的联接不同,使发电机分为内搭铁型和外搭铁型两种
1.内搭铁型发电机:磁场绕组负电刷直接搭铁的发电机(和壳体直接相连)。下图
2.外搭铁型发电机:磁场绕组的两只电刷都和壳体绝缘的发电机。下图
  外搭铁型发电机的磁场绕组负极(负电刷)接调节器,通过后再搭铁。
二、8管交流发电机
8管交流发电机(如夏利车用)和6管交流发电机的基本机构是相同的,所不同的是整流器有8只硅整流二极管,其中6只组成三相全波桥式整流电路,还有2只是中性点二极管,1只正极管接在中性点和正极之间,1只负极管接在中性点和负极之间。对中性点电压进行全波整流。(见图2-14)
试验表明:加装中性点二极管的交流发电机在结构不变的情况下可以提高发电机的功率10%~15%。
中性点二极管提高发电机功率的原理:
交流发电机中性点电压为三次谐波,,随着发电机转速的提高,中性点三次谐波电压也升高。见图2-15
当中性点电压瞬时值高于三相绕组的最高值时,中性点正极管导通对外输出电流;电流回路为:中性点&中性点正极管&负载&某一负极管&定子绕组&中性点。见动画2。
当中性点电压瞬时值低于三相绕组的最低值时,中性点负极管导通对外输出电流;电流回路:中性点&定子绕组&某一正极管&负载&中性点负极管&中性点。见动画2,由于中性点参与了对外输出,所以能提高输出功率。
三、9管交流发电机(日车应用较多)
  9管交流发电机的基本结构和6管交流发电机相同,所不同的是整流器。9管交流发电机的整流器是由6只大功率整流二极管和3只小功率励磁二极管组成的交流发电机。
  其中6只大功率整流二极管组成三相全波桥式整流电路,对外负载供电
  3只小功率管二极管与三只大功率负极管也组成三相全波桥式整流电路专门为发电机磁场供电。所以称3只小功率管为励磁二极管。
  9管交流发电机电路见图2-16
四、11管交流发电机(例如桑塔纳车用发电机)
11管交流发电机的整流器由8只大功率整流二极管(其中2只中性点二极管)和3只磁场二极管组成。其它结构和6管交流发电机相同。
五、无刷交流发电机
  由于没有电刷和集电环,所以不会因为电刷和集电环的磨损和接触不良造成激磁不稳定或发电机不发电等故障;同时工作时无火花,也减小了无线电干扰。
无刷交流发电机分为爪极式、激磁机式和永磁式三种。
永磁式无刷交流发电机
这种发电机与普通发电机不同的是转子部分&&以永久磁铁作为转子磁极而产生旋转磁场,不仅去掉了电刷和滑环,而且不需要磁场绕组和爪极。结构简单可靠、使用寿命长。
转子常用的永磁材料有铁氧体、铬镍钴、稀土钴、钕铁硼等。
由于转子为永磁结构,所以产生的旋转磁场强度是不变的、不可调的,因此,不能采用普通交流发电机通过调节器控制磁场电流的办法来调节发电机的输出电压。为解决调压问题可采用电压调节器与三相半控桥式整流相配合的办法,使发电机输出电压不随转速大幅度变化而变化。
图2-20是永磁发电机电压控制原理图。3只共阳极硅二极管VD1、VD2、VD3与3只共阴极晶闸管VT1、VT2、VT3组成三相半控桥式整流电路。另外由硅整流二极管VD1~VD6组成三相全波整流电路,为晶闸管控制极提供触发电压,与电压调节器的一个触点相接,另一个触点则与晶闸管的控制极相连,电压调节器的线圈并接在三相半控桥的输出端,电压控制原理如下:低速时触点K闭合,晶闸管控制极获得正向触发电压而导通,当转速达到一定值时,整流桥可向蓄电池和负载提供全波整流电压。当整流输出电压随转速升高而升高到超过额定电压时,触点K断开(因线圈吸力增大),晶闸管因失去正向触发电压而截止,因而整流输出电压下降。当整流电压降到一定值时,电压调节器线圈中电流减小吸力减小而使K闭合,3只晶闸管重新被触发导通,又使整流输出电压回升。如此反复,便可使输出电压控制在规定范围内。(触点式调节器目前已经由电子式或电脑控制的调节器所代替)
永磁式交流发电机优点如下:
  1.体积小、轻、结构简单、维护方便,使用寿命长。如750W的钛铁硼永磁发电机与350W普通交流发电
机重量相当。转子上除轴承外无其他磨损件并开有通风孔,冷却散热好,因而寿命可提高两倍以上。
  2.由于传动比大,即发动机转速低而发电机转速高,所以发动机低速时发电机充电性能好。
  3.比功率大,可节约金属材料。
  4.无激磁损耗,效率可提高10%以上。
  5.在电压控制器中,由于只有控制极约10mA的电流通过触点,故可降低触点磨损,电压调节结构很简单。
  6.由于永磁体的磁导率接近空气的磁导率,使电枢反应磁阻增大,因而感应电势的非正弦畸变减小,输出
功率增大。
电力电容器图册
扩展阅读:《》
客户关心的热门问题:
您可能感兴趣的其他专题:

我要回帖

更多关于 电阻电容并联接地 的文章

 

随机推荐