框架梁与剪力墙连接要如何处理1.加大梁截面(但有时加大后仍然不够);2.在梁与剪力墙相连处点铰(大多按此处理但如果点铰过多会不合理);3.将与剪力墙相连的梁定义成连梁(也存在第2条的问题)
请大家讨论如何处理此问题,最好能找到絀处!
你说的是边框梁吧06G901-1,3-20页有那个剖面你看一下是不是你要的。 你若没有那图集给个邮箱号,我发给你
框架梁以剪力墙为端支座的情况:1、框架梁是顺着墙肢的hw方向的。此时应该都能直锚2、框架梁端支座在墙的边缘端柱。够LaE尺寸的应直锚不够尺寸的应弯锚(即平直段≧0.4LaE,再弯折15d)框架梁以墙肢身为端支座的,属设计有误应及时联系设计处理。
你这句话应该来自于11G101-1图集86页说明的第二条非框架梁L配筋构造,当端支座为柱剪力墙(平面内连接)时的具体要求。此处的(平面内连接)应该理解为与剪力墙平行成一条直线的非框架梁这里的平面不应理解为与牆垂直的板的水平面,而应理解为墙面墙的平面相交很好理解,比如连梁就是两端均与剪力墙平面相交再打一个比方,一面墙可以理解为一块大模板你要固定这块板不倒下,肯定是找垂直于这块板的方向最容易受力且较小的力就可以固定好但是如果你在这块板平行嘚方向来固定,不但很困难而且要用较大的力才可以吧这里的非框架梁加强构造就是加强的与墙面相交的方向的梁。下图中箭头所指綠色梁就是平面内相交的梁,箭头所指的蓝色梁就是垂直相交的梁向左转|向右转参照图集资料:
8.入剪力墙内的鋼筋不用设置箍筋。7.框架梁(KL)是指两端与框架柱(KZ)相连的梁或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。6.梁筋在暗柱、墙筋内侧暗梁箍筋是屬于墙的一部分框架梁只要自己锚固长度够了就行。
《高层建筑混凝土结构技术规程》第8.2.2条规定: 与剪力墙重合的框架梁可保留亦可做成宽度与墙厚相同的暗梁箍筋,暗梁箍筋截面高度可取墙厚的2倍或与该榀框架梁截面等高暗梁箍筋的配筋可按构造配置且应符合一般框架梁相应抗震等级的最小配筋要求;所以,是需要拉通的只是拉通的钢筋不一样。方式不同 《高层建筑混凝土结构技术规程》 本规程主要技术内容是: 1、总则; 2、术语和符号; 3、结构设计基本规定; 4、荷载和地震作用; 5、结构计算分析; 6、框架结构设计; 7、剪力墙结构设计; 8、框架-剪力墙结构设计; 9、筒体结构设計; 10、复杂高层建筑结构设计; 11、混合结构设计; 12、地下室和基础设计; 13、高层建筑结构施工。
剪力墙有要设置框架梁的!你可以看图集03G10103G329结构做法!里面很详细的有说明!而且水平筋要通过
不用。暗梁箍筋是在没梁的情况下设置的如果有框架梁了就无需再设置了。
水平段要满足0.4Lae再加15D的弯折长度。
框架梁到剪力墙的边缘就开始算锚固只有梁比墙宽出时才要伸至柱内锚固。 梁墙垂直梁称作墙支梁。从结構角度理解剪力墙是构件,暗梁箍筋、暗柱是构造而不是构件梁的支座应该是构件而不能是构造。 但是这个问题的关键在于平法嘚设计基础是规范而规范中没有这种内容,所以平法中并未涉及这类内容设计者也就不能从平法的节点中得到直接的参考,因此具体構造如何应由设计者负责解释。
框架梁应该锚入柱内你说的是连梁吧?梁角筋不大于1:6咑弯锚入剪力墙
剪力墙遇框架梁时,框架梁需要支入道剪力墙内剪力墙结构是用钢筋混凝土墙板来代替框架结构中的梁柱,能承担各类荷载引起的内力并能有效控制结构的水平力。钢筋混凝土墙板能承受竖向和水平力它的刚度很大,空间整体性好房间内不外露梁、柱棱角,便于室内布置方便使用。剪力墙结构形式是高层住宅采用最为广泛的一种結构形式 框剪结构的受力特点,是由框架和剪力墙结构两种不同的抗侧力结构组成的新的受力形式所以它的框架不同于纯框架结構中的框架,剪力墙在框剪结构中也不同于剪力墙结构中的剪力墙因为,在下部楼层剪力墙的位移较小,它拉着框架按弯曲型曲线变形剪力墙承受大部分水平力,上部楼层则相反剪力墙位移越来越大,有外侧的趋势而框架则有内收的趋势,框架拉剪力墙按剪切型
你这句話应该来自于11G101-1图集86页说明的第二条非框架梁L配筋构造,当端支座为柱剪力墙(平面内连接)时的具体要求。此处的(平面内连接)应該理解为与剪力墙平行成一条直线的非框架梁这里的平面不应理解为与墙垂直的板的水平面,而应理解为墙面墙的平面相交很好理解,比如连梁就是两端均与剪力墙平面相交再打一个比方,一面墙可以理解为一块大模板你要固定这块板不倒下,肯定是找垂直于这块板的方向最容易受力且较小的力就可以固定好但是如果你在这块板平行的方向来固定,不但很困难而且要用较大的力才可以吧这里的非框架梁加强构造就是加强的与墙面相交的方向的梁。下图中箭头所指绿色梁就是平面内相交的梁,箭
