消防应急灯常见故障维修
消防应急灯广泛用于公共场所的走廊、消防通道内。现在各厂矿企业、大型超市、医院学校等都安装了这种应急灯。市场上众多的消防应急灯具是由消防公安及安监部门监制的产品.品种繁多,但功能基本一致。当市电停电时,消防应急灯自动点亮,来电时自动熄灭。消防应急灯作为一种备用照明设备,在灯具内装有停电时提供电源的蓄电池G(或称电瓶)。由于应急灯长时间与市电并联在一起工作,所以容易出现故障。因属于专用产品.大多数都不提供电路图。
应急灯当有市电时.通过变压器B降压、整流、滤波.此时6V的直流继电吸合,常开触点闭合,使整流后的直流电通过R1降压向电瓶充电,LED作电源指示灯。当市电停电时,6V的继电器失电.常开点断开,接通常闭点,应急灯泡ZD接到电瓶端.得电发光起到应急照明作用。市电恢复时.回复到上述过程。
常见故障:(1)电瓶长期充电,电液干枯,过早损坏。(2)变压器长期通电过热烧坏。(3)最常见的是继电器线圈长期通电烧坏或其接点烧蚀。这种灯较简易价格低.然而故障也出现得多。
是用晶体管作为无触点开关。有市电时通过变压器降压整流滤波后的电压,一路给D2对电瓶充电,另一路给电阻R2为Q1提供基极偏压,使Q1饱和导通,Q2(或Q3)截止.灯泡ZD1、ZD2不亮,当停电时,C1端的电压消失,由于图2中D2(或图3中D3)的隔离作用,使Q1截止,此时电瓶经R3向Q2提供基极电流使其导通.灯泡ZD1、ZD2点亮。来电时恢复上述过程.发光管LED作电源指示作用。
常见故障:由于电瓶长期充电。又无充满保护电路.故最容易坏,其次是变压器,再就是驱动三极管Q2(或Q3),如果灯泡长期被点亮。管于发热,也容易损坏。一般更换这几个元件便能正常工作。
当市电正常供电时。通过变压器降压、整流、滤波,在C1上得到大约13V的直流电压。该电压经R3、Q1、D6给电瓶充电。Q1的基极接有稳压二极管DZ1,电阻R4既是Q1基极的偏流电阻,又是稳压管的限流电阻,使Q1基极约为8.9V,这样充电电压受到限制,最高为7.6V.可保护电池。其充电电流随着电瓶的电压而变化,电压越低充电电流越大,反之越小。在充电状态,Q2饱和导通,Q3由于D7、R10的作用而截止,Q4也截止,所以照明灯ZD1、ZD2不亮。
当220v交流电因故停电时,变压器B1次级无输出电.电路中直流13V电压消失,D7正极无电压,由于Q2在停电前处于饱和导通状态,所以Q3立即导通,Q4基极电位升高,Q4也随之导通,照明灯DZ1、DZ2被点亮。Q4导通后其集电极为低电位,由于R1跨接在Q4集电极与Q3基极之间,Q3基极电位下降,维持Q3的导通状态,照明灯一直被点亮。红色LED作为充电指示灯,绿色LED作为主电源指示灯。红灯亮表示电瓶正在充电,绿灯亮表示有交流220V电压。0N/OFF为照明灯的开关按钮,220V交流电源停电时.可以通过此按钮打开或关闭照明灯。
当应急灯出故障时.可先观察两指示灯的工作状态。交流220V供电正常时.绿色指示灯应亮,电瓶充电红色指示灯也应亮。如果绿灯不亮,则应检查变压器次级是否有9V交流电压,电容C1两端应有13V左右的直流电。如果两处都没有电压。一般是变压器B1损坏。电源(绿色)指示灯亮,充电(红色)指示灯不亮,可测Q1发射极有无7V左右电压,如无电压,则应检查Q1之前的相应元件。检修中,可断开电瓶正极,测量应急灯的开路充电电压与通路充电电压,正常时应为7V左右,充电电流约为450mA。如果电压过高,则应查Q1是否击穿短路,DZ1、R14是否开路,过高的充电电压,将造成电瓶过充损坏。
交流220V停电时.照明灯ZD1、ZD2不亮.首先查灯泡是否损坏.再检查三极管Q2、Q3、Q4及相关元件是否损坏;电瓶老化等。
------分隔线----------------------------
Powered by
版权所有 鲁ICP备号消防应急灯报警故障及排除方法-东城三川五金(东莞市东城三川五金电器经营部)
热门搜索:----
地 址:东莞东城区梨川周屋围
联系人:彭先生
主 营:、
您的位置:&->&&->&消防应急灯报警故障及排除方法
消防应急灯报警故障及排除方法
消防应急灯报警故障及排除方法:
&& 黄色指示灯,当出现故障之时,此指示灯点亮,并伴有声信号(每分钟响一次,每次持续2秒-3秒;音量在正前方1米处为65-85分贝,只有将交流电源断开,把故障排除后,声光信号才会停止);消防应急灯在主电状态时,下列情况均会提示故障,且各种状况下故障指示灯状态如下:
(1)电池未装(电池连线未接触好)或电池短路/电池失效时,故障指示灯以3HZ的频率闪烁;
(2)环球应急灯直流保险管开路时,故障指示灯以3HZ的频率闪烁;
(3)光源短路或光源开路时,消防应急灯故障指示灯以1HZ的频率闪烁;
(4)月自检时应急时间小于30秒时,消防应急灯故障指示灯以4HZ的频率闪烁;
(5)年自检时,应急灯的应急时间小于30分钟时,故障指示灯长亮;
友情链接:
 版权所有@ Copyright 2013
电话:3 手机: 彭先生 访问量:
*本站相关网页素材及相关资源均来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除*
技术支持:《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:消防应急灯故障报警是怎么回事_百度知道
消防应急灯故障报警是怎么回事
消防应急灯故障报警原因:1) 电池未装好(电池的连接线接触不良),电池短路或电池失效时,应急灯具面板部分的黄色故障指示灯以3Hz的频率闪烁,并且发送报警声音,以每分钟 响一次,每次报警持续时间2-3秒钟。此时断开市电或排除故障后可以切断报警的声音;2) 直流保险管开路时,也会产生报警声,消防应急灯面板的故障指示灯以1Hz 的频率闪烁;3) 应急灯具的光源短路或光源开路时,故障指示灯以1Hz的频率闪烁,报警声音同时发生;4) 当应急灯具的年自检应急时间小于30分钟时,报警响起,故障指示灯常亮。
为您推荐:
有故障需要维修或者电池没电需要充电
一般是没电了。应急灯会滴滴滴滴的叫