在同一电网中,用三相电不跳闸,用单相电和三相电就跳闸,怎么会事

三相电变单相电经常跳闸,求各位大神帮忙解答 ._百度知道
三相电变单相电经常跳闸,求各位大神帮忙解答 .
没有短路三相总开跳闸2.之前是一个月一般跳一次.电器只是插座插上并没有开启只开灯具31
提问者采纳
没看到实际情况是怎么样的,最主要的可能是零线和地线混用的原因,把零线和地线分开应就行了
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
跳闸的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁单相电与三相电_百度知道
单相电与三相电
按默认排序
按时间排序
1、单相电是用两根导线引入的交流电源(电压),导线上流过的则是单相电流。家用单相电为220伏,两根导线分别称作火线(相线)和零线(中性线);
三相电是用三根导线引入的交流电源,三导线彼此之间的电压叫作线电压,三个单相线电压大小相等但相位互相差120°。三根导线上的电流叫作线电流。三根导线都是火线,分别叫作A相线、B相线和C相线,如果再用上零线,那么火线和零线之间的电压叫作相电压,线电压是相电压的√3倍,常用的低压三相电线电压为380伏。
三相电源主要供三相交流电动机及功率较大的用电设备使用。
2、大小、频率和相位是交流电的三要素。交流电是大小和方向随时间不断变化的,变化的快慢程度用频率表达,同一频率的两个交流电其最大值出现的时刻有先有后,则是这两个交流电的相位不同。
交流电的数学表达式u=UMsin(ωt+φ0),式中UM是最大值,t是自变量,时间(秒),ω为常数,叫角频率,φ0叫初相位,ωt+φ0合称相位。
三相交流电:uA=UMsinωt;
uB=UMsin(ωt+120°) ;
uC=UMsin(ωt+240°)。
百度知道还有10条回答
单相电就是 一根火线,一根零线。
三相电就是三根火线,每相相位差120°
1,三相电源与单相电源的区别:发电机发出的电源都是三相的,三相电源的每一相与其中性点都可以构成一个单相回路为用户提供电力能源。注意在这里交流回路中不能称做正极或负极,应该叫线端(民用电中称火线)和中性线(民用电中称零线)。
2,按照规定,380伏(三相)的民用电源的中性点是不应该在进户端接地的(在变压器端接地,这个接地是考虑到不能因悬浮点位造成高于电源电压的点位,用户端的接地与变压器端的接地在大地中是存在一定的电阻的),供电方式是一根火线和一根零线(中性点引出线)构成回路,在单相三芯的电源插孔中还接有一根接地线。这是考虑到漏电保护器功能的实现,(漏电保护器的工作原理是:如果有人体触摸到电源的线端即火线,或电器设备内部漏电,这时电流从火线通过人体活电器设备外壳流入大地,而不流经零线,火线和零线的电流就会不相等,漏电保护器检测到这部分电流差别后立刻跳闸保护人身和电器的安全,一般这个差流选择在几十毫安...
给你个形象的比喻吧,单相电是一个人扛东西;三相电是三个人抬东西。
在低压电电网中用四根电线供电,其中分A、B、C三根火线(也叫相线),一根地线(也叫O线)。到用户单位后三根相线中任一两根相线联接的电路叫三相电,电压380V,一根火线一根地线联结的电路叫单相电,电压220V。提醒一下,不要小看这根地线,使用三相四线的单位,要是地线不通了,就通过使用中的电器和另一条相线联结,本来是单相电220V的电路就会变成380V的电路,电灯,电脑,电冰箱都有可能被子烧坏。
在低压电电网中用四根电线供电,其中分u、v、w三根火线(也叫相线),一根地线(也叫O线)。平时说的单相电就是线电压(相线对零线)220V,三相电就是相电压(相线对相线)380V。
其他类似问题
三相电:计算的相关知识同一供电系统是否可以存在两种不同的供电形式,例如TN-S和TN-C-S是否可以用在同一系统_百度知道
同一供电系统是否可以存在两种不同的供电形式,例如TN-S和TN-C-S是否可以用在同一系统
提问者采纳
一些情况下是可以,但是具体情况具体分析。TN-S系统在总电网中N线和PE线是分开,但是在电源发生器是连接的,并且接地。故障电流通过PE线来传导。除具有TN-C系统的优点外,由于正常时PE线不通过负荷电流,故与PE线相连的电气设备金属外壳在电气正常运行时不带电,所以适用于数据处理和精密电子仪器设备的供电,也可用于爆炸危险环境中。在民用建筑内部、家用电器等都有单独接地触点的插头。采用TN-S供电既方便又安全。TN-S系统适用于内部设有变电所的建筑物。因为在有变电所的建筑物内为TT系统分开设置在电位上互不影响的系统接地和保护接地是比较麻烦的。即使将变电所中性线的系统接地用绝缘导体引出另打单独的接地极,但它和与保护接地PE线连通的户外地下金属管道间的距离常难满足要求。而在此建筑物内如采用TN-C-S系统时,其前段PEN线上中性线电流产生的电压降将在建筑物内导致电位差而引起不良后果,例如对信息技术设备的干扰。因此在设有变电所的建筑物内接地系统的最佳选择是TN-S系统,特别是在爆炸危险穿鼎扁刮壮钙憋水铂惊场所,为避免电火花的发生,更宜采用TN-S系统。( 2 ) TN 方式供电系统这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用 TN 表示。它的特点如下。