2.8KW单相电机,28槽,原铝线是:主0.88和0.87,副0.77,现在改用铜线,铜线线规是多大.谢谢_百度知道
2.8KW单相电机,28槽,原铝线是:主0.88和0.87,副0.77,现在改用铜线,铜线线规是多大.谢谢
提问者采纳
铜线代替圆铝线公式.6d(Al)≈0,即铜线线径为铝线线径的80%.8d(Al):d(Cu)=√0
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
副绕组选0.69+0.87双线并绕吗.88和0,槽口小可用),0.69+0.69(稍细一点?如果是,主绕组选0,槽口大无妨).71(稍粗一点主绕组是0
你按原来的线径换成铜线就行,能下上线,这样电机可以达3,0KW以上
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁2.8KW单相电机,28槽,原铝线是:主0.88和0.87,副0.77,现在改用铜线,铜线线规是多大.谢谢_百度知道
2.8KW单相电机,28槽,原铝线是:主0.88和0.87,副0.77,现在改用铜线,铜线线规是多大.谢谢
提问者采纳
呵呵要多给加分啊我根据你提供的铝线数据计算主线应该用直径0,副线应该是0.61的铜线,线圈杂数不变.69的
提问者评价
谢谢,能说一下计算办法更好
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
如果要考虑经济的话还可再小点5.7之间就行.6也可以用铜的当然好,可以选0,为了使电动机的安全性更好.6到0
你按原来的线径改为铜线,这样你的电机就能达到3,0以上KW,,,,,,,槽很满吗?
您可能关注的推广回答者:回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁一栋三层单相进线50平方铝线经100A漏电保护开关用10平方铜线分至每层设配电箱63A漏电保护开关,100A老跳_百度知道
一栋三层单相进线50平方铝线经100A漏电保护开关用10平方铜线分至每层设配电箱63A漏电保护开关,100A老跳
空调3匹2台2.5匹2台1.5匹4台热水器4500W照明3500W
提问者采纳
总负荷空调+/220=100A以上,总漏电100A跳的原因是过载保护。
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
压降太多,同时启动0*2+0+3500+n21,一想都没问题的.5Kw三相摊
漏电保护开关的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁5.5千瓦单相电机距离变压器500米,10平方铝线(据说是国标的)能带起吗?_百度知道
5.5千瓦单相电机距离变压器500米,10平方铝线(据说是国标的)能带起吗?
线是直接接变压器上了5,不知道能带起不.5千瓦的单相电机带的是饲料粉碎机
最好有实际经验,比较可靠,万一用不了比较麻烦,请理解
提问者采纳
, 楼上(楼下)有些“专家”的分析根本就不负责任先算电机电流,实际中假如线不合格或者是接头不牢固等原因情况更严重.85=29,你想象一下吧,变压器的输出380V电压一般在410V-415V左右.85
&#47。 即使你的电机就象神一样的人物可以启动; 0, 单相呢就有236-240V 那么.4A 约30A
10平方铝线在夏天室外35摄氏度每米的 电阻是0.6Ω 那么一根线的压降在 1,我劝你也不能这样使用,你的电机可以启动使用的话你就用吧,所以我要再除多一个0,到你的电机那里的电压应该就有236-96=140V 至144V之间,或者是你加了大功率的稳压器的话,我们再计算一下。理论上的计算结果尚且如此;220&#47,5,10平方的铝线能否承受得起54A 的电流. *500 = 1; 140V &#47,看一个平方铝线的安全电流是4A; 0,因为你的线是直接从变压器上面接出?请误人子弟的人回去再学习一下.5KW &#47,没有为你仔细计算长距离的线损;0。
如果你认为140V.6Ω * 30A = 48V
,所以电压会高一点。电机功率是不会变的,只会搬书,= 5500&#47, 两根线的压降就是96V .85= 54A
因为你加了稳压器,因为这时这500米的10平方铝线上的电流就是很大了. Ω
500米就是0
提问者评价
确实带不起,我选用了2.2千瓦的电机,带了个标配3千瓦的小型粉碎机,开10分钟就烫的不行,然后就自动停了
其他类似问题
算算5;(220*0.75)=33A铝线的安全载流量是1平方毫米4A,放心使用,10平方毫米的铝线带5,那么I=5。绝对可靠,考虑到你的500米距离.5KW&#47.5KW正好,那么10平方毫米铝线的安全载流量是10*4=40A.5KW电机的额定电流吧P=U*I*cosφ
为您推荐:
其他7条回答
约0.5&#47:U=IR=29×2根本带动不了.85附近).22&#47.0283):1.&#47、火线共2根的总线阻值:R=ρ×L/10≈1.4×2=2;0:5,末端电压将不足140V;U&#47.8≈81(V)电机启动时的电流很大.5千瓦单相电机的额定电流(单相电机附有运行电容其功率因数较高,以计算作推论.4(Ω)零:I=P/S=0;0,电机根本不能成功起动的;cosφ=5.85≈29(A)每根铝线电阻值(铝线电阻率为0.8(Ω)末端电压降
铝导线的电阻率p=0.0294Ωmm2/m,500米、10平方的导线电阻为:R=0.=1.47欧。220V,5.5KW电机的额定电流约30A左右,启动电流4-7倍,取最有利的4倍计算,启动电流为120A,则120A通过导线,导线的压降为176V,导线压降太大,电机起不来。
单相5.5KW的电机,额定电流应该是35A左右,铝线的话应用25平方的。在细就不好了,不容易启动。
6平方的就可以了,我一般是1-11千哇就随便配4平方铜线,15千瓦开始正解配线,5.5千瓦运行就3-4A电流起动电流38.5A
5.5KW电机 电流11.5A
10平方电线可以
应该没问题,放心用。
您可能关注的推广回答者:
单相电机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁30千瓦变压器900米之外带15千瓦的水泵 用多大铝线呢?_百度知道
30千瓦变压器900米之外带15千瓦的水泵 用多大铝线呢?
用多大的 地埋线
提问者采纳
建议用50平方铝线,这样压降会比较小。
提问者评价
灰常感谢 谢谢
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
保险的话用10平方铜线。希望对你有帮助,用铜线最好,不要用铝线15千瓦水泵额定电流一般为30A,要想节约的话用6平方铜线
离30千瓦的变压器 距离有 900米
铜线 价格贵么?
铝线价格是便宜,但相对铜线直径大,发热量大,性价比不如铜线好。现在基本上很少有用铝线的了。
用75最好,50平方也是可以用的,主要看你水泵的出力面定,是多极泵没问题,潜水泵50平方线小点。
铝线要用35-50平方的
铝线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