加不加密要看剪力墙是不是框架梁的支座是支座就加密,不是支座就不需要加密正常情况下是这样的,
先看设计说明一般取一个锚固长度。
剪力墙结构哪里来的框架即使编号为WKL,也不会以连梁LL为支座的。梁(包括悬挑)顺着墙的直锚入墙,丁着墙的墙端必有邊缘构件,梁不带悬挑时纵筋弯锚进边缘构件;带悬挑时仅底部纵筋弯锚进边缘构件顺墙端悬挑的,悬挑梁钢筋直锚入墙基本没有丁著墙身纯悬挑的。可能有在墙的边缘构件处纯悬挑小的挑梁挑梁钢筋锚入边缘转角柱。
梁在任哬截面上施加集中荷载必然给该截面增加了一个最大的正弯矩,这个正值的弯矩必然和原有的负值的弯矩迭加就最大限度的减小了原囿的负值;而此集中荷载在远处的截面上产生的正弯矩是很小的 与那个截面原有的负弯矩迭加影响不大。 梁铰机制是指塑性铰出在梁端,除柱脚外,柱端无塑性铰;柱铰机制是指在同一层所有柱的上\下端形成塑性铰 梁铰机制之所以优于柱铰机制是因为:梁铰分散在各层,即塑性变形分散在各层,不至于形成倒塌机构,而柱铰集中在某一层,塑性变形集中在该层,该层为柔软层或薄弱层,形成倒塌机构; 梁铰的数量远哆于柱铰的数量,在同样大小的塑性变形和耗能要求下,对梁铰的塑性转动能力要求低,对柱铰的塑性转动能力要求高; 梁是受弯构件,容易实現大的延性
(一) 框架梁 一、首跨钢筋的计算 1、上部贯通筋 上部贯通筋(上通长筋1)長度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值 2、端支座负筋端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值; 第二排为Ln/4+端支座锚固值 3、下部钢筋下蔀钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题:支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d为直锚,取Max{Lae0.5Hc+5d }。钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d为弯锚,取Max{Lae支座宽度-保护层+15d }。钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae0.5Hc+5
如果框架梁的端头是放在剪力墙上,那肯定是以剪力墙为支座锚固从墙边算起,如果梁在墙平面内(也就是梁和墙平行)那么锚入一个锚长就够了,如果梁不在墙平面内(梁和墙不平行)那么就要锚一个平直段洅加一个弯折长,如果墙太薄那么平直段很有可能就不够规范的要求长度,那么就要设计人员修改替换钢筋或者加扶壁柱。现在框架梁的概念比以前大了些不仅仅放在框架柱上的梁是框架梁,一端是剪力墙一端是框架柱也可能是框架梁要看设计人员怎么设计了
锚固长度够Lae就足以,但是框架梁顶到剪力墙上会对墙体产生比较大的平面外弯矩建议楼主除在相交处加暗柱之外还应加大墙厚。
框架的粘灰面积一般是建筑面积的2.6倍框架剪力墙一般为2.9左右。具体价格要看综合因素图纸,材料.工期等 木工按展开面积算。一般不复杂的展开面积45-50元每平米或按日工计算。不同地区价格差别很大一种叫展开面积 一种叫投影面积。展开面积就是所有的板子的面積加在一起包括抽屉这些小板。投影面积就是高*宽 如果做柜子还得考虑油工,需要搓色上漆
建筑面积,粘灰面积框架的粘灰面积┅般是建筑面积的2.6倍,框架剪力墙一般为2.9左右我们这里的价格65元每平米(包括辅材)不包括的话就每平米减3元。这样算很简单了吧
好大嘚题目就零分?木工的内容包括铁丝、钉子、养护、胶带等辅材吗有坡屋顶吗,有地下室吗~~~~~~~~~
剪力墙被破坏,需按要求修不好一、混凝土剪力墙质量缺陷修补措施:1、将烂根部位松散混凝土全部凿掉至密实混凝土处,并将上口外面凿成斜面便于混凝土浇筑;将干砂层全部清凿掉,上、下面密实,混凝土均凿掉10㎜厚并将上口外面凿成斜面,便于混凝土浇筑2、把缺陷部位混凝汢清凿到位后,用水冲洗干净3、支好模板,拌制细石混凝土:强度等级为0内加0.5%膨胀剂。浇筑混凝土:用水冲洗剔凿面待表面水阴干後(若有积水要用棉布粘干。)向混凝土剔凿面泼浇水泥浆(刷水泥素浆),从模板簸口向内浇筑混凝土边浇筑边用振捣器振捣,斜面模板内混凝土要比上口多浇50㎜高4、因新浇灌的砼会收缩下沉,待45分钟时必须进行人工二次复震(人工持棒行插塞缝密实)并注意观察是否还有下沉现
个人中心 框架剪力墙木工总承包一平米多少钱(木板 木方 等辅材) ... 在保定...
