房屋柱主筋与圈梁钢筋焊接如何摆放才是正确的

地区:中山
头衔:工   长
浏览数:988
圈梁是不是只有外墙才有?
如题,请给予最有说服力的回答。比如:某规范、条例规定.....
问题补充:
谢谢大家的回答,海安神算和fyfen的回答对我受益最大,特别感谢两位。
地区:江苏
等级:10 级
头衔:副总★
一、圈梁设置的要求
   为了增强混合结构房屋的整体刚度,防止由于地基的不均匀沉降或较大振动荷载等对房屋引起的不利影响,应在埔中设置现浇钢筋混凝土圈梁。所谓圈粱是指在房屋的檐口、窗顶、楼层、吊车梁顶或基础顶面标高处,沿砌体墙水平方向设置封闭状的按构造配筋的混凝土梁式构件。设在房屋檐口处的圈粱,又称为槽口圈梁。设在基础顶面标高处的圈梁又称为基础圈梁。
   圈梁设置的位置和数量通常按房屋的类型、层数、所受的振动荷载以及地基情况等因素来决定。
   1。空旷的单层房屋,应按下列规定设置圈梁:
   (1)砖砌体房屋,檐口标高为5~8m时,应在檐口标高处设置圈粱一道;糖口标高大干8m时,应增加设置数量。
   (2)砌块及料石砌体房屋,檐口标高为4~5m时,应在檐口标高处设置圈梁一道;檐口标高大干5m时,应增加设置数量。
   (3)对有吊车或较大振动设备的单层工业房屋,除在糖口或窗顶标高处设置现浇钢筋混凝土圈梁外,尚应增加设置数量;但当振动设备已采取有效的隔振措施时,可不增设。
   2.多层砌体房屋,应按下列规定设置圈梁;
   (1)多层砌体民用房屋,如宿舍、办公楼等,且层数为3~4层时,应在底层和槽口标高处设置圈粱一道;当层数超过4层时,至少应在所有纵、横墙上隔层设置。
   (2)多层砌体工业房屋,应每层设置现浇钢筋混凝土圈粱。
   (3)设置墙梁的多层砌体房屋应在托梁、墙梁顶面和檐口标高处设置现浇钢筋混凝土圈梁,其他楼盖处应在所有纵横墙上每层设置。
   (4)采用现浇钢筋混凝土楼(屋)盖的多层砌体房屋,当层数超过5层时,除在檐口标高处设置一道圈梁外,可隔层设置圈梁,并与楼(屋)面板一起现浇。
   3.建筑在软弱地基或不均匀地基上的砌体房屋,应按下列规定设置圈梁;
   (1)在多层房屋的基础和顶层檐口处各设置一道圈梁,其他各层可隔层设置;必要时也可层层设置。
   (2)单层工业厂房、仓库等,可结合基础粱、连系粱、过粱等酌情设置。
   (3)圈梁应设置在外墙、内纵墙和主要内横墙上。
   (4)在墙体上开洞过大时,宜在开洞部位适当配筋和采用构造柱圈粱加强。
   二、圈梁的构造要求
   (1)圈粱宜连续地设在同一水平面上,并形成封闭状;当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁。附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中到中垂直间距的2倍,且不得小于lm
   (3)刚弹性和弹性方案房屋,圈梁应与屋架、大梁等构件可靠连接。
   (4)钢筋混凝土圈粱的宽度宜与墙厚相同,当墙厚h≥240mm时,其宽度不宜小于2h/3。圈梁高度不应小于120mm。纵向钢筋不应少于4∮10,绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑,箍筋间距不应大于300mm。
   (5)由于预制混凝土楼(屋)盖普照遍存在裂缝,许多地区采用现浇混凝土楼板。当采用现浇钢筋混凝土楼(屋)盖的多层砌体结构房屋的层数超过5层时,除在槽口标高处设置一道圈粱外,可隔层设置圈梁,并与楼(屋)面板一起现浇。未设置圈梁的楼面板嵌入墙内的长度不应小于120mm,并沿墙长配置不少于2∮10的纵向钢筋。
   (6)圈梁兼作过梁时,过梁部分的钢筋应按计算用量另行增配。
提问者对最佳答案的评价:4星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:山西
等级:14 级
头衔:中国区总裁
不是的。圈梁内墙也有。必须形成连续的结构,这是规范要求的。
地区:河南
等级:10 级
头衔:副总★
圈梁内外墙都是有的,图集和规范是没有这方面的规定的,这在图纸中是有专门的说明或节点详图的!
