设备用电量250千瓦离变压器500米需要多粗的北京电缆线回收

250变压器低压线要多大,.距离厂房300米_百度知道
250变压器低压线要多大,.距离厂房300米
总功率150KW
变压器250KVA,使用功率是150KW,应该按照变压器的额定输出容量选择导线,供电距离300米,就是不知道,导线的敷设方法?是架空敷设呢?还是电缆线敷设?这个有点讲究。请补充内容。变压器额定输出电流为250×1.4434 ≈ 360A
左右,根据你的使用容量,可以选择185
㎜²铜芯电缆线供电,也可以选择185铝芯线架空供电。这个方案应该是最经济合理的选择。
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
选配电线要考虑的因素主要有以下三个方面:一,电流;二,线路压降,三,敷设方式。250KVA的低压变压器的二次侧电流为361A,如果按这个电流来选配电线,考虑到300M线路的压降,可以185的铜芯线.,也可选300的铝芯线.如果要负载的功率来算,总功率为150KW,再乘以0.8,即为120KW.它的电流约为:217A.以它来选配,可以选120的铜芯线或者185的铝芯线。
250KVA的二次额定电流是360.75A,应该是配360A或者是400A的熔断片,高压侧是配25A的保险丝。电线就120平方的铜线或者是150平方的铝线都可以。
最小240平方电缆
您可能关注的推广回答者:
变压器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁80kw的用电量离变压器100米长需要多大的电缆线(铜线,3+1)_百度知道
80kw的用电量离变压器100米长需要多大的电缆线(铜线,3+1)
用桥架辅设用多大的,基本处于满载状态
提问者采纳
采用埋地敷设,选用3*50+1*16
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广回答者:
用电量的相关知识
其他2条回答
100的铜芯《3+1》就行了。
用3*70+1的好些
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁一台500KVA变压器,用电设备距离300米,需要多大铜芯电缆才能供应480KW功率正常用电?(380伏 5芯电缆 )_百度知道
一台500KVA变压器,用电设备距离300米,需要多大铜芯电缆才能供应480KW功率正常用电?(380伏 5芯电缆 )
可用300平方电缆2根并联使用,每根载流544A,你这些功率如果满负荷使用,变压器要吃不消的。
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
500KVA变压器额定负荷是400KW,额定电流是722A,如果长期带480KW负荷,超过额定的20%,长期运行,可能会发热烧毁,只能短期运行。
480kW负荷,额定电流I=P/1.732UcosΦ=480/1.732/0.38/0.8=480/0.53=905安
按经济电流密度选择
905/2.5=362mm²
可以选择360 mm²绝缘铜线或铜电缆 (用1根360、两根185、3根120的都可以)
验算电压损失
△U=PL/CSX100%=480X300/77X360X100%=20X100%=5.2%
电压损失=380X5.2%=20V
在合格范围,完全可以保证正常运行。
电压损失计算公式说明
△U=PL/CSX100%
△U——电压损失百分数
P——输送的有功功率(Kw)
L——输送的距离(m)
C——常数,铝线单相8.3,...
箱变500KVA变压器出线端为4个400A空气开关,配电间在300米左右,最大负荷为480KW,该配两根多大的五芯铜电缆?谢谢!!!
480KW功率应使用630KVA变压器,对于500KVA变压器使用2条185mm²的5芯铜电缆并联使用足够了
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁离变压器150米总功率420KW要多粗铝芯电缆线_百度知道
离变压器150米总功率420KW要多粗铝芯电缆线
提问者采纳
380V的,没千瓦按2A电流计算420×2=840A240的铜电缆载流量大约是450A,铝电缆按铜电缆的70%计算450×0.7=315A考虑到150米,铝电缆的压降。选择用三根240铝电缆可以解决问题此选择有一定的余量
提问者评价
谢啦师傅我用3X185铝芯线设备运转也正常,就是线有点发热
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
电缆线的相关知识
其他2条回答
不知是否同时运转,如同时运转的话,应采用3X240+1X120两根铜芯并联使用。铝芯乘以1.6倍。
3根185 铝线
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁20千瓦的三相电机距离变压器400米需要多少平方毫米的低压铝芯电缆线_百度知道
20千瓦的三相电机距离变压器400米需要多少平方毫米的低压铝芯电缆线
我有更好的答案
20KW的电机额定电流大概是40A左右,短距离正常10平方铝芯电缆就行(4芯铝安全载流量是56A),但是距离太远,每千米2.8欧姆左右,400米也有1.2欧姆左右,根据欧姆定律[V=I×R=40×1.2=48(V)],压降大,可能启动不了(启动电流大),你最好选25~35平方的铝线(铝线很便宜)。以前我碰到过此问题。
P=UI*cosp求出I,1平方毫米为5,I/5就知道用多粗的线了!!!
选6平方的铝电缆或铝线,如果是铜线缆或线选4平方的!
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
三相电机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