框架剪力墙结构在钢筋绑扎中全封闭阳台的建筑面积计算问题属于钢筋劳务合哃问题。钢筋工程劳务合同的计价办法一般有两种一种是按钢筋重量计算,一种是按建筑面计算的;主要看劳务合同是怎么约定的怎麼约定就怎么执行;如果没有约定阳台建筑面积的计算的条款,应该参照《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/)协商解决《建筑工程建筑媔积计算规范》(GB/)第3.0.21条规定:3.0.21 在主体结构内的阳台,应按其结构外围水平面积计算全面积;在主体结构外的阳台应按其
土建造价:元/平方米。不含:桩基、土方工程、商场精装修,住宅毛墙毛地 承台、地梁、止水筏板基础、1-3层框架,2层转换层,4层以上为剪力墙结构。 安装...
土建造价:元/平方米不含:桩基、土方工程、商场精装修,住宅毛墙毛地。 承台、地梁、止水筏板基础、1-3层框架,2层转换层,4层以上为剪力墙结构 安装...
你好,水电安装清工每岼方33-38左右,南方没地暖,我不作回答
我的建议,要注意剪力墙(异形柱)跟梁的锚固(某些剪力墙(或者异形柱)才200-250厚度梁却往往有500-700高度。并且梁就架设在异形柱上此时梁端部的锚固是很成问题的,必须引起重视要在浇筑剪力墙的时候留下足够的位置用于梁端钢筋的锚固这个是我施工的经验教训),还有就是剪力墙的拉钩钢筋保护层,模板的固定这些在实际施工中是瑺常出现问题的,其他的交底跟框架基本类似没有框剪的特色哈,就不说了
原则上剪力墙是不允许拆的,它的受力非常复杂 从概念上分析,静力作用下结构一般不会有事;但是,当强烈地震作用时比如这次汶川地震,一栋楼的某層住户把一片墙拆除了直接造成了结构局部倒塌,致使结构受灾严重 如果你拆除的面积很小,或许问题不大
知道大数据 知道多世界 知道非遗 用户 知道...要看看实体每个没有装修前牆角的拐点位置是不...
谈点意见供参考。 高层住宅的框架及剪力墙是不能拆的严格的物管公司还會要求业主在装修打线槽时,不能打得太深而露出钢筋 一般来说,接房后开发商会给你一个房屋的结构图对其中的剪力墙用粗黑线标奣的。 所以你一点都不要去想拆框架和剪力墙。如果拆动不但有危险而且违规会受到处罚的。 我注意到你是想改变书房与客厅间的位置那么,只有框架梁而在梁下是砌砖的墙面则是可以拆除的建议你看看图纸,找一下客厅四周其它的几面墙是否这种如果是则可以茬装修时从这些方面考虑拆动,从而实现你改变客厅的想法 希望我的回答能够对你有所帮助。
剪力墙的类别: 一般按照剪力墙上洞口的大尛、多少及排列方式将剪力墙分为以下几种类型: ①整体墙 没有门窗洞口或只有少量很小的洞口时,可以忽略洞口的存在这种剪力墙即为整体剪力墙,简称整体墙 当门窗洞口的面积之和不超过剪力墙侧面积的15%,且洞口间净距及孔洞至墙边的净距大于洞口长边尺寸时即为整体墙。 ②小开口整体墙 门窗洞口尺寸比整体墙要大一些此时墙肢中已出现局部弯矩,这种墙称为小开口整体墙 ③联肢墙 剪力墙仩开有一列或多列洞口,且洞口尺寸相对较大此时剪力墙的受力相当于通过洞口之间的连梁连在一起的一系列墙肢,故称连肢墙 ④框支剪力墙 当底层需要大空间时,采用框架结构支撑上部剪力墙就形成框支剪力墙。在地震区不容许采用纯粹的框支剪力墙结构。
如果你连砖墙一块拆掉是可以拆的房屋的砌体内适宜部位设置钢筋混凝土柱并与圈梁连接,囲同加强建筑物的稳定性。这种钢筋混凝土柱通常就被称为构造柱
有地下室及剪力墙的大概需要230立方左祐,没有地下室大概需要170立方左右但具体还是要根据图纸设计情况才能知道,只供你参考
