ATX电源待机电压正常,主输出电压低
阅读权限25
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
今天遇到一个杂牌ATX电源,开机空载12V只有9V多,5V只有4V多,3.3V只有2V多。待机5V正常,光耦,431都换过了。大家说说应该怎么修啊!电源是杂牌的,芯片是。各位师傅,看到帖子支支招啊!实在是不知道要怎么下手了。
阅读权限35
在线时间 小时
换电容,看电容的容量是否不足
阅读权限35
在线时间 小时
400v&&滤波& &好 吗
阅读权限25
在线时间 小时
换电容,看电容的容量是否不足
电容换过了,我量了还不放心,又把电容换过了,故障依旧。
阅读权限25
在线时间 小时
400v&&滤波& &好 吗
400V电容好的,量电压那里有305V左右,要是这个电容不好的话,肯定也要影响到待机5v啊!后面我不放心,还把2个电容给换了,结果那是故障依旧啊!跟那2个电容无关啊!
在线时间 小时
接负载电压会降吗? 如果不降就调下431的分压电阻
阅读权限35
在线时间 小时
这种&&平平常常的问题& & 你自己&&慢慢来& &肯定能处理好
阅读权限10
在线时间 小时
带负载能力下降,主要故障点一般在:
1、大电容及其均匀电阻。
2、开关对管及其加速电容。
3、脉宽输出部分(包括输出对管)
阅读权限25
在线时间 小时
接负载电压会降吗? 如果不降就调下431的分压电阻
不接负载已经电压低了!接了负载更加低!
阅读权限25
在线时间 小时
这种&&平平常常的问题& & 你自己&&慢慢来& &肯定能处理好
有几个电源修蒙了, 不知道怎么下手了,所以才来发发帖,希望各位师傅能给个好的思路!
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司数控机床报警:变频器电压低与驱动器有没有关系??急求答案。谢谢!发那科系统的_百度知道
数控机床报警:变频器电压低与驱动器有没有关系??急求答案。谢谢!发那科系统的
我有更好的答案
然后有刀塔伺服那变频器一定是主轴的了,变频器问题(在进线电压正常的情况下)?如果是则变频器报警与伺服没有任何关系,进给伺服是这种配置的么,系统应该是一大堆板子插在底座上的是吧
如果变频器电压低,建议查一下变频器进电的380是否正常,查看是否有漏电的现象
和驱动功率部分、外围都有关系
其他类似问题
为您推荐:
数控机床的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁倒车雷达显示不稳定同电瓶电压太低有没有关系_百度知道
倒车雷达显示不稳定同电瓶电压太低有没有关系
我有更好的答案
4S店专业技师,10分钟解决。【汽车有问题,因为倒车雷达能测试的距离在一米之内,若是有物体在探测的距离内移动,问汽车大师,在这定格的距离间,他就会随着物体移动的来现实它的距离没关系
完全没有关系
没太大关系
,,,没有
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁电压很低跟电线细有关系吗?_百度知道
电压很低跟电线细有关系吗?
之后电压就一直不太稳定,尤其是在晚高峰期,电力公司给给更换了?还是供电问题,是很久前的一直没换。请问这和线细有根本联系吗,model加了稳压器依旧一直连不上。今天也是只看了电脑和台灯家里电线似乎比较细,model一直掉线,和中午的部分时段。最近这一片的变压器还是什么的电力设备坏了造成停电后,我用了稳压器model还是一直在掉线,邻居家也有这种状况,但是其他设备就不清楚了,有时候甚至只能加压到150-170左右。这两天非常严重?谢谢,灯很黄
提问者采纳
电线细会影响的是电流,电线细和电压没有什么关系理论说,那就是你的供电的问题了.如果你的供电方给你的电压都不够的话,电线越细电流越小,如果你的供电方非你的电压够标准
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广回答者:
电线的相关知识
其他4条回答
还是电网的变压器有问题!! 就是供电问题
是供电的问题.电度表以外的线路问题都归供电局管理
和你家里的电线粗细没有多大关系。可能跟由变压器到配电室和到各楼的线路以及控制柜等电器安装有关系。
问题当然有,这是次要的,主要的是电压器的大小有关,
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁||||||||||
||||||||||
查看: 5593|回复: 12
组装彩电输出电压低
阅读权限30
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
求助,一15寸组装,指示灯亮,不能开机。电源输出主电压降为85V,其余几组电压均下降,断行负载接灯泡也一样,测电源部分元件无异常,光藕1·2脚有1V电压,调压电位器正常。去掉场块和偏转也一样。请高手指点迷津。
阅读权限20
在线时间 小时
CPU有没有开机指令?
阅读权限50
在线时间 小时
把电源上的二极管全部换掉试试,
阅读权限50
在线时间 小时
组装机电源尖峰脉冲吸收电容爱出毛病,引起主电压降低,请注意检查。
阅读权限30
在线时间 小时
待机电路 取样电路 140滤波电容。
阅读权限20
在线时间 小时
应该是待机状态,用遥控器开机试试。如果打不开,在按遥控开机键的同时测测CPU遥控信号输入脚电压有无变化;如果有变化,再按遥控开机键的同时测测CPU待机输出脚电压有无变化.....;多个面板按键漏电短路时也可引起CPU不工作....!
阅读权限55
在线时间 小时
换热端的pnp管[A1015]和光耦或可调电阻试试.
阅读权限20
在线时间 小时
更换电源可调电阻试试,是否取样三极管不良,取样稳压二极管不良等
阅读权限110
在线时间 小时
这种电源先用万能模块代换一试,可节省很多时间的。
阅读权限30
在线时间 小时
用湘大华鑫电源厚模代,主电源接灯泡时,开机电压正常,“兹兹”响。接行负载开机,主电压85-110V跳动,此法不通。用宝菱威开关电源代,代换成功。