1 )一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是 TT 系统的 5.3 倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。2 ) TN 系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比 TT 系统优点多。 TN 方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为 TN-C 和 TN-S 等两种。( 3 ) TN-C 方式供电系统它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用 NPE 表示( 4 ) TN-S 方式供电系统它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统,称作 TN-S 供电系统, TN-S 供电系统的特点如下。1 )系统正常运行时,专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。2 )工作零线只用作单相照明负载回路。3 )专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关。4 )干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而 PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。5 ) TN-S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在建筑工程开工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用 TN-S 方式供电系统。( 5 ) TN-C-S 方式供电系统在建筑施工临时供电中,如果前部分是 TN-C 方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用 TN-S 方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电箱分出 PE 线, TN-C-S 系统的特点如下。1 )工作零线 N 与专用保护线 PE 相联通,如图 1-5ND 这段线路不平衡电流比较大时,电气设备的接零保护受到零线电位的影响。 D 点至后面 PE 线上没有电流,即该段导线上没有电压降,因此, TN-C-S 系统可以降低电动机外壳对地的电压,然而又不能完全消除这个电压,这个电压的大小取决于 ND 线的负载不平衡的情况及 ND 这段线路的长度。负载越不平衡, ND 线又很长时,设备外壳对地电压偏移就越大。所以要求负载不平衡电流不能太大,而且在 PE 线上应作重复接地。2 ) PE 线在任何情况下都不能进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电。3 )对 PE 线除了在总箱处必须和 N 线相接以外,其他各分箱处均不得把 N 线和 PE 线相联, PE 线上不许安装开关和熔断器,也不得用大顾兼作 PE 线。通过上述分析, TN-C-S 供电系统是在 TN-C 系统上临时变通的作法。当三相电力变压器工作接地情况良好、三相负载比较平衡时, TN-C-S 系统在施工用电实践中效果还是可行的。但是,在三相负载不平衡、建筑施工工地有专用的电力变压器时,必须采用 TN-S 方式供电系统。( 6 )IT 方式供电系统 I 表示电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。第二个字母 T 表示负载侧电气设备进行接地保护。IT 方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处。地下矿井内供电条件比较差,电缆易受潮。运用 IT 方式供电系统,即使电源中性点不接地,一旦设备漏电,单相对地漏电流仍小,不会破坏电源电压的平衡,所以比电源中性点接地的系统还安全。但是,如果用在供电距离很长时,供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。在负载发生短路故障或漏电使设备外壳带电时,漏电电流经大地形成架路,保护设备不一定动作,这是危险的。只有在供电距离不太长时才比较安全。这种供电方式在工地上很少见。
提问者评价
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
供电系统的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁三相电空调跳闸是怎么回事_百度知道
三相电空调跳闸是怎么回事
三相电空调跳闸是怎么回事
一上电就跳吗,如果是说明电路有问题,你用手去摸一下断路器是不是发热,或者短路,还有你用的什么断路器,是漏电开关吗,说明有电路漏电,如果是说明断路器的额定电流小了,如果是漏电开关的话。如果说是用了一会儿再跳,换一个大安培的
其他类似问题
为您推荐:
其他4条回答
短路 漏电 缺相 开关坏都有可能跳闸,还有就是你的空开容量不够,比如说你的空调需要15A的电流,而你的空开只有10A那么他也会跳闸的
1.短路2.漏电开关功率不够
短路 漏电 缺相 开关坏都有可能跳闸