时为了节省钢筋,一般都会两跨或两跨以上在柱上锚固或搭接,但是在结算时施工单位一般都在柱了上算一个接头或一个锚固长度,请教一下到底怎样算合理。谢谢回答!
按实际用量算
很多施工单位都喜欢这样将连跨梁分为单跨梁来重复计算锚固长度,或由焊接改为绑扎加长搭接长度.但现在资料逐渐完善,很难多算了;即便甲方和监理给施工单位多算了,审计部门也会砍掉.因为设计的连跨梁中柱是无需柱上锚固,仅有边柱才需要.
施工资料中如有隐蔽工程记录中有钢筋表,焊接位置隐蔽工程记录,是无法多算的.
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
大家还关注框架梁底筋在中间柱子里面的锚固25的钢筋45公分行不行?_百度知道
框架梁底筋在中间柱子里面的锚固25的钢筋45公分行不行?
最好是50以上,但是你要考虑现场施工长了是否麻烦,如果现场不好施工,施工者会处理锚固长度的
其他类似问题
为您推荐:
锚固的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁多跨梁钢筋的断开与通长_百度知道
多跨梁钢筋的断开与通长
在实际的房屋结构中,一根梁往往是多跨的,并且由于各房间尺寸不一样,受力钢筋面积往往在不同跨和同一跨里面是不一样的,如何选择将钢筋断开,还是通长过去?一根钢筋通常有多长?
如果三跨梁每跨3m,左跨钢筋面积为15cm2,中跨10cm2,右跨12cm2。选配钢筋,左跨:6Φ18 4/2,右跨:5Φ18 4/1中跨的钢筋通长:5Φ18 4/1(左跨截断一根,右跨不需要添加钢筋,但中跨钢筋较多)
截断:4Φ18(左跨截断两根,右跨后添加一根钢筋)
原则上是通常的最好,但是钢筋都是定尺的9米,12米。比如10间房子那肯定不够长,这就需要裁断钢筋。底筋在柱子或墙上裁断锚固,上筋在跨中搭接。
其他类似问题
为您推荐:
钢筋的相关知识
其他3条回答
按照图纸来,多了就剪不够就接,一跟钢筋好像是9米这个不大确定
按图纸来,一般上部通长筋和下部通长筋都是通长的!
你的问题本身就有问题!5Φ18 4/1
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁框架梁的底部钢筋于框架柱交接时需不需要每跨都打断锚入柱中?可不可以底部钢筋直接从柱中通过于下一跨接在_百度知道
框架梁的底部钢筋于框架柱交接时需不需要每跨都打断锚入柱中?可不可以底部钢筋直接从柱中通过于下一跨接在
框架梁的底部钢筋于框架柱交接时需不需要每跨都打断锚入柱中?可不可以底部钢筋直接从柱中通过于下一跨接在一起?注:梁内径尺寸为4m,柱截面为0.5*0.5m。(底部钢筋为三根直径18/梁截面为0.25*0.6m/共十一跨)并求图集标号及页码?感谢
提问者采纳
可以,图集08G101-11(G101系列图集施工常见问题答疑图解)第49页
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
框架柱的相关知识
其他3条回答
可以通过,按照图集施工下部钢筋可以在净空的1/3内连接,也可以每跨锚固。03G101-1的54页。
胡说,框架梁下部钢筋怎么能在净跨1/3连接,那是上部钢筋。跨中支座下部钢筋可以直接贯穿框架中柱。但是在实际施工过程中,由于框架柱在梁截面高度内仍需加设箍筋@200,因此为施工方便,基本上都在框架柱内锚固打断,以方便施工。
是的楼上这位仁兄说的没错,下部钢筋应该在跨侧1/3范围内连接但必须躲开箍筋加密区。但这中连接方法一般没人用,不如单跨锚固实用又方便施工。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁■ 答墙问题(15):暗梁与暗柱或端柱相连接,暗梁主筋锚固起点应当从暗柱或端..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
柱问题(1):柱纵筋锚入基础的问题
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口

我要回帖

更多关于 植筋锚固长度计算 的文章

 

随机推荐