用电量是45千瓦.三项电 用多大的电表 多大的线 还有漏电保护器 本人不懂 所以请高手解释详细点 谢谢
用电量是45千瓦.三项电 用多大的电表 多大的线 还有漏电保护器 本人不懂 所以请高手解释详细点 谢谢
首先计算出来45kW的电流,设功率因数cosφ=0.85,计算如下:P=√3UIcosφ ==> I=P/(√3Ucosφ)=4×380×0.85)=80.4A1,电表如不用互感器就选100A的,如用互感器就用不到这么大的,可以选1.5-6A的.2,线,选择25平方,[绝缘电缆在空气中(25度)长期允许载流量为85A} 3,漏电保护器,选100A的.90个千瓦的用电量 380的电压需要多大的空开和电缆_百度知道
90个千瓦的用电量 380的电压需要多大的空开和电缆
如果是电机,电流=.732/0.8=171A,50平方铜线安全载流210A,空开250以上的。
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
用电量的相关知识
其他1条回答
120的电缆,500的开关
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁13千瓦的用电量需配多大的电缆_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:140,064贴子:
13千瓦的用电量需配多大的电缆
220还是380的
那要看你指的是单相还是三厢,问题不清楚怎么回答?,单相电器要用10平方铝线或6平方铜线(国标的),三相拥6平方铝线或4平方铜线
6mm2铜芯足够了
4楼说 的对,电压都 不 知道,距离都不知道,如果是220V,距离2公里,怎么 办6平方的 铜芯线危险
参照电工口诀
电力加倍 电热加半,单相4.5
13KW如果是电力就是26A电流
,参照口诀 10下乘以5
6乘以5=30A
所以 6平方侣芯线就可以负载,参照口诀 铜线升级算,4平方铜芯线可以负载
三相13/1.732/0.38/功率因素,单相13/0.22/功率因素
十下五,百上二的口决选
弱弱的问问你,有13KW单相电机么?
如果长期13个KW单相不低于10平方铜线,最好16平方的铜线。如果三相就6平方铜线足够了。
没有供电距离不好算,如果离电源点几百米或几千米与只有几米的距离的线径肯定不同。
以后询问配线最好把单相三相,距离,感性,阻性说清楚,否则拒绝回答。