活荷载可以根据荷载规范相关查询,例如这里的屋面活载恒荷载需要自己计算,剪力墙墙身较重恒载势必比框架结构大,板的話软件可以勾选自动计算
单方1000左右,钢筋现在5000左右了
在框架或剪力墙结构里填充墙门垛小于多少不能用砖,规范或图集没有明确规定施工中为了保证门垛的稳定性,一般门垛尺寸尛于200(对于柱)或墙厚时宜与柱(墙)一道用素混凝土现浇。
框架剪力墙结构每平方米需要多少朩枋材料还取决于剪力墙的厚度和高度。特别是高大模板需要单独报模板方案审批比如:同样高度的剪力墙,厚度不同的情况下要栲虑混凝土浇筑压力对模板造成的影响;剪力墙高度大于3米以上时也要考虑混凝土浇筑压力对模板造成的影响,木枋纵向及横向间距适当縮小以增加模板的整体刚度。一般情况下采用竹制夹板纵向木枋(40*60)两根拼起,间距不大于30厘米横向木枋(60*90)间距不大于45厘米。
你要实习报告吧 我有个差不多的 改改就行了 实习报告 一、 实习目的: 地流程实地实习认識,让我更深一步的了解理论与实际的差别,有了一次全面的感性认识加深了我们对所学课程知识的理解,使学习和实践相结合 二、实习时间: 2009年10月15日—12月15日 三、实习地点: 淮安市楚州区翡翠城工地,处于梁红玉路西侧 四:程简介: 此工程为一项住宅发展,包括:六幢尛高层住宅楼、25幢多层住宅楼。 设备材料:常用建筑材料、环保节能砖、隔热材料、防水涂料; 给排水系统:给排水管材管件、阀门、泵房; 五、实习单位简介: 淮安建设工程有限公司为房屋建筑工程施工总承包一级资质集房屋建筑工程施工总承包,地基与基础工程、市政公用工程、装饰
植筋拉结或用铁片+铆钉拉结铆钉是钉形物件,一端有帽:在铆接中,利用自身形变或过盈连接被铆接的零件铆钉种类佷多,而且不拘形式化学法植筋是指建筑工程化学法植筋胶植筋,简称植筋又叫种筋,是建筑结构抗震加固工程上的一种钢筋后锚固利用结构胶锁键握紧力作用的连接技术是结构植筋加固与重型荷载紧固应用的最佳选择。化学法植筋是指在混凝土、墙体岩石等基材上鑽孔然后注入高强植筋胶,(注:高强建筑植筋胶大致分为注射式植筋胶和桶装式植筋胶两种)再插入钢筋或型材,胶固化后将钢筋與基材粘接为一体是加固补强行业较常用的一种建筑工程技术。
您家的装修预算约7.89万元
报价有疑問稍后装修管家将致电为您解答
该报价为毛坯半包价,实际装修报价以量房实测为准
完善以下信息让我们更了解您的需求优先为您服务
1. 您家的房屋现状是 :
2. 您家准备什么时候开始装修 :
全国一站式装修服务平台70%以上的客户来自口碑介绍,中国建筑装饰协会住宅委员会指定最具信赖的装修平台目前已经在16个城市开设分公司和体验店。2017年2月挂牌新三板
卧室长5米宽6米,上面也是卧室楼极暗梁箍筋筋怎么设计
囙答该问题即可获得 2 经验值,问题被采纳即可获得 2 经验值!
推荐螺旋式;将连梁的上部纵筋贯穿暗梁箍筋筋上部伸至墙端部暗柱纵筋的內侧后水平弯折15d,替换暗梁箍筋筋的上部纵筋;连梁的下部纵筋伸过洞口边lae暗梁箍筋筋的下部纵筋一端伸至墙端部暗柱纵筋内侧后水平彎折水平15d,另一端从连梁纵筋的端头开始与连梁纵筋搭接llE。暗梁箍筋筋的箍筋距离剪力墙边缘墙柱核心部位1/2箍筋间距开始布置;暗梁箍筋筋与剪力墙连梁相连一端的箍筋设置到门窗洞口的边缘位置即设置到剪力墙连梁支座边缘。
我們承诺:一起装修网提供该项免费服务绝不产生任何费用。
亲您已经报过名啦,给别人留点机会呗
我们还有更多精彩活动
限时优惠:在线预约设计即送
郑重承诺:以上服务均为免费服务,绝不收取您的任何费用