地区:河北
等级:13 级
头衔:集团总裁
如题,请给予最有说服力的回答。比如:某规范、条例规定.....答:蓝图上说什么地方有就什么地方有。
地区:内蒙
等级:13 级
头衔:集团总裁
回答:一般内外墙均需设置,参见03363抗震构造图集。
圈梁的作用
1.加强房屋整体性
2.提高楼盖水平刚度。和楼盖的整体性。
3.限制斜裂缝的开展,提高墙体稳定性。
4减轻地基不均匀沉降对房屋的影响。
5.减轻和防止地表裂缝将房屋撕裂。
构造柱的作用
1,提高砌体抗剪强度
2.,对砌体起约束作用。提高变形能力。
3,减轻震害。
圈梁一般设置在砖混结构的房屋中比较普遍,主要是为了抗震而设;
民用建筑的房屋其圈梁按楼层设置,一层一道圈梁,通常设置在门窗顶部,主要为了节省门窗上部过梁的设置,如果房屋楼层过高要增设一道(圈梁上部墙体到上层楼面高度超过下部高度时)
框架结构的填充墙内如果超过4米高度要增加一道圈梁
地区:河南
等级:7 级
头衔:项目经理
施工图纸什么地方有就有,没有就没有。
地区:安徽
等级:6 级
头衔:项目副经理
不只是外墙上有的,内墙上也是可能会有的,主要看你的设计图纸,另一般的洞口是不会设置在有圈梁的标高上的
地区:山东
等级:5 级
头衔:工   长
圈梁通常内外墙都有,但有时也要看设计,我曾经遇到一个工程,只在外墙设圈梁,内墙只布置了两根钢筋
墙高超过4米时一般在门窗上平设置一道圈梁
圈兼过时不用再设过梁
地区:贵州
等级:12 级
头衔:总经理★
如题,请给予最有说服力的回答。比如:某规范、条例规定.....
回答:不一定,圈梁是根据设计要求来设的,圈梁代过梁处,就是在门窗洞口处增加几根钢筋,和过梁一样增加的钢筋长度=洞口长度+每边比洞口多250mm
地区:山西
等级:6 级
头衔:项目副经理
砖混结构的内外墙一般都需要设置圈梁,它需要形成连续的设置,最重要的要看你的图纸是怎么设置的。
地区:河北
等级:6 级
头衔:项目副经理
这主要是符合抗震的要求,在抗震规范中有规定。另外设计规范也有规定,
《砌体结构设计规范》GB 5 :
7.1.1 为增强房屋的整体刚度,防止由于地基的不均匀沉降或较大振动荷载等对房屋引起的不利影响,可按本节规定,在墙中设置现浇钢筋混凝土圈梁。
7.1.2 车间、仓库、食堂等空旷的单层房屋应按下列规定设置圈梁:
1 砖砌体房屋,檐口标高为5~8m时,应在檐口标高处设置圈梁一道,檐口标高大于8m时,应增加设置数量;
2 砌块及料石砌体房屋,檐口标高为4~5m时,应在檐口标高处设置圈梁一道,檐口标高大于5m时,应增加设置数量。
对有吊车或较大振动设备的单层工业房屋,除在檐口或窗顶标高处设置现浇钢筋混凝土圈梁外,尚应增加设置数量。
7.1.3 宿舍、办公楼等多层砌体民用房屋,且层数为3~4层时,应在檐口标高处设置圈梁一道。当层数超过4层时,应在所有纵横墙上隔层设置。
多层砌体工业房屋,应每层设置现浇钢筋混凝土圈梁。
设置墙梁的多层砌体房屋应在托梁、墙梁顶面和檐口标高处设置现浇钢筋混凝土圈梁,其他楼层处应在所有纵横墙上每层设置。
7.1.4 建筑在软弱地基或不均匀地基上的砌体房屋,除按本节规定设置圈梁外,尚应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定。
7.1.5 圈梁应符合下列构造要求:
1 圈梁宜连续地设在同一水平面上,并形成封闭状;当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁。附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中到中垂直间距的二倍,且不得小于1m;
2 纵横墙交接处的圈梁应有可靠的连接。刚弹性和弹性方案房屋,圈梁应与屋架、大梁等构件可靠连接;
3 钢筋混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同,当墙厚h≥240mm时,其宽度不宜小于2h/3。圈梁高度不应小于120mm。纵向钢筋不应少于4φ10,绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑,箍筋间距不应大于300mm;
4 圈梁兼作过梁时,过梁部分的钢筋应按计算用量另行增配。
7.1.6 采用现浇钢筋混凝土楼(屋)盖的多层砌体结构房屋,当层数超过5层时,除在檐口标高处设置一道圈梁外,可隔层设置圈梁,并与楼(屋)面板一起现浇。未设置圈梁的楼面板嵌入墙内的长度不应小于120mm,并沿墙长配置不少于2φ10的纵向钢筋。
地区:云南
等级:6 级
头衔:项目副经理
圈梁设置按设计相关规范进行,过梁在门窗上设置
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...两楼一底的楼房地圈梁用多大的钢筋,怎么搭配_百度知道
两楼一底的楼房地圈梁用多大的钢筋,怎么搭配
下面一层各位朋友,楼层的混泥土里用10#钢筋,不知道是不是这样。上面两层楼。请朋友们告诉我,里面交叉地圈梁用6跟20#钢筋,用砖混结构,听有的人说地圈梁用16#的就够了。钢筋师傅说地圈梁四周用20#同18#各两根钢筋搭配?我打算建一座房子
基础准备用石头,用砌体结构加构造柱,楼面钢筋用6号的还是10号的呢。另外,地圈梁上面用18砖墙
提问者采纳
地圈梁不能做为基础考虑砖混结构地圈梁用直径为14的钢筋就可以了,24墙配4根就行,应配6根。如果您的基础是37墙
提问者评价
谢谢大家的回答,大家的回答都比较接近,我采用14钢筋做地圈梁,另外做基础。
其他类似问题
为您推荐:
其他4条回答
们是什么地区的,我扬州的,一般规格为12、16。我们地圈梁钢筋规格16的采用很少,我们这地圈梁钢筋规格一般都12的就足够了,普遍12的、14、20、22这几种单独或搭配绑扎,偶尔14。呵呵!!!不过到上面主体的话
看你这房子的用途、以后的发展。最好是还要做圈梁、构造柱
用16#的就够了
用18或者20的
您可能关注的推广
地圈梁的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁圈梁是在一个房屋墙体的上面还是下面_百度知道
圈梁是在一个房屋墙体的上面还是下面
提问者采纳
是指圈梁的标高和楼板的标高为统一标高圈梁分同位圈梁和板底圈梁,这种设计往往将圈梁和现浇板结合在一起设计,用圈梁代过梁;同时也有好些把圈梁做在门窗洞口上,提高砖石砌体的抗剪,地震或其他较大振动荷载对房屋的破坏。
砌体结构房屋中. 以提高房屋空间刚度,在砌体内沿水平方向设置封闭的钢筋砼梁,防止由于地基不均匀沉降。
而板底圈梁、抗拉强度,就是圈梁在现浇板或预制板的板底设置圈梁,而在墙体上部,紧挨楼板的钢筋混凝土梁叫上圈梁,圈梁的上面直接布置现浇板或者预制板,这样圈梁上还有几皮砖才到板底.在房屋的基础上部的连续的钢筋混凝土梁叫基础圈梁、增加建筑物的整体性。
同位圈梁
其他类似问题
为您推荐:
圈梁的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁农村两层楼房,地梁与圈梁要用什么规格的钢筋?要几根?_百度知道
农村两层楼房,地梁与圈梁要用什么规格的钢筋?要几根?
农村两层楼房,地梁与圈梁要用什么规格哗甫糕晃蕹浩革彤宫廓的钢筋?要几根?另外,墙体、地梁与圈梁要各用什么标号的水泥才符合标准呢?
忘记了,以后有条件还想在上面加半层的,另外,如果二楼用24标准红砖的空心墙,对以后加半层有影响么?
提问者采纳
两层楼房哗甫糕晃蕹浩革彤宫廓,肯定是砖混结构,砖墙承重,地梁和圈梁都可以用4条12mm的钢筋作主筋,箍筋可用6mm的,每20公分一个,不用太大的钢筋,关健是基础做多宽,如果土质好就做到一米宽,&以后加一层都行&,水泥就用32.2标号就行了,就用一种,主要是放多放少的事。祝你早日住上新房!
其他类似问题
为您推荐:
其他4条回答
HRB335的12大的就可以了。。。水泥就用325的就可以了不要用425的。哗甫糕晃蕹浩革彤宫廓。。
顺便说一下。。。三楼的真有钱。。。。。
地梁和圈梁 用@12的螺纹钢6根 墙体用325 的水泥
地圈 梁 用425 的。
一般的情况下,地梁上铁钢筋要多配点
4根25的就够了
下萜3根25的就差不多了。框架梁(指1层的)上下都用3根25的就可以了。二层的圈梁上铁2跟25的
下铁3根25就可以了。柱子钢筋要多一点,6根22的 房子的长边方向2根 短边方向3根 这样抗震好一点。混凝土不知道你是商混还是自己搅拌,自己搅拌的话就买 32.5的水泥就成。商混的话就买C30的,比较多,搅拌站也好弄。这都是一般情况下,楼主可以再问问别人,因为要说的话就太详细了,这只是大概的